La ricerca ha trovato 15 risultati

da Venom
lun nov 27, 2017 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori
Risposte: 6
Visite : 1551

Re: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori

Ok, il mio dubbio era più che altro nel caso in cui le opere abusive interferissero con i lavori, ad esempio se occorresse far passare dei materiali, da installare all'interno, da un ponteggio esterno attraverso le finestre di verande abusive.
da Venom
ven nov 24, 2017 19:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori
Risposte: 6
Visite : 1551

Re: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori

Mi interesserebbe in generale, però può riguardare anche il caso di lavori antincendio.
da Venom
ven nov 24, 2017 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori
Risposte: 6
Visite : 1551

Precedenti opere abusive non interessate dai lavori

Salve a tutti, vorrei chiedere, se possibile, sul seguente caso: Durante l'esecuzione di lavori si scopre la presenza di opere abusive (ad esempio dei balconi aperti trasformati in verande) non indicate in progetto e comunque non segnalate dal committente all'impresa. I lavori in corso riguardano pa...
da Venom
lun lug 31, 2017 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento autorimessa
Risposte: 1
Visite : 767

Pavimento autorimessa

Salve a tutti.
Il pavimento di un autorimessa fatto in piastrelle di ceramica di circa 30x30cm può essere considerato antisdrucciolevole, come richiede il DM Febbraio 86?
Altrimenti quale soluzione si potrebbe adottare per renderlo antisdrucciolevole...
da Venom
ven lug 28, 2017 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensori e autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1703

Re: Ascensori e autorimessa

Il vano scala, che va dal piano terra al piano primo interrato dell'autorimessa, nella parte iniziale al piano terra è aperto su un lato verso l'atrio del palazzo ovvero non c'è una porta di separazione, mentre nella parte finale di comunicazione con l'autorimessa è separato da essa tramite porta re...
da Venom
ven lug 28, 2017 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensori e autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1703

Re: Ascensori e autorimessa

Grazie, nello specifico il dubbio riguarda un vano ascensori, che non arriva però all'interno del compartimento, ma comunica con il vano scala di condominio tramite una porta metallica. Il vano scala poi prosegue con alcuni gradini verso il basso fino al livello del piano interrato dell'autorimessa ...
da Venom
gio lug 27, 2017 22:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensori e autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1703

Ascensori e autorimessa

Salve a tutti. Avrei un dubbio, riguarda il punto 3.10.7 "scale e ascensori" del DM febbraio 86, per il caso di un'autorimessa inserita al piano interrato di un edificio di condominio. Il punto si riferisce a eventuali scale e ascensori interne specifiche dell'autorimessa o alle scale e as...
da Venom
sab mag 20, 2017 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta metallica o REI autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1813

Re: Porta metallica o REI autorimessa

Si, scusate volevo dire R90 per la struttura, non la porta
da Venom
gio mag 18, 2017 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta metallica o REI autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1813

Re: Porta metallica o REI autorimessa

Anche secondo me, la porta che dà sull'esterno non è necessario che sia REI 120 perchè non comunica con un'attività. Deve essere R90 come la struttura
da Venom
mer mag 17, 2017 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 2163

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

Mi sembra di capire questo: 1) la porta può aprire anche nel verso contrario alla direzione di esodo, il requisito non è specificato nel DM 86 (questo anche per motivi di sicurezza perchè potrebbe sporgere sul marciapiede della strada) 2) la porta deve avere comunque un dispositivo di apertura a nor...
da Venom
mer mag 17, 2017 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 2163

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

Ma l'applicazione del Codice è alternativa o complementare alle norme del DM 1986?
da Venom
lun mag 08, 2017 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 2163

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

grazie per la risposta
da Venom
gio mag 04, 2017 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 2163

Porta di fine esodo esterna al compartimento

Ho una porta al piano terra che costituisce uscita di sicurezza o uscita di fine esodo su strada pubblica. L'esodo avviene dall'autorimessa al 1° interrato (attività di cat.A), attraverso l'atrio dell'edificio al piano terra e la porta di ingresso/uscita di cui sopra. Attualmente la porta apre verso...
da Venom
mar mag 02, 2017 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interferenza tra percorso esodo e intercapedine di aerazione
Risposte: 4
Visite : 1219

Re: Interferenza tra percorso esodo e intercapedine di aerazione

Grazie per la risposta.
Essendoci nell'edificio anche dei negozi ai lati del portone, è necessario chiudere l'intercapedine anche in corrispondenza dei loro ingressi?
da Venom
lun mag 01, 2017 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interferenza tra percorso esodo e intercapedine di aerazione
Risposte: 4
Visite : 1219

Interferenza tra percorso esodo e intercapedine di aerazione

A seguito di un parere di deroga su un'autorimessa privata di condominio (cat. A), devo risolvere un'interferenza tra l'uscita finale del percorso di esodo, dal portone del condominio, su strada pubblica e la sottostante intercapedine grigliata di aerazione che si trova sul marciapiede della strada ...