La ricerca ha trovato 92 risultati

da GMP
mar giu 25, 2019 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI
Risposte: 0
Visite : 23

AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI

Buongiorno a tutti, Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli. All'interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione. Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e vert...
da GMP
lun giu 24, 2019 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 204

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Ciao, ho letto ora, nonostante non mi occupo di FSE mi permetto di dire la mia, da prendere con le pinze però. Secondo me ti stai complicando la vita, mi spiego; Io farei in questo modo: 1) Individuo il rateo di crescita del mio incendio (nel tuo caso fast per materie plastiche); 2) Disegno la mia c...
da GMP
lun giu 24, 2019 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Riguarda bene la definizione di spazio scoperto.... nono, su quello ok. Non volevo intendere che la mia scala fosse spazio scoperto, ma il cortile da cui di accede alla scala. Ho visto tecnici fare questo tipo di ragionamento, ossia, l'accesso alla scala (intercapedine) avviene da spazio scoperto e...
da GMP
lun giu 24, 2019 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Mi è sorto un dubbio banale sull'accesso alla Centrale Termica, ossia: Centrale Termica interrata da cui si accede come già detto da una scala in CA larga 78 cm (Piove). L'accesso alla scala avviene da cortile a cielo libero (Spazio Scoperto). L'accesso è da considerarsi da: 1) spazio scoperto oppur...
da GMP
ven giu 21, 2019 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
Risposte: 8
Visite : 2067

Re: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo

Riprendo la discussione. Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli. All’interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione. Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e...
da GMP
lun giu 17, 2019 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Beh, i due metri di altezza della porta hanno anche la funzione di garantire l'esodo in sicurezza. Se scoppia un incendio in CT (che poi il rischio maggiore è quello di un'esplosione per innesco di fughe di gas), non è che i VVF si pongano il problema di entrarci. Non capisco bene la limitazione de...
da GMP
lun giu 17, 2019 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Ti ringrazio per il confronto!
da GMP
dom giu 16, 2019 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Io aumenterei la aerazione. Perfetto, in realtà non l'ho scritto perché è una misura che avevo già. Fortunatamente le aperture di aerazione sono state sovradimensionate. Chiaramente ieri non lo scritto, ma i tratti con altezza limitata li faccio segnalare tramite della strisce in gommapiuma a bande...
da GMP
sab giu 15, 2019 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 180

ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Buongiorno, Dovrei presentare SCIA per una Centrale Termica interrata in categoria A, solamente che lo stato di fatto non è conforme ne al progetto approvato ne al D.M. 12/04/1996. L'accesso alla centrale termica avviene tramite una scala a cielo aperto (Piove) delimitata da entrambi i lati da muri ...
da GMP
ven giu 14, 2019 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 184

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Potresti avere i due edifici adiacenti ed applicare ad entrambi un livello di prestazione II. sempre nella discussione che ti avevo postato ieri, ingdtre aveva proposto una soluzione pratica, cioè: fai un bel muro di cls armato REI 120 di separazione tra le attività e proteggi i pilastri (pericolosi...
da GMP
ven giu 14, 2019 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 184

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio.. Sicuramente nel capitolo S.3 non viene più richiesto perchè ti viene già prescritto nel capitolo S.2. Nel capitolo della compartimentazione non devi ver...
da GMP
gio giu 13, 2019 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 184

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

(Mia opinione) Secondo è un'altra opera da costruzione, non c'entra se è un unico sub oppure no, non credo conti molto a livello antincendio, soprattutto per una misura antincendio come la resistenza al fuoco. Il codice nella tabella S.2-2 per il livello di prestazione II riporta che l'opera da cost...
da GMP
lun giu 10, 2019 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II
Risposte: 1
Visite : 137

S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II

Ciao a tutti, leggendo la tabella S.2-2 del codice mi è sorto un dubbio (forse banale) riguardo l’applicabilità del livello di prestazione II relativo alla classe di resistenza al fuoco. Per poter applicare tale livello, in caso di due attività adiacenti e quindi in assenza di una separazione strutt...
da GMP
ven mag 24, 2019 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabelle rateo crescita incendio
Risposte: 4
Visite : 206

