La ricerca ha trovato 1251 risultati

da travereticolare
lun apr 15, 2024 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 11
Visite : 978

Re: domanda secca muletti

Beh la nota del 2010 appare superata dalla circolare 2018, molto più recente ed in linea con gli attuali indirizzi. Intendevo proprio quello che hai riportato: si tratta di modifica non sostanziale, quindi può rientrare nella normale applicazione della norma, senza necessità di deroghe. Confrontand...
da travereticolare
lun apr 15, 2024 19:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 11
Visite : 978

Re: domanda secca muletti

La mia era una risposta per Nuvolabianca. Nel caso che prospetti, credo che la premessa alla Circ 15000/2018 ti possa venire in aiuto. Scusa, non avevo capito. Intendi questa premessa? Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per l...
da travereticolare
lun apr 15, 2024 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 11
Visite : 978

Re: domanda secca muletti

Una stazione di ricarica muletti è ben diversa da una colonnina di ricarica di autoveicoli. La Circolare 15000/2018 riguarda solo veicoli targati, quindi non i muletti aziendali. Secondo me la stazione ricarica muletti, che necessita oltretutto di una valutazione ATEX specifica, non può stare in un...
da travereticolare
lun apr 15, 2024 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 11
Visite : 978

Re: domanda secca muletti

Ritorno sul tema... e aggiungo che il DM dell'86 per autoveicoli intende solamente quelli muniti di motore a combustione interna. Se hai veicoli elettrici è dergoa! Non sono più tanto sicuro della mia affermazione... :lol: con DM 1986, posso parcare veicoli elettrici? o sono costretto a ritrattare t...
da travereticolare
sab apr 13, 2024 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 434

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Ciao, quindi se ben capisco hai un tubo del gas che attraversa un'altra centrale termica dopo aver servito la tua? Attraversa un locale che non è solamente quello di installazione degli apparecchi che serve. Se è così concordo con te. Se la certificazione di quel materassino EI120 non è applicabile...
da travereticolare
sab apr 13, 2024 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2482

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Ma per me vale solo se il tenant è soggetto. Se non è soggetto la responsabilità ce l'ha quello della 73 che deve fornire le disposizioni da rispettare al tenant e deve allegare alla sua SCIA 73 i documenti, se no chi controlla? Almeno io ho sempre visto fare così, però è un bel tema. Cioè se esce ...
da travereticolare
sab apr 13, 2024 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 2071

Re: competenza attività 73

Nell'ultimo articolo di antincendio (Complessi edilizi caratterizzati da promiscuità: rischi di incendio e valutazioni di sicurezza - 04/2024) si legge: " Le attività promiscue prima citate sono tutte individuate al punto 73 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 come “Edifici e/o co...
da travereticolare
ven apr 12, 2024 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 24
Visite : 2618

Re: Lunghezza via di esodo

Diciamo che nei decreti classici non é chiaramente scritto che almeno una deve essere sotto il limite. Non essendo specificato, significa che tutti i percorsi che si creano devono essere sotto il limite massimo indicato. Quando progettavamo con il 10 marzo come facevamo? Entrambi i percorsi sotto i ...
da travereticolare
ven apr 12, 2024 20:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Risposte: 2
Visite : 307

Re: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia

Ciao,

Nell’unico progetto che ho seguito l’impianto prevedeva solamente torce fredde, che ho dimensionato in accordo al decreto sugli impianti di produzione GNL.
da travereticolare
ven apr 12, 2024 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2482

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Se è un'attività 73 sì, ovviamente se ci sono modifiche sostanziali. Non è detto che l'ingresso di un tenant sia per forza una modifica sostanziale. Ok, quale potrebbe essere secondo te una modifica sostanziale per l'ingresso di un tenant? Magari subentra altra attività non uffici, tipo studio dent...
da travereticolare
mer apr 10, 2024 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 3
Visite : 2192

Re: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

vi chiedo per la strategia S.9: Il punto 2 del S.9 richiede la colonna a secco nelle attività a più piani fuori terra. Ho edifici a due piani fuori terra (senza interrati) quindi non l'ho prevista. (sarebbe ridicola a mio giudizio) che dite? Non capisco perché non hai previsto colonna a secco. Hai ...
da travereticolare
lun apr 08, 2024 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2482

