La ricerca ha trovato 73 risultati

da GMP
mar apr 23, 2019 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 197

Re: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA

L'aerazione ordinaria è quella per evitare la formazione di miscele pericolose. ok, però nella RTV e nella RTO non ci sono indicazioni per calcolare la superficie minima oppure i volumi ora minimi da garantire... penso sia requisiti citati nel regolamento di igiene, corretto? oppure prendo come rif...
da GMP
mar apr 23, 2019 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 197

Re: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA

Faccio seguito Ma nel caso di un'autorimessa interrata per cui ho bisogno del Livello di Prestazione III e non ho ventilazione naturale , non dovrei fare installare anche un impianto di ventilazione meccanica per l'immissione e per l'estrazione di aria al fine di evitare la formazione di miscele inf...
da GMP
gio apr 18, 2019 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza solaio autorimessa verso condominio
Risposte: 5
Visite : 215

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Secondo me se è pertinente (stesso titolare) ed ovviamente è stesso edificio, va con R/EI90. sisi, l'edificio è lo stesso, i piani sono anche comunicanti tramite disimpegno EI90, e chiaramente il titolare è lo stesso. Pensavo che essendo due attività soggette la separazioni dovessero essere almeno ...
da GMP
gio apr 18, 2019 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza solaio autorimessa verso condominio
Risposte: 5
Visite : 215

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Faccio seguito per non aprire un nuovo 3d. Edificio composto da 1 piano fuori terra adibito ad autofficina e piano interrato destinato ad autorimessa interrata, tutte e due le attività sono soggette ai controlli VVF, la prima è ricadente al punto n. 53.1.B dell'allegato I al DPR 151/11 mentre la sec...
da GMP
sab apr 13, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.4.7 SCALA ESODO COPI
Risposte: 5
Visite : 114

Re: S.4.7 SCALA ESODO COPI

Compartimentare i vani corsa nel senso che gli faccio mettere delle porte resistenti al fuoco ad ogni piano anche se sono già filtrati (il filtro è posto all'ingresso della scala, nel particolare non si vede) oppure anche qui fare in modo che un ascensore serva solo i piani oltre -5,00 e un altro i ...
da GMP
ven apr 12, 2019 23:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.4.7 SCALA ESODO COPI
Risposte: 5
Visite : 114

S.4.7 SCALA ESODO COPI

Buonasera, Situazione progetto con Codice: Progetto autorimessa 4 piani interrati (minima quota piano circa -9,00 m) + albergo soprastante (massima quota + 20 m). Quindi autorimessa classificata HC. Mi ritrovo con una scala di esodo unica, che serve tutti i piani dell'edificio, dall'ultimo piano int...
da GMP
sab mar 16, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Risposte: 3
Visite : 156

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Vi ringrazio molto, ora ha tutto più senso :D
da GMP
ven mar 15, 2019 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Risposte: 3
Visite : 156

CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Buonasera, Dubbio sul paragrafo S.4.8.2 comma 1 del COPI che recita: " Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento" quindi teoricamente la lunghezza dei...
da GMP
dom mar 10, 2019 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE SINGOLA IMPIANTO SPRINKLER
Risposte: 1
Visite : 138

ALIMENTAZIONE SINGOLA IMPIANTO SPRINKLER

Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con un progetto di un'autorimessa in categoria B nella quale ai piani interrati dovrei prevedere un impianto di spegnimento automatico tipo sprinkler, e leggendo il DM autorimesse dice che per la progettazione degli impianti di protezione attiva bisogna fare riferim...
da GMP
gio feb 14, 2019 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 300

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

...la bocca di lupo non espande il perimetro della CT, non essendo superficie calpestabile.

