La ricerca ha trovato 129 risultati

da GMP
lun nov 25, 2019 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'
Risposte: 3
Visite : 117

Re: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

la soluzione 2 è infattibile. Quando modifichi con il codice devi riverificare tutte le condizioni, altrimenti hai un progetto zoppo. hai ragione. Per quanto riguarda invece le porte Sa, forse mi sfugge qualcosa, ma non è un obbligo (è un caldo suggerimento) a meno che non sia richiesto il liv III ...
da GMP
lun nov 25, 2019 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'
Risposte: 3
Visite : 117

MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Buongiorno, Come da titolo dovrei progettare una modifica di un'attività esistente per aumento materiale in deposito, la pratica è stata già oggetto di SCIA nel 2018. Oggi il cliente ha intenzione di aumentare il materiale presente in deposito, variando la classe di resistenza al fuoco delle struttu...
da GMP
ven nov 22, 2019 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 128

Re: AERAZIONE AUTORIMESSA

Chiarissimo, grazie
da GMP
ven nov 22, 2019 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 128

Re: AERAZIONE AUTORIMESSA

Autorimessa come hai messo nel titolo o Centrale Termica? :lol: Centrale Termica. Troppe cose per la testa. a parte gli scherzi, io ho sempre considerato tutta la superficie, per l'evacuazione di una eventuale fuga di gas quel che conta è il filo superiore (o inferiore se si trattasse di GPL) dell'...
da GMP
ven nov 22, 2019 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 128

AERAZIONE CENTRALE TERMICA

Buongiorno, Centrale Temica di altezza pari a 2,60 m ed accesso tramite una porta larga 0,80 m e alta 2 metri totalmente grigliata + sopraluce grigliato. Quindi si configura superficie grigliata totale di 0,80 x 2,60 = 2,08 mq. la circolare P1275 del 30/11/00 dice: "Fatti salvi, pertanto, i casi in ...
da GMP
gio nov 14, 2019 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Si hai ragione, cemento non è riportato da nessun parte, ho interpretato così per via di quel "setti laterali pieni"
da GMP
mer nov 13, 2019 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Anche la soluzione 3 sembrerebbe non proprio banale. Bisognerebbe creare dei setti in c.a. dall'ultimo piano servito dalla scala fino al Piano Terra e passerelle anch'esse in cemento.
da GMP
mer nov 13, 2019 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

a bè no ho sbagliato io. A questo punto direi che si punta sempre diritto sul criterio n. 3, ovvero setti laterali e pavimento incombustibili, senza alcuna resistenza al fuoco. Direi che andrà per la maggiore però l'osservazione che hai sollevato è corretta. Io stacco la scala perchè non posso cert...
da GMP
mer nov 13, 2019 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Anche se, riflettendo, a mio parere sarebbe equivalente la soluzione di prevedere il pavimento della passerella con caratteristiche almeno EI30, perchè solitamente se stacco la scala è perchè non ho modo di certificare pacificamente i muri. Pertanto andrebbe indagata questa soluzione Oltre che non ...
da GMP
mar nov 12, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Grazie dei riscontri. Se leggi meglio la tabella, vedrai che rimanda al criterio di protezione 1, quindi ovviamente devi compartimentare tutto entro l'area di influenza di 1,80m, fino a terra. si, l'avevo letto, solamente che poi ho visto l'immagine al lato e pensavo che si potesse compartimentare s...
da GMP
mar nov 12, 2019 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 284

CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Buongiorno, chiedo un vostro parere sulla realizzazione di una scala di emergenza esterna paragrafo S.4.5.3.3 e relativa tabella S.4-5 del DM 18/10/2019. Se decido di realizzare una scala di emergenza al piano primo della mia attività come nella soluzione 2 della tabella, ossia, la distacco almeno 2...
da GMP
ven nov 08, 2019 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTO COMBUSTIBILE A PARETE AUTORIMESSA
Risposte: 0
Visite : 119

RIVESTIMENTO COMBUSTIBILE A PARETE AUTORIMESSA

Buongiorno, A livello normativo in un'autorimessa esistente in cui nei singoli box sono presenti dei rivestimenti isolanti a parete (non so perchè), molto probabilmente combustibili, questi ultimi devono essere tolti oppure possono essere realizzati? DM 01/02/1986 p.to 3.4.1: I locali destinati ad a...
da GMP
ven nov 08, 2019 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: condomini DM 25.1.2019
Risposte: 6
Visite : 275

