La ricerca ha trovato 12 risultati

da absolutebeginner07
lun ott 21, 2019 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
Risposte: 6
Visite : 252

Re: AERAZIONE ARCHIVI

Se utilizzassi una porta alettata dovrei considerare la superficie delle alettature per superficie di aerazione o potrei considerare l'intera dimensione della porta? A rigore penso la sup delle alettature e così non ce la faccio Ciao, il p.to 8.3.3 parla solamente di aerazione naturale, secondo me ...
da absolutebeginner07
lun ott 21, 2019 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
Risposte: 6
Visite : 252

Re: AERAZIONE ARCHIVI

pota REI considerata come superficie di aerazione non credo proprio. I camini di ventilazione devono avere la stessa sezione fino all'uscita, in pratica riporti la superficie totale di aerazione naturale necessaria fino all'esterno, ad andamento verticale o al massimo "sub-orizzontale". Grazie per ...
da absolutebeginner07
ven ott 18, 2019 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
Risposte: 6
Visite : 252

Re: AERAZIONE ARCHIVI

Mi rispondo da solo...sempre la norma suggerisce i camini di ventilazione
Ma come si dimensiona un camino di ventilazione? :mrgreen:
da absolutebeginner07
ven ott 18, 2019 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
Risposte: 6
Visite : 252

AERAZIONE ARCHIVI

Archivi paragrafo 8.3.3 del D.M. 22 febbraio 2006 UFFICI "la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta" Con le finestre esistenti non ce la faccio e non posso aumentare la loro apertura perchè sono a filo terreno. Ho una porta sul perimetro esterno...
da absolutebeginner07
ven ott 11, 2019 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 231

Re: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO

Nel mio essere un principiante mi sento di poter affermare che non è possibile fare un costo parametrico degli impianti
Tante sono le variabili che entrano in gioco: la superficie dei locali, la tipologia di impianto di spegnimento, l'attività etc. per citarne solo alcuni.
da absolutebeginner07
ven mag 24, 2019 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESAME PROGETTO variazione
Risposte: 3
Visite : 306

Re: ESAME PROGETTO variazione

Grazie. Risposta chiarissima la tua. Per questa volta mi sono risparmiato il pellegrinaggio dai VVF
da absolutebeginner07
gio mag 23, 2019 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESAME PROGETTO variazione
Risposte: 3
Visite : 306

ESAME PROGETTO variazione

Salve, per dirla in breve ho un esame progetto approvato dai VVF in cui era previsto per archivi, un impianto di spegnimento watermist. Il professionista che aveva curato la pratica esame progetto si è dimesso perchè trasferito. Io ritengo più economico, date le dimensioni (600 mq ed altezza 3 m ) u...
da absolutebeginner07
gio ott 11, 2018 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attestazione periodica
Risposte: 6
Visite : 549

Re: Rinnovo attestazione periodica

Grazie. Molte volte si va via dal Comando VVF più confusi di come si è entrati :D
da absolutebeginner07
gio ott 11, 2018 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attestazione periodica
Risposte: 6
Visite : 549

Rinnovo attestazione periodica

Buongiorno, il funzionario dei VVF non mi ha saputo dare una risposta chiara e quindi mi interessa il vostro parere Ho un immobile in cui l'unica attività antincendio è quella degli archivi. L'archivio in questione è dotato di impianto ad aerosol che ho verificato funzionante. Però, nell'immobile so...
da absolutebeginner07
gio lug 19, 2018 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio
Risposte: 2
Visite : 306

Carico di incendio

Piano interrato di palazzo uffici Al piano interrato ho 6 archivi ognuno dei quali è circa 900 mq Tutta la documentazione è andata dispersa sia dalla proprietà che dai VVF e quindi devo ripartire da zero con esame progetto Se uso il claraf con l'ipotesi di archivio mi risulterà necessaria una compar...
da absolutebeginner07
mer ott 04, 2017 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Risposte: 4
Visite : 519

Re: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici

Intanto grazie tutor7 Quindi mi faccio la DIRI per l'impianto naspi e non lo metto nella SCIA Ma non capisco comunque cosa fare Il DM 22/02/2006 Uffici al Titolo IV 1.e dice che, se era attività uffici ai sensi del DM 16/02/1982 ( > 300 persone ), l'impianto installato è valido a condizione che risp...
da absolutebeginner07
mer ott 04, 2017 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Risposte: 4
Visite : 519

NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici

Qui nel forum mi sembra che ci sia gente molto più sveglia di alcuni funzionari VVF e quindi chiedo a voi. Piccolo immobile ad uso uffici con archivi al piano interrato e uffici al piano terra e primo. Il CPI centrale termica scaduto nel 2011 Il CPI archivi scaduto nel 2001 :lol: La centrale non ha ...