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

1) In un Building anche se c'è un tenant non soggetto va comunque presentata scia di non aggravio da parte del proprietario del Building che notifica l'entrata? 2) Oppure in caso di tenant non soggetto non si notifica nulla ai VVF in quanto nel progetto dell'attività 73 è già chiaro che ogni piano p...
da travereticolare
ven apr 05, 2024 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante esterno strategia S9
Risposte: 8
Visite : 2461

Re: Idrante esterno strategia S9

Questa discussione credo ti sia utile

viewtopic.php?t=34087&hilit
da travereticolare
ven apr 05, 2024 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 13
Visite : 2683

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Secondo me no, se SEd non ha affidabilità maggiorata, per me vanno bene cavi e motori normali.
da travereticolare
ven apr 05, 2024 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 13
Visite : 2683

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

non puoi realizzare il tipo SEa, fai sostituire infissi con ENFC di tipo verticale a norma UNI EN 12101? Si, componente certificato. Che comunque devo verificare che l'attuatore sia in grado di aprire l'infisso in caso di neve, in caso di vento, ecc...., ma non credo che deve essere testato come ri...
da travereticolare
gio apr 04, 2024 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 13
Visite : 2683

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Non sono sicuro che SEd non necessiti di alimentazione di sicurezza e cavi. Se ho una stanza (30 mq di deposito) con 2 smaltitori a soffitto (richiesti SEd in progetto) che vengono previsti con motore (non hanno quindi termofusibile) ed apertura elettrica (pulsante) secondo te l'alimentazione di si...
da travereticolare
gio apr 04, 2024 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 11
Visite : 3374

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

Prima domanda: se non è imbottita direi che siamo d'accordo. Seconda domanda: mi sembrerebbe un po' eccessivo, la pericolosità dei tendaggi è che potenzialmente possono avere una superficie estesa e prendere fuoco da entrambi i lati. Una sedia non è molto diversa da un qualsiasi altro mobile con in...
da travereticolare
mer apr 03, 2024 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 11
Visite : 3374

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

Riprendo il 3d DM 22-02-2006 Se una sedia non è imbottita, quindi è una seduta "normale" non deve essere in classe 1 di reazione al fuoco, concordate? Se invece la seduta è realizzata in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio, rete o materiali intrecciati) considero come un tendag...
da travereticolare
lun apr 01, 2024 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 1684

Re: aperture smaltimento in emergenza

Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così. Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in live...
da travereticolare
lun apr 01, 2024 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 1684

Re: aperture smaltimento in emergenza

Indubbiamente possono esserci però è un tema a mio avviso poco chiaro. Faccio un esempio. Con il codice non siamo obbligati a garantire la compartimentazione tra camera di albergo e corridoio. Un incendio all'interno di una camera, inevitabilmente si propagherà verso il corridoio, e se questo non è...
da travereticolare
sab mar 30, 2024 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Risposte: 12
Visite : 3156

Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?

Nella NFPA 855 non c'è scritto nulla, in una presentazione di una Fire Protection Research Foundation parlano di 350MJ/mq per un stoccaggio interno tipo Server Farm e di 980 MJ/mq per Battery Storage su container Ciao, Ti ricordi per caso il titolo della presentazione? Oltre a quel documento ci son...
da travereticolare
gio mar 28, 2024 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Risposte: 7
Visite : 1617

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Comunque mi confermate che se ho un flottante di cui non è nota la reazione al fuoco e su cui vorrei installare una moquette, in laboratorio non devo testare tutto il pacchetto (flottante + moquette) ma solamente il pavimento? Sul pavimento certificato (si spera) andrò poi ad installare uno strato ...
da travereticolare
dom mar 24, 2024 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Risposte: 7
Visite : 1617

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Mi sembra che ne avessimo parlato qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=252278#p252278 Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione. Quindi, per riassumere, se è possibile applicare il rivestimento su supporto A2-s1,d0 è necessario capire se il rivestimento è stato testato su cartongesso...
da travereticolare
sab mar 23, 2024 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 1884

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Beh, con approccio normale puoi solo ridurre il carico d'incendio "di un po'" ma la curva rimane quella standard mentre con la FSE puoi tagliare notevolmente la curva e spesso i vantaggi sono maggiori/notevoli. Da cui la necessità di garantire realmente la disponibilità di quell'impianto....
da travereticolare
sab mar 23, 2024 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Risposte: 7
Visite : 1617