Re: condomini DM 25.1.2019

Se hai h antincendio di 25m sei al Livello 1 e sei soggetto a controllo come edificio, quindi ai sensi dell'art.3, comma 2, devi comunicare l'adempimento ai VVF all'atto del rinnovo (successivo al 06/05/2020). Se hai h antincendio <24m sei al Livello 0 e non soggetto a controllo come edificio. In q...
da GMP
ven nov 08, 2019 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: condomini DM 25.1.2019
Risposte: 6
Visite : 275

Re: condomini DM 25.1.2019

Il D.M. 25/01/2019 credo si applichi dal 06/05/2020 mentre dal 06/05/2021 (per gli impianti allarme incendio e dei sistemi di allarme volcale per scopi di emergenza). Ma il C.P.I. scade solo per la caldaia o anche per l'edificio Civile che secondo l'art.5 comma 2 del DPR 151/11 si rinnova una volta ...
da GMP
mer nov 06, 2019 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e ventilazione meccanica
Risposte: 1
Visite : 518

Re: Autorimessa e ventilazione meccanica

Buongiorno, avevo un dubbio riguardo la ventilazione meccanica, come prevista dal paragrafo 3.9.1 che dovrebbe servire per smaltire i gas di scarico degli autoveicoli, e non per evacuare i fumi di un incendio che andranno smaltiti sempre con l'aerazione naturale. Mi confermate che tale impianto non ...
da GMP
gio ott 31, 2019 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 9
Visite : 347

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

Grazie Terminus, penso anche io che devo riverificare tutte le altre misure antincendio e vedere cosa cambia.
da GMP
mer ott 30, 2019 23:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 9
Visite : 347

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

Se non si cambia classe, senza dubbio. Se si cambia ma è compatibile col CERT REU, pure. Ciao weare, non è questo il caso, ma se ho capito bene, dici che se cambio la classe di resistenza al fuoco in accordo alla cert rei delle strutture non è aggravio del rischio. Ma ora mi sorge un dubbio, se l'a...
da GMP
gio ott 24, 2019 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Risposte: 3
Visite : 225

Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3

Grazie, immaginavo che la prescrizione non cadesse.

Comunque considerare la percentuale di foratura minima anche con il metodo analitico mi sembra assurdo...Dura lex, sed lex!
da GMP
mer ott 23, 2019 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Risposte: 3
Visite : 225

CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3

Buongiorno, Applicando il capitolo S.3.11.3 per la determinazione analitica della distanza di separazione la percentuale di foratura minima da considerare è sempre il 20% oppure non esiste? Il p.to S.11.3 comma 2 recita: il progettista determina gli elementi radianti , il piano radiante di riferimen...
da GMP
lun ott 21, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 588

Re: Palestra fitness quale norma

Gentilissimo, Grazie!
da GMP
lun ott 21, 2019 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 588

Re: Palestra fitness quale norma

weareblind ha scritto:
lun ott 21, 2019 12:17
Se non è soggetto a CONI credo proprio di sì. Affollamento è dettato dai posti a sedere + in piedi.
Grazie weare, quindi l'articolo 20 è da prendere a riferimento solamente nel caso in cui la palestra sia soggetta al CONI ma con affollamento < alle 100 persone, giusto?
da GMP
dom ott 20, 2019 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 588

Re: Palestra fitness quale norma

Buonasera, Lo stesso discorso è valido anche per una piscina con spettatori < 100 persone? Mi spiego, mi ritrovo a dover presentare un esame progetto per una piscina di circa 1.000 m2 (comprensivi di servizi e depositi) dove gli spettatori sono inferiori alle 100 persone e dove non si svolgono gare....
da GMP
mar ott 15, 2019 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Risposte: 8
Visite : 538

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Scusate, ma se in un capannone ho sia lavorazione che deposito, zone opportunamente compartimentate tra loro tramite un muro tagliafuoco, nella valutazione progetto posso considerare solamente l'attività 37 oppure devo inserire anche la 36?

