- gio mar 28, 2024 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- Risposte: 7
- Visite : 277
Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Comunque mi confermate che se ho un flottante di cui non è nota la reazione al fuoco e su cui vorrei installare una moquette, in laboratorio non devo testare tutto il pacchetto (flottante + moquette) ma solamente il pavimento? Sul pavimento certificato (si spera) andrò poi ad installare uno strato ...
- dom mar 24, 2024 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- Risposte: 7
- Visite : 277
Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Mi sembra che ne avessimo parlato qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=252278#p252278 Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione. Quindi, per riassumere, se è possibile applicare il rivestimento su supporto A2-s1,d0 è necessario capire se il rivestimento è stato testato su cartongesso...
- sab mar 23, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 625
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Beh, con approccio normale puoi solo ridurre il carico d'incendio "di un po'" ma la curva rimane quella standard mentre con la FSE puoi tagliare notevolmente la curva e spesso i vantaggi sono maggiori/notevoli. Da cui la necessità di garantire realmente la disponibilità di quell'impianto....
- sab mar 23, 2024 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- Risposte: 7
- Visite : 277
Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Parto dal basso: sì, nel calcolo del 50% si considera solo lo "strato" esposto. Per il resto per il rivestimento a parete confermo. Se è poca roba conviene mettere un supporto incombustibile. Se è tanta roba si potrebbe valutare una prova ad hoc se non è possibile sostituire il rivestimen...
- gio mar 21, 2024 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio sfondellato e controsoffitti REI
- Risposte: 4
- Visite : 767
Re: solaio sfondellato e controsoffitti REI
Mi chiedo se riesco a garantire il REI del solaio con una placcatura anche se questo è sfondellato. Nei rapporti di classificazione che ho trovato si parla sempre di solaio in laterocemento almeno 16+4 mm è ovvio che trattasi di solai sani, ma se è sfondellato posso garantire anche in quei punti lo...
- mer mar 20, 2024 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- Risposte: 7
- Visite : 277
RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Ciao a tutti, Secondo voi se un rivestimento a parete che è classificato B-s2,d0 su supporto incombustibile e io ho cartongessi A2-s1, d0 quindi combustibili, se placco la parete in classe A2-s1, d0 con cartongesso A1 e successivamente applico il rivestimento, boiserie, carta da parati o pannelli ac...
- mer mar 20, 2024 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDROGENO
- Risposte: 2
- Visite : 96
Re: IDROGENO
Ciao, Il riferimento tecnico é il DM 23/10/2018. Anche se nel campo di applicazione é riportato che é per impianti di autotrazione, é il riferimento normativo più vicino da utilizzare per la tua progettazione. Io l’ho utilizzato per alimentazione di forni sperimentali alimentati ad H2. Se produci id...
- lun mar 18, 2024 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione HRR - Logistica
- Risposte: 6
- Visite : 224
Re: Determinazione HRR - Logistica
Dipende da vari fattori, e dall'obiettivo che vuoi perseguire, alcuni dei quali:
1) il tuo locale ha la possibilità di raggiungere il flashover?
2) hai merce omogeneamente distribuita oppure localizzata soltanto in alcune aree del compartimento?
1) il tuo locale ha la possibilità di raggiungere il flashover?
2) hai merce omogeneamente distribuita oppure localizzata soltanto in alcune aree del compartimento?
- dom mar 17, 2024 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione HRR - Logistica
- Risposte: 6
- Visite : 224
Re: Determinazione HRR - Logistica
Ovviamente dipende dal tuo stoccaggio ma sostanzialmente se hai un deposito aerato (spazi vuoti tra un bancale e l'altro), in cui è favorito l'effetto camino, magari con film plastico attorno ai bancali il rateo sarà sicuramente ultra-fast e secondo me non è influenzato più di tanto neanche dal mat...
- sab mar 16, 2024 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione HRR - Logistica
- Risposte: 6
- Visite : 224
Re: Determinazione HRR - Logistica
Ciao, Fai una domanda difficile, non sono a conoscenza di studi specifici a parte questo che ti da un'idea sulle potenze rilasciate al metro quadro ( https://www.researchgate.net/publication/41205202_Design_Fires_for_Fire_Safety_Engineering ), Ti dico come opero io in questi casi: Tu hai logistica ...
