La ricerca ha trovato 144 risultati

da GMP
mer feb 12, 2020 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 2
Visite : 86

Re: scala protetta e vano corsa ascensore Codice

Perfetto, grazie.

Sisi, la scala al piano terra sbarca in un altro disimpegno protetto che adduce direttamente all'esterno (luogo sicuro temporaneo) e successivamente tramite un percorso esterno sarà raggiungibile il luogo sicuro, ubicato su pubblica via.
da GMP
mer feb 12, 2020 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 2
Visite : 86

scala protetta e vano corsa ascensore Codice

Buongiorno, Situazione: Attività che costituisce compartimento multipiano, servito da una sola scala aperta posta al centro dell’edificio. Al piano soppalco, per la sua morfologia assimilabile ad un rettangolo, mi si configureranno due corridoi ciechi di esodo, rispettivamente a destra e a sinistra ...
da GMP
gio feb 06, 2020 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI
Risposte: 2
Visite : 357

Re: SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI

Grazie Terminus!
da GMP
gio feb 06, 2020 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 10
Visite : 918

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Ciao, leggo ora. In attesa di un parere più esperto ti dico la mia. La lettera circolare Ministero dell'Interno n. P954/4122 del 17 maggio 199 riporta che la larghezza delle porte dei suddetti locali deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia oppure della licenza di abitabilit...
da GMP
gio feb 06, 2020 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI
Risposte: 2
Visite : 357

SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI

Buongiorno, Domanda semplice, solamente che non riesco a trovare l'informazione sul CoPI. In un'attività industriale ho una scala a chiocciola di collegamento con un soppalco. Tale scala è l'unico accesso, perciò sarà utilizzata anche come esodo in fase di emergenza. Il codice sembrerebbe ammettere ...
da GMP
mer feb 05, 2020 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 582

Re: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

scusate, ma siete sicuri che l'attività non rientra nel campo di applicazione del DM 18/3/96 (art. 20 attività senza spettatori)? Per me non rientra, in quanto non è un impianto sportivo così come definito all’art. 2 del DM 18/03/1996. Potrei utilizzarlo sempre come linea guida però, come diceva gr...
da GMP
mer feb 05, 2020 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 582

Re: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

In vigore ed utilizzabile per le attività che non sono soggette al COPI e non hanno una loro norma verticale. Se poi vuoi utilizzare il COPI come linea guida non ti spara nessuno.... :D Ecco, su questo ci stavo riflettendo. Per la progettazione dell'attività 65 posso utilizzare il codice anche se è...
da GMP
mer feb 05, 2020 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 582

Re: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

Grazie!
weareblind ha scritto:
mer feb 05, 2020 13:29
Appena fatto, D.M. 10 marzo 1998.
Ma quindi il DM 10/03/1998 non è abrogato giusto? è ancora utilizzabile?
da GMP
mer feb 05, 2020 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?
Risposte: 12
Visite : 582

PALESTRA BODY FITNESS QUALE NORMA?

Buongiorno, Palestra Body Fitness avente superficie pari a circa 500 mq. Per me si configura attività 65.1.B. Con quale norma progetto l’attività? Il DM 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” lo escluderei, non è applicabile al caso in esame in quant...
da GMP
mar gen 21, 2020 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica EI parete con la FSE
Risposte: 9
Visite : 368

Re: verifica EI parete con la FSE

Ciao Terminus / Weare Ho un dubbio su quanto esposto in precedenza, ossia: La classe 240 esce fuori dal calcolo del carico di incendio, e certificare le strutture con la curva ISO 834 sarebbe impensabile. Andando in soluzione alternativa al capitolo della resistenza al fuoco, tramite una simulazione...
da GMP
mer gen 15, 2020 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 13
Visite : 511

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Dunque, ho avuto occasione di chiedere la cosa ad uno dei tecnici che partecipano al CTS. L'edificio di civile abitazione, soggetto o meno a controllo, rientra nella tipologia di "attività". Inoltre la nuova RTV è stata approvata dal CTS ad ottobre, quindi terminato il periodo di esame a Bruxelles,...
da GMP
mer gen 08, 2020 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 13
Visite : 511

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Un'autorimessa può essere assolutamente slegata dalle civili abitazioni soprastanti, mi sembra un po' forzata l'interpretazione come pertinenza. Chiaramente se l'autorimessa non è a servizio dell'edificio civile soprastante si configura senz'altro un'altra attività (condominio) e quindi mi sembra r...
da GMP
mer gen 08, 2020 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 13
Visite : 511