Re: Tabelle rateo crescita incendio

grazie mille! Ho visto che su internet in versione gratuita è disponibile l' SFPE Handbook (Third Edition) un po' vecchiotto ma è scienza quindi non cambia. :D All'interno del manuale ho provato a cercare teflon come parola chiave e sono usciti un sacco di risultati, ma neanche l'ombra del coefficie...
da GMP
gio mag 23, 2019 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabelle rateo crescita incendio
Risposte: 4
Visite : 206

Re: Tabelle rateo crescita incendio

Puoi trovare valori del coefficiente alfa o della velocità di combustione, che ti servono per la fase di crescita, ipotizzata ad andamento parabolico Si esatto, forse mi sono espresso male, ma volevo intendere quello, però immaginavo che esistesse qualche cosa sorta di tabella per trovare i dati. S...
da GMP
gio mag 23, 2019 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabelle rateo crescita incendio
Risposte: 4
Visite : 206

Tabelle rateo crescita incendio

Buonasera, Esiste in rete oppure qualche pubblicazione cartacea in cui sono elencati i ratei di crescita dell'incendio di vari materiali combustibili? accompagnati magari dalla curva HRR. Qualche tabella che mi dica se bruciano velocemente o meno, per la determinazione dei profili di rischio del Cod...
da GMP
ven mag 17, 2019 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadi in box condomionio
Risposte: 3
Visite : 158

Re: Armadi in box condomionio

prova a dare un'occhiata alla Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01 citata qualche tempo fa in un altro 3d, magari può tornarti utile.

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 22(44).pdf
da GMP
mer mag 08, 2019 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE E FILTRO A PROVA DI FUMO
Risposte: 1
Visite : 191

CODICE E FILTRO A PROVA DI FUMO

Buongiorno, Albergo di 7 piani fuori terra, altezza antincendio 25 m con 300 persone presenti. Classificato quindi PC; HC. Avevo un dubbio sulla necessità di filtrare le scale di esodo, leggendo la RTO (paragrafo S.4.7) e la RTV 5 non ho trovato alcun riferimento. Sembrerebbe che potrei avere le sca...
da GMP
dom mag 05, 2019 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CURVA HRR FARINA
Risposte: 2
Visite : 250

Re: CURVA HRR FARINA

Ti segnalo un link da cui prendere visione di una pubblicazione dell'Agenzia nazionale per le emergenze (MSB) e l’Istituto svedese di ricerca sull’incendio (SP) sulla prevenzione incendi dei silos (in inglese) postato sul forum dello studio fonzar... Discussione: http://www.studiofonzar.com/forum/vi...
da GMP
mar apr 23, 2019 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 382

Re: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA

L'aerazione ordinaria è quella per evitare la formazione di miscele pericolose. ok, però nella RTV e nella RTO non ci sono indicazioni per calcolare la superficie minima oppure i volumi ora minimi da garantire... penso sia requisiti citati nel regolamento di igiene, corretto? oppure prendo come rif...
da GMP
mar apr 23, 2019 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 382

Re: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA

Faccio seguito Ma nel caso di un'autorimessa interrata per cui ho bisogno del Livello di Prestazione III e non ho ventilazione naturale , non dovrei fare installare anche un impianto di ventilazione meccanica per l'immissione e per l'estrazione di aria al fine di evitare la formazione di miscele inf...
da GMP
gio apr 18, 2019 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza solaio autorimessa verso condominio
Risposte: 5
Visite : 351

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Secondo me se è pertinente (stesso titolare) ed ovviamente è stesso edificio, va con R/EI90. sisi, l'edificio è lo stesso, i piani sono anche comunicanti tramite disimpegno EI90, e chiaramente il titolare è lo stesso. Pensavo che essendo due attività soggette la separazioni dovessero essere almeno ...
da GMP
gio apr 18, 2019 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza solaio autorimessa verso condominio
Risposte: 5
Visite : 351

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Faccio seguito per non aprire un nuovo 3d. Edificio composto da 1 piano fuori terra adibito ad autofficina e piano interrato destinato ad autorimessa interrata, tutte e due le attività sono soggette ai controlli VVF, la prima è ricadente al punto n. 53.1.B dell'allegato I al DPR 151/11 mentre la sec...
da GMP
sab apr 13, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.4.7 SCALA ESODO COPI
Risposte: 5
Visite : 247

