La ricerca ha trovato 189 risultati

da smilev
gio apr 18, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Dopo 120 minuti da un pò sei morto per inalazione dei prodotti dell'incendio. Pure dopo 30 minuti, ma non é questo il tema. Ma credo EI 30, il tempo richiesto d'autonomia tabella S-10-2 impianti tecnologici. Della tabella S.10-2 prenderei come riferimento l’ultima riga, ossia “altri impianti” che c...
da smilev
mer apr 17, 2024 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Scusa, la tua VDR ti porta a dire che servono cavi e motori EI120, ma installi il pulsante di apertura all'interno del compartimento che ritieni così tanto a rischio? Se fai impianto nuovo, sposta il pulsante di apertura all'esterno o in altro comparto. Ma credo EI 30, il tempo richiesto d'autonomi...
da smilev
mer apr 17, 2024 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Scusa, la tua VDR ti porta a dire che servono cavi e motori EI120, ma installi il pulsante di apertura all'interno del compartimento che ritieni così tanto a rischio? Se fai impianto nuovo, sposta il pulsante di apertura all'esterno o in altro comparto. Giorno 10 sono stato al corso aggiornamento o...
da smilev
mer apr 17, 2024 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Scusa, la tua VDR ti porta a dire che servono cavi e motori EI120, ma installi il pulsante di apertura all'interno del compartimento che ritieni così tanto a rischio? Se fai impianto nuovo, sposta il pulsante di apertura all'esterno o in altro comparto. Si hai ragione. Ma così sono tranquillo come ...
da smilev
mer apr 17, 2024 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

travereticolare ha scritto: mer apr 17, 2024 12:51 Se la tua VDR ti conduce e cavi e motori resistenti al fuoco va bene, però a quel punto è uno smaltimento con serramenti SEc
Ma apribile da posizione non protetta, quindi resta SEd.
da smilev
mer apr 17, 2024 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Non ho capito se concordate con me che anche un SEd elettrico (lucernario con motore come unico dispositivo di apertura e pulsante a parete dentro la stanza) debba avere sorgente e cavi di sicurezza. Dopo giorni di riflessioni io sono d'accordo con te. Scusami se ti rispondo solo ora. La mia analis...
da smilev
lun apr 08, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

non puoi realizzare il tipo SEa, fai sostituire infissi con ENFC di tipo verticale a norma UNI EN 12101? Si, componente certificato. Che comunque devo verificare che l'attuatore sia in grado di aprire l'infisso in caso di neve, in caso di vento, ecc...., ma non credo che deve essere testato come ri...
da smilev
ven apr 05, 2024 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Ciao, Per come vedo io le aperture SEb e SEc devono avere cavi resistenti al fuoco per 120 minuti e UPS. Cupolini di copertura conformi alla norma 12101-2. La specifica dei cavi la deduco da UNI 9494-2. L'alimentazione minima dalla Tabella S.10-2: "A utonomia minima ed interruzione dell’alimen...
da smilev
gio apr 04, 2024 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 23
Visite : 3416

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Buonasera a tutti, vi seguo su questo argomento sperando di chiarirmi le idee. Non so se può essere utile, allego immagine TNE 09/2023, comandati da IRAI. Cit. TNE:" Spesso alcuni dubbi riguardano il comando di apertura in caso di incendio di serramenti ordinari (non conformi alla norma UNI 949...
da smilev
gio mar 28, 2024 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 2
Visite : 1749

Re: Impianto idranti e sprinkler

Grazie mille Terminus.
da smilev
mer mar 27, 2024 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 2
Visite : 1749

Impianto idranti e sprinkler

Buonasera a tutti e scusate per la domanda..... Ho fatto una simulazione di un impianto idranti e sprinkler con un software. Nell'impianto che ho simulato ci sono 16 idranti UNI 45, 10 Idranti UNI 70 e un' impianto sprinkler, attività commerciale. Ora ho inserito per adesso un unico gruppo antincend...
da smilev
mar mar 12, 2024 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

ma tutta questa bontà nei riguardi dei pivelli non la capisco. scusa ma chi sarebbero i pivelli ? Ci mancherebbe, leggo il forum sia la parte antincendio che la parte termotecnica impianti (anche se non mi occupo di impianti meccanici). Forse ho sbagliato ad usare il plurale. Non volevo offendere n...
da smilev
mar mar 12, 2024 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

stfire ha scritto: mer mar 06, 2024 08:17
smilev ha scritto: ven mar 01, 2024 09:45 ma tutta questa bontà nei riguardi dei pivelli non la capisco.
scusa ma chi sarebbero i pivelli ?
Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
da smilev
ven mar 08, 2024 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 993

