Re: R32 e verifica EN378
ok adesso ho le idee un po' più chiare, grazie mille
- mer dic 20, 2023 09:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: R32 e verifica EN378
- Risposte: 43
- Visite : 5762
Re: R32 e verifica EN378
ok bene Tossicità ATEL 0.3 kg/mc Per quanto riguarda l'infiammabilità non capisco invece se posso fermarmi (come fanno tutti i produttori) ad utilizzare la formula che segue (tutte le loro tabelle derivano da questa) o se devo verificare anche la concentrazione massima PL di 0.061 kg/mc perchè in ce...
- mar dic 19, 2023 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: R32 e verifica EN378
- Risposte: 43
- Visite : 5762
Re: R32 e verifica EN378
ah certo, peccato che 61 gr/mc è un valore bassissimo che porterebbe a moltissime difficoltà di installazione. Ma cosa verifica ulteriormente il PL? e perché nessuno lo considera? Anche il tool toshiba verifica 300 gr/mc. Mah non capisco se mi sto facendo io un problema che non c'è, o se tutti non s...
- mar dic 19, 2023 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: R32 e verifica EN378
- Risposte: 43
- Visite : 5762
Re: R32 e verifica EN378
Grazie per la risposta, ma non sono sicuro di aver capito bene. Il PL è una terza verifica da fare oltre all'infiammabilità e la tossicità? Cioè, se io prevedo dei sistemi per climatizzazione ad R32 che il produttore commercializza appositamente per sale server, o anche nel caso di climatizzazione r...
- mar dic 19, 2023 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: R32 e verifica EN378
- Risposte: 43
- Visite : 5762
Re: R32 e verifica EN378
ecco...
- mar dic 19, 2023 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: R32 e verifica EN378
- Risposte: 43
- Visite : 5762
Re: R32 e verifica EN378
Buongiorno riprendo l'argomento. Noto che i produttori danno indicazione per verificare il limite di infiammabilità e il limite di tossicità. Per il limite di tossicità non capisco perchè tutti assumono sempre il valore massimo di concentrazione pari a 0.3 kg/mc quando la 378-1 in annex E e table C....
- sab set 23, 2023 08:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
- Risposte: 4
- Visite : 352
Re: Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
Anche secondo me si può fare, per sicurezza (visto che si ha a che gare con il GSE e l'importo dell'incentivo è elevato) è probabilmente meglio procedere con due interventi separati, prima caldaia, poi pdc.
Grazie per le risposte.
Grazie per le risposte.
- sab set 23, 2023 08:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
- Risposte: 4
- Visite : 352
Re: Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
Se NON c'è molta fretta per la realizzazione dell'impianto ti consiglio di mandare un ticket a al GSE e chiedere se è possibile accedere ad incentivo conto termico 2.A in caso di pompa di calore abbinata ad una caldaia a condensazione (impianto non factory made). Spera che ti rispondano presto, per...
- gio set 21, 2023 11:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
- Risposte: 4
- Visite : 352
Quesito conto termico con "pseudo" ibrido
Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi sul conto termico: allo stato attuale la centrale termica a servizio di un edificio non residenziale è costituita da due caldaie a gas da circa 400 kW di pot. cad. che funzionano in parallelo. Si intende sostituire una delle caldaie con una nuova pompa di c...
- gio apr 07, 2022 10:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ponti termici condominio
- Risposte: 10
- Visite : 1102
Re: Ponti termici condominio
Ricevuto, grazie a tutti!
- mer apr 06, 2022 11:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ponti termici condominio
- Risposte: 10
- Visite : 1102
Re: Ponti termici condominio
Benissimo, grazie...però è un po' diverso perchè in quella FAQ si dice che posso evitare addirittura di considerare la superficie trasparente (quindi anche il PT?) se non dello stesso soggetto giuridico, ma si parla solo di H't e non di trasmittanza media
- mer apr 06, 2022 10:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ponti termici condominio
- Risposte: 10
- Visite : 1102
Ponti termici condominio
ho sentito in più di un webinar (non EC) dove viene indicato che, in contesto condominiale, ai fini del calcolo del H’t e trasmittanza media, il contributo dei ponti termici deve essere considerato solo per le parti comuni. In tale configurazione sarebbe escluso il ponte termico parete-serramento (u...
