La ricerca ha trovato 1339 risultati

da travereticolare
mer ago 07, 2024 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
Risposte: 12
Visite : 1291

Re: irraggiamento<2,5 kW/mq

weareblind ha scritto: mar ago 06, 2024 19:21 Ho un ricordo di una discussione esattamente in materia, e qualcuno fece giustamente notare che anche il solo 2,5 kW/mq presuppone un forte ritardo nelle procedure di evacuazione.
viewtopic.php?t=28889&hilit
da travereticolare
sab ago 03, 2024 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco scorporo del 5%
Risposte: 2
Visite : 669

Re: Reazione al fuoco scorporo del 5%

Buongiorno a tutti, ho un dubbio sull'interpretazione del punto 3 del capitolo S.1.4 del Copi, il famoso scorporo del 5% della superficie di tutti i materiali compresi nel ruppo GM4. Per una Scia di una palestra, mi ritrovo buona parte delle murature perimetrali realizzate con pannello ...
da travereticolare
sab ago 03, 2024 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumi con due camini
Risposte: 10
Visite : 1191

Re: Filtro fumi con due camini

Per il dimensionamento non ci sono norme da applicare, potenzialmente potrebbe essere un locale da 100 mq o da 2 mq che possiede quelle caratteristiche, capita di ricavare dei filtri a prova di fumo come disimpegni o come atri, corridoi ecc.. L'importante è che vengano rispettate le 3/4 ...
da travereticolare
sab ago 03, 2024 21:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumi con due camini
Risposte: 10
Visite : 1191

Re: Filtro fumi con due camini

Un pò perplesso sull'impiego di una norma per canne fumarie di caldaie, ma gli darò sicuramente un'occhiata. Mi rendo conto che non è la stessa cosa, in letteratura però dicono che sia un valido riferimento per giustificare il dimensionamento. Negli anni si è sempre proceduto con un dimensionamento ...
da travereticolare
sab ago 03, 2024 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumi con due camini
Risposte: 10
Visite : 1191

Re: Filtro fumi con due camini

Qua trovi uno schema di come devono essere realizzati
https://www.shunt.it/index.php/condotti-in-refrattario

Un riferimento UNI per il dimensionamento è la UNI 10640.

In alternativa: https://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/rp595.pdf
da travereticolare
mer lug 31, 2024 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 22
Visite : 2653

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Scusatemi, però come fa il produttore a dirmi e dichiararmi che il prodotto venduto dall'azienda XX è il materiale che hanno certificato in laboratorio? Potrebbero vendermi qualsiasi cosa e il produttore certifica? Il produttore vende all'azienda distributrice un prodotto e gli fornisce tutto il set ...
da travereticolare
mar lug 30, 2024 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 22
Visite : 2653

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Il produttore è il solo che può dichiarare una cosa del genere. Ciao Terminus, Io spesse volte mi faccio redigere una dichiarazione in cui il rivenditore garantisce che i materiali descritti e consegnati con DDT XXX del XX/XX/XXXX del cantiere sito in via XXXXX sono corrispondenti al materiale d ...
da travereticolare
mar lug 30, 2024 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale commerciale - controsoffitto REI
Risposte: 13
Visite : 1255

Re: Locale commerciale - controsoffitto REI

Secondo me allora non c'è bisogno di garantire la resistenza al fuoco del controsoffitto, anche perchè a quel punto dovresti richiedere un autoportante con fuoco bidirezionale (fuoco da locale commerciale verso copertura e da impianti meccanici a locale commerciale) ma ha senso? Se magari hai m ...
da travereticolare
mar lug 30, 2024 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale commerciale - controsoffitto REI
Risposte: 13
Visite : 1255

Re: Locale commerciale - controsoffitto REI

Ciao,

La copertura assicura la resistenza al fuoco minima indicata nelle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi?
da travereticolare
dom lug 28, 2024 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nido, via di fuga e Codice
Risposte: 5
Visite : 847