- sab mar 16, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 1949
- gio mar 14, 2024 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 1949
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
É percorribile secondo voi?
É percorribile secondo voi?
- gio mar 14, 2024 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 1949
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Se si sfrutta la nota 2 che dice
e si installa un profilo in acciaio tipo omega sotto la canalina potrebbe funzionare?Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
- mer mar 13, 2024 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di aerazione verso tettoia
- Risposte: 18
- Visite : 680
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Grazie! Pensavo di fare lo stesso anche io!
- mer mar 13, 2024 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di aerazione verso tettoia
- Risposte: 18
- Visite : 680
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Il funzionario del Comando mi ha detto di compartimentare l'edificio rispetto alla tettoia e di limitare il carico di incendio sotto alla stesso a 200MJ/m². Le aperture che danno verso la tettoia non possono essere considerate nel calcolo delle aerazioni. Ciao, Avevi percorsi di esodo che transitav...
- mar mar 12, 2024 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 714
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Il carico di incendio a mio avviso dovrebbe essere svincolato dalla potenza dell'incendio. Assi di legno impilate una sopra l'altra, che problema danno? sarà l'altezza semmai a determinare il rischio e la velocità di crescita differente, non certo la quantità. Sempre per esperienza e non certo per ...
- lun mar 11, 2024 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
- Risposte: 6
- Visite : 298
Re: Classe di reazione al fuoco uffici
Grazie ad entrambi Avevo lo stesso dubbio con la V8 per un'attività commerciale con un piano uffici. "Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S....
- lun mar 11, 2024 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 714
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Per com'è, direi A2 Mi cambia che la lunghezza del corridoio cieco passa da 30m a 15m e ho un soppalco dove dovrei far fare una seconda scala e sto cercando di evitarla. non avevo mai fatto caso che la lunghezza del cc si dimezzasse passando da A2 ad A3... cosa che accade tra l'altro solo con Rvita ...
- lun mar 11, 2024 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
- Risposte: 6
- Visite : 298
Classe di reazione al fuoco uffici
Buongiorno, Per uffici progettati con codice, con Rvita A2, la RTV richiede classe di reazione al fuoco solamente per i materiali e gli arredi preseti lungo le vie di esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri). La via di esodo per definizione é: Percorso senza ostacoli al deflusso a...
- lun mar 11, 2024 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: edificio multiservizi con ristorante
- Risposte: 6
- Visite : 372
Re: edificio multiservizi con ristorante
Concordo. Daltronde il minicodice si può applicare al generico piano (attività) indipendentemente dagli altri piani ? Non mancherebbe un coordinamento tra i piani in merito alla GSA ? In questo caso, anche se facenti capo a titolarità diverse il limite dei 100 occupanti credo sia riferito all'inter...
- ven mar 08, 2024 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Nel caso specifico ho un contatore DN 100 mm con portata di sovraccarico orario di 125 mc/h. Allacciamento derivato da una condotta DN 150 mm. Dichiarano anche che negli ultimi 5 anni la fornitura idrica non è mai stata sospesa.
- ven mar 08, 2024 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Grazie! l'acquedotto per essere ammesso come "singola superiore" deve avere tutti i requisiti UNI EN 12845 (9.6.2 - lett. a) . Su questo faccio un passo indietro in quanto ho un documento dell'ente che mi certifica questa situazione. insomma, a mio avviso è chiaro che per la "singola ...
- gio mar 07, 2024 22:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Chiarissimo, grazie Terminus!
- gio mar 07, 2024 22:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 8
- Visite : 336
Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Diciamo che se arredano con tavolini, sedie e quant’altro si prevede la presenza di occupanti e quindi sicuramente ci saranno vie d’esodo.
- gio mar 07, 2024 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore. Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto. Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione. Pensavo fosse necessario comunque l’installazione di una riserva idrica e che non si potesse aspirare dire...
- gio mar 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione. Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene. Ciao Terminus, grazie. Però un serbatoio di disgiunzione lo prevederesti comunque? cioè non posso aspirare direttamente dall'acquedotto. A me propongono aspiraz...