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

L'unico modo che vedo per non considerare la civile abitazione <24m come "attività", e di conseguenza filtrare la comunicazione, potrebbe essere considerarla come area TZ, il che prevede di fare apposita valutazione del rischio, vedi punto V6.4. Come la vedete? Concordo con la tua analisi, avevo pe...
da GMP
mer gen 08, 2020 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 13
Visite : 511

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Grazie per la risposta. 'area TM2 va compartimentata secondo RTV, ovviamente non solo la porta, e deve in tal caso rispettare i limiti di carico d'incendio e le relative disposizioni. sisi ovvio, con semplice porta tagliafuoco intendevo dire niente filtri o filtri fumo, basta una protezione di primo...
da GMP
mar gen 07, 2020 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 13
Visite : 511

NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Buonasera e buon anno a tutti, anche se in ritardo... Autorimessa classificata SA AB (3.300 mq) HB (quota autorimessa -3,00 m) situata sotto un edificio di altezza antincendi inferiore a 24 m, dove al piano terra è presente un'attività commerciale (supermercato). Al piano autorimessa oltre ai box è ...
da GMP
lun nov 25, 2019 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'
Risposte: 3
Visite : 317

Re: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

la soluzione 2 è infattibile. Quando modifichi con il codice devi riverificare tutte le condizioni, altrimenti hai un progetto zoppo. hai ragione. Per quanto riguarda invece le porte Sa, forse mi sfugge qualcosa, ma non è un obbligo (è un caldo suggerimento) a meno che non sia richiesto il liv III ...
da GMP
lun nov 25, 2019 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'
Risposte: 3
Visite : 317

MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Buongiorno, Come da titolo dovrei progettare una modifica di un'attività esistente per aumento materiale in deposito, la pratica è stata già oggetto di SCIA nel 2018. Oggi il cliente ha intenzione di aumentare il materiale presente in deposito, variando la classe di resistenza al fuoco delle struttu...
da GMP
ven nov 22, 2019 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 349

Re: AERAZIONE AUTORIMESSA

Chiarissimo, grazie
da GMP
ven nov 22, 2019 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 349

Re: AERAZIONE AUTORIMESSA

Autorimessa come hai messo nel titolo o Centrale Termica? :lol: Centrale Termica. Troppe cose per la testa. a parte gli scherzi, io ho sempre considerato tutta la superficie, per l'evacuazione di una eventuale fuga di gas quel che conta è il filo superiore (o inferiore se si trattasse di GPL) dell'...
da GMP
ven nov 22, 2019 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Risposte: 7
Visite : 349

AERAZIONE CENTRALE TERMICA

Buongiorno, Centrale Temica di altezza pari a 2,60 m ed accesso tramite una porta larga 0,80 m e alta 2 metri totalmente grigliata + sopraluce grigliato. Quindi si configura superficie grigliata totale di 0,80 x 2,60 = 2,08 mq. la circolare P1275 del 30/11/00 dice: "Fatti salvi, pertanto, i casi in ...
da GMP
gio nov 14, 2019 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Si hai ragione, cemento non è riportato da nessun parte, ho interpretato così per via di quel "setti laterali pieni"
da GMP
mer nov 13, 2019 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Anche la soluzione 3 sembrerebbe non proprio banale. Bisognerebbe creare dei setti in c.a. dall'ultimo piano servito dalla scala fino al Piano Terra e passerelle anch'esse in cemento.
da GMP
mer nov 13, 2019 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

a bè no ho sbagliato io. A questo punto direi che si punta sempre diritto sul criterio n. 3, ovvero setti laterali e pavimento incombustibili, senza alcuna resistenza al fuoco. Direi che andrà per la maggiore però l'osservazione che hai sollevato è corretta. Io stacco la scala perchè non posso cert...
da GMP
mer nov 13, 2019 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Anche se, riflettendo, a mio parere sarebbe equivalente la soluzione di prevedere il pavimento della passerella con caratteristiche almeno EI30, perchè solitamente se stacco la scala è perchè non ho modo di certificare pacificamente i muri. Pertanto andrebbe indagata questa soluzione Oltre che non ...
da GMP
mar nov 12, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

Re: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Grazie dei riscontri. Se leggi meglio la tabella, vedrai che rimanda al criterio di protezione 1, quindi ovviamente devi compartimentare tutto entro l'area di influenza di 1,80m, fino a terra. si, l'avevo letto, solamente che poi ho visto l'immagine al lato e pensavo che si potesse compartimentare s...
da GMP
mar nov 12, 2019 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250
Risposte: 11
Visite : 563