Re: Nido, via di fuga e Codice

Ciao, L'edificio nido è piccolo, ho preso Cii3 per buona conservatività. Per progetti di asili nido che ho fatto, non tantissimi, circa 2/3 ho applicato un rischio vita D2. Ho classificato i bambini (3-36 mesi) come non autosufficienti. Il rischio vita C implica che gli occupanti lo siano. Al p ...
da travereticolare
sab lug 27, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nido, via di fuga e Codice
Risposte: 5
Visite : 847

Re: Nido, via di fuga e Codice

Ciao weare, Secondo me come dici va bene. §V.9.5.4 non da nessuna indicazione specifica in merito all'esodo, si limita a ribadire la lunghezze del corridoio cieco, che fissa in 20 m. Prima di sbarcare direttamente all'esterno (pubblica via) devi attraversare un cortile, che è a cielo libero e l'a ...
da travereticolare
dom lug 14, 2024 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione Attività 58
Risposte: 3
Visite : 267

Re: Progettazione Attività 58

weareblind ha scritto: sab lug 13, 2024 23:41 Io lo metterei in V.1 come rischio specifico, non uso più il D.M. 7/8/2012, almeno rimane un corpo unico nel Codice.
Di solito estraggo un po' tutto dalla relazione dell'esperto qualificato.
Grazie weare! anche questa mi sembra una buona idea
da travereticolare
sab lug 13, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione Attività 58
Risposte: 3
Visite : 267

Progettazione Attività 58

Ciao a tutti, Come procedereste per la progettazione di un'attività 58 inserita all'interno di un ufficio che costituisce attività 71/A? Si tratta di un macchinario radiogeno, sorgente di radiazioni ionizzanti sigillate e soggetto a rilascio nullaosta di categoria B per superamento energia oltre 200 ...
da travereticolare
sab lug 13, 2024 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento intumescente eseguito dal committente
Risposte: 10
Visite : 679

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Ciao, La posa delle vernice intumescente non equivale ad altri tipi di verniciatura, serve personale qualificato, anche se purtroppo, ad oggi, come dice Terminus non ci sono obblighi di abilitazioni particolari per le imprese. Anche se non obbligatorio, è fortemente consigliato scegliere un esperto ...
da travereticolare
ven lug 12, 2024 22:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro
Risposte: 12
Visite : 681

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Quindi la reception e la sala d'attesa dovrebbero essere arredate coi mobili tipo "Flinstones"... :D Sostanzialmente si. 50 MJ/m² è veramente poco, pensa che sul modulo EdilClima per calcolo carico incendio, l'impianto elettrico viene computato in 20 MJ/m² (a memoria). Avrai anche alcuni PC, M ...
da travereticolare
ven lug 12, 2024 22:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio ludico per bambini
Risposte: 13
Visite : 926

Re: Spazio ludico per bambini

Ciao, Riprogettato il sito. La tabella S.4-18 NON prevede corridoio ciechi se l'affollamento è maggiore di 50 persone, anche solo per B1. Quindi nessun luogo ove si trova pubblico, sopra le 50 persone, può avere tratti ciechi. Nemmeno miserrimi. Dalle definizioni 7. Via d'esodo (o via d'emergenza): ...
da travereticolare
mer lug 10, 2024 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forni fusori e velocità di crescita incendio
Risposte: 6
Visite : 561

Re: Forni fusori e velocità di crescita incendio

Ciao, Qualche tempo fa seguivo un'acciaieria, rischio vita per area a caldo quindi forni fusori, trattamento termico, riscaldi e pre-riscaldi A2. Fucinatura A2. Rischio Vita A3 solamente dove c'era presenza significativa di olio sia in lavorazione che all'interno della centraline (es. laminazione ...
da travereticolare
lun lug 01, 2024 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
Risposte: 20
Visite : 4873

Re: Lettera G per impianto di rilevazione?

Ciao a tutti, Non basta che l'impresa che faccia IRAI abbia abilitazione A+G e l'impresa che esegua impianti idrici abbia D+G? Ma perchè deve anche avere la lettera A? Se l'alimentazione alla centrale antincendio è installata da altra ditta che abbia la lettera A ? Non so di preciso cosa abbia f ...
da travereticolare
lun lug 01, 2024 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
Risposte: 20
Visite : 4873

Re: Lettera G per impianto di rilevazione?