- gio mar 07, 2024 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Alimentazione Singola Superiore
Buongiorno, Attività di studentato classificato PD, HB, in cui necessito di livello pericolosità 2 secondo UNI 10779 con obbligo di protezione esterna, quindi devo alimentare 3 idranti a colonna UNI 70 con 300 l/min. a 3 bar per 60 min. Il gestore idrico mi certificata che l'alimentazione diretta da...
- gio mar 07, 2024 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 8
- Visite : 336
Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
secondo me zero requisiti di reazione all'esterno, salvo il caso particolare ma non impossibile che questo esterno sia una via d'esodo (esempio terrazzi a nastro su tutta la facciata dell'edificio, m'è capitato) Tu diresti di non certificare i prodotti da costruzione? Leggendo il paragrafo del DM 2...
- mer mar 06, 2024 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 8
- Visite : 336
Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Per me sì, salvo situazione al contorno strana. Stanotte ragionavo... Il DM 22/02/2006 paragrafo 5.2 comma 1 dice: I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al D.M. 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), d evono essere installati seguend...
- mar mar 05, 2024 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 8
- Visite : 336
Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Perfetto, in linea con il mio pensiero. Neanche pavimentazione e rivestimenti. Penso che le prescrizioni del Decreto siano valide per ambienti interni.
- mar mar 05, 2024 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: edificio multiservizi con ristorante
- Risposte: 6
- Visite : 372
Re: edificio multiservizi con ristorante
Il minicodice non sarebbe applicabile in quanto l'affollamento complessivo, inteso come persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell'attività, sarà > 100 occupanti.Capienza complessiva circa 180 persone.
- mar mar 05, 2024 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 8
- Visite : 336
Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Buongiorno, Come da titolo chiedo se la classe di reazione al fuoco per mobili imbottiti, tendaggi, pavimentazioni e quant'altro è da prevedere anche nelle aree esterne dei locali adibiti ad ufficio. Ad esempio un ufficio con accesso diretto sulla terrazza dove saranno presenti vari arredi per ester...
- sab mar 02, 2024 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 577
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
E quel senza protezione significa che non ha protezione. Neppure offre la "maggiore protezione", visto che per sua definizione non offre protezione E questo ti dovrebbe far pensare. Il codice ti permette di omettere una porzione di corridoio cieco solamente in base ad una maggiore protezi...
- sab mar 02, 2024 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
- Risposte: 7
- Visite : 286
Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Nel caso in cui l'edificio fosse stato progettato solamente come attività 71 perché si prevedeva un unico tenant all'interno e successivamente si danno in locazione i vari piani a diversi titolari, io che seguo solo un tenant come mi dovrei comportare?
- sab mar 02, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 577
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Fondi tutte le tesi su ipotesi che non sono indicate dal codice. "Atrio" non può diventare una indicazione normativa: già atrio ognuno lo può legare ad un concetto diverso. Poi. Perché 200? E non 250? Oppure 180? Che poi 200 pochissimo non è... Il copi quando vuole imporre un limite lo sc...
- sab mar 02, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 577
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Ciao, Premesso che "atrio condominiale" dalle mie parti è uno spazio scoperto tra i fabbricati...e se fosse cose, in tabella lo avrebbero dovuto scrivere. Per me l'atrio invece è l'ingresso ad un edificio. Per gli edifici civili forse è più usato il sinonimo androne, ma intendo un locale c...
- sab mar 02, 2024 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 625
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Avevo sentito tempo fa di una futura norma UNI sul tema, tu di che guida parli? Esatto, dovrebbe uscire a breve. Non ho molte info al riguardo, ma fra poco non dovrebbero esserci più problemi, o almeno, questo è quello che spero. Comunque, se ci pensiamo bene anche quando calcoliamo il carico di in...
- ven mar 01, 2024 23:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 416
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
va bene comunque, se lo dichiarano loro, faremo singole superiori da acquedotto. ma scusate, non si diceva che gli acquedotti non garantiscono prestazioni per un livello 2 idranti interni ? e adesso siamo qui a parlare di singole superiori che verosimilmente si hanno per livello 3 idranti interni/e...
