La ricerca ha trovato 11 risultati
- lun feb 13, 2017 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Millesimi di fabbisogno VS art. 1123 Codice Civile
- Risposte: 120
- Visite : 29449
Millesimi di fabbisogno condominio abitazioni + uffici
In un condominio a 4 piani, al piano terra sono, attualmente ubicati uffici; all'origine gli alloggi sono stati accatastati come abitazioni residenziali. Il condominio è dotato di un impianto centralizzato, anno di costruzione 2005, con: caldaie murali a condensazione montate in batteria, utilizzate...
- ven dic 16, 2016 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi rame su pilastri
- Risposte: 8
- Visite : 3969
Re: Tubi rame su pilastri
No non ci sono tasselli, è solo un passaggio.
- gio dic 15, 2016 11:14
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176951
Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Avete qualche informazioni, normativa e/o legale, da applicare per la dismissione totale di un impianto centralizzato (condominio di 20 appartamenti), composto da: - batteria di 4 caldaie a condensazione per riscaldamento e produzione ACS - pompa di calore per riscaldamento invernale (quando perform...
- gio dic 15, 2016 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi rame su pilastri
- Risposte: 8
- Visite : 3969
Re: Tubi rame su pilastri
Bo i tubi sono posati sul prospetto esterno del pilastro
- gio dic 15, 2016 04:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Volume vaso di espansione chiuso
- Risposte: 21
- Visite : 7228
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Scusate ma il separatore idraulica come da definizione separa i due circuiti dal punto di vista idraulico: primario e secondario. Il secondario potrebbe essere costituito da più circuiti in parallelo; pertanto, come da R2009, è richiesta l'installazione di un vaso dimensionato per il contenuto di ac...
- gio dic 15, 2016 04:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi rame su pilastri
- Risposte: 8
- Visite : 3969
Re: Tubi rame su pilastri
Tubi posati a quota 2,8 metri dal pavimento, in aderenza del pilastro, con andamento orizzontale, percorsi da acqua calda a circa 70 gradi.
- mer dic 14, 2016 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi rame su pilastri
- Risposte: 8
- Visite : 3969
Tubi rame su pilastri
Un tecnico ha addebitato lo ammolloramento dell'intonaco della facciata Est di un vecchio edificio, alla presenza di due tubi di rame posati su un pilastro in C.A. dello impianto di riscaldamento autonomo del condomino. I tubi, diametro 18 mm, sono scarsamente isolati, ma la lunghezza è di soli 55 c...
- mer dic 14, 2016 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi rame su pilastri
- Risposte: 0
- Visite : 3563
Tubi rame su pilastri
Un tecnico ha addebitato lo ammolloramento dell'intonaco della facciata Est di un vecchio edificio, alla presenza di due tubi di rame posati su un pilastro in C.A. dello impianto di riscaldamento autonomo del condomino. I tubi, diametro 18 mm, sono scarsamente isolati, ma la lunghezza è di soli 55 c...
- mer dic 14, 2016 07:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
- Risposte: 9
- Visite : 4845
Re: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
Con regolazione proporzionale e prevalenza non inferiore al 50% della massima, non hai problemi.
- ven dic 09, 2016 12:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176951
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Nella verifica di convenienza economica ritengo che la stima dei consumi di metano debba essere fatta sulla durata massima della accensione del riscaldamento (per esempio 10 ore zona climatica C). Qui al Sud gli amministratori accendono tre o quattro ore al giorno, per cui le bollette sono basse. Il...
- sab dic 03, 2016 18:51
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176951
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Provincia di Salerno condominio con 20! Appartamenti dotati contabilizzazione a zone: riscaldamento - raffrescamento - ACS. La centrale è dotata di quattro caldaie a condensazione in batteria, pompa di calore e pannelli solari per Integrazione ACS. Anno di costruzione 2008.L'assemblea ha deciso di r...