Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

forse il tuo problema risiede in questa operazione che hai fatto. Li ho regolati ora tutti al massimo, perché non funzionando i regolatori di portata non sapevo come metterli. È comunque il problema già c'era prima che li toccassi... sicuramente al massimo nn andranno bene, e dopo il cambio pompa s...
da prezio
lun gen 30, 2017 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

per ora Vi ringrazio tutti. è venuto a casa il progettista con una termocamera ed ha notato che il calore a pavimento in cameretta c'è ed è alla stessa temperatura delle altre stanze. Secondo il proggettista il problema sono le pareti, che secondo lui andrebbero messi dei pannelli isolanti. Io ho an...
da prezio
ven gen 27, 2017 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

IIn caso negativo.... compensatore e seconda pompa. (sempre calcolati). Ma possibile che nessuno dei tecnici interpellati (a proposito, onestamente, in quanti ci hanno messo mano?) riesca a investire 2/3 orette per fare 2 prove e 2 conti basilari? scusa l'ignoranza, per compensatore cosa intendi? l...
da prezio
gio gen 26, 2017 13:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

dalla foto sembrerebbe che le mandate non siano coibentate nel primo tratto, il che in parte spiegherebbe il fenomeno che descrive di caldo nel primo tratto e poi diventa tiepido sul pannello. è possibile che ciò avvenga per una sola stanza? mentre per le altre no? il dimensionamento con 225 mbar s...
da prezio
gio gen 26, 2017 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

Questo è un forum di termotecnica. Si suppone che chi scrive sappia che cosa significa misurare una perdita di carico. E quindi se hai già deciso, cosa sei venuto a fare? hai ragione, il problema è che essendo disperato ed essendo incappato in più tecnici incapaci o sfortunati, ancora non ho risolt...
da prezio
gio gen 26, 2017 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

Hanno lasciato un tappo nel tubo. Il tappo è scoppiato, ma la perdita di carico è comunque troppo elevata per la pompa. Devi misurare la perdita di carico tra mandata e ritorno della cameretta. in primis grazie della risposta. la cosa buffa è che nel collettore toccando il tubo della manda e quello...
da prezio
gio gen 26, 2017 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Risposte: 19
Visite : 38003

riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda

Buongiorno, sono qui per sapere se qualcuno di Voi potrebbe essermi d'aiuto per una situazione abbastanza singolare. Vi spiego, ho installato circa 3 anni fa in una casa degli anni 80 un riscaldamento radiante a pavimento progettato e fornito dalla http://www.icmaspa.it/ . Fin da subito l'impianto i...