Ciao a tutti,

Non basta che l'impresa che faccia IRAI abbia abilitazione A+G e l'impresa che esegua impianti idrici abbia D+G?
da travereticolare
lun lug 01, 2024 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 17
Visite : 6448

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

Buongiorno a tutti, riprendo il post. Il rilascio termico da norma è o 300 kW/mq o 600 kW/mq, ma su che superfice è dimensionato l'impianto? Un conto è estrarre 600 kW/mq per un incendio di 1 mq, un conto è estrarre 600 kW/mq per superfici di ben maggiori, magari considerando l'ingombro di un auto. S ...
da travereticolare
sab giu 29, 2024 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LARGHEZZA CORSIA PER ACCESSIBILITA' VVF
Risposte: 10
Visite : 816

Re: LARGHEZZA CORSIA PER ACCESSIBILITA' VVF

Ciao, Garantire la larghezza di 3,50 m fino a 50 m dagli accessi di ogni compartimento. Ciao, non può essere... Ci sono strade pubbliche che non rispettano questa larghezza (d'altra parte la larghezza minima da codice della strada è di 2,8 m), quindi immagino che le strade private di stabilimento n ...
da travereticolare
ven giu 28, 2024 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LARGHEZZA CORSIA PER ACCESSIBILITA' VVF
Risposte: 10
Visite : 816

Re: LARGHEZZA CORSIA PER ACCESSIBILITA' VVF

Ciao,

Garantire la larghezza di 3,50 m fino a 50 m dagli accessi di ogni compartimento.
da travereticolare
ven giu 28, 2024 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore di emergenza sia naturale che forzato
Risposte: 4
Visite : 555

Re: Smaltimento fumo e calore di emergenza sia naturale che forzato

Ciao,

Come sono suddivisi i due ambiti? pareti leggere cedibili in caso di incendio? Se con Roffset copri tutti e due gli ambiti potresti pensare di procedere in questo modo.
da travereticolare
mer giu 26, 2024 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto attività di tipo A
Risposte: 12
Visite : 700

Re: Esame progetto attività di tipo A

Ma la voltura non si paga.... :roll: eh lo so bene, questo é quello che riporta il sito vvf… (purtroppo) Ho provato a volturare una 74, il menù consente di scegliere da 74.1 a 74.10, A, B o C. :lol: sono sicuro che prima o poi funzionerà tutto! Ma avete trovato l’elenco delle attività soggette?
da travereticolare
mer giu 26, 2024 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto attività di tipo A
Risposte: 12
Visite : 700

Re: Esame progetto attività di tipo A

Nella pagina ufficiale https://www.vigilfuoco.it/documentiat/preventivi e riportato anche l'importo per la voltura
da travereticolare
mer giu 26, 2024 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante 9.4.2
Risposte: 9
Visite : 560

Re: Idrante 9.4.2

travereticolare ha scritto: ↑mar giu 25, 2024 19:49 Non puoi collegare l’UNI 70 a monte della vasca antincendio? Garantisci la contemporaneità e non sovra dimensioni la riserva idrica. se servisse realmente una alimentazione diversa da acquedotto, vedo un controsenso questo collegamento a monte Ciao ...
da travereticolare
mar giu 25, 2024 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusure d'ambito e fv su industria
Risposte: 6
Visite : 645

Re: Chiusure d'ambito e fv su industria

Ciao,

si poteva, mi risulta non si trovino in commercio peró.
da travereticolare
mar giu 25, 2024 19:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto attività di tipo A
Risposte: 12
Visite : 700

Re: Esame progetto attività di tipo A

Davvero?! Errore certo. Io progetto anche le attività A, se hanno riflesso, ma ovviamente non le indico nel modello di esame progetto. Anche io procedo come te. I VVF però nella lettera di approvazione del progetto scrivono sempre che il parere é riferito alle sole attività B e C escludendo le A. Qu ...
da travereticolare
mar giu 25, 2024 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile e gommista <200m²
Risposte: 10
Visite : 657

