La ricerca ha trovato 22 risultati

da Simone 300989
mar lug 03, 2018 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Risposte: 3
Visite : 1188

Re: Rapporto di prova e rapporto di classificazione

Si scusate, ho sbagliato alcuni termini;

si tratta della EN 13501-2:2007+A1:2009 e della UNI EN 13501:2016.
da Simone 300989
mar lug 03, 2018 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Risposte: 3
Visite : 1188

Re: Rapporto di prova e rapporto di classificazione

Chiedevo un ulteriore questione;

Nel caso il rapporto di classificazione si riferisca ad una norma UNI (nel caso specifico UNI 13501-2:2007+A1:2009) non più in vigore (nel caso specifico in vigore c'è la UNI 13501-2:2016) va bene lo stesso?

Grazie mille in anticipo
da Simone 300989
mar lug 03, 2018 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Risposte: 3
Visite : 1188

Rapporto di prova e rapporto di classificazione

Buongiorno a tutti,

chiedevo cortesemente qual'era la differenza tra rapporto di prova e rapporto di classificazione e se uno era la conseguenza dell'altro?

Grazie mille in anticipo
da Simone 300989
gio giu 28, 2018 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aule Magne Scuole
Risposte: 2
Visite : 782

Re: Aule Magne Scuole

Perfetto,

Grazie mille
da Simone 300989
gio giu 28, 2018 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI
Risposte: 6
Visite : 1912

CERT.REI

Buongiorno a tutti, una domanda: nel caso io debba certificare l'EI di un parete composta da varie lastre di cartongesso devo richiedere anche la D.o.p di queste lastre oppure bastano il certificato di prova (o classificazione) e la dichiarazione di corretta posa? Ah, giusto chiedevo anche quando er...
da Simone 300989
lun giu 25, 2018 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ETA - Valutazione tecnica europea
Risposte: 5
Visite : 1272

Re: ETA - Valutazione tecnica europea

Buongiorno, Purtroppo la D.o.p non mi è stata fornita dalla ditta installatrice e mi hanno detto che ne sono sprovvisti in quanto i produttori non gliel'hanno fornita (di questo nutro seri dubbi). Era per questo che chiedevo se poteva bastare l'ETA, che, da come ho capito, è a valle della D.o.P. Vi ...
da Simone 300989
ven giu 22, 2018 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ETA - Valutazione tecnica europea
Risposte: 5
Visite : 1272

ETA - Valutazione tecnica europea

Buongiorno a tutti,

Per l'intallazione di collari tagliafuoco mi è stata consegnata un' ETA (valutazione tecnica europea) al posto della D.o.p.

Chiaramente non è la stessa cosa; però la può sostituire?

Grazie mille
da Simone 300989
mar giu 19, 2018 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aule Magne Scuole
Risposte: 2
Visite : 782

Aule Magne Scuole

Buongiorno a tutti,

una domanda: nel caso io avessi un'aula magna all'interno di una scuola che non supera le 100 persone devo rispettare le disposizioni del punto 2.4 del DM 26/08/1992?
Perchè a tal proposito il punto 6.4 del medesimo DM non è molto chiaro.

Grazie in anticipo
da Simone 300989
mer giu 13, 2018 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto gas metano
Risposte: 2
Visite : 742

Re: Impianto gas metano

Grazie mille
da Simone 300989
mer giu 13, 2018 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto gas metano
Risposte: 2
Visite : 742

Impianto gas metano

Buongiorno a tutti, Ho un generatore di calore installato all'esterno di un fabbricato; l'impianto di adduzione del gas metano è totalmente in esterna e a vista. Chiedo: devo rispettare le prescrizioni del TITOLO V del DM 12/04/1996? Altra questione: la UNI 8863 è stata sostituita dalla UNI 10255; c...
da Simone 300989
ven giu 08, 2018 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Risposte: 5
Visite : 1079

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
da Simone 300989
ven giu 08, 2018 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Risposte: 5
Visite : 1079

PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Buongiorno a tutti, Se io devo installare un impianto fotovoltaico su una copertura che difatto rappresenta solo una sorta di copertura non confinante con l'edifico sottostante (l'edificio è cubo sovrastato di fatto da questa copertura non adiacente) devo rispettare le prescrizioni della guida del 2...
da Simone 300989
mer mag 02, 2018 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Risposte: 6
Visite : 1462

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Perfetto,

Grazie mille
da Simone 300989
mer mag 02, 2018 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Risposte: 6
Visite : 1462

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Le mie tubazioni sono isolate esternamente con un isolante in classe di reazione al fuoco B,s2-d0 e si parla di pochi tubi passanti per le vie d'esodo. Ma la mia domanda è riferita ad una casistica più generale. Cioè se io avessi delle tubazioni idroniche che passano nel controsoffitto di una via d'...
da Simone 300989
mer mag 02, 2018 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Risposte: 6
Visite : 1462

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Sono tubazioni idroniche che passano per alcuni tratti nelle vie d'esodo di una scuola. Non ho trovato fonti normative specifiche. Le uniche che si avvicinano sono il DM 31/03/2003 n.86 e la Circolare prot n.5981-032101014122056 del 09/06/2009 che però parlano di condotte e/o tubazioni di ventilazio...
da Simone 300989
ven apr 27, 2018 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 7371

Re: evacuazione fumi naturale

A mio parere ti chiedono questa integrazione perchè nella relazione hai scritto la parolina magica "evacuazione" di fumo e calore.
Risulta molto più comodo parlare di "smaltimento" di fumo e calore.
da Simone 300989
ven apr 27, 2018 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Risposte: 6
Visite : 1462

REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Buongiorno a tutti,

chiedevo se percaso mi sapevate indicare fonti normative che regolano la reazione al fuoco che devono possedere le tubazioni idroniche ?
da Simone 300989
mer ott 11, 2017 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2569

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

A me basterebbe un sistema di smaltimento di fumi e calore, come previsto delle soluzioni conformi del Codice di prevenzione incendi al paragrafo S.8.4.1; il problema è che la superficie per le aperture di smaltimento non la ho. Ed è per questo che la committenza ci chiede se si possa ovviare a ciò ...
da Simone 300989
mar ott 10, 2017 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2569

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Diciamo che stiamo cercando una soluzione! Si tratta di edificio adibito ad uffici, costruito e progettato per una capienza di persone inferiore alle 300 persone. In realtà questo limite è stato sforato e vi sono degli archivi e depositi cartacei che non rispettano minimamente la superficie di aeraz...
da Simone 300989
lun ott 09, 2017 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2569

SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Buongiorno,

Io avrei la necessità di progettare un SEFFC in locali con una superficie < di 600 m², e quindi non rientrante nel campo di applicazione dell’UNI 9494-2.
Come si può agire?
da Simone 300989
lun ott 09, 2017 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 3
Visite : 1217

Re: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA

Infatti il nostro problema risulta che una di queste porte si affaccia su una strada dove è possibile che passino dei mezzi. Comunque è come pensavo, cioè che l'unica fonte normativa risulta la Circ. n°74 del 30/10/2000, in risposta ai quesiti posti per l'interpretazione dell'art.33 del 626/94. Vi r...
da Simone 300989
lun ott 09, 2017 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 3
Visite : 1217

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA

Vorrei conoscere se esiste un articolo della normativa "antincendio" che permetta di installare dei dispositivi di "controllo" ad una uscita di sicurezza antincendio di una scuola elementare (in modo che la porta non possa essere aperta dall'interno in qualsiasi momento da un bam...