CARATTERISTICHE SCALA ESTERNA DM 18/10/2019 - CODICE 250

Buongiorno, chiedo un vostro parere sulla realizzazione di una scala di emergenza esterna paragrafo S.4.5.3.3 e relativa tabella S.4-5 del DM 18/10/2019. Se decido di realizzare una scala di emergenza al piano primo della mia attività come nella soluzione 2 della tabella, ossia, la distacco almeno 2...
da GMP
ven nov 08, 2019 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTO COMBUSTIBILE A PARETE AUTORIMESSA
Risposte: 0
Visite : 578

RIVESTIMENTO COMBUSTIBILE A PARETE AUTORIMESSA

Buongiorno, A livello normativo in un'autorimessa esistente in cui nei singoli box sono presenti dei rivestimenti isolanti a parete (non so perchè), molto probabilmente combustibili, questi ultimi devono essere tolti oppure possono essere realizzati? DM 01/02/1986 p.to 3.4.1: I locali destinati ad a...
da GMP
ven nov 08, 2019 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: condomini DM 25.1.2019
Risposte: 6
Visite : 443

Re: condomini DM 25.1.2019

Se hai h antincendio di 25m sei al Livello 1 e sei soggetto a controllo come edificio, quindi ai sensi dell'art.3, comma 2, devi comunicare l'adempimento ai VVF all'atto del rinnovo (successivo al 06/05/2020). Se hai h antincendio <24m sei al Livello 0 e non soggetto a controllo come edificio. In q...
da GMP
ven nov 08, 2019 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: condomini DM 25.1.2019
Risposte: 6
Visite : 443

Re: condomini DM 25.1.2019

Il D.M. 25/01/2019 credo si applichi dal 06/05/2020 mentre dal 06/05/2021 (per gli impianti allarme incendio e dei sistemi di allarme volcale per scopi di emergenza). Ma il C.P.I. scade solo per la caldaia o anche per l'edificio Civile che secondo l'art.5 comma 2 del DPR 151/11 si rinnova una volta ...
da GMP
mer nov 06, 2019 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e ventilazione meccanica
Risposte: 1
Visite : 592

Re: Autorimessa e ventilazione meccanica

Buongiorno, avevo un dubbio riguardo la ventilazione meccanica, come prevista dal paragrafo 3.9.1 che dovrebbe servire per smaltire i gas di scarico degli autoveicoli, e non per evacuare i fumi di un incendio che andranno smaltiti sempre con l'aerazione naturale. Mi confermate che tale impianto non ...
da GMP
gio ott 31, 2019 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

Grazie Terminus, penso anche io che devo riverificare tutte le altre misure antincendio e vedere cosa cambia.
da GMP
mer ott 30, 2019 23:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

Se non si cambia classe, senza dubbio. Se si cambia ma è compatibile col CERT REU, pure. Ciao weare, non è questo il caso, ma se ho capito bene, dici che se cambio la classe di resistenza al fuoco in accordo alla cert rei delle strutture non è aggravio del rischio. Ma ora mi sorge un dubbio, se l'a...
da GMP
gio ott 24, 2019 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Risposte: 11
Visite : 897

Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3

Grazie, immaginavo che la prescrizione non cadesse.

Comunque considerare la percentuale di foratura minima anche con il metodo analitico mi sembra assurdo...Dura lex, sed lex!
da GMP
mer ott 23, 2019 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Risposte: 11
Visite : 897

CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3

Buongiorno, Applicando il capitolo S.3.11.3 per la determinazione analitica della distanza di separazione la percentuale di foratura minima da considerare è sempre il 20% oppure non esiste? Il p.to S.11.3 comma 2 recita: il progettista determina gli elementi radianti , il piano radiante di riferimen...
da GMP
lun ott 21, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Palestra fitness quale norma

Gentilissimo, Grazie!
da GMP
lun ott 21, 2019 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Palestra fitness quale norma

weareblind ha scritto:
lun ott 21, 2019 12:17
Se non è soggetto a CONI credo proprio di sì. Affollamento è dettato dai posti a sedere + in piedi.
Grazie weare, quindi l'articolo 20 è da prendere a riferimento solamente nel caso in cui la palestra sia soggetta al CONI ma con affollamento < alle 100 persone, giusto?
da GMP
dom ott 20, 2019 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Palestra fitness quale norma

Buonasera, Lo stesso discorso è valido anche per una piscina con spettatori < 100 persone? Mi spiego, mi ritrovo a dover presentare un esame progetto per una piscina di circa 1.000 m2 (comprensivi di servizi e depositi) dove gli spettatori sono inferiori alle 100 persone e dove non si svolgono gare....
da GMP
mar ott 15, 2019 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Risposte: 8
Visite : 672

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Scusate, ma se in un capannone ho sia lavorazione che deposito, zone opportunamente compartimentate tra loro tramite un muro tagliafuoco, nella valutazione progetto posso considerare solamente l'attività 37 oppure devo inserire anche la 36?