Re: Edificio civile e gommista <200m²

Qualche giorno fa a Milano… Sì è un caso simile al mio. Mi chiedo in un evento del genere se applicato al mio caso di chi potrebbe essere la responsabilità. Del gestore dell'attività di officina o dell'edificio civile se vi è una comunicazione non compartimentata tra i due ambiti? Suppongo del titol ...
da travereticolare
mar giu 25, 2024 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante 9.4.2
Risposte: 9
Visite : 560

Re: Idrante 9.4.2

Non puoi collegare l’UNI 70 a monte della vasca antincendio? Garantisci la contemporaneità e non sovra dimensioni la riserva idrica.
da travereticolare
lun giu 24, 2024 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile e gommista <200m²
Risposte: 10
Visite : 657

Re: Edificio civile e gommista <200m²

Ciao, Concordo con ChriRN. La VdR la fai con mini codice che richiede la compartimentazione. Qualche giorno fa a Milano… https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/incendio-in-una-autofficina-a-milano-tre-morti_83507668-202402k.shtml#:~:text=%C3%88%20di%20tre%20morti%20e,sei%20piani%20%C3%A8%20stato%2 ...
da travereticolare
gio giu 20, 2024 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verniciare su pittura intumescente
Risposte: 6
Visite : 632

Re: Verniciare su pittura intumescente

weareblind ha scritto: mer giu 19, 2024 22:13 Scusami, non ti ho ben capito. Intendi per ripristino di eventuali punti?
Dicevo, se la sovra verniciatura è ammessa come da rapporto ETA, non dovrebbe inficiare la verifica perioda, corretto?
da travereticolare
mer giu 19, 2024 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verniciare su pittura intumescente
Risposte: 6
Visite : 632

Re: Verniciare su pittura intumescente

Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione. Caso simile. Leggo il rapporto ETA e vedo che sono consentiti top coat di una specifica marca, modello, e spessori minimi. Se l'ETA consente lo strato di finitura non dovrebbero esserci problemi futuri per le prove di ...
da travereticolare
mer giu 19, 2024 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con Montauto: con persone a bordo
Risposte: 2
Visite : 356

Re: Autorimessa con Montauto: con persone a bordo

Ciao, grazie. la questione a mio avviso è sottile. Il codice dice che non posso fare SCIA se applico soluzioni alternative (a quelle conformi), ma il caso prospettato lo è? Io seguo ciò che il codice mi dice di fare, ovvero progettare secondo capitolo M.3, e faccio FSE per validare il sistema di es ...
da travereticolare
mar giu 18, 2024 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con Montauto: con persone a bordo
Risposte: 2
Visite : 356

Autorimessa con Montauto: con persone a bordo

Buonasera a tutti, Autorimessa in categoria A con presenza di Montauto con persone a bordo. Il Codice chiede che la progettazione del sistema d’esodo in presenza di montauto con occupanti a bordo deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO. Secondo voi va ...
da travereticolare
mar giu 18, 2024 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica percorsi di Esodo
Risposte: 6
Visite : 913

Re: Verifica percorsi di Esodo

Sinceramente io non l'ho mai previsto, ad esempio nelle logistiche, l'esodo in copertura non l'ho mai sviluppato.
da travereticolare
mar giu 18, 2024 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 27
Visite : 3322

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Si, dopo la discussione mi sono convinto anche io :mrgreen:
da travereticolare
mar giu 04, 2024 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizione rete idranti
Risposte: 10
Visite : 428

Re: Prescrizione rete idranti

Ciao,

Solitamente l’acquedotto però garantisce un indisponibilità in base al p.to A.1.4 della UNI 10779.
da travereticolare
dom giu 02, 2024 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica percorsi di Esodo
Risposte: 6
Visite : 913

Re: Verifica percorsi di Esodo

Tom Bishop ha scritto: mer mag 22, 2024 06:12
weareblind ha scritto: gio mag 23, 2024 11:57

Grazie!

