La ricerca ha trovato 1301 risultati
- lun nov 19, 2018 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
- Risposte: 3
- Visite : 845
INFO disposizione banchi scuola elementare
Buonasera, qualcuno conosce delle indicazioni su come disporre i banchi e le sedie all'interno di un'aula scolastica? Leggendo la norma non ho trovato alcun riferimento sulla loro disposizione... Anche se il DM dice esplicitamente che l'esodo va calcolato da fuori la porta di ogni locale frequentato...
- lun nov 12, 2018 21:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 2
- Visite : 873
Re: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Grazie mille Terminus, ho trovato la formula che intendevi nella UNI, ora la cerco anche nell' Handbook. Ora posso dormire sonni tranquilli :lol: Ti spiego, il dubbio derivava dal fatto che ad un corso di aggiornamento VV.F avevano mostrato una foto presa dal manuale di Ozone fire dove veniva indica...
- lun nov 12, 2018 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 2
- Visite : 873
Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Buongiorno, pongo un quesito sul calcolo dell'altezza equivalente di cui al capitolo M.2 paragrafo M.2.6.3 del Codice di Prevenzione Incendi al fine di determinare RHR max. Per trovare questo valore bisogna moltiplicare varie grandezze tra cui anche l'altezza equivalente delle aperture verticali. Pe...
- ven ott 19, 2018 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE e BlenderFDS
- Risposte: 2
- Visite : 919
Re: FSE e BlenderFDS
Ciao Terminus, grazie come sempre per la disponibilità. dopo un po' di prove alla fine c'e l'ho fatta, ora mi resta solamente da capire il restante 90% delle cose :lol: , come assegnare un determinato materiale agli oggetti, come faccio a farli prendere fuoco per irraggiamento, ecc... allego comunqu...
- gio ott 18, 2018 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE e BlenderFDS
- Risposte: 2
- Visite : 919
FSE e BlenderFDS
Buonasera, Ultimamente mi sto approcciando allo straordinario e complicato mondo della Fire Safety Engineering, ho già scaricato chiaramente FDS e SMOKEVIEW e sto provando a modellare alcuni incendi, per ora solo pool fire, con Blenderfds. Volevo provare a modellare qualche cosa di diverso, tipo una...
- ven ott 05, 2018 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2367
Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Ciao ti rispondo anche se non utilizzo programmi per la compilazione della relazione con il Codice. Innanzitutto che velocità caratteristica prevalente di crescita di incendio hai? Poi, penso che il software, come hai fatto notare anche tu giustamente, assegni il livello IV di prestazione perchè non...
- lun lug 30, 2018 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1496
Re: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Non mi sono mai posto il problema, mai avuta questa configurazione fino a qualche giorno fa neanche io mi ero mai posto il problema, poi ho avuto necessità di utilizzare il metodo analitico in quanto le dimensioni della base della mia piastra radiante (circa 70 m) erano superiori ai valori massimi ...
- mer lug 25, 2018 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1496
Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Buongiorno, Ho un dubbio sulla differenza di calcolo della distanza di separazione tra il metodo analitico riportato al capitolo S.3.11.3 ed il metodo tabellare di cui al capitolo S.3.11.2. Con il primo metodo (tabellare) trovo la distanza minima di separazione oltre la quale ho un irraggiamento < 1...
- gio giu 21, 2018 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1454
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita
- gio giu 21, 2018 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1454
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto: G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio . Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare ...
- gio giu 21, 2018 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1454
Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Buonasera, vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle ...
- mer giu 20, 2018 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
- Risposte: 6
- Visite : 1795
Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Proverò a farlo, se mi sorgessero altri dubbi sarò costretto a disturbarvi di nuovo
- mar giu 19, 2018 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
- Risposte: 6
- Visite : 1795
Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Buonasera, Devo fare un carico d'incendio per uno stabilimento tessile, soggetto solamente per dei bruciatori che alimentano linee di lavorazione e riscaldamento ambientale (essiccazione, polimerizzazione, nastri radianti ecc..) e quindi ricadente nell'attività 74.3.C del DRP 151/11. Il funzionario ...
- sab giu 09, 2018 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
- Risposte: 1
- Visite : 669
CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con la progettazione di una logistica avente come attività soggette la 70, 34 e 44, sviluppata in un unico compartimento, altezza massima pari a 7,00 m classificata come Rischio vita A3 ma poi abbassata ad A2 poichè l'attività è servita da misure di controllo dell'i...
- sab giu 09, 2018 16:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
- Risposte: 2
- Visite : 1830
Re: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Perfetto, grazie milleNon è un problema
- ven giu 08, 2018 09:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
- Risposte: 2
- Visite : 1830
PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Buongiorno, mi ritrovo alle prese per la prima volta con una Certificazione Energetica di un appartamento sito in un condominio degli anni '30. Il proprietario ha recentemente cambiato i serramenti esistenti in vetro singolo con serramenti a doppio vetro. Ora il problema è che quando inserisco i dat...
