La ricerca ha trovato 504 risultati

da GMP
mer mar 27, 2024 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 3
Visite : 104

Re: ALimentazione impianto emergenza

Se le lampade non sono autoalimentate e se non si prevede un impianto a se, oltre all'interruzione breve non si dovrebbero prevedere cavi resistenti al fuoco?
da GMP
mar mar 26, 2024 21:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 205

Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Grazie, concordo con te! Il rapporto di estensione mi permettere effettivamente di aumentare la dimensione dell'isolante, senza specificare di quanto, e come dici potrei avere problemi sui montati interni. Credo che in accordo con il gruppo di progettazione, perseguirò la soluzione n.2, forse un po...
da GMP
mar mar 26, 2024 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 205

Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Buongiorno, in riferimento alla PARETE W362 https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/183/SC_86%20C%2012-142FR_W362%20Vidiwall2x13%20LRs40d70%20C50_EI60%20H6.%5B20220523180105.269%5D.pdf è ammesso l'aumento dello spessore totale della parete. Ma l'aumento come lo prevedo? Ho una parete W362...
da GMP
lun mar 25, 2024 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifugi alpini norma di progettazione
Risposte: 0
Visite : 51

Rifugi alpini norma di progettazione

Buonasera a tutti,

Chiedo gentile conferma che il riferimento normativo cogente per la progettazione di rifugi alpini é il DM 03/03/2014 e che il Codice non é applicabile perché nel suo campo di applicazione li esclude?

Mi sono perso qualche cosa?

Grazie
da GMP
gio mar 21, 2024 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 291

Re: Classe di reazione al fuoco uffici

Gli uffici Open-Space come vengono considerati? Li inglobo nel calcolo della somma delle superfici di cui al punto a) oppure li considero come altri ambienti? Sempre considerati come altri ambienti diversi da vie d'esodo. grazie ok, io invece pensavo di assimilare gli open-space, come vie di esodo,...
da GMP
gio mar 21, 2024 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 291

Re: Classe di reazione al fuoco uffici

L'unico dubbio, sono eventuali uffici openspace molto estesi... in questo caso la cosa si complica. E non ho suggerimenti specifici, si va a braccio :lol: Ne approfitto... In uffici progettati con il DM 22/02/2006 in cui devo verificare che: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, ne...
da GMP
mar mar 19, 2024 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 205

Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Grazie, Anche perché ho sempre visto limitazioni in altezza mai in larghezza. Poi, nelle prime righe delle variazioni ammesse al campione è riportato che è possibile aumentare lo spessore, quindi la "larghezza" doveva per forza coincidere con quello che chiamo lunghezza. Grazie del check.
da GMP
mar mar 19, 2024 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 205

Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Buongiorno, Prendendo in riferimento questa https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/12/SC_86%20C%2012-142FR_W361%20Vidiwall13%20LRs40d70%20C50_EI60%20H5.%5B20220523180041.898%5D.pdf parete tagliafuoco, nelle variazioni ammesse al campione è riportato " Aumento di larghezza della paret...
da GMP
lun mar 18, 2024 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Risposte: 6
Visite : 274

Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI

Sì, la densità di affollamento non è un problema aumentarla. Ma se tu "rubi" più persone al totale dell'edificio poi agli altri ne rimangono meno... cioè penso sia una cosa che non puoi scegliere tu (contrattualmente intendo, dal punto di vista normativo -no problem-). esempio per assurdo...
da GMP
dom mar 17, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Risposte: 6
Visite : 274

Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI

La 73 al momento non è un mio problema, ma sicuramente va inserita, in quanto andrà presentato un piano di emergenza coordinato e condiviso tra i vari tenant. Inoltre, la RTV 4, sia DM 08/06/2016 che DM 14/02/2020 impongono che qualora l'edificio sia multitenant la GSA deve essere aumentata di un l...
da GMP
sab mar 16, 2024 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 22
Visite : 4922

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Buonasera, Riapro il post per un filtro fumo che dovrei realizzare in un'autorimessa. In un'autorimessa esistente con più di 40 autovetture progettata con DM 01/02/1986 si vorrebbe realizzare un nuovo locale contatori. Premesso che vorrei gestire la modifica sempre con D.M. dell'1986, con SCIA di no...
da GMP
sab mar 16, 2024 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Risposte: 6
Visite : 274

Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI

Sinceramente, non ho capito il dubbio\quesito. cosa intendi per "fare la rispondenza"? Cioè da come scrivi, io non farei nulla... ma probabilmente mi sfugge qualcosa! :D Grazie del riscontro. Praticamente un edificio è stato assoggettato come 71/B, edificio ad uso uffici con numero di occ...
da GMP
gio mar 14, 2024 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Risposte: 6
Visite : 274

RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI

Buongiorno a tutti, Dovrei fare la rispondenza di un piano uffici, non soggetti, che si insediano all'interno di un edificio progettato con il DM 03/08/2015 e DM 08/06/2016 e soggetto ai controlli VVF come 71/B. La verifica di rispondenza pensavo di effettuale per il mio locatario con il DM 18/10/20...
da GMP
gio mar 14, 2024 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Risposte: 3
Visite : 696

Re: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO

Faccio una precisazione: nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo. Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro...
da GMP
ven mar 08, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione autorimessa DM 01/02/1986
Risposte: 0
Visite : 181

Compartimentazione autorimessa DM 01/02/1986

Buongiorno, Un'autorimessa, a servizio di palazzina uffici, progettata con DM 01/02/1986 ha strutture di separazione con attività soprastante (uffici) R/EI 180, in conformità al 3.4.1. del Decreto autorimesse. Vi risulta che i locali tecnici (locali quadri) a servizio degli uffici e ubicati nell'aut...
da GMP
gio mar 07, 2024 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 7
Visite : 322

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Grazie, guarderò quanto linkato.

ora non so se è chiedere troppo :lol: ma c'è per esempio un elenco dei prodotti omologati per cui richiedere i documenti di cui sopra e un elenco dei prodotti non omologati per cui richiedere solo rapporto di prova e classificazione?
da GMP
mer mar 06, 2024 21:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 7
Visite : 322

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Temo di no e da qui si capisce la follia burocratica in cui siamo. Ma soprattutto: quello che hai scritto tu, possibile che nessuna istituzione/ente l'abbia mai esplicita...
da GMP
mar mar 05, 2024 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 7
Visite : 322

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Grazie ad entrambi. E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Se ricevo un prodotto, come faccio a capire se basta marcatura CE e DoP oppure devo chiedere omologazione piuttosto che rapporto di prova e classifica...
da GMP
mar mar 05, 2024 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 7
Visite : 322

Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Buongiorno a tutti, Volevo fare con voi un check e un riassunto per quel che riguarda i documenti da richiedere per SCIA. 1) Se per un prodotto da costruzione esistente una norma armonizzata, già passata in gazzetta ufficiale europea, allora quest'ultimo deve essere marcato CE. In questo caso devo c...
da GMP
mer feb 28, 2024 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 238

Re: Certificazioni attività non soggetta

Grazie a tutti e due,

Praticamente, anche se attività non soggetta mi pare di capire che compilereste tutto, compreso a questo punto anche l'asseverazione che attesti che le opere sono state realizzate in conformità al progetto e alle norme di prevenzione incendi.
da GMP
mar feb 27, 2024 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 238

Certificazioni attività non soggetta

Buonasera a tutti, Per un’attività di uffici non soggetta < 300 persone, é obbligatorio produrre cert.rei. e dich.prod. oppure basta acquisire tutta la documentazione a corredo? Io pensavo di procedere acquisendo rapporti di prova o classificazione, conformità ce, dop, dichiarazione di corretta posa...
da GMP
mar feb 20, 2024 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazioni attività pubblico spettacolo
Risposte: 0
Visite : 116

Comunicazioni attività pubblico spettacolo

Buongiorno a tutti, Leggendo il DM 19/08/1996 non riesco a comprendere alcuni passaggi... Mi spiego, è possibile avere comunicazione tra teatri a sala polivalente, quindi tra locali di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 1 e locali di cui alla lettera e) art. 1 comma 1. Non capisco se la comunicaz...
da GMP
mar feb 20, 2024 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 314

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

Nel caso del PSE o polistirolo espanso si. So che prevedono dei fori sfalsati centralmente lungo la lastra. In quelle alleggerite in laterizio sinceramente mi sono affidato al REI dichiarato come da produttore e alla scheda tecnica. Non credo si sviluppi quantità di gas durante il calore tale da ge...
da GMP
mar feb 20, 2024 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici
Risposte: 1
Visite : 104

Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici

Buongiorno,

Siete per caso a conoscenza dell'esistenza di armadi resistenti al fuoco atti a proteggere contatori elettrici?
da GMP
mar feb 20, 2024 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 314

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

ing.caruso ha scritto: lun feb 19, 2024 17:18 E' il classico predalles alleggerito con ben in vista le linee di sfogo contro le sovrappressioni
Ciao, tu consideri l'attacco dei due pannelli come giunto per sfogare le sovrappressioni? Non dovrebbero essere presenti dei fori?

