Si scusate, ho sbagliato alcuni termini;
si tratta della EN 13501-2:2007+A1:2009 e della UNI EN 13501:2016.
La ricerca ha trovato 22 risultati
- mar lug 03, 2018 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
- Risposte: 3
- Visite : 1208
- mar lug 03, 2018 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
- Risposte: 3
- Visite : 1208
Re: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Chiedevo un ulteriore questione;
Nel caso il rapporto di classificazione si riferisca ad una norma UNI (nel caso specifico UNI 13501-2:2007+A1:2009) non più in vigore (nel caso specifico in vigore c'è la UNI 13501-2:2016) va bene lo stesso?
Grazie mille in anticipo
Nel caso il rapporto di classificazione si riferisca ad una norma UNI (nel caso specifico UNI 13501-2:2007+A1:2009) non più in vigore (nel caso specifico in vigore c'è la UNI 13501-2:2016) va bene lo stesso?
Grazie mille in anticipo
- mar lug 03, 2018 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
- Risposte: 3
- Visite : 1208
Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Buongiorno a tutti,
chiedevo cortesemente qual'era la differenza tra rapporto di prova e rapporto di classificazione e se uno era la conseguenza dell'altro?
Grazie mille in anticipo
chiedevo cortesemente qual'era la differenza tra rapporto di prova e rapporto di classificazione e se uno era la conseguenza dell'altro?
Grazie mille in anticipo
- gio giu 28, 2018 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aule Magne Scuole
- Risposte: 2
- Visite : 801
Re: Aule Magne Scuole
Perfetto,
Grazie mille
Grazie mille
- gio giu 28, 2018 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI
- Risposte: 6
- Visite : 2040
CERT.REI
Buongiorno a tutti, una domanda: nel caso io debba certificare l'EI di un parete composta da varie lastre di cartongesso devo richiedere anche la D.o.p di queste lastre oppure bastano il certificato di prova (o classificazione) e la dichiarazione di corretta posa? Ah, giusto chiedevo anche quando er...
- lun giu 25, 2018 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ETA - Valutazione tecnica europea
- Risposte: 5
- Visite : 1302
Re: ETA - Valutazione tecnica europea
Buongiorno, Purtroppo la D.o.p non mi è stata fornita dalla ditta installatrice e mi hanno detto che ne sono sprovvisti in quanto i produttori non gliel'hanno fornita (di questo nutro seri dubbi). Era per questo che chiedevo se poteva bastare l'ETA, che, da come ho capito, è a valle della D.o.P. Vi ...
- ven giu 22, 2018 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ETA - Valutazione tecnica europea
- Risposte: 5
- Visite : 1302
ETA - Valutazione tecnica europea
Buongiorno a tutti,
Per l'intallazione di collari tagliafuoco mi è stata consegnata un' ETA (valutazione tecnica europea) al posto della D.o.p.
Chiaramente non è la stessa cosa; però la può sostituire?
Grazie mille
Per l'intallazione di collari tagliafuoco mi è stata consegnata un' ETA (valutazione tecnica europea) al posto della D.o.p.
Chiaramente non è la stessa cosa; però la può sostituire?
Grazie mille
- mar giu 19, 2018 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aule Magne Scuole
- Risposte: 2
- Visite : 801
Aule Magne Scuole
Buongiorno a tutti,
una domanda: nel caso io avessi un'aula magna all'interno di una scuola che non supera le 100 persone devo rispettare le disposizioni del punto 2.4 del DM 26/08/1992?
Perchè a tal proposito il punto 6.4 del medesimo DM non è molto chiaro.
Grazie in anticipo
una domanda: nel caso io avessi un'aula magna all'interno di una scuola che non supera le 100 persone devo rispettare le disposizioni del punto 2.4 del DM 26/08/1992?
Perchè a tal proposito il punto 6.4 del medesimo DM non è molto chiaro.
Grazie in anticipo
- mer giu 13, 2018 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto gas metano
- Risposte: 2
- Visite : 777
Re: Impianto gas metano
Grazie mille
- mer giu 13, 2018 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto gas metano
- Risposte: 2
- Visite : 777
Impianto gas metano
Buongiorno a tutti, Ho un generatore di calore installato all'esterno di un fabbricato; l'impianto di adduzione del gas metano è totalmente in esterna e a vista. Chiedo: devo rispettare le prescrizioni del TITOLO V del DM 12/04/1996? Altra questione: la UNI 8863 è stata sostituita dalla UNI 10255; c...