Una parte di me conosceva già la risposta, mi hai tolto definitivamente il dubbio, ti ringrazio!
da GMP
gio feb 14, 2019 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 300

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Esatto Terminus, la situazione è proprio quella. Il mio dubbio infatti era proprio riferito alla demolizione della porzione sotto la bocca di lupo, perchè non volevo eliminare quel metro e mezzo che c'è, pensavo che fosse un'opera non necessaria, in quanto se la prescrizione è stata imposta per obbl...
da GMP
mer feb 13, 2019 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 300

ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Buonasera, sono alle prese con una SCIA di una Centrale Termica identificata al n. 74.1.A del DPR 151/11 che si presenta interrata ad una quota di -2,30 dal piano strada ed avente altezza pari a 2,30 m e potenza termica pari a circa 230 kW. Tutti i requisiti dettati dalla norma sono rispettati trann...
da GMP
dom feb 10, 2019 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 12
Visite : 702

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: avevo capito che il requisito sulle fa...
da GMP
dom feb 10, 2019 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 12
Visite : 702

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

ho letto un po' di fretta l'art. 2 e 3 del DM, ma sostanzialmente vanno adeguati tutti gli edifici > 12 m, predisponendo GSA e valutando i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate giusto?
da GMP
ven gen 25, 2019 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice ed esodo
Risposte: 8
Visite : 381

Re: Codice ed esodo

Esatto, nella ridondanza devi supporre che l'incendio renda indisponibile una porta US e che di conseguenza le altre abbiano larghezza sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti. Faccio un esempio: Logistica con 100 persone presenti con rischio vita A2 (3,80 mm/persona) 22 porte identificate co...
da GMP
ven gen 25, 2019 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice ed esodo
Risposte: 8
Visite : 381

Re: Codice ed esodo

io in altre pratiche ho ragionato nel seguente modo: - Se dalla tabella S-4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io effettivamente ne ho una perché rispetto la lunghezza massima dei percorsi di esodo e del corridoio cieco allora non faccio la verifica di ridondanza (anche perché ...
da GMP
mar gen 15, 2019 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 3
Visite : 178

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Grazie per le risposte!

Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.

Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
da GMP
lun gen 14, 2019 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 3
Visite : 178

CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Buongiorno, mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti. Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è m...
da GMP
mar dic 04, 2018 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 782

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Si bhe, hai estremizzato un po’ il concetto che volevo esprimere, comunque riflettendoci sono d’accordo, si deve far riferimento ed operare nel limite delle competenze base per la categoria a cui si appartiene. Non saprei risponderti su quante ore di impianti studia un futuro geometra, ma credo le s...
da GMP
lun dic 03, 2018 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 782

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Secondo me, la questione è ampiamente spiegata nel Decreto Impianti, al punto 2.1 “Progettazione” che recita: 2.1 Progettazione Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto (5) elaborato secondo la regola dell'arte, che deve...
da GMP
gio nov 29, 2018 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 722

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Ciao, ti riporto il caso che mi è capitato, un caso forse simile al tuo, avevo una logistica con 2 soppalchi a quota 6,00 m dal piano di riferimento. Dico forse perchè i miei soppalchi erano in c.a. e quindi io ho certificato anche la R dei pilastri e delle travi portanti del soppalco. Il primo sopp...
da GMP
ven nov 23, 2018 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq
Risposte: 3
Visite : 309

Re: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq

avendo effettuato il calcolo mi viene fuori una classe di resistenza al fuoco molto bassa (20) , non essendoci una specifica normativa in merito posso compartimentare con murature REI60? Non ho capito se il calcolo che hai condotto è il calcolo del carico d'incendio oppure è il calcolo della resist...
da GMP
gio nov 22, 2018 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2215

Re: Protezione elementi portanti

Col 350°C liv.4 stai sempre dalla parte della ragione. Però i quantitativi di materiale da usare crescono parecchio. Dipende da quanta superficie hai da rivestire. Ma sono nella parte della ragione perchè si considera che la temperatura critica non possa mai scendere sotto i 350°C giusto? Ma in rea...
da GMP
gio nov 22, 2018 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2215

Re: Protezione elementi portanti

Buongiorno, Ma a livello teorico io non potrei considerare il mio profilo in acciaio di classe 4 ed assumere una temperatura critica non superiore a 350 °C, calcolo il mio fattore di sezione e successivamente uso l’assesment report per determinare lo spessore di protettivo da applicare? In questo mo...
da GMP
mar nov 20, 2018 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione 1 mq scala edifici civili
Risposte: 2
Visite : 321

Re: aerazione 1 mq scala edifici civili

anche secondo me è cosi, concordo su entrambi i punti
da GMP
gio nov 15, 2018 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Si bhe, io parto dal presupposto che non potrei mai avere due incendi contemporaneamente in due compartimenti distinti, di conseguenza se ho un incendio negli uffici (compartimentati verso l'area produzione), gli occupanti scelgono quale via d'esodo intraprendere, se quella verso il comparto adiacen...
da GMP
gio nov 15, 2018 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori automatici a gas
Risposte: 3
Visite : 234