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Parto dal basso: sì, nel calcolo del 50% si considera solo lo "strato" esposto. Per il resto per il rivestimento a parete confermo. Se è poca roba conviene mettere un supporto incombustibile. Se è tanta roba si potrebbe valutare una prova ad hoc se non è possibile sostituire il rivestimen...
da travereticolare
gio mar 21, 2024 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio sfondellato e controsoffitti REI
Risposte: 4
Visite : 1715

Re: solaio sfondellato e controsoffitti REI

Mi chiedo se riesco a garantire il REI del solaio con una placcatura anche se questo è sfondellato. Nei rapporti di classificazione che ho trovato si parla sempre di solaio in laterocemento almeno 16+4 mm è ovvio che trattasi di solai sani, ma se è sfondellato posso garantire anche in quei punti lo...
da travereticolare
mer mar 20, 2024 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Risposte: 7
Visite : 1617

RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Ciao a tutti, Secondo voi se un rivestimento a parete che è classificato B-s2,d0 su supporto incombustibile e io ho cartongessi A2-s1, d0 quindi combustibili, se placco la parete in classe A2-s1, d0 con cartongesso A1 e successivamente applico il rivestimento, boiserie, carta da parati o pannelli ac...
da travereticolare
mer mar 20, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDROGENO
Risposte: 2
Visite : 385

Re: IDROGENO

Ciao, Il riferimento tecnico é il DM 23/10/2018. Anche se nel campo di applicazione é riportato che é per impianti di autotrazione, é il riferimento normativo più vicino da utilizzare per la tua progettazione. Io l’ho utilizzato per alimentazione di forni sperimentali alimentati ad H2. Se produci id...
da travereticolare
lun mar 18, 2024 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione HRR - Logistica
Risposte: 6
Visite : 322

Re: Determinazione HRR - Logistica

Dipende da vari fattori, e dall'obiettivo che vuoi perseguire, alcuni dei quali:

1) il tuo locale ha la possibilità di raggiungere il flashover?
2) hai merce omogeneamente distribuita oppure localizzata soltanto in alcune aree del compartimento?
da travereticolare
dom mar 17, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione HRR - Logistica
Risposte: 6
Visite : 322

Re: Determinazione HRR - Logistica

Ovviamente dipende dal tuo stoccaggio ma sostanzialmente se hai un deposito aerato (spazi vuoti tra un bancale e l'altro), in cui è favorito l'effetto camino, magari con film plastico attorno ai bancali il rateo sarà sicuramente ultra-fast e secondo me non è influenzato più di tanto neanche dal mat...
da travereticolare
sab mar 16, 2024 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione HRR - Logistica
Risposte: 6
Visite : 322

Re: Determinazione HRR - Logistica

Ciao, Fai una domanda difficile, non sono a conoscenza di studi specifici a parte questo che ti da un'idea sulle potenze rilasciate al metro quadro ( https://www.researchgate.net/publication/41205202_Design_Fires_for_Fire_Safety_Engineering ), Ti dico come opero io in questi casi: Tu hai logistica ...
da travereticolare
sab mar 16, 2024 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 15
Visite : 3120

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?

ildubbio ha scritto: ven mar 15, 2024 08:53
Ciao,

Ti ho inviato MP per ringraziarti. Non se arrivano però, mi da messaggio in uscita...
da travereticolare
gio mar 14, 2024 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 15
Visite : 3120

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?

Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
É percorribile secondo voi?
da travereticolare
gio mar 14, 2024 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 15
Visite : 3120

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?

Se si sfrutta la nota 2 che dice
Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
e si installa un profilo in acciaio tipo omega sotto la canalina potrebbe funzionare?
da travereticolare
mer mar 13, 2024 19:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di aerazione verso tettoia
Risposte: 18
Visite : 973

Re: Aperture di aerazione verso tettoia

Grazie! Pensavo di fare lo stesso anche io!
da travereticolare
mer mar 13, 2024 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di aerazione verso tettoia
Risposte: 18
Visite : 973

Re: Aperture di aerazione verso tettoia

Il funzionario del Comando mi ha detto di compartimentare l'edificio rispetto alla tettoia e di limitare il carico di incendio sotto alla stesso a 200MJ/m². Le aperture che danno verso la tettoia non possono essere considerate nel calcolo delle aerazioni. Ciao, Avevi percorsi di esodo che transitav...
da travereticolare
mar mar 12, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 2497

