La ricerca ha trovato 9 risultati

da gianni b
mar gen 03, 2017 17:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Quesito Termoregolazione
Risposte: 1
Visite : 1136

Re: Quesito Termoregolazione

ciao non so darti info riguardanti le normative ma solamente riguardo l'installazione...se installi i ripartitori devi installare anche le valvole termostatiche.... poi si deve installare per forza un conta energie in centrale per calcolare le dispersioni dell'impianto....(queste vanno divise tra i ...
da gianni b
dom gen 01, 2017 22:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3983

Re: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

Leggendo bene mi dite che la sonda di saturazione deve essere posta tra il rac dell' umidificatore e la batteria calda del pre riscaldamento confermate? Invece la mia sonda è posata dopo il separatore di gocce
da gianni b
dom gen 01, 2017 22:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3983

Re: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

La sonda di temperatura e umidità e' posta sul canale di mandata dopo il ventilatore di immissione. Quella sonda fa sia temperatura di mandata che saturazione. Regola il set Point temperatura di saturazione e il limite di umidità
da gianni b
dom gen 01, 2017 16:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3983

Re: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

Il problema che riscontro non è molto sulla Uta che come potete notare quanto scritto sopra immette aria con una % di umidità alta.
Il problema e' perché in ambiente non ho umidità? L'impianto è a tutta aria....
La cosa che ho risolto e' quella della saturazione perché immettendo acqua ad una ...
da gianni b
mer dic 28, 2016 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lampade a irraggiamento e L10
Risposte: 5
Visite : 2066

Re: Lampade a irraggiamento e L10

In campo edilizio, la Legge 10 risparmio energetico prescrive di redigere una relazione contenente tutte le indicazioni progettuali adottate per ottimizzare il comportamento energetico dell’edificio; la volontà è quella di minimizzare le dispersioni di calore verso l’esterno, limitando allo stesso ...
da gianni b
mer dic 28, 2016 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo portate impianti canalizzati
Risposte: 4
Visite : 1579

Re: Calcolo portate impianti canalizzati

portata= velocità x superficie...
la formula e' corretta l'unica cosa e' che la misura di velocita' con l'anemometro va fatta in piu' punti poi fai la media e la moltiplichi per la superfice, cosi' facendo hai la portata istantanea se la vuoi oraria moltiplica il risultato per 3600
es: ho una ...
da gianni b
mer dic 28, 2016 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lampade a irraggiamento e L10
Risposte: 5
Visite : 2066

Re: Lampade a irraggiamento e L10

ciao io ho installato pannelli radianti ad infrarossi infraswiss
molto efficenti rispetto alle lampade consumano molto meno.
da gianni b
mer dic 28, 2016 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3983

Re: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

ho appena chiesto al tecnico di turno e mi ha girato una mail temperatura saturazione 11,7 umidita' 77,9% temperatura in ripresa 25,8 umidita' 23,1%
da gianni b
mer dic 28, 2016 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3983

problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

ciao a tutti sono nuovo del forum
Ho un problema con l' umidificazione in un ambiente ospedaliero .... Ho guardato il diagramma psicometrico ma non riesco a capire essendo ad acqua atomizzata....
Più abbasso la temperatura di saturazione più umidifica
Mentre più la alzo la temperatura di ...