Grazie
da GMP
lun feb 19, 2024 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Tom Bishop ha scritto: lun feb 19, 2024 05:54 Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
Grazie della conferma Tom! Molto gentile
da GMP
dom feb 18, 2024 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Tom Bishop ha scritto: dom feb 18, 2024 11:30 Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
Esatto. Quando gli occupanti del 9º piano (che hanno la possibilità di utilizzare una sola scala) arrivano all’ottavo possono utilizzare tutti e 5 i moduli. Il piano 8º é servito da 5 Moduli
da GMP
dom feb 18, 2024 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 150

Massimo Affollamento Piano Uffici

Buongiorno, Dovrei calcolare il massimo affollamento di piano (7°-8°-9°) di una palazzina uffici con il DM 22/02/2006. I piani sono posti a quota maggiore di 7,50 m e pertanto la capacità di deflusso è pari a 33 persone modulo. Il 9° piano è servito da n.1 scala da 1,80 m e quindi 3 moduli; i piani ...
da GMP
mer feb 14, 2024 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 775

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Oggi il COPI deroga solo per gli elementi strutturali certificati resistenti al fuoco, ma non per i relativi rivestimenti protettivi, par. S.1.6. Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza. Se applico un rivestimento aderente ad un elemento strutturale devo garantire la reazione al...
da GMP
mar feb 13, 2024 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 775

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Terminus ha scritto: mar feb 13, 2024 08:11 Non è incombustibile.
Grazie.

Pensavo anche io come @arien che ci fosse qualche "sgravio" nei materiali resistenti al fuoco a protezione di elementi strutturali portanti. Pensavo che fosse esclusi dalla verifica di reazione al fuoco.
da GMP
mar feb 13, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 4765

Re: PULSANTE SGANCIO

Non c'è una risposta standard e va visto caso per caso, tuttavia se si tratta di un multitenant dove ognuno è un compartimento è più che suggeribile un comando per ogni compartimento, ben identificato. D'altra parte mica avrai 100 compartimenti... Grazie. Avrò al massimo 10 comparti, uno per piano....
da GMP
lun feb 12, 2024 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 775

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Buonasera a tutti, DM 12/04/1996 "4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE" [...omissis] Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Mi ritrovo con cartongesso EI 120 in classe di reazione al fuoco A2 a protezione della soletta della Centrale Termica. Sie...
da GMP
ven feb 09, 2024 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 4765

Re: PULSANTE SGANCIO

Buonasera a tutti,

In un edificio multitenant, in cui ogni piano è un comparto, quanti pulsanti di sgancio andrebbero realizzati?

Uno per ogni compartimento oppure uno per tutto l'edificio?

Io sarei orientato ad installarne uno per comparto, ma le norme CEI lo permettono?

Grazie
da GMP
mer feb 07, 2024 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico controsoffitto
Risposte: 5
Visite : 1142

Re: Potere calorifico controsoffitto

Se è classificato B,s1, d0 esistono indicazioni in merito al PCS?

Grazie!
da GMP
mar feb 06, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI UFFICI
Risposte: 9
Visite : 1434

Re: VRI UFFICI

Buongiorno, Uffici non aperti al pubblico di nuova realizzazione in edificio esistete. Uno spazio adibito ad uffici non soggetto ai VVF viene rimodernato inserendo altri uffici non soggetti ai controlli vvf con presenze < 300 persone ma > 100. Che normativa seguire per la valutazione del rischio? Il...
da GMP
ven feb 02, 2024 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Pavimento Flottante
Risposte: 0
Visite : 126

Reazione al fuoco Pavimento Flottante

Buongiorno a tutti, ho una sala soggetta ad attività 65 all'interno della quale è posato un pavimento galleggiante in classe di reazione al fuoco sconosciuta... al momento non si trovano le certificazioni. Il pavimento flottante è il classifico che si vede in giro https://i.postimg.cc/j29tzQn2/Pavim...
da GMP
ven feb 02, 2024 08:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatori Elettrici Filtro
Risposte: 7
Visite : 385

