Grazie mille!!
La ricerca ha trovato 20 risultati
- gio mar 04, 2021 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1909
- gio mar 04, 2021 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1909
Re: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
Ti riferisci a questo punto sotto giusto? Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertant...
- gio mar 04, 2021 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1909
Re: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
la "minaccia" contenuta nella circolare 5555 del 18/04/2012, Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art. 19 del d.l...
- gio mar 04, 2021 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1909
Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
Buongiorno a tutti, l'autorimessa in oggetto è stata progettata con il vecchio DM 1986. Il CPI è ormai scaduto da 3 anni. Volevo capire se deve essere adeguata l'autorimessa al nuovo DM del 15 maggio 2020 (RTV Autorimesse) oppure se si può semplicemente rinnovare il CPI. Il dubbio mi viene leggendo ...
- mer feb 03, 2021 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1880
Re: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
Scusa, ma perchè livello di prestazione III? Non è sufficiente il II? :roll: Perchè non è "strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l’eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; opp...
- mer feb 03, 2021 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1880
Re: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
Significa che devi verificare la resistenza al fuoco in base al capitolo S.2, se la resistenza al fuoco restituisce un risultato minore di quelli riportati nella tabella della RTV, tieni il minimo consentito dalla tabella della RTV. Se la resistenza ai sensi del capitolo S.2 restituisce un risultat...
- mer feb 03, 2021 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1880
Re: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
Nel caso della resistenza al fuoco (se capisco bene), tu la calcoli sempre nel solito modo come da RTO, ma la classe non può essere inferiore a quella indicata nella RTV. Ad esempio se hai un'autorimessa HA chiusa e il calcolo del carico di incendio ti da 30, devi comunque garantire una classe alme...
- mer feb 03, 2021 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
- Risposte: 10
- Visite : 1880
Autorimessa - Resistenza al fuoco - RTO vs RTV - complementare/sostitutivo
Buongiorno a tutti, ecco la mia prima autorimessa con il DM 15/05/2020, (la mia seconda in assoluto). Il v.6.5 punto 4 parla di indicazioni complementari o sostitutive. https://i.imgur.com/YOYyIEs.png La domanda principale è quando posso considerare complementare e quando sostitutiva la RTV? In part...
- gio lug 23, 2020 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
- Risposte: 11
- Visite : 2109
Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Salve, perchè si ostina a citare il DM del 01/02/1986 quando stiamo parlando di un'autofficina avente attività 53. La prima domanda che si dovrà fare è : Che attività sto trattando? Attività 53 o 75? Le officine che lei trova nel DM 01/02/1986 riguardano eventuali ''zone di autoriparazione'' all'in...
- gio lug 23, 2020 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
- Risposte: 11
- Visite : 2109
Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Deciditi, è minore o maggiore di 300 m2? 8) Prima hai detto che erano 300 al netto dei muri perimetrali.... (considera che la superficie la devi prendere interna al comparto, quindi se dentro hai muri interni, pilastri, ecc... quelli vanno inclusi, non è la superficie calpestabile, quindi misura be...
- mar lug 21, 2020 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
- Risposte: 11
- Visite : 2109
Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
L'attività è un'autofficina minore di 300 mq. Nell' "ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE" l'attività 53 è così definita: "Officine per la riparazione di:veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq ;" A questo punto non credo sia d...
- mar lug 21, 2020 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
- Risposte: 11
- Visite : 2109
Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Sto seguendo l'apertura di una nuova autofficina, occuperà parzialmente un capannone dove ci sono altre attività, e quindi confinerà con: locale con sala da ballo e magazzino (attualmente inutilizzato). - La superficie interna è di 300,00 mq al netto dei muri perimetrali. - a ridosso del capannone, ...
- ven giu 26, 2020 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 3403
Re: Indicazioni deroga autorimessa
Nella RTV vigente sono richieste aperture pari al 30%.
- ven giu 26, 2020 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 3403
Re: Indicazioni deroga autorimessa
In questo momento ho impostato la deroga seguendo i limiti imposti da committente e Comando VVF. Adesso mi rimane di giustificare l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative delle strutture portanti che sono REI 60 invece di REI 90. Qual'è il modo più efficace per sostenere questa imp...
- mer giu 17, 2020 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 3403
Re: Indicazioni deroga autorimessa
Non ho le superfici necessarie sulle basculanti dei box per essere conforme con la RTV vigente ed il condominio non vuole attendere l'entrata in vigore della nuova RTV...
- mer giu 17, 2020 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 3403
Re: Indicazioni deroga autorimessa
Se domandi qui, vuol dire che non ne hai discusso preliminarmente con i VVF, cosa sempre consigliabile. Nel merito la mancata protezione delle strutture difficilmente può essere avallata perchè complicata dalla presenza di impianti: soluzioni si trovano a costo di incamiciare anche gli impianti o s...
- mer giu 17, 2020 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 3403
Indicazioni deroga autorimessa
Sto per consegnare la mia prima deroga per un'autorimessa esistente da 22 posti auto > 300 mq. I punti da derogare al DM 01/02/1986 sono 2: A) Rampa con pendenza maggiore del 20% B) Strutture non separanti inferiori a REI90 Nella valutazione del rischio aggiuntivo è corretto riportate che non posso ...
- ven mar 13, 2020 13:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
- Risposte: 11
- Visite : 3460
Re: Bozza nuova RTV autorimesse
Beh sicuramente è stata persa un'occasione, pubblicando il DM 14/02/20 con la vecchia RTV (tranne le piccole variazioni), piuttosto che attendere altri 20 giorni la scadenza del termine per poter pubblicare la nuova RTV. - Che cosa scadeva in questi "20 giorni"? Con l'OK della Commissione...
- ven mar 13, 2020 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
- Risposte: 11
- Visite : 3460
Re: Bozza nuova RTV autorimesse
Nella gazzetta del 06/03/2020 non è stata pubblicata la bozza RTV di ottobre 2019. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf "Non sono ancora state introdotte le modifiche in corso di valutazione da parte del CCTS." https://www.teknoring.com/news/antincendio/dm-14-febbra...
- lun nov 25, 2019 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio procedura deroga
- Risposte: 1
- Visite : 606
Dubbio procedura deroga
Sto redigendo la mia prima pratica per una piccola autorimessa sopra i 300 mq. La rampa è del 26% ed ho già concordato con il comando la proposta di deroga. E' corretta la seguente procedura? prima si protocolla la deroga, e dopo la pronuncia della Direzione Regionale protocollo la SCIA. p.s. che te...