- mer mag 16, 2018 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3431
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
L'alimentazione idrica deve essere conforme alla UNI 10779, non puoi proporre di mettere un impianto antincendio che non è in grado di erogare quanto necessario, perchè agli ultimi piani non arriva la pressione dell'acquedotto, quindi quale copertura idranti vai ad implementare ? ero in sovrappensi...
- mer mag 16, 2018 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3431
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Non sono io che ho parlato di deroga. sisi lo so, ti ho ringraziato per la prima risposta :D Edificio di tipo b che non avrebbe bisogno di impianto idrico, hai un parere approvato che lo ricomprende, ma ora non hai i requisiti di pressione e vorresti eliminarlo. La situazione è esattamente questa, ...
- mer mag 16, 2018 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3431
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Grazie Terminus In una situazione simile, parlandone con il comando, mi è stato indicato di procedere con una richiesta di deroga. Stavo pensando anche io ad una cosa simile, solo che sentendo diversi colleghi mi hanno detto che sarebbe conveniente provare prima con la soluzione di cui sopra... Inol...
- lun mag 14, 2018 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3431
IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Buongiorno, Mi trovo alle prese con una S.C.I.A. per un'attività 77.1.A (Altezza antincendio pari a circa 28 m - 7 Piani Fuori Terra) di cui al Comando dei Vigili del Fuoco risulta essere stato presentato un progetto (approvato ma senza CPI), che prevedeva l'installazione di idranti UNI 45 ad ogni p...
- mer apr 18, 2018 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di emergenza autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 3065
Re: Scala di emergenza autorimessa
No, la SCIA senza aggravio del rischio la puoi fare anche quando hai delle incongruenze non sostanziali di cui non c'è aggravio del rischio incendio rispetto al progetto antincendio approvato dal comando VV.F. In pratica vai a dire ai VVF che rispetto alla situazione proposta tramite l'istanza di Va...
- lun apr 16, 2018 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1282
Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI
In effetti quella circolare non chiarisce molto le idee, forse le complica di più :mrgreen: Tra l'altro, pure troppo morbidi. Voglio dire, hai un progetto con 7 idranti, ne hai solo 5, cosa mandi la SCIA? Metto i due idranti E la debita conformità, poi procedi. Anche su questa osservazione mi trovi ...
- mar apr 10, 2018 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1282
Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Grazie,comunque sentendo un mio collega recentemente, mi ha detto che ad un corso a cui ha partecipato, organizzato dal suo albo riguardante il nuovo codice di prevenzione incendi, il funzionario ha mostrato un circolare interna in cui si "chiarisce" l'uso dei 45 giorni. Riporto in allegat...
- gio apr 05, 2018 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1282
SCIA TERMINE 45 GIORNI
Buongiorno, L'art. art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011 Verifiche di Prevenzione Incendi al comma 3 dice tra le altre cose che ...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività …. il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attiv...
- sab mar 17, 2018 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: kartodromo
- Risposte: 5
- Visite : 1417
Re: kartodromo
Ciao GMP, Bella domanda, l'argomento interessa anche me. il kart di fatto non è assimilabile in tutto e per tutto ad un'automobile, considerando il minor quantitativo di carburante e i ridotti quantitativi di tappezzeria. Le uniche parti combustibili da considerare sono forse gli pneumatici e come h...
- ven mar 16, 2018 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa larghezza rampa
- Risposte: 5
- Visite : 2277
Re: Autorimessa larghezza rampa
Generalmente per andare in deroga nelle autorimesse io faccio mettere lo sprinkler e installo un impianto di illuminazione di sicurezza potenziando la cartellonistica per l'esodo. Nei punti dove si restringe la rampa farei mettere delle indicazioni catarifrangenti. Considerando che il rischio aggiun...
- ven mar 16, 2018 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LETTERA CIRCOLARE ATT. 65
- Risposte: 1
- Visite : 691
LETTERA CIRCOLARE ATT. 65
Buongiorno, Un po' di tempo fa ricordavo di aver letto un chiarimento riguardo l'assoggettabilità di un ristorante con musica dal vivo che ora non riesco più a trovare. La lettera circolare in questione diceva in parole povere che se pago il biglietto per sentire la musica è attività soggetta 65 se ...
- mer mar 14, 2018 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
- Risposte: 3
- Visite : 1284
Re: Nuovo capannone senza rete idranti
Per un capannone con basso carico d'incendio non credo che la protezione esterna sia necessaria... concordo comunque con carlton-banks84, fai la valutazione del rischio seguendo il 10/03/1998 o Codice e qualora risulterebbe necessaria per le caratteristiche dell'alimentazione idrica e le caratterist...
- mer feb 28, 2018 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler sidewall CE
- Risposte: 2
- Visite : 1068
Re: Sprinkler sidewall CE
Forse arrivo leggermente in ritardo e molto probabilmente avrai già risolto questo quesito, in ogni caso posto quello che ho trovato. Magari sarà utile anche a qualcun altro. https://we.tl/REU8wSyzEX il link l'ho creato con WeTransfer quindi resterà valido per 7 giorni dalla pubblicazione, penso abb...
- ven feb 23, 2018 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: utilizzo circolare 91/61
- Risposte: 5
- Visite : 1682
Re: utilizzo circolare 91/61
Con la circolare 91/61 è possibile certificare prodotti ed elementi costruttivi di costruzioni il cui progetto sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007.