Deposito 600.000 kg
Lavorazione < 50.000 kg
da GMP
ven ott 11, 2019 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 297

Re: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO

Ti ringrazio per la risposta, hai perfettamente ragione. In realtà lo pensavo anche io che fosse "impossibile", stimare un costo parametrico, ma ho posto comunque la domanda, certe volte discutendo si riesce a cogliere uno spunto per procedere in altro modo. Credo che redigerò un progettino di massi...
da GMP
mer ott 09, 2019 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 297

COSTO AL METRO QUADRATO IMPIANTI ANTINCENDIO

Buonasera, Dovrei fare una stima di massima per un preventivo di progettazione, per la realizzazione di un Impianto di Allarme Incendio, una rete naspi (n.7) e per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione di emergenza a protezione di un'officina meccanica disposta su due livelli, direttamente co...
da GMP
gio set 19, 2019 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI
Risposte: 2
Visite : 404

Re: AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI

Ti ringrazio del riscontro. il punto 2 del DM non prescrive nulla in merito alle vie di esodo. si potrebbe pensare ad un'unica porta di uscita da 90 cm? io penso di si: sarebbe in linea con il codice e con i criteri generali del dm 98 per le lunghezze d'esodo penso ci si possa ispirare alle stesse n...
da GMP
gio set 12, 2019 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rampa autorimessa
Risposte: 6
Visite : 668

Re: rampa autorimessa

Scusate l'insistenza, nessuno conosce qualche circolare in merito che potrebbe chiarirmi la situazione?

Grazie a tutti!
da GMP
mer set 11, 2019 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rampa autorimessa
Risposte: 6
Visite : 668

Re: rampa autorimessa

Buonasera, Ma, una rampa di collegamento tra due piani di autorimessa costituente compartimento unico, come nel caso prospettato, deve rispondere al p.to 3.7.2 del D.M. 01/02/1986? Quindi avere larghezza minima di 4,50 m se a doppio senso di marcia, oppure tale indicazione è da applicarsi solamente ...
da GMP
dom set 08, 2019 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
Risposte: 9
Visite : 1856

Re: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?

Buonasera, riapro il post in quanto ho un problema simile a quello prospettato da Mizu, ossia: Centrale Termica interrata e sottostante ad un condominio avente altezza pari a circa 15 m, con aerazione realizzata tramite una bocca di lupo che attesta su uno spazio che non è definibile come scoperto s...
da GMP
ven lug 12, 2019 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 1
Visite : 321

TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Buongiorno, Sul codice di prevenzione incendi commentato paragrafo S.3.4.2 leggo: … si fa altresì osservare che un minore livello di permeabilità interna dei fabbricati, dato dalla presenza di chiusure a tenuta di fumi, può condizionare la scelta di soluzioni progettuali per la realizzazione di comp...
da GMP
ven lug 12, 2019 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 523

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Hai ambienti open space, oppure volumi delimitati da elementi opachi ? Hai presenza continuativa di personale dappertutto, oppure il zone ben definite ? Nelle zone a maggior rischio di incendio come valuti la pronta rivelazione dell'innesco, senza impianto IRAI ? Il tutto valutato in funzione del t...
da GMP
ven lug 12, 2019 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 523

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

La funzione dell'IRAI è quella dell'allarme per consentire l'esodo in sicurezza e l'intervento degli addetti alla gestione dell'emergenza. Credo si possa imbastire una valutazione sulla possibilità di rilevazione visiva del focolaio da parte degli addetti e sui tempi di diramazione dell'allarme. Un...
da GMP
ven lug 12, 2019 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 523

SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Buongiorno, Progetto con Codice di un capannone di circa 4.500 m2, geometria semplice, altezza pari a 7 m e ben fornito di vie d’uscita e porte di emergenza su tutti i lati, rischio vita A2, basso affollamento e carico di incendio specifico irrisorio pari a circa 150 MJ/m2. Il capannone è composto d...
da GMP
gio lug 11, 2019 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Risposte: 6
Visite : 560

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

christian619 ha scritto:
mer lug 10, 2019 07:40
Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!
da GMP
mar lug 02, 2019 23:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 804

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Credo sia stata aggiunta anche la tabella V.6-2 "caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti"