La ricerca ha trovato 12 risultati

da Simonesq
mar mag 28, 2019 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler
Risposte: 0
Visite : 1008

Sprinkler

Buonasera
Volvevo levarmi una curiosità come mai le valvole sprinkler che trovo nelle aziende sono PN12 non dovrebbero essere PN16 , é un discorso di scelte in base alla pressione dell'impianto?
da Simonesq
mar mag 28, 2019 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
Risposte: 5
Visite : 1861

Re: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente

Ok perfetto allora il 150% della portata della singola pompa mi sembra corretto, ho visto che la tubazione di mandata della singola pompa risulta essere dn40 io pensavo di fare un cicuito di prova dn50 mi sembra corretto
Grazie
da Simonesq
lun mag 27, 2019 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
Risposte: 5
Visite : 1861

Re: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente

Buonasera Volevo rispolverare questo post , ho bisogno di installare un misuratore di portata su un gruppo antincendio già esistente ma sprovvisto, vi torna che la scala deve essere almeno il 150% della portata massima della pompa e la tubazione del DN della mandata della pompa ? Vi ringrazio per la...
da Simonesq
gio mag 10, 2018 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti
Risposte: 1
Visite : 606

Idranti

Ciao
Volevo una informazione in un azienda costruita nel 2014 ho trovato tutta una serie di cassette idranti a muro a incasso con sportello fisso chiuso con gancio e vetro infrangibile polyglass , non è che la normativa 671-2 del 2012 vuole solo cassette con sportello e vetri frnagibili grazie
da Simonesq
mer mag 02, 2018 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto spegnimento
Risposte: 0
Visite : 880

Impianto spegnimento

Ciao
E’ possibile creare un ufficio con persone che lavorano in un locale archivio protetto da impianto spegnimento a gas inerte , se no in quale normativa lo trovo
Grazie
da Simonesq
mer mag 02, 2018 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di pressione uni12845
Risposte: 2
Visite : 649

Re: Gruppo di pressione uni12845

Grazie troppo gentile
da Simonesq
mer mag 02, 2018 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di pressione uni12845
Risposte: 2
Visite : 649

Gruppo di pressione uni12845

Ciao a tutti Ho un dubbio nella 12845 al punto 10.2 mi dice che quando ho installato due pompe ognuna deve essere in grado di fornire la Portata e pressione specificata , cioè per esempio se mi chiedono di avere tre manichette uni 45 aperte con in pressione rimante 2 Bar ogni pompa deve essere in gr...
da Simonesq
dom apr 29, 2018 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE
Risposte: 1
Visite : 667

IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE

Ciao Ho in manutenzione due gruppo di pressione ,all'interno del locale dove sono collocati e' presente un valvola sprinkler a servizio in caso di incendio la quale prende alimentazione idrica da uno dei due gruppi , come dice la UNI12845 deve essere fornita una scorta di sprinkler in base al livell...
da Simonesq
lun apr 23, 2018 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione porte rei
Risposte: 3
Visite : 1366

Re: Installazione porte rei

La schiuma rei è ancora utilizzabile sapevo che non si poteva più usare per riempiere tra telaio e parete mi conferma
da Simonesq
dom apr 22, 2018 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione porte rei
Risposte: 3
Visite : 1366

Installazione porte rei

Salve avrei due domande da porvi : 1 Nel caso una porta rei dovesse essere smurata per essere spostata in altro locale è necessario che l’azienda che effettua questa operazione fornisca la corretta posa in opera ? 2 in caso di porta rei montata su cartongesso male installata ovvero con il telaio che...
da Simonesq
mar apr 03, 2018 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadro elettropompa antincendio
Risposte: 1
Visite : 728

Quadro elettropompa antincendio

Ciao a tutti Ho un gruppo di pressione in cui è presente 1 Pompa pilota , 2 elettropompa , 1 motopompa, attualmente risultano collegate solo la pilota e la motopompa con rispettivo quadro di comando mentre le due elettropompe sono collegate solo in idraulica , non sono presenti neanche i quadri . Il...
da Simonesq
lun ott 23, 2017 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale gruppo di pressione
Risposte: 0
Visite : 671

Locale gruppo di pressione

Ciao a tutti avrei da fare 2 domande : 1 sia nella norma 12845 e 10779 ci dicono che le tubazioni in PE polietilene non devono stare fuori terra lo stesso vale anche all'interno del locale pompe ? Trovo tantissimi casi del genere. 2 la segnalazione riserva idrica bassa é obbligatoria o consigliata ....