Re: S.4.7 SCALA ESODO COPI

Compartimentare i vani corsa nel senso che gli faccio mettere delle porte resistenti al fuoco ad ogni piano anche se sono già filtrati (il filtro è posto all'ingresso della scala, nel particolare non si vede) oppure anche qui fare in modo che un ascensore serva solo i piani oltre -5,00 e un altro i ...
da GMP
ven apr 12, 2019 23:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.4.7 SCALA ESODO COPI
Risposte: 5
Visite : 247

S.4.7 SCALA ESODO COPI

Buonasera, Situazione progetto con Codice: Progetto autorimessa 4 piani interrati (minima quota piano circa -9,00 m) + albergo soprastante (massima quota + 20 m). Quindi autorimessa classificata HC. Mi ritrovo con una scala di esodo unica, che serve tutti i piani dell'edificio, dall'ultimo piano int...
da GMP
sab mar 16, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Risposte: 3
Visite : 186

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Vi ringrazio molto, ora ha tutto più senso :D
da GMP
ven mar 15, 2019 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Risposte: 3
Visite : 186

CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Buonasera, Dubbio sul paragrafo S.4.8.2 comma 1 del COPI che recita: " Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento" quindi teoricamente la lunghezza dei...
da GMP
dom mar 10, 2019 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE SINGOLA IMPIANTO SPRINKLER
Risposte: 1
Visite : 174

ALIMENTAZIONE SINGOLA IMPIANTO SPRINKLER

Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con un progetto di un'autorimessa in categoria B nella quale ai piani interrati dovrei prevedere un impianto di spegnimento automatico tipo sprinkler, e leggendo il DM autorimesse dice che per la progettazione degli impianti di protezione attiva bisogna fare riferim...
da GMP
gio feb 14, 2019 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 337

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

...la bocca di lupo non espande il perimetro della CT, non essendo superficie calpestabile.

Una parte di me conosceva già la risposta, mi hai tolto definitivamente il dubbio, ti ringrazio!
da GMP
gio feb 14, 2019 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 337

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Esatto Terminus, la situazione è proprio quella. Il mio dubbio infatti era proprio riferito alla demolizione della porzione sotto la bocca di lupo, perchè non volevo eliminare quel metro e mezzo che c'è, pensavo che fosse un'opera non necessaria, in quanto se la prescrizione è stata imposta per obbl...
da GMP
mer feb 13, 2019 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 337

ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Buonasera, sono alle prese con una SCIA di una Centrale Termica identificata al n. 74.1.A del DPR 151/11 che si presenta interrata ad una quota di -2,30 dal piano strada ed avente altezza pari a 2,30 m e potenza termica pari a circa 230 kW. Tutti i requisiti dettati dalla norma sono rispettati trann...
da GMP
dom feb 10, 2019 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: avevo capito che il requisito sulle fa...
da GMP
dom feb 10, 2019 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

ho letto un po' di fretta l'art. 2 e 3 del DM, ma sostanzialmente vanno adeguati tutti gli edifici > 12 m, predisponendo GSA e valutando i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate giusto?
da GMP
ven gen 25, 2019 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice ed esodo
Risposte: 8
Visite : 470

Re: Codice ed esodo

Esatto, nella ridondanza devi supporre che l'incendio renda indisponibile una porta US e che di conseguenza le altre abbiano larghezza sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti. Faccio un esempio: Logistica con 100 persone presenti con rischio vita A2 (3,80 mm/persona) 22 porte identificate co...
da GMP
ven gen 25, 2019 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice ed esodo
Risposte: 8
Visite : 470

Re: Codice ed esodo

io in altre pratiche ho ragionato nel seguente modo: - Se dalla tabella S-4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io effettivamente ne ho una perché rispetto la lunghezza massima dei percorsi di esodo e del corridoio cieco allora non faccio la verifica di ridondanza (anche perché ...
da GMP
mar gen 15, 2019 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 3
Visite : 208

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Grazie per le risposte!

Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.

Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
da GMP
lun gen 14, 2019 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Risposte: 3
Visite : 208

CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Buongiorno, mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti. Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è m...
da GMP
mar dic 04, 2018 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 916

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Si bhe, hai estremizzato un po’ il concetto che volevo esprimere, comunque riflettendoci sono d’accordo, si deve far riferimento ed operare nel limite delle competenze base per la categoria a cui si appartiene. Non saprei risponderti su quante ore di impianti studia un futuro geometra, ma credo le s...
da GMP
lun dic 03, 2018 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 916

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Secondo me, la questione è ampiamente spiegata nel Decreto Impianti, al punto 2.1 “Progettazione” che recita: 2.1 Progettazione Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto (5) elaborato secondo la regola dell'arte, che deve...
da GMP
gio nov 29, 2018 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 806

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Ciao, ti riporto il caso che mi è capitato, un caso forse simile al tuo, avevo una logistica con 2 soppalchi a quota 6,00 m dal piano di riferimento. Dico forse perchè i miei soppalchi erano in c.a. e quindi io ho certificato anche la R dei pilastri e delle travi portanti del soppalco. Il primo sopp...
da GMP
ven nov 23, 2018 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq
Risposte: 3
Visite : 355

Re: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq

avendo effettuato il calcolo mi viene fuori una classe di resistenza al fuoco molto bassa (20) , non essendoci una specifica normativa in merito posso compartimentare con murature REI60? Non ho capito se il calcolo che hai condotto è il calcolo del carico d'incendio oppure è il calcolo della resist...
da GMP
gio nov 22, 2018 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2463

Re: Protezione elementi portanti

Col 350°C liv.4 stai sempre dalla parte della ragione. Però i quantitativi di materiale da usare crescono parecchio. Dipende da quanta superficie hai da rivestire. Ma sono nella parte della ragione perchè si considera che la temperatura critica non possa mai scendere sotto i 350°C giusto? Ma in rea...
da GMP
gio nov 22, 2018 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2463

Re: Protezione elementi portanti

Buongiorno, Ma a livello teorico io non potrei considerare il mio profilo in acciaio di classe 4 ed assumere una temperatura critica non superiore a 350 °C, calcolo il mio fattore di sezione e successivamente uso l’assesment report per determinare lo spessore di protettivo da applicare? In questo mo...
da GMP
mar nov 20, 2018 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione 1 mq scala edifici civili
Risposte: 2
Visite : 359

Re: aerazione 1 mq scala edifici civili

anche secondo me è cosi, concordo su entrambi i punti
da GMP
gio nov 15, 2018 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 575

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Si bhe, io parto dal presupposto che non potrei mai avere due incendi contemporaneamente in due compartimenti distinti, di conseguenza se ho un incendio negli uffici (compartimentati verso l'area produzione), gli occupanti scelgono quale via d'esodo intraprendere, se quella verso il comparto adiacen...
da GMP
gio nov 15, 2018 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori automatici a gas
Risposte: 3
Visite : 274

Re: Estintori automatici a gas

un po' di tempo fa mi è capitato di far progettare un impianto di spegnimento a gas per un locale CED, la norma che hanno utilizzato è la UNI EN 15004-1:2008 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione Forse potrebbe esserti ...
da GMP
gio nov 15, 2018 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2463

Re: Protezione elementi portanti

Esattamente nel senso che devo in ogni caso condurre un'analisi analitica?
da GMP
gio nov 15, 2018 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2463

Re: Protezione elementi portanti

ok, per il momento ci sono, comunque ho visto su internet che esistono prove sperimentali effettuate su profili in acciaio, testati con determinati carichi e sottoposti a determinate sollecitazioni accompagnate dalla loro documentazione per poter certificare il rivestimento protettivo da applicare i...
da GMP
gio nov 15, 2018 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 575

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
perché non consideri un compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo scusa?, c'è qualche cosa che mi sfugge nella definizione?
da GMP
gio nov 15, 2018 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 575

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Secondo me si ma in parte, se vuoi applicare la RTV devi applicarla integralmente e per i capitoli non ricompresi applicare le indicazioni generiche del codice (per es. capitolo S.4). Poi secondo me non sei obbligato ad utilizzare il codice anche per gli uffici, se rientri nel campo di applicazione ...