- gio feb 15, 2018 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3846
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
No, non regge. Se la motivazione riguarda l'esodo dei disabili, questi comunque non possono mettersi al sicuro, in quanto non possono impegnare la rampa ed allontanarsi dal pericolo costituito dall'irraggiamento ed i prodotti della combustione. Ma infatti anche io sono della stessa opinione, se ric...
- gio feb 15, 2018 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3846
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Attento però alle vie di esodo se usi la RTO/RTV. penso che ti riferisci alla questione per la quale con il nuovo codice non si può utilizzare la rampa come via di esodo in quanto ha una pendenza > 8% e quindi è considerata una via di esodo verticale e di conseguenza andrebbe trattata come tale, co...
- mer feb 14, 2018 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2084
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari..... In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercati :mrgreen: sottolineavo solamente il fatto che tali strati sono potenzialmente pericolosi e dovre...
- mar feb 13, 2018 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2084
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria. Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. se...
- mar feb 13, 2018 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
- Risposte: 4
- Visite : 1103
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno ...
- ven gen 26, 2018 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1921
Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
"Basso costo", tipo? Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 € Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri...
- gio gen 25, 2018 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1921
SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Buongiorno,
Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
- mar dic 19, 2017 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 6299
Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
un serbatoio di GPL oltre gli 0,3 mc è sempre comunque attività 4/3/A, indipendentemente dagli utilizzi Ingenuamente pensavo che ai fini antincendio si trattasse come un serbatoio di gasolio a servizio di una C.T. e quindi che non facesse necessariamente attività e ci fosse un'altro chiarimento sim...
- mar dic 19, 2017 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 6299
Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Mi collego alla domanda del collega per una situazione simile, più precisamente ho un serbatoio di GPL di capacità < a 3mc interrato a servizio di una Centrale Termica, la circolare citata parla solo di Gasolio, non accenna al GPL come mi comporto in questo caso? Seguo come linea guida il D.M.14/05/...
- gio nov 16, 2017 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria in facciata
- Risposte: 2
- Visite : 855
Re: Canna fumaria in facciata
Infatti, io la penso esattamemte come te... Ovviamente se la canna fumaria attraversasse spazi comuni o comunque che non siano esterni io in qualità di progettista la compartimento sempre con cassonettatura EI 120 in quanto considero la canna fumaria un'estensione del compartimento della CT. Non mi ...
- gio nov 16, 2017 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria in facciata
- Risposte: 2
- Visite : 855
Canna fumaria in facciata
Buonasera, Come vi comportate quando avete una canna fumaria che uscendo dalla Centrale Termica sfocia sulla copertura dell'edificio passando sulla parete del condomio? Fate mettere una lastra di calcio silicato EI 120 dietro? In buona sostanza vorrei sapere se bisogna riqualificare in terminini di ...
- lun ott 30, 2017 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2055
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi: - Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq - Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato...
- mer ott 25, 2017 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 973
Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Come detto dal collega 3 m di distanza sono adeguati (Titolo II capo II comma 1 e 2 del D.M. 13/07/2011) prova a dargli un occhiata magari trovi qualcos'altro che potrebbe aiutarti...
Ciao
Ciao
- mer ott 25, 2017 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2055
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60" ...
- mar ott 24, 2017 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2055
PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con una S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco per l'attività 77.1.A di un condominio adibito a civile abitazione di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 m (altezza effettiva pari a 25,50 m), l'attività è da intendersi come nuova attività insediata in edificio esistente, ...
- ven ott 13, 2017 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
- Risposte: 5
- Visite : 1601
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8....
- gio ott 05, 2017 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
- Risposte: 5
- Visite : 1601
DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Ciao a tutti, Volevo chiedervi un chiarimento in quanto ho un dubbio su quando si configura l'attività 3.8.B dell'allegato I al D.P.R. 151/11, mi spiego meglio l'attività recita: "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" (...
- sab lug 08, 2017 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1288
Re: Dubbio Centrale Termica
L'impianto termico è abbastanza vecchiotto e dai documenti in mio possesso non si riesce a risalire alla data precisa di installazione della caldaia, comunque credo che l'installazione sia avvenuta prima del '90. Come Dichiarazione di Conformità ho solamente quella dell'impianto elettrico e della li...
- sab lug 08, 2017 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1288
Re: Dubbio Centrale Termica
Ok, come sospettavo, inoltre mi sono accorto che non ho la DI.CO. della CT quindi dovrei fare un CERT.IMP. per il generatore e di conseguenza la canna fumaria. Il generatore è installato correttamente solo che non sono sicuro che la sezione della canna sia adeguata, mi tocca chiamare un termotecnico...
- sab lug 08, 2017 02:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1288
Dubbio Centrale Termica
Salve, mi sto occupando di una SCIA di una Centrale Termica, attività ricadente al punto 74.1.A dell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011 N.151, alimentata a gas metano con potenza termica al focolare pari a 295 kW installata al piano interrato di un condominio con altezza < 24 m. La canna fumaria a serv...