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

Penso che il tuo commento lascia il tempo che trova. Pensavo che questo forum fosse più per aiutarsi a vicenda che per giudicare. Non devo certo specificare le mie qualifiche o le mie conoscenze, considerando il fatto che nessuno conosce alla perfezione tutti i campi. Per tua informazione so cosa è...
da smilev
ven mar 08, 2024 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 Attività commerciale
Risposte: 3
Visite : 318

Re: Legge 10 Attività commerciale

L'Enzo ha scritto: ven mar 08, 2024 12:47 che ricambio aria in vol/h hai inserito?
Ho inserito i ricambi orari, 4 volumi orari, QH,nd [kWh]= 235.157,607 QC,nd [kWh] = 144.475,793, Ephnd = 32,9 kWh/mq.
Grazie mille
da smilev
ven mar 08, 2024 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 Attività commerciale
Risposte: 3
Visite : 318

Re: Legge 10 Attività commerciale

che ricambio aria in vol/h hai inserito? Ho modelato l'impianto come se fosse una pompa di calore aria aria (assistenza software), per i canali microforati sempre l'assistenza mi ha detto di non inserire nulla. Non ho messo ricambi orari, cioè non ho considerato VMC. Un altro dato che mi turba Qcnd...
da smilev
ven mar 08, 2024 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 Attività commerciale
Risposte: 3
Visite : 318

Legge 10 Attività commerciale

Buongiorno a tutti. Devo redigere una legge 10 e non ho molta esperienza nelle attività commerciali. L'impianto meccanico è un roof top con canali di ventilazione microforati in stoffa quindi ho modellato l'impianto considerando PDC aria/aria. Ora l'efficienza dell'impianto di riscaldamento non rien...
da smilev
ven mar 01, 2024 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

https://www.nfpa.org/For-Professionals/Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards#aq=%40culture%3D%22en%22&cq=%40tagtype%3D%3D(%22Standards%20Development%20Process%22)%20%20&numberOfResults=12&sortCriteria=%40computedproductid%20ascending%2C%40productid%20ascending Previa registraz...
da smilev
ven mar 01, 2024 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

dal sito si possono visualizzare con "accesso libero" da sempre cambia la schermata, i pulsanti di accesso, ma c'è sempre questa disponibilità cerca "free access" nello standard che ti interessa, vedrai che si apre NPFA purtroppo non vende più le nuove edizioni dei vari standard...
da smilev
mer feb 28, 2024 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

weareblind ha scritto: mer feb 28, 2024 08:10 Sì, per esempio la Nfpa 70E mi capita di rileggerla per parti necessarie.
Grazie, appena ho tempo la cerco.
da smilev
mer feb 28, 2024 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

stfire ha scritto: mer feb 28, 2024 07:26 gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
Grazie, non lo sapevo.
da smilev
mar feb 27, 2024 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

stfire ha scritto: mar feb 27, 2024 15:57 leggi NFPA 13 o DS FM, vedrai che è tutto chiaro
sprinkler + xxxx l/min disponibili per "rete idranti"
Più che altro credono che costano ste norme....ma grazie lo stesso, vedo se online trovo qualche edizione vecchia...
da smilev
mar feb 27, 2024 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Non ho le norme, non vorrei crearmi altra confusione in testa.
grazie per il consiglio
da smilev
mar feb 27, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Fai Sprinkler + Protezione esterna (ha anche senso dal punto di vista logico se vogliamo) e passa la paura :lol: Il mio ragionamento è questo, di solito: La UNI EN 12845 dice questo (9.6.4) b) l'alimentazione deve essere in grado di fornire la somma delle massime portate calcolate simultanee richie...
da smilev
mar feb 27, 2024 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Riformulo la domanda, il paragrafo 9.6.4 punto b): L'alimentazione deve essere in grado di fornire la somma delle massime portate portate calcolate simultanee richieste da ciascun sistema. Le portate devono essere adeguate fino alla pressione dell'impianto che ne richiede maggiormente. Quindi mi sem...
da smilev
lun feb 26, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 864

