La ricerca ha trovato 20 risultati
- mer set 09, 2020 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
- Risposte: 5
- Visite : 1183
Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Mi ritrovo un immobile in cui l'impianto di rilevazione è stato realizzato circa 20 anni fa L' attuale manutentore mi segnala un numero elevato di guasti e ritiene anche insufficiente in alcuni tratti la sezione dei cavi 0.50 mm Sto parlando di un immobile con circa 2 mila rilevatori di incendio Voi...
- mer giu 10, 2020 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3118
Re: errore progettista su impianto idranti?
Mi fa piacere aver posto un quesito che ha visto l'interesse: questo forum da molte più risposte di certi funzionari VVF e di certi corsi. Io sono uno strutturista e mi trovo a lavorare in un campo in cui sono un principiante. La materia antincendio è molto delicata visto che ci sono in gioco la sic...
- lun giu 08, 2020 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3118
Re: errore progettista su impianto idranti?
Si, da acquedotto
Io ancora non ho mai fatto un sopralluogo ma leggo i report della manutenzione
Per 5 anni nessuna segnalazione. Quest'anno, cambiata ditta che esegue le manutenzioni, vedo nei report segnalata appunto mancanza serbatoio e altre piccole cose
Io ancora non ho mai fatto un sopralluogo ma leggo i report della manutenzione
Per 5 anni nessuna segnalazione. Quest'anno, cambiata ditta che esegue le manutenzioni, vedo nei report segnalata appunto mancanza serbatoio e altre piccole cose
- sab giu 06, 2020 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3118
Re: errore progettista su impianto idranti?
Ad ogni modo chiederò una nuova attestazione dall'ente che gestisce l'acquedotto. 5 atm è un valore altissimo, di solito in giro per il piemonte trovo quando mi va bene 2 atm ma qui siamo a due passi dalle montagne ci può stare Riguardo al livello di rischio, nell'approvazione su valutazione progett...
- sab giu 06, 2020 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3118
errore progettista su impianto idranti?
Immobile uffici con centrale termica ed archivi per i quali è stato realizzato un impianto sprinkler + idranti L'esame progetto approvato dai VVF dice che: le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al risc...
- gio mar 05, 2020 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5040
Re: PULSANTE SGANCIO
Buongiorno, Ho un po' di confusione in merito al funzionamento del pulsante di sgancio dell'energia elettrica...ma dopo che si seziona l'impianto elettrico di un'attività tramite il pulsante di sgancio, cosa rimane in tensione all'interno del compartimento? La linea di collegamento tra il quadro el...
- mer gen 29, 2020 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLAUDO DECENNALE BOMBOLE
- Risposte: 3
- Visite : 2447
COLLAUDO DECENNALE BOMBOLE
Buongiorno a tutti, parco bombole NAF S 125, più di 100 bombole scadute di collaudo in dicembre. Bisogna fare il collaudo decennale ed abbiamo un'offerta del manutentore che propone il "controllo ad ultrasuoni conforme alla ISO 6406/2005 per bombole di gas in acciaio senza saldatura in sostituz...
- ven nov 15, 2019 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locali CED
- Risposte: 1
- Visite : 1220
locali CED
Buongiorno colleghi, per i locali CED degli uffici la norma prevede in funzione della classificazione dell'ufficio (numero di persone presenti, altezza) determinati requisiti. I colleghi mi chiedono lo smantellamento di un impianto a saturazione di gas argon esistente. Leggendo le nuove regole verti...
- lun ott 21, 2019 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
- Risposte: 6
- Visite : 1652
Re: AERAZIONE ARCHIVI
Se utilizzassi una porta alettata dovrei considerare la superficie delle alettature per superficie di aerazione o potrei considerare l'intera dimensione della porta? A rigore penso la sup delle alettature e così non ce la faccio Ciao, il p.to 8.3.3 parla solamente di aerazione naturale, secondo me ...
- lun ott 21, 2019 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
- Risposte: 6
- Visite : 1652
Re: AERAZIONE ARCHIVI
pota REI considerata come superficie di aerazione non credo proprio. I camini di ventilazione devono avere la stessa sezione fino all'uscita, in pratica riporti la superficie totale di aerazione naturale necessaria fino all'esterno, ad andamento verticale o al massimo "sub-orizzontale". G...