Re: Contatori Elettrici Filtro

A questo punto, direi che non vadano installati neanche dopo la zona filtro, che dovrebbe essere un luogo sicuro temporaneo... Riprendo il post. Concordate che se i contatori non possono essere installati nel filtro, non dovrebbero essere installati neanche dopo? Allora, dove andrebbero installati?
da GMP
gio feb 01, 2024 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Risposte: 2
Visite : 105

Re: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996

Mai accorto prima. Ho un unico edificio di pubblico spettacolo (comunale) all'attivo, solo piano terra, e abbiamo comunque deciso per il 60 minimo, ma hai ragione. C'è scritto "se in edificio pluripiano". Grazie della conferma. Nella mia casistica potrebbe cambiarmi parecchio perchè ho st...
da GMP
gio feb 01, 2024 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Risposte: 2
Visite : 105

Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996

Buongiorno, Vorrei chiedervi una conferma riguardo la classe di resistenza al fuoco minima da assegnare alle strutture portanti di una sala di pubblico spettacolo. Il paragrafo 2.3.1 "RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE" impone una classe minima solamente per locali inseriti in edifici plu...
da GMP
mer gen 31, 2024 13:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI e moquette
Risposte: 3
Visite : 1921

Re: porte REI e moquette

Buongiorno, Stesso problema che mi sta capitando anche a me in un hotel... moquette che passa sotto le porte tagliafuoco. Spero certificata per reazione al fuoco, ma sempre combustibile. Pensavo di tagliare la moquette e inserire una soglia metallica. Per far digerire meglio il lavoro al cliente, p...
da GMP
sab gen 27, 2024 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 292

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Grazie Ma se dichiaro che l'attività è aperta al pubblico, sembra che ho sgravi su diverse misure antincendio... Classico come: OB: 200 < n ≤ 1000; HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m; con aree: TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico; TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed acces...
da GMP
ven gen 26, 2024 21:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 292

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Questi sono sempre temi di lana caprina, il concetto di temporaneità poi non è mai stato ben definito. L'evento temporaneo che si svolge nella sala poi può essere soggetto a prevenzione incendi o meno, dipende se è un'aperitivo o una social dinner non sono soggetti a prevenzione incendi per me. Per...
da GMP
ven gen 26, 2024 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 292

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, ch...
da GMP
gio gen 25, 2024 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 292

Locale di spettacolo e intrattenimento

Buongiorno, Oggi ho visitato una sala dove in determinati periodi dell'anno si organizzano eventi privati dove parteciperanno dipendenti dell'azienda unitamente ad altre persone esterne che entreranno su invito. Si può accedere quindi solo se invitati e non si paga biglietto per entrare. Leggendo la...
da GMP
lun dic 18, 2023 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Senza progetto impianti come faccio a determinare se la posizione di un idrante è corretta ad esempio? la conformità dell'impianto senza progetto è nulla...
da GMP
lun dic 11, 2023 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Scia per rinnovo tardivo intendi che il permesso è scaduto e devi fare nuova scia. In tal caso, senza progetto o Diri idranti non si assevera. Esatto, Se si tratta di rinnovo tardivo chiedo tassativamente progetto + conformità. In questo caso io sto rinnovando in tempo, mi manca però il progetto, è...
da GMP
lun dic 11, 2023 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Non è dovuto, ma se hai scelto di ottenerli e l'amministratore non li ha, tenta (senza garanzie di successo) di contattare l'installatore o direttamente il progettista degli impianti e te ne fai mandare copia. Già provato, le ditte non ci sono più ormai. In caso di SCIA per rinnovo tardivo, il prog...
da GMP
lun dic 11, 2023 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Impianto idrico antincendio? Ma hai il progetto di prevenzione incendi? Sisi, il progetto di prevenzione incendi lo ho, la posizione degli idranti è giusta. Mancano i progetti impiantistici a cui fanno riferimento le conformità. Non è dovuto, ma pensavo di controllare il set documentale, solo che m...
da GMP
dom dic 10, 2023 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Rinnovo senza progetti impianti

Buonasera a tutti, Rinnovo di un'autorimessa in categoria A. Faccio accesso agli atti e trovo le conformità degli impianti. L'amministratore però non è in possesso dei progetti citati nelle DI.CO... Come faccio ad essere sicuro che lo stato di fatto, corrisponda a quello di progetto? Come si ci comp...
da GMP
gio nov 23, 2023 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 380

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Ne approfitto per un'altra questione. Se ricado in attività soggetta sia per GPL che per Acetilene, il riferimento da seguire è la circolare n.74 del 1956.

Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?