- ven mar 01, 2024 22:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 3
- Visite : 186
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Ciao, Per come vedo io le aperture SEb e SEc devono avere cavi resistenti al fuoco per 120 minuti e UPS. Cupolini di copertura conformi alla norma 12101-2. La specifica dei cavi la deduco da UNI 9494-2. L'alimentazione minima dalla Tabella S.10-2: "A utonomia minima ed interruzione dell’alimen...
- ven mar 01, 2024 22:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 625
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
2. l'impianto di estrazione è fatto secondo appendice H norma UNI, quindi segue comunque i canoni della norma (eccetto i vol/h ricavati da FSE) con apparecchiature a norma/canoniche. Ma i vol/h ridotti arrivano dall'uso dello sprinkler, non da una particolarità dell'estrazione che mitiga gli effett...
- ven mar 01, 2024 22:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 577
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Quindi qualsiasi percorso cieco in realtà ha lunghezza XX m (in base al rischio vita) + 15 m. Prendiamo in esame un rischio vita A1 Corridoio Cieco lunghezza = 45 m + incrementi del caso, facciamo il massimo 36% + 15 m = 81,60 m... A mio modo di vedere l'atrio deve essere un luogo privo di carico di...
- ven mar 01, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 625
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Cosa intendi per approccio SIL? Una volta seguì un corso dove ipotizzavano un approccio SIL per la disponibilità superiore, ovvero ridondanza dei componenti. In sostanza l'IRAI consente la gestione degli stati degradati e degli allarmi. In più c'è l'ovvia rivelazione manuale e automatica dell'incen...
- ven mar 01, 2024 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 577
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Tu vorresti assimilare un comparto ad un atrio e togliere 15 m?
Secondo me non è corretto.
Secondo me non è corretto.
- ven mar 01, 2024 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 226
Re: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
Ok, è la situazione che mi immaginavo ieri sera. Aggiungo un aspetto, la verifica di ridondanza la si esegue quando c'è più uscita. Nel caso che prospetti gli occupati della scala e della reception non sono soggetti a verifica di ridondanza. Sarà soggetta ovviamente a verifica di ridondanza la porta...
- ven mar 01, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
- Risposte: 7
- Visite : 286
Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Perfetto, mi sembra tutto in linea con il mio pensiero.
- ven mar 01, 2024 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
https://www.nfpa.org/For-Professionals/Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards#aq=%40culture%3D%22en%22&cq=%40tagtype%3D%3D(%22Standards%20Development%20Process%22)%20%20&numberOfResults=12&sortCriteria=%40computedproductid%20ascending%2C%40productid%20ascending Previa registraz...
- gio feb 29, 2024 21:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 226
Re: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
Ciao, Dici che intraprendi scala protetta per evacuare dal piano. Questa deve portare in luogo sicuro temporaneo, direttamente o tramite percorso protetto. L'uscita finale in questo caso è all'interno di un comparto dove non hai carico di incendio, non ho inneschi efficaci, perché dovrebbe essere r...
- gio feb 29, 2024 21:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 625
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Secondo me è un ragionamento corretto. La mitigazione degli effetti dell'incendio la si ha grazie allo sprinkler che mi abbatte la potenza termica. Se l'obiettivo della simulazione fluidodinamica è validare il sistema di smaltimento fumo che quest'ultimo sia a disponibilità superiore o meno secondo ...
- gio feb 29, 2024 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
- Risposte: 7
- Visite : 286
Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Sì per la prima, il progetto c'è già e quindi genera obblighi. Concordo, grazie. No per la seconda per me. Anche a me sembra strano, ma la Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11-11-2010 sembra dire il contrario. " [...omissis] si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti sim...
- gio feb 29, 2024 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
- Risposte: 7
- Visite : 286
Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Io concordo su tutto. Chi vuole entrare deve chiedere i limiti di batteria di quello che può fare. Grazie weare, mi conforta sapere che la pensi come me. Ogni qual volta chiedo il progetto dell'attività mi guardano come se stessi chiedendo chissà cosa... Altre questioni... 1) Se l'edificio è stato ...