- ven ott 18, 2019 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
- Risposte: 6
- Visite : 1652
Re: AERAZIONE ARCHIVI
Mi rispondo da solo...sempre la norma suggerisce i camini di ventilazione
Ma come si dimensiona un camino di ventilazione?
Ma come si dimensiona un camino di ventilazione?
- ven ott 18, 2019 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
- Risposte: 6
- Visite : 1652
AERAZIONE ARCHIVI
Archivi paragrafo 8.3.3 del D.M. 22 febbraio 2006 UFFICI "la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta" Con le finestre esistenti non ce la faccio e non posso aumentare la loro apertura perchè sono a filo terreno. Ho una porta sul perimet...
- ven ott 11, 2019 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
- Risposte: 2
- Visite : 1243
Re: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Nel mio essere un principiante mi sento di poter affermare che non è possibile fare un costo parametrico degli impianti
Tante sono le variabili che entrano in gioco: la superficie dei locali, la tipologia di impianto di spegnimento, l'attività etc. per citarne solo alcuni.
Tante sono le variabili che entrano in gioco: la superficie dei locali, la tipologia di impianto di spegnimento, l'attività etc. per citarne solo alcuni.
- ven mag 24, 2019 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESAME PROGETTO variazione
- Risposte: 3
- Visite : 1017
Re: ESAME PROGETTO variazione
Grazie. Risposta chiarissima la tua. Per questa volta mi sono risparmiato il pellegrinaggio dai VVF
- gio mag 23, 2019 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESAME PROGETTO variazione
- Risposte: 3
- Visite : 1017
ESAME PROGETTO variazione
Salve, per dirla in breve ho un esame progetto approvato dai VVF in cui era previsto per archivi, un impianto di spegnimento watermist. Il professionista che aveva curato la pratica esame progetto si è dimesso perchè trasferito. Io ritengo più economico, date le dimensioni (600 mq ed altezza 3 m ) u...
- gio ott 11, 2018 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo attestazione periodica
- Risposte: 6
- Visite : 1589
Re: Rinnovo attestazione periodica
Grazie. Molte volte si va via dal Comando VVF più confusi di come si è entrati
- gio ott 11, 2018 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo attestazione periodica
- Risposte: 6
- Visite : 1589
Rinnovo attestazione periodica
Buongiorno, il funzionario dei VVF non mi ha saputo dare una risposta chiara e quindi mi interessa il vostro parere Ho un immobile in cui l'unica attività antincendio è quella degli archivi. L'archivio in questione è dotato di impianto ad aerosol che ho verificato funzionante. Però, nell'immobile so...
- gio lug 19, 2018 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio
- Risposte: 2
- Visite : 759
Carico di incendio
Piano interrato di palazzo uffici Al piano interrato ho 6 archivi ognuno dei quali è circa 900 mq Tutta la documentazione è andata dispersa sia dalla proprietà che dai VVF e quindi devo ripartire da zero con esame progetto Se uso il claraf con l'ipotesi di archivio mi risulterà necessaria una compar...
- mer ott 04, 2017 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
- Risposte: 4
- Visite : 1263
Re: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Intanto grazie tutor7 Quindi mi faccio la DIRI per l'impianto naspi e non lo metto nella SCIA Ma non capisco comunque cosa fare Il DM 22/02/2006 Uffici al Titolo IV 1.e dice che, se era attività uffici ai sensi del DM 16/02/1982 ( > 300 persone ), l'impianto installato è valido a condizione che risp...
- mer ott 04, 2017 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
- Risposte: 4
- Visite : 1263
NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Qui nel forum mi sembra che ci sia gente molto più sveglia di alcuni funzionari VVF e quindi chiedo a voi. Piccolo immobile ad uso uffici con archivi al piano interrato e uffici al piano terra e primo. Il CPI centrale termica scaduto nel 2011 Il CPI archivi scaduto nel 2001 :lol: La centrale non ha ...