Deposito 600.000 kg
Lavorazione < 50.000 kg
da GMP
ven ott 11, 2019 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 243

Re: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO

Ti ringrazio per la risposta, hai perfettamente ragione. In realtà lo pensavo anche io che fosse "impossibile", stimare un costo parametrico, ma ho posto comunque la domanda, certe volte discutendo si riesce a cogliere uno spunto per procedere in altro modo. Credo che redigerò un progettino di massi...
da GMP
mer ott 09, 2019 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 243

COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO

Buonasera, Dovrei fare una stima di massima per un preventivo di progettazione, per la realizzazione di un Impianto di Allarme Incendio, una rete naspi (n.7) e per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione di emergenza a protezione di un'officina meccanica disposta su due livelli, direttamente co...
da GMP
gio set 19, 2019 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI
Risposte: 2
Visite : 347

Re: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI

Ti ringrazio del riscontro. il punto 2 del DM non prescrive nulla in merito alle vie di esodo. si potrebbe pensare ad un'unica porta di uscita da 90 cm? io penso di si: sarebbe in linea con il codice e con i criteri generali del dm 98 per le lunghezze d'esodo penso ci si possa ispirare alle stesse n...
da GMP
gio set 12, 2019 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rampa autorimessa
Risposte: 6
Visite : 585

Re: rampa autorimessa

Scusate l'insistenza, nessuno conosce qualche circolare in merito che potrebbe chiarirmi la situazione?

Grazie a tutti!
da GMP
mer set 11, 2019 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rampa autorimessa
Risposte: 6
Visite : 585

Re: rampa autorimessa

Buonasera, Ma, una rampa di collegamento tra due piani di autorimessa costituente compartimento unico, come nel caso prospettato, deve rispondere al p.to 3.7.2 del D.M. 01/02/1986? Quindi avere larghezza minima di 4,50 m se a doppio senso di marcia, oppure tale indicazione è da applicarsi solamente ...
da GMP
dom set 08, 2019 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
Risposte: 9
Visite : 1778

Re: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?

Buonasera, riapro il post in quanto ho un problema simile a quello prospettato da Mizu, ossia: Centrale Termica interrata e sottostante ad un condominio avente altezza pari a circa 15 m, con aerazione realizzata tramite una bocca di lupo che attesta su uno spazio che non è definibile come scoperto s...
da GMP
ven lug 12, 2019 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 1
Visite : 259

TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Buongiorno, Sul codice di prevenzione incendi commentato paragrafo S.3.4.2 leggo: … si fa altresì osservare che un minore livello di permeabilità interna dei fabbricati, dato dalla presenza di chiusure a tenuta di fumi, può condizionare la scelta di soluzioni progettuali per la realizzazione di comp...
da GMP
ven lug 12, 2019 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 351

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Hai ambienti open space, oppure volumi delimitati da elementi opachi ? Hai presenza continuativa di personale dappertutto, oppure il zone ben definite ? Nelle zone a maggior rischio di incendio come valuti la pronta rivelazione dell'innesco, senza impianto IRAI ? Il tutto valutato in funzione del t...
da GMP
ven lug 12, 2019 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 351

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

La funzione dell'IRAI è quella dell'allarme per consentire l'esodo in sicurezza e l'intervento degli addetti alla gestione dell'emergenza. Credo si possa imbastire una valutazione sulla possibilità di rilevazione visiva del focolaio da parte degli addetti e sui tempi di diramazione dell'allarme. Un...
da GMP
ven lug 12, 2019 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 351

SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Buongiorno, Progetto con Codice di un capannone di circa 4.500 m2, geometria semplice, altezza pari a 7 m e ben fornito di vie d’uscita e porte di emergenza su tutti i lati, rischio vita A2, basso affollamento e carico di incendio specifico irrisorio pari a circa 150 MJ/m2. Il capannone è composto d...
da GMP
gio lug 11, 2019 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Risposte: 6
Visite : 448

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

christian619 ha scritto:
mer lug 10, 2019 07:40
Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!
da GMP
mar lug 02, 2019 23:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 621

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Credo sia stata aggiunta anche la tabella V.6-2 "caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti"
da GMP
lun lug 01, 2019 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Risposte: 8
Visite : 975

Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno

Riuscireste a dirmi qual è la normativa dove viene detto che le cucine non hanno l'obbligo di avere strutture di classe 0 di reazione al fuoco? Il Decreto di riferimento per cucine aventi fuochi > 35 kW è il D.M. 12/04/1996. quindi è concessa struttura in legno REI 60? D.M. 12/04/1996 p.to 4.4 Loca...
da GMP
ven giu 28, 2019 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
Risposte: 2
Visite : 293

Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti

A logica direi che il fuoco va protetto dall'esterno verso l'interno, quindi se non ho un solaio certificato EI 60 per costruzione, ma solo con impiego di prodotti che i proteggono dal fuoco sottostante non va bene... Io la penso come te! La resistenza al fuoco deve essere dall'esterno verso l'inte...
da GMP
mar giu 25, 2019 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI
Risposte: 2
Visite : 347

AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI

Buongiorno a tutti, Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli. All'interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione. Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e vert...
da GMP
lun giu 24, 2019 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 423

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Ciao, ho letto ora, nonostante non mi occupo di FSE mi permetto di dire la mia, da prendere con le pinze però. Secondo me ti stai complicando la vita, mi spiego; Io farei in questo modo: 1) Individuo il rateo di crescita del mio incendio (nel tuo caso fast per materie plastiche); 2) Disegno la mia c...
da GMP
lun giu 24, 2019 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Riguarda bene la definizione di spazio scoperto.... nono, su quello ok. Non volevo intendere che la mia scala fosse spazio scoperto, ma il cortile da cui di accede alla scala. Ho visto tecnici fare questo tipo di ragionamento, ossia, l'accesso alla scala (intercapedine) avviene da spazio scoperto e...
da GMP
lun giu 24, 2019 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Mi è sorto un dubbio banale sull'accesso alla Centrale Termica, ossia: Centrale Termica interrata da cui si accede come già detto da una scala in CA larga 78 cm (Piove). L'accesso alla scala avviene da cortile a cielo libero (Spazio Scoperto). L'accesso è da considerarsi da: 1) spazio scoperto oppur...
da GMP
ven giu 21, 2019 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
Risposte: 8
Visite : 2386

Re: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo

Riprendo la discussione. Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli. All’interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione. Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e...
da GMP
lun giu 17, 2019 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Beh, i due metri di altezza della porta hanno anche la funzione di garantire l'esodo in sicurezza. Se scoppia un incendio in CT (che poi il rischio maggiore è quello di un'esplosione per innesco di fughe di gas), non è che i VVF si pongano il problema di entrarci. Non capisco bene la limitazione de...
da GMP
lun giu 17, 2019 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Ti ringrazio per il confronto!
da GMP
dom giu 16, 2019 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Io aumenterei la aerazione. Perfetto, in realtà non l'ho scritto perché è una misura che avevo già. Fortunatamente le aperture di aerazione sono state sovradimensionate. Chiaramente ieri non lo scritto, ma i tratti con altezza limitata li faccio segnalare tramite della strisce in gommapiuma a bande...
da GMP
sab giu 15, 2019 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 492

ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Buongiorno, Dovrei presentare SCIA per una Centrale Termica interrata in categoria A, solamente che lo stato di fatto non è conforme ne al progetto approvato ne al D.M. 12/04/1996. L'accesso alla centrale termica avviene tramite una scala a cielo aperto (Piove) delimitata da entrambi i lati da muri ...
da GMP
ven giu 14, 2019 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 466

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Potresti avere i due edifici adiacenti ed applicare ad entrambi un livello di prestazione II. sempre nella discussione che ti avevo postato ieri, ingdtre aveva proposto una soluzione pratica, cioè: fai un bel muro di cls armato REI 120 di separazione tra le attività e proteggi i pilastri (pericolosi...
da GMP
ven giu 14, 2019 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 466

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio.. Sicuramente nel capitolo S.3 non viene più richiesto perchè ti viene già prescritto nel capitolo S.2. Nel capitolo della compartimentazione non devi ver...
da GMP
gio giu 13, 2019 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 466

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

(Mia opinione) Secondo è un'altra opera da costruzione, non c'entra se è un unico sub oppure no, non credo conti molto a livello antincendio, soprattutto per una misura antincendio come la resistenza al fuoco. Il codice nella tabella S.2-2 per il livello di prestazione II riporta che l'opera da cost...
da GMP
lun giu 10, 2019 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II
Risposte: 1
Visite : 261

S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II

Ciao a tutti, leggendo la tabella S.2-2 del codice mi è sorto un dubbio (forse banale) riguardo l’applicabilità del livello di prestazione II relativo alla classe di resistenza al fuoco. Per poter applicare tale livello, in caso di due attività adiacenti e quindi in assenza di una separazione strutt...