Re: Estintori automatici a gas

un po' di tempo fa mi è capitato di far progettare un impianto di spegnimento a gas per un locale CED, la norma che hanno utilizzato è la UNI EN 15004-1:2008 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione Forse potrebbe esserti ...
da GMP
gio nov 15, 2018 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2215

Re: Protezione elementi portanti

Esattamente nel senso che devo in ogni caso condurre un'analisi analitica?
da GMP
gio nov 15, 2018 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2215

Re: Protezione elementi portanti

ok, per il momento ci sono, comunque ho visto su internet che esistono prove sperimentali effettuate su profili in acciaio, testati con determinati carichi e sottoposti a determinate sollecitazioni accompagnate dalla loro documentazione per poter certificare il rivestimento protettivo da applicare i...
da GMP
gio nov 15, 2018 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
perché non consideri un compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo scusa?, c'è qualche cosa che mi sfugge nella definizione?
da GMP
gio nov 15, 2018 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Secondo me si ma in parte, se vuoi applicare la RTV devi applicarla integralmente e per i capitoli non ricompresi applicare le indicazioni generiche del codice (per es. capitolo S.4). Poi secondo me non sei obbligato ad utilizzare il codice anche per gli uffici, se rientri nel campo di applicazione ...
da GMP
mer nov 14, 2018 23:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2215

Re: Protezione elementi portanti

Buonasera, Entro in punta di piedi in questa discussione perchè non ho molte conoscenze strutturali, ma vorrei approfondire per quanto possibile l'argomento... Al punto D.7 del D.M. 16/02/2007 come ben sapete, ci sono delle tabelle che riportano i valori minimi (mm) dello spessore s di alcune tipolo...
da GMP
mer nov 14, 2018 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Attenzione a come è definita la lunghezza d'esodo nel capitolo termini e definizioni Così mi metti in crisi però... :lol: Capitolo G.1.9 punto 15 Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad...
da GMP
mer nov 14, 2018 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

1)Per gli uffici puoi prendere a riferimento la RTV, sempre se conviene, ma nel caso devi applicarla integralmente, in caso contrario applichi il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 se rientri nel campo di applicazione o al contrario applichi il DM 10.03.1998. (che poi è praticamente lo stesso del D...
da GMP
lun nov 12, 2018 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 513

Comunicazione uffici C.P.I.

Buonasera, Mi ritrovo alla prese con un progetto di un attività che si occupa della produzione di prodotti cosmetici, l'attività è esistente e risulta suddivisa in area produzione di circa 5.000 mq e uffici circa 1.900 mq (Piano Terra + Piano Primo) ubicati lungo tutta la lunghezza del mio fabbricat...
da GMP
ven ott 05, 2018 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Risposte: 4
Visite : 323

Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO

Quindi potevano scrivere benissimo che per passare al livello IV basta solamente un carico d'incendio elevato. Tutto il resto è noia .....elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ecc.. Io la vedrei più come d...
da GMP
ven ott 05, 2018 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO
Risposte: 3
Visite : 315

Re: INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO

Innanzitutto Grazie delle risposte Per me puoi farlo. Ricalcola il carico di incendio, ma il contributo al mq mi pare risibile, stante la densità bassissima al mc del poliuretano. Ergo non credo la classe cambi. Ergo la resistenza di oggi è la stessa di domani. in effetti hai ragione, non avevo pens...
da GMP
gio ott 04, 2018 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO
Risposte: 3
Visite : 315

INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO

Buongiorno, In un capannone industriale esistente soggetto ai Vigili del Fuoco per l'attività 70 i proprietari hanno intenzione di cambiare la vecchia copertura in amianto a favore di una copertura costituita in pannelli sandwich con i seguenti 3 layer partendo dall'esterno all'interno: Lamiera grec...
da GMP
mer ago 01, 2018 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 3
Visite : 361