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Il carico di incendio a mio avviso dovrebbe essere svincolato dalla potenza dell'incendio. Assi di legno impilate una sopra l'altra, che problema danno? sarà l'altezza semmai a determinare il rischio e la velocità di crescita differente, non certo la quantità. Sempre per esperienza e non certo per ...
da travereticolare
lun mar 11, 2024 20:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 1291

Re: Classe di reazione al fuoco uffici

Grazie ad entrambi Avevo lo stesso dubbio con la V8 per un'attività commerciale con un piano uffici. "Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S....
da travereticolare
lun mar 11, 2024 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 2497

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Per com'è, direi A2 Mi cambia che la lunghezza del corridoio cieco passa da 30m a 15m e ho un soppalco dove dovrei far fare una seconda scala e sto cercando di evitarla. non avevo mai fatto caso che la lunghezza del cc si dimezzasse passando da A2 ad A3... cosa che accade tra l'altro solo con Rvita ...
da travereticolare
lun mar 11, 2024 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 1291

Classe di reazione al fuoco uffici

Buongiorno, Per uffici progettati con codice, con Rvita A2, la RTV richiede classe di reazione al fuoco solamente per i materiali e gli arredi preseti lungo le vie di esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri). La via di esodo per definizione é: Percorso senza ostacoli al deflusso a...
da travereticolare
lun mar 11, 2024 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: edificio multiservizi con ristorante
Risposte: 6
Visite : 541

Re: edificio multiservizi con ristorante

Concordo. Daltronde il minicodice si può applicare al generico piano (attività) indipendentemente dagli altri piani ? Non mancherebbe un coordinamento tra i piani in merito alla GSA ? In questo caso, anche se facenti capo a titolarità diverse il limite dei 100 occupanti credo sia riferito all'inter...
da travereticolare
ven mar 08, 2024 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Re: Alimentazione Singola Superiore

Nel caso specifico ho un contatore DN 100 mm con portata di sovraccarico orario di 125 mc/h. Allacciamento derivato da una condotta DN 150 mm. Dichiarano anche che negli ultimi 5 anni la fornitura idrica non è mai stata sospesa.
da travereticolare
ven mar 08, 2024 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Re: Alimentazione Singola Superiore

Grazie! l'acquedotto per essere ammesso come "singola superiore" deve avere tutti i requisiti UNI EN 12845 (9.6.2 - lett. a) . Su questo faccio un passo indietro in quanto ho un documento dell'ente che mi certifica questa situazione. insomma, a mio avviso è chiaro che per la "singola ...
da travereticolare
gio mar 07, 2024 22:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Re: Alimentazione Singola Superiore

Terminus ha scritto: gio mar 07, 2024 19:42 Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
Chiarissimo, grazie Terminus!
da travereticolare
gio mar 07, 2024 22:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 582

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Diciamo che se arredano con tavolini, sedie e quant’altro si prevede la presenza di occupanti e quindi sicuramente ci saranno vie d’esodo.
da travereticolare
gio mar 07, 2024 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Re: Alimentazione Singola Superiore

A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore. Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto. Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione. Pensavo fosse necessario comunque l’installazione di una riserva idrica e che non si potesse aspirare dire...
da travereticolare
gio mar 07, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Re: Alimentazione Singola Superiore

Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione. Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene. Ciao Terminus, grazie. Però un serbatoio di disgiunzione lo prevederesti comunque? cioè non posso aspirare direttamente dall'acquedotto. A me propongono aspiraz...
da travereticolare
gio mar 07, 2024 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 1106

Alimentazione Singola Superiore

Buongiorno, Attività di studentato classificato PD, HB, in cui necessito di livello pericolosità 2 secondo UNI 10779 con obbligo di protezione esterna, quindi devo alimentare 3 idranti a colonna UNI 70 con 300 l/min. a 3 bar per 60 min. Il gestore idrico mi certificata che l'alimentazione diretta da...
da travereticolare
gio mar 07, 2024 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 582

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

secondo me zero requisiti di reazione all'esterno, salvo il caso particolare ma non impossibile che questo esterno sia una via d'esodo (esempio terrazzi a nastro su tutta la facciata dell'edificio, m'è capitato) Tu diresti di non certificare i prodotti da costruzione? Leggendo il paragrafo del DM 2...
da travereticolare
mer mar 06, 2024 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 582

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Per me sì, salvo situazione al contorno strana. Stanotte ragionavo... Il DM 22/02/2006 paragrafo 5.2 comma 1 dice: I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al D.M. 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), d evono essere installati seguend...