- ven giu 08, 2018 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
- Risposte: 5
- Visite : 1114
Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
- ven giu 08, 2018 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
- Risposte: 5
- Visite : 1114
PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Buongiorno a tutti, Se io devo installare un impianto fotovoltaico su una copertura che difatto rappresenta solo una sorta di copertura non confinante con l'edifico sottostante (l'edificio è cubo sovrastato di fatto da questa copertura non adiacente) devo rispettare le prescrizioni della guida del 2...
- mer mag 02, 2018 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
- Risposte: 6
- Visite : 1492
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Perfetto,
Grazie mille
Grazie mille
- mer mag 02, 2018 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
- Risposte: 6
- Visite : 1492
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Le mie tubazioni sono isolate esternamente con un isolante in classe di reazione al fuoco B,s2-d0 e si parla di pochi tubi passanti per le vie d'esodo. Ma la mia domanda è riferita ad una casistica più generale. Cioè se io avessi delle tubazioni idroniche che passano nel controsoffitto di una via d'...
- mer mag 02, 2018 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
- Risposte: 6
- Visite : 1492
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Sono tubazioni idroniche che passano per alcuni tratti nelle vie d'esodo di una scuola. Non ho trovato fonti normative specifiche. Le uniche che si avvicinano sono il DM 31/03/2003 n.86 e la Circolare prot n.5981-032101014122056 del 09/06/2009 che però parlano di condotte e/o tubazioni di ventilazio...
- ven apr 27, 2018 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 10990
Re: evacuazione fumi naturale
A mio parere ti chiedono questa integrazione perchè nella relazione hai scritto la parolina magica "evacuazione" di fumo e calore.
Risulta molto più comodo parlare di "smaltimento" di fumo e calore.
Risulta molto più comodo parlare di "smaltimento" di fumo e calore.
- ven apr 27, 2018 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
- Risposte: 6
- Visite : 1492
REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Buongiorno a tutti,
chiedevo se percaso mi sapevate indicare fonti normative che regolano la reazione al fuoco che devono possedere le tubazioni idroniche ?
chiedevo se percaso mi sapevate indicare fonti normative che regolano la reazione al fuoco che devono possedere le tubazioni idroniche ?
- mer ott 11, 2017 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2690
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
A me basterebbe un sistema di smaltimento di fumi e calore, come previsto delle soluzioni conformi del Codice di prevenzione incendi al paragrafo S.8.4.1; il problema è che la superficie per le aperture di smaltimento non la ho. Ed è per questo che la committenza ci chiede se si possa ovviare a ciò ...
- mar ott 10, 2017 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2690
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Diciamo che stiamo cercando una soluzione! Si tratta di edificio adibito ad uffici, costruito e progettato per una capienza di persone inferiore alle 300 persone. In realtà questo limite è stato sforato e vi sono degli archivi e depositi cartacei che non rispettano minimamente la superficie di aeraz...
- lun ott 09, 2017 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2690
SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Buongiorno,
Io avrei la necessità di progettare un SEFFC in locali con una superficie < di 600 m², e quindi non rientrante nel campo di applicazione dell’UNI 9494-2.
Come si può agire?
Io avrei la necessità di progettare un SEFFC in locali con una superficie < di 600 m², e quindi non rientrante nel campo di applicazione dell’UNI 9494-2.
Come si può agire?
- lun ott 09, 2017 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
- Risposte: 3
- Visite : 1237
Re: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Infatti il nostro problema risulta che una di queste porte si affaccia su una strada dove è possibile che passino dei mezzi. Comunque è come pensavo, cioè che l'unica fonte normativa risulta la Circ. n°74 del 30/10/2000, in risposta ai quesiti posti per l'interpretazione dell'art.33 del 626/94. Vi r...
- lun ott 09, 2017 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
- Risposte: 3
- Visite : 1237
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Vorrei conoscere se esiste un articolo della normativa "antincendio" che permetta di installare dei dispositivi di "controllo" ad una uscita di sicurezza antincendio di una scuola elementare (in modo che la porta non possa essere aperta dall'interno in qualsiasi momento da un bam...