Re: Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi

Grazie, chiarissimo ed esaustivo nella spiegazione! Colgo l'occasione per chiedere un ulteriore cosa, il paragrafo S.3.8 comma 4 recita :" Ai fini della definzione di una soluzione alternativa per la presente misura antincendio, il progettista può impiegare la procedura analitica del paragrafo S.3.1...
da GMP
mer ago 01, 2018 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 3
Visite : 361

Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi

Buongiorno, Mi sto approcciando per la prima volta al codice di prevenzione incendi, e sinceramente me lo aspettavo più lineare, sembra più una RTV che una RTO, ma tralasciando le mie impressioni volevo porvi una domanda forse banale ma a cui non riesco trovare risposta. Come faccio a sapere a quant...
da GMP
lun lug 30, 2018 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza
Risposte: 4
Visite : 393

Re: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza

Io considero sempre il passaggio che la porta effettivamente lascia libero e non il foro muro. Le dimensioni ai fini del calcolo dei moduli le prendo dal telaio e chiaramente se per esempio trovo una larghezza < 120 cm conteggio come un modulo.
da GMP
mer giu 27, 2018 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 9
Visite : 580

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Da quanto ha scritto GMP non ho capito se prima della sua pratica vi fosse un CPI in essere oppure se il suo esame progetto sia stato approvato in vigenza del DM 2007 o meno. Si, prima della mia pratica c'era un vecchio CPI e le strutture chiaramente erano già certificate. io ho ripresentato EP nel...
da GMP
mer giu 20, 2018 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 9
Visite : 580

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

La norma CNR era utilizzabile come supporto alla certificazione analitica (al pari delle norme UNI), non a quella tabellare per la quale si doveva utilizzare la circ. 91/61 (vedi circ. P130/4101 del 31/01/01). infatti è quello che mi lascia perplesso, sulla certificazione il vecchio tecnico ha segn...
da GMP
mar giu 19, 2018 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 9
Visite : 580

DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Buonasera, Mi ritrovo alle prese con una pratica di un capannone industriale in cui si è insediata un'attività di deposito, nello specifico una 70.1.B, dopo aver presentato il progetto ai Vigili del Fuoco ed ottenuto il parere favorevole provvedo a fare la S.C.I.A., riuscendo a recuperare anche tutt...
da GMP
lun giu 11, 2018 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
Risposte: 18
Visite : 2287

Re: Nuovi moduli VVF 2018

quelli che scarichi dal sito sono protetti, dovresti seguire il procedimento indicato in questo sito

http://www.trickit.it/windows/word-rimu ... ione-campi
da GMP
mer apr 18, 2018 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Risposte: 6
Visite : 544

Re: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)

se la rampa fosse usata come via dei esodo, qualche dubbio ci sarebbe sulla necessità delle separazioni Fortunatamente non è il mio caso, non ci starei con la lunghezza dei percorsi di esodo. Poi stavo ragionando anche su un'altra questione il punto 3.9.1 dice che "il sistema di ventilazione deve e...
da GMP
mer apr 18, 2018 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Risposte: 6
Visite : 544

Re: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)

Grazie, sinceramente non riuscivo a trovare il chiarimento e leggendo il punto 3.6.2 pensavo che la comunicazione dovesse avvenire tramite portoni E.I. 120. Anche perchè se no qualsiasi autorimessa su più piani dovrebbe avere la rampa protetta. Questo infatti è stato il motivo della mia confusione :...
da GMP
gio apr 12, 2018 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Risposte: 6
Visite : 544

Re: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)

Nessuno riesce a darmi una risposta, non saprei come fare..., dovrei prendere appuntamento dai VV.F :mrgreen:
da GMP
dom apr 08, 2018 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Risposte: 6
Visite : 544

DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)

Buongiorno, Mi ritrovo alle prese per la prima volta con la progettazione di un'autorimessa con tre piani interrati, alla lettura della norma ho riscontrato un dubbio che vorrei chiarire. il punto 3.6.2 dice che: I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gl...
da GMP
gio mar 22, 2018 20:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: kartodromo
Risposte: 5
Visite : 474

Re: kartodromo

Aggiornamento: stamattina sono andato al comando VV.F di competenza e anche loro erano un po' in difficoltà sulla risposta, mi hanno detto che non esiste una risposta univoca e che ogni funzionario la interpreta a modo suo. Mi ha detto chiaramente di procedere con l'ipotesi più svantaggiosa assimila...