Dubbio Contemporaneità Impianti

Buonasera a tutti, ho letto tante domande e risposte sull'argomento nel forum ma ne sono uscito più confuso.....Scusate per la domanda.... Se ho un edificio, con idranti protezione interna e esterna e sprinkler, caso di alimentazione combinata, alimentazione singola superiore, MP+EP, dimensiono la p...
da smilev
ven feb 23, 2024 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED II
Risposte: 6
Visite : 347

Re: RED II

NoNickName ha scritto: ven feb 23, 2024 16:58 Esatto. Se non lo è, può convenire fare la variazione catastale, più che comprare ettometri quadri di fotovoltaico.
Ne potresti avere beneficio anche in termini di rendita catastale.
Grazie mille.
da smilev
ven feb 23, 2024 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED II
Risposte: 6
Visite : 347

Re: RED II

secondo me nel tuo caso il deposito non si configura come pertinenza, comunque chiedi al progettista architettonico o al geometra che segue il catasto ma è una nuova costruzione? ho una situazione simile ma il dubbio è diverso, approfitto del post in una nuova costruzione calcoli la potenza K=0.05,...
da smilev
ven feb 23, 2024 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED II
Risposte: 6
Visite : 347

Re: RED II

Buongiorno a tutti e grazie per le risposte, l'edificio è nuova costruzione, un grande magazzino adibito a vendita di materiale edile, con piccola falegnameria e deposito ovviamente per la scorta. Se è accatastato C2 posso eliminarlo dal calcolo della superficie S, diventa pertinenza?
da smilev
gio feb 22, 2024 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED II
Risposte: 6
Visite : 347

RED II

Buonasera a tutti. Per il calcolo della potenza del fotovoltaico P=kxS; Dove S: " è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze , sull...
da smilev
mer feb 21, 2024 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete ordinaria e rete all'aperto
Risposte: 0
Visite : 1738

Rete ordinaria e rete all'aperto

Buongiorno a tutti. Attività commerciale unico compartimento che presenta sul fianco est un'area di vendita esterna di circa 2.000 mq. In questo caso credo che bisogna installare anche una rete all'aperto a protezione dell'area di vendita esterna. Interrato attorno al fabbricato si installerà un ane...
da smilev
ven gen 26, 2024 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 259

Re: Attività 73 Centro commerciale

Per attività con solo lato ciechi divisori non portanti mi regolo così: - chiedo dichiarazione di attività non soggetta, oppure; - se soggetta, chiedo Scia o CPI; - muro EI come da carico di incendio peggiore e comunque 60. Queste attività non influiscono la scelta del livello rischio vita. Grazie ...
da smilev
ven gen 26, 2024 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 259

Re: Attività 73 Centro commerciale

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.collegiogeometritr.it/files/notizie/NOTA1.pdf Chiarimenti in merito all’assoggettabilità dell’attività n. 73 dell’allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, Tabella C.1 Separazione strutturale, impianti non condivisi e vie di esodo...
da smilev
ven gen 26, 2024 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 259

Re: Attività 73 Centro commerciale

S.6 livello III per tutti data la commistione, idem S.7. A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall... Io sarei, qui, per la peggiore. Grazie, ieri sera mi...
da smilev
gio gen 25, 2024 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 259

Re: Attività 73 Centro commerciale

Applico RTO-RTV solo per il supermercato, RTO per la palestra, RTO per gli uffici anche se sono sotto soglia.Le U.S. solo un negozio e il ristorante sono pertinenziali, Uffici palestre e supermercato hanno U.S. in comune, esattamnente l'ingresso della mall.
da smilev
gio gen 25, 2024 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 259

Attività 73 Centro commerciale

Buonasera a tutti, sto collaborando con uno studio che si occupa di pratiche antincendio. Vi chiedo un parere, ho una media struttura di vendita, su tre livelli, al piano terra ho un mall dove si ha la possibilità di entrare in un ristorante e un supermercato, dall'altro lato della mall senza comuni...
da smilev
mer gen 24, 2024 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa campo di apllicazione
Risposte: 2
Visite : 187

Re: Autorimessa campo di apllicazione

Buonasera a tutti, autorimessa piano interrato S=241 mq circa, ingresso S=41 mq circa ma disimpegno con scala e ascensore che porta al piano primo dell'attività commerciale attività soggetta, S=47 mq circa. Ho allegato pianta piano interrato. Il mio dubbio nasce se il disimpegno lo devo considerare...
da smilev
mar gen 23, 2024 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa campo di apllicazione
Risposte: 2
Visite : 187

Autorimessa campo di apllicazione

Buonasera a tutti, autorimessa piano interrato S=241 mq circa, ingresso S=41 mq circa ma disimpegno con scala e ascensore che porta al piano primo dell'attività commerciale attività soggetta, S=47 mq circa. Ho allegato pianta piano interrato. Il mio dubbio nasce se il disimpegno lo devo considerare ...
da smilev
mar gen 23, 2024 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incendio azienda agricola verticale
Risposte: 14
Visite : 840

Re: incendio azienda agricola verticale

C'erano cmq +3 E allora non capisco cosa ci sia di strano nella raccomandazione di un sindaco, per altro su indicazioni di tecnici dell'ARPA, di tenere le finestre chiuse fino al diradarsi della nube sprigionata dall'incendio. Sono strano io Che a +3 i bambini sono dentro e le finestre sono chiuse....
da smilev
mar dic 19, 2023 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 427

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Se a qualcuno interessa è uscito la L. 15.12.2023 N° 191 che all'art.13-ter comma 7 stabilisce dei requisiti antincendio per le attività di affitto breve con finalità turistiche: "Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del...
da smilev
lun ott 30, 2023 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al Fuoco
Risposte: 2
Visite : 376

Re: Reazione al Fuoco

Tom Bishop ha scritto: dom ott 29, 2023 08:32 Se sono pannelli sandwich, quindi un unico elemento, devono essere classificati GM1
Grazie
da smilev
gio ott 12, 2023 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in autorimessa a Luton
Risposte: 18
Visite : 697

Re: Incendio in autorimessa a Luton

travereticolare ha scritto: gio ott 12, 2023 09:08
Ma basta con le auto elettriche!
Sono + sicure delle altre!
Bisogna capire cosa intendi per più sicure. I veicoli elettrici quando bruciano non le fermi per colpa del litio.
Aggiungo che le batterie a litio possono anche esplodere, l' elettrolita liquido che io sappia è altamente infiammabile.
da smilev
gio ott 12, 2023 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in autorimessa a Luton
Risposte: 18
Visite : 697

Re: Incendio in autorimessa a Luton

Curioso di sapere se è esplosa una macchina elettrica..... non capisco se sei serio o sarcastico verso il ministro. nel dubbio, un articolo con alcuni link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/05/e-vero-che-i-veicoli-elettrici-prendono-fuoco-facilmente-no-ma-spieghiamo-bene-il-perche/7314078/ ...
da smilev
mer ott 11, 2023 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in autorimessa a Luton
Risposte: 18
Visite : 697

Re: Incendio in autorimessa a Luton

Curioso di sapere se è esplosa una macchina elettrica.....
da smilev
mer ott 11, 2023 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al Fuoco
Risposte: 2
Visite : 376

Reazione al Fuoco

Buonasera a tutti, dubbio su reazione al fuoco della copertura (che coincide o con il tetto o con il solaio di piano) di una via di esodo. Secondo la tabella in allegato 1.6 se ad esempio devo utilizzare materiali classificati GM1, materiali di copertura , pannelli di copertura o lastre di devono es...
da smilev
ven set 22, 2023 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzione G e H COPI TNE
Risposte: 4
Visite : 311

Re: Funzione G e H COPI TNE

weareblind ha scritto: ven set 22, 2023 12:14 Grazie. Sai che lo toglierei? Ci sono copyright sopra...
Non riesco ad eliminare il messaggio di testo
da smilev
ven set 22, 2023 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzione G e H COPI TNE
Risposte: 4
Visite : 311

Re: Funzione G e H COPI TNE

Lo tolgo. scusate
da smilev
ven set 22, 2023 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzione G e H COPI TNE
Risposte: 4
Visite : 311

Funzione G e H COPI TNE

Buongiorno a tutti, allego articolo TNE. Credo che sia utile.
da smilev
ven set 15, 2023 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza Infissi
Risposte: 2
Visite : 408

Re: Trasmittanza Infissi

giotisi ha scritto: ven set 15, 2023 12:48 È incompleta e deve essere una dop.
Sennò quello non è un infisso.
Grazie. :D
da smilev
ven set 15, 2023 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza Infissi
Risposte: 2
Visite : 408

Trasmittanza Infissi

Buongiorno a tutti. Mi hanno fornito la scheda tecnica dell'infisso, dove però trovo il valore della trasmittanza del telaio e del vetro, non quella dell'infisso. Posso allegare questa scheda tecnica alla ex legge 10 e calcolare il valore della trasmittanza con il metodo semplificato norma UNI EN 14...