Buonasera
Volvevo levarmi una curiosità come mai le valvole sprinkler che trovo nelle aziende sono PN12 non dovrebbero essere PN16 , é un discorso di scelte in base alla pressione dell'impianto?
La ricerca ha trovato 12 risultati
- mar mag 28, 2019 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler
- Risposte: 0
- Visite : 1008
- mar mag 28, 2019 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1861
Re: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
Ok perfetto allora il 150% della portata della singola pompa mi sembra corretto, ho visto che la tubazione di mandata della singola pompa risulta essere dn40 io pensavo di fare un cicuito di prova dn50 mi sembra corretto
Grazie
Grazie
- lun mag 27, 2019 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1861
Re: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
Buonasera Volevo rispolverare questo post , ho bisogno di installare un misuratore di portata su un gruppo antincendio già esistente ma sprovvisto, vi torna che la scala deve essere almeno il 150% della portata massima della pompa e la tubazione del DN della mandata della pompa ? Vi ringrazio per la...
- gio mag 10, 2018 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti
- Risposte: 1
- Visite : 606
Idranti
Ciao
Volevo una informazione in un azienda costruita nel 2014 ho trovato tutta una serie di cassette idranti a muro a incasso con sportello fisso chiuso con gancio e vetro infrangibile polyglass , non è che la normativa 671-2 del 2012 vuole solo cassette con sportello e vetri frnagibili grazie
Volevo una informazione in un azienda costruita nel 2014 ho trovato tutta una serie di cassette idranti a muro a incasso con sportello fisso chiuso con gancio e vetro infrangibile polyglass , non è che la normativa 671-2 del 2012 vuole solo cassette con sportello e vetri frnagibili grazie
- mer mag 02, 2018 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto spegnimento
- Risposte: 0
- Visite : 880
Impianto spegnimento
Ciao
E’ possibile creare un ufficio con persone che lavorano in un locale archivio protetto da impianto spegnimento a gas inerte , se no in quale normativa lo trovo
Grazie
E’ possibile creare un ufficio con persone che lavorano in un locale archivio protetto da impianto spegnimento a gas inerte , se no in quale normativa lo trovo
Grazie
- mer mag 02, 2018 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo di pressione uni12845
- Risposte: 2
- Visite : 649
Re: Gruppo di pressione uni12845
Grazie troppo gentile
- mer mag 02, 2018 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo di pressione uni12845
- Risposte: 2
- Visite : 649
Gruppo di pressione uni12845
Ciao a tutti Ho un dubbio nella 12845 al punto 10.2 mi dice che quando ho installato due pompe ognuna deve essere in grado di fornire la Portata e pressione specificata , cioè per esempio se mi chiedono di avere tre manichette uni 45 aperte con in pressione rimante 2 Bar ogni pompa deve essere in gr...
- dom apr 29, 2018 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE
- Risposte: 1
- Visite : 667
IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE
Ciao Ho in manutenzione due gruppo di pressione ,all'interno del locale dove sono collocati e' presente un valvola sprinkler a servizio in caso di incendio la quale prende alimentazione idrica da uno dei due gruppi , come dice la UNI12845 deve essere fornita una scorta di sprinkler in base al livell...
- lun apr 23, 2018 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione porte rei
- Risposte: 3
- Visite : 1366
Re: Installazione porte rei
La schiuma rei è ancora utilizzabile sapevo che non si poteva più usare per riempiere tra telaio e parete mi conferma
- dom apr 22, 2018 23:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione porte rei
- Risposte: 3
- Visite : 1366
Installazione porte rei
Salve avrei due domande da porvi : 1 Nel caso una porta rei dovesse essere smurata per essere spostata in altro locale è necessario che l’azienda che effettua questa operazione fornisca la corretta posa in opera ? 2 in caso di porta rei montata su cartongesso male installata ovvero con il telaio che...
- mar apr 03, 2018 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadro elettropompa antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 728
Quadro elettropompa antincendio
Ciao a tutti Ho un gruppo di pressione in cui è presente 1 Pompa pilota , 2 elettropompa , 1 motopompa, attualmente risultano collegate solo la pilota e la motopompa con rispettivo quadro di comando mentre le due elettropompe sono collegate solo in idraulica , non sono presenti neanche i quadri . Il...
- lun ott 23, 2017 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale gruppo di pressione
- Risposte: 0
- Visite : 671
Locale gruppo di pressione
Ciao a tutti avrei da fare 2 domande : 1 sia nella norma 12845 e 10779 ci dicono che le tubazioni in PE polietilene non devono stare fuori terra lo stesso vale anche all'interno del locale pompe ? Trovo tantissimi casi del genere. 2 la segnalazione riserva idrica bassa é obbligatoria o consigliata ....