Verificare quindi, per analogia ai locali tecnici interrati, anche che i percorsi di esodo in copertura, nel caso di copertura tecnica, rispettino le massime lunghezze di esodo?
da travereticolare
ven mag 31, 2024 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 4659

Re: Impianto idranti e sprinkler

Ciao, In attesa di Terminus, ti dico la mia. Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per protezione ...
da travereticolare
ven mag 31, 2024 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 4659

Re: Impianto idranti e sprinkler

Ciao, In attesa di Terminus, ti dico la mia. Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per protezione ...
da travereticolare
mer mag 29, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete cartongesso resistente al fuoco
Risposte: 3
Visite : 686

Re: Parete cartongesso resistente al fuoco

Allora, ad onor del vero non l’ho ancora letta integralmente, ho fatto riferimento alla pag 12 del catalogo della Gyproc dove vengono indicate le limitazioni

https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... io2022.pdf
da travereticolare
mer mag 29, 2024 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete cartongesso resistente al fuoco
Risposte: 3
Visite : 686

Parete cartongesso resistente al fuoco

Buonasera a tutti, Realizzano una protezione antincendio in facciata come fascia di separazione con questa tipologia https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/35/SC_7233%2006-2_W626%20EI60.%5B20230724121755.446%5D.pdf Il rapporto di estensione è stato redatto in conformità alla normativa UNI ...
da travereticolare
sab mag 25, 2024 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 937

Re: Porte tagliafuoco ascensori

etec83 ha scritto: ven mag 24, 2024 10:17 Quindi voi non avete mai compartimentato l'ascensore a un solo piano che costituisce compartimento. Avete compartimentato sempre tutto il vano?
Io lo tratto come un cavedio. Se c'è la possibilità che propaghi l'incendio da un comparto all'altro, lo compartimento.
da travereticolare
sab mag 25, 2024 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
Risposte: 8
Visite : 3032

Re: Pressurizzazione filtro fumo

Hai un IRAI che attiva la pressurizzazione? Si, IRAI con Livello di Prestazione III, prevedo funzione G per funzione di comando de sistema di protezione contro l'incendio. Con IRAI posso riuscire a comanda che filtri pressurizzare, e quindi pressurizzatore solamente nel compartimento di primo ...
da travereticolare
sab mag 25, 2024 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
Risposte: 8
Visite : 3032

Re: Pressurizzazione filtro fumo

Ma alla fine è lo stesso principio della scala in sovrappressione solo molto più piccolo? Si esatto, pensandoci meglio però forse però essendo un volume piccolo, immettere 15.000 mc/h potrebbe far nascere delle problematiche, al contrario della scala che ha un volume maggiore. Non bisognerebbe ave ...
da travereticolare
ven mag 24, 2024 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
Risposte: 8
Visite : 3032

Re: Pressurizzazione filtro fumo

1) Sono d'accordo. Il dimensionamento della portata sarà importante... 2 m/s su 2 mq di porta vuol dire 4 mc/s, cioè 14.500 mc/h... Si, mi rendo conto che non è poco, però la pressurizzazione deve avvenire in emergenza. Emergenza significa porta di sicurezza aperta durante l’esodo. Difficile soste ...
da travereticolare
gio mag 23, 2024 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
Risposte: 8
Visite : 3032

Pressurizzazione filtro fumo

Buonasera, ultimamente mi sta capitando sempre più spesso di richiedere sovrappressione per filtri fumo e/o per vani scala. Mi vengono chieste sempre queste due questioni, ossia: 1) La pressurizzazione è da prevedere a porte chiuse o porte aperte? 2) In caso di edifici a prevalente sviluppo v ...
da travereticolare
gio mag 23, 2024 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 937

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Quindi non si considera l'incendio che potrebbe generarsi nel vano, ad esempio, per guasto elettrico? Secondo me questo problema non si pone. Ho sempre ragionato che le porte tagliafuoco degli ascensori vengono installate per evitare che si comportino come dei cavedi, portando l'incendio da un ...
da travereticolare
gio mag 23, 2024 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 1414

Re: Attreversamenti su predalles

Nelle ETA il solaio "di prova" è omogeneo e lo spessore è ben maggiore della soletta inferiore del predalle, ma non è questo il problema. E' vero che installando gli sfoghi dovrei escludere lo sfondellamento (che dal rapporto di prova avviene dopo circa 60 minuti), ma dopo rimarrebbe solo lo sp ...