La ricerca ha trovato 7 risultati
- lun gen 30, 2017 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
forse il tuo problema risiede in questa operazione che hai fatto. Li ho regolati ora tutti al massimo, perché non funzionando i regolatori di portata non sapevo come metterli. È comunque il problema già c'era prima che li toccassi... sicuramente al massimo nn andranno bene, e dopo il cambio pompa s...
- lun gen 30, 2017 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
per ora Vi ringrazio tutti. è venuto a casa il progettista con una termocamera ed ha notato che il calore a pavimento in cameretta c'è ed è alla stessa temperatura delle altre stanze. Secondo il proggettista il problema sono le pareti, che secondo lui andrebbero messi dei pannelli isolanti. Io ho an...
- ven gen 27, 2017 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
IIn caso negativo.... compensatore e seconda pompa. (sempre calcolati). Ma possibile che nessuno dei tecnici interpellati (a proposito, onestamente, in quanti ci hanno messo mano?) riesca a investire 2/3 orette per fare 2 prove e 2 conti basilari? scusa l'ignoranza, per compensatore cosa intendi? l...
- gio gen 26, 2017 13:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
dalla foto sembrerebbe che le mandate non siano coibentate nel primo tratto, il che in parte spiegherebbe il fenomeno che descrive di caldo nel primo tratto e poi diventa tiepido sul pannello. è possibile che ciò avvenga per una sola stanza? mentre per le altre no? il dimensionamento con 225 mbar s...
- gio gen 26, 2017 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Questo è un forum di termotecnica. Si suppone che chi scrive sappia che cosa significa misurare una perdita di carico. E quindi se hai già deciso, cosa sei venuto a fare? hai ragione, il problema è che essendo disperato ed essendo incappato in più tecnici incapaci o sfortunati, ancora non ho risolt...
- gio gen 26, 2017 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Hanno lasciato un tappo nel tubo. Il tappo è scoppiato, ma la perdita di carico è comunque troppo elevata per la pompa. Devi misurare la perdita di carico tra mandata e ritorno della cameretta. in primis grazie della risposta. la cosa buffa è che nel collettore toccando il tubo della manda e quello...
- gio gen 26, 2017 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 38003
riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
Buongiorno, sono qui per sapere se qualcuno di Voi potrebbe essermi d'aiuto per una situazione abbastanza singolare. Vi spiego, ho installato circa 3 anni fa in una casa degli anni 80 un riscaldamento radiante a pavimento progettato e fornito dalla http://www.icmaspa.it/ . Fin da subito l'impianto i...