- lun ago 23, 2021 17:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione cassonetti trainati da intervento condominiale
- Risposte: 16
- Visite : 4826
Re: Sostituzione cassonetti trainati da intervento condominiale
Scusate, riprendo questo vecchio post perché mi pare il più attinente alla domanda che devo fare: a distanza di diversi mesi è stato chiarito come calcolare la trasmittanza del cassonetto? Come asseveratole devo: - richiedere il calcolo della trasmittanza del cassonetto per ogni dimensione cosi come...
- mer lug 07, 2021 10:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: No detrazione 50% per sostituzione caldaie condominiali
- Risposte: 0
- Visite : 295
No detrazione 50% per sostituzione caldaie condominiali
Buongiorno, la guida ristrutturazione ADE indica chiaramente nell'elenco degli interventi agevolabili, la sostituzione della caldaia per le singole unità immobiliari, ma non per le parti comuni (solo riparazione). Sembra una cosa assurda in quanto è possibile portare in detrazione praticamente di tu...
- mar giu 01, 2021 08:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Obbligo libretto di impianto
- Risposte: 21
- Visite : 8157
Re: Obbligo libretto di impianto
Intendo che non dobbiamo preoccuparci del sottodimensionamento del vecchio generatore. Possiamo superare il 110% della potenza installata, se rimaniamo <35kW con un combinato. quindi in presenza di un impianto ante con caldaia da 34 kW e dispersioni 60 kW possiamo definire l'immobile dotato di impi...
- lun mag 31, 2021 18:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Obbligo libretto di impianto
- Risposte: 21
- Visite : 8157
Re: Obbligo libretto di impianto
io penso che l'impianto debba essere a norma successivamente all'intervento. L'analogia con l'edilizia non ha senso perchè nella maggior parte dei casi vorrebbe dire mettere a norma la caldaia o e poi buttarla nel bidone per mettere una nuova caldaia/ibrido/pdc. Oltretutto non accedo al 110% per cal...
- lun mag 31, 2021 15:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Obbligo libretto di impianto
- Risposte: 21
- Visite : 8157
Obbligo libretto di impianto
Buongiorno a tutti, dalla risposta automatica della chat Virgilio sul 110% (sotto) emerge una definizione di impianto termico con alcuni dettagli in più. Nella fattispecie sembrerebbe sia obbligatorio il libretto di impianto. Quindi una caldaia senza libretto fa saltare il 110%, ma caminetti e stufe...
- gio mar 04, 2021 08:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Condominio: verifica per edificio o zone?
- Risposte: 2
- Visite : 450
Re: Condominio: verifica per edificio o zone?
per singolo appartamento..
- gio mar 04, 2021 08:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: verifica H't e 110%
- Risposte: 64
- Visite : 17489
Re: verifica H't e 110%
Per quanto riguarda le verifiche di trasmittanza (non H't), EdilClima permette di verificare il singolo elemento o di fare la media globale. Sicuramente ne avrete già parlato in passato. A me personalmente l'interpretazione del Mise convince poco. Dalla lettura del Decreto Requisiti, mi pare più ad...
- gio mar 04, 2021 07:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Condominio: verifica per edificio o zone?
- Risposte: 2
- Visite : 450
Condominio: verifica per edificio o zone?
In caso di condominio con impianto centralizzato dove per ottenere il 110% si interviene sull'involucro nelle parti comuni (sottotetto e/o cappotto) ed anche sulle singole unità immobiliari (infissi), la verifica per Legge 10 è da fare sull'intero edificio per zona?
Grazie.
Grazie.
- lun set 07, 2020 10:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Qualità media involucro richiesta x 110% in condomìnio?
- Risposte: 3
- Visite : 780
Qualità media involucro richiesta x 110% in condomìnio?
Buongiorno a tutti.
Secondo voi per accedere al 110% in condominio è necessario verificare, oltre i due salti di classe, anche la qualità media dell'involucro (faccine nell'APE).
Sento molti pareri discordanti in merito...
Grazie.
Secondo voi per accedere al 110% in condominio è necessario verificare, oltre i due salti di classe, anche la qualità media dell'involucro (faccine nell'APE).
Sento molti pareri discordanti in merito...
Grazie.
- gio gen 31, 2019 10:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto di grandi dimensioni
- Risposte: 1
- Visite : 2701
Impianto di grandi dimensioni
Ci troviamo a dover mettere a norma un impianto privato molto esteso con sviluppo complessivo di alcuni km e con molta potenza impegnata. Nonostante la pressione di alimentazione di soli 22 mbar e l'impianto è da sempre perfettamente funzionante. Dai calcoli effettuati però, anche considerando una c...
- gio mag 17, 2018 17:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Solo calcolo millesimi e detrazione 50% ristrutturazione
- Risposte: 0
- Visite : 1247
Solo calcolo millesimi e detrazione 50% ristrutturazione
Secondo voi, se un condominio quattro anni fa ha effettuato l'intervento di contabilizzazione portandolo in detrazione al 50% e solo oggi procede con il calcolo delle tabelle millesimali, è possibile portare in detrazione l'onorario del professionista in quanto collegato comunque ad un intervento ag...
- mar mar 27, 2018 08:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Revisione 10200 2018
- Risposte: 76
- Visite : 29144
Revisione 10200 2018
Buongiorno,
edilclima dovrebbe uscire a breve con una versione aggiornata di EC710, ma quando è prevista l'uscita della nuova 10200?
Qualcuno può girami un link dove scaricare il progetto di norma?
Grazie.
edilclima dovrebbe uscire a breve con una versione aggiornata di EC710, ma quando è prevista l'uscita della nuova 10200?
Qualcuno può girami un link dove scaricare il progetto di norma?
Grazie.
- mar feb 13, 2018 10:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Supercondominio e deroga 10200
- Risposte: 0
- Visite : 2656
Supercondominio e deroga 10200
Vorrei un vostro parere in merito alla valutazione sulla possibilità di deroga alla determinazione dei millesimi secondo 10200 come indicato nel Dlgs 141/2016 cioè nel caso di differenze di fabbisogno > 50%. Il caso specifico è un supercondominio composto da 10 fabbricati con contabilizzazione esegu...
- gio feb 08, 2018 10:17
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Art 68 CC modifica millesimi per variazione del quinto
- Risposte: 3
- Visite : 3280
Re: Art 68 CC modifica millesimi per variazione del quinto
Infatti ho specificato per analogia , tanto che Edilclima suggerirebbe di prendere in considerazione, nella valutazione standard per il calcolo dei millesimi, oltre gli interventi su parti comuni anche quelli sui singoli alloggi che modificano di 1/5 il fabbisogno dell'unità abitativa .....vedi le i...
- gio feb 08, 2018 08:57
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Art 68 CC modifica millesimi per variazione del quinto
- Risposte: 3
- Visite : 3280
Art 68 CC modifica millesimi per variazione del quinto
Scrivo a riguardo della interpretazione che è stata data da Edilclima in merito alla possibilità di modifica dei millesimi di riscaldamento per analogia all’art. 68 del c.c. «I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono esse...
- mer gen 24, 2018 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente
- Risposte: 10
- Visite : 8228
Re: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente
In merito all'argomento vorrei condividere un ragionamento: tantissimi condomìni sono dotati di caldaie di tipo C installate anche recentemente e sarebbe il caso di valutare tutte le opzioni possibili per adeguarle anzichè scaricare in esterno o realizzare nuove (costose e antiestetiche) canne. Per ...
- ven set 08, 2017 12:29
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori in uso da anni
- Risposte: 10
- Visite : 5296
Re: Ripartitori in uso da anni
Buongiorno a tutti. Riprendo questo thread per un chiarimento. è fuori di dubbio che sarebbe bene effettuare nuovamente il rilievo dei radiatori, ma il problema resta sempre quello: la parcella. Capita spesso che venga richiesto il solo calcolo millesimale su condomini già contabilizzati ed è eviden...