La ricerca ha trovato 55 risultati
- ven ott 02, 2026 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 214
Re: ESODO DA SOPPALCO
Però dalla descrizione, la presenza delle "stanze" nella zona soppalco configura un CC, quindi il punto in questione del Copi letto rigorosamente porta a ritenere le due scale non indipendenti.
infatti, la possibilità data dal COPI di avere due scale aperte nello stesso compartimento è molto ...
- ven ott 02, 2026 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 214
Re: ESODO DA SOPPALCO
Non va letta in modo così restrittivo. La tabella S-4.17 fa vedere degli esempi "estremi" di quando 2 vie di esodo senza protezione non possono essere considerate tali.
Nel tuo caso hai un blocco uffici che butta su un corridoio alle cui estremità (o comunque "abbastanza distanti tra loro) hai 2 ...
- ven ott 02, 2026 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 214
Re: ESODO DA SOPPALCO
Avete centrato il problema, il soppalco presenta un corridoio centrale sul quale si affacciano gli uffici, agli estremi del corridoio sono presenti due scale aperte che conducono ciascuna alle uscite finali al piano terra. Rvita A2, senza la seconda scala la lunghezza del corridoi cieco >30 m ...
- mar set 29, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 214
ESODO DA SOPPALCO
Buonasera
vorrei un vostro parere in merito a un caso specifico: all'interno di un edificio artigianale si vuole realizzare un soppalco ad uso uffici (300 mq), tale soppalco necessita di due vie di uscita verticali indipendenti che possono essere realizzate in quanto il soppalco occupa una porzione ...
vorrei un vostro parere in merito a un caso specifico: all'interno di un edificio artigianale si vuole realizzare un soppalco ad uso uffici (300 mq), tale soppalco necessita di due vie di uscita verticali indipendenti che possono essere realizzate in quanto il soppalco occupa una porzione ...
- mer giu 24, 2026 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
- Risposte: 2
- Visite : 793
Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Buongiorno, ho il seguente caso, su una porzione della copertura piana di una scuola si vuole installare un impianto FV, il sistema sarà classificato Broof (T3) come richiesto dalla linea guida 2025, chiedo: a che distanza dai pannelli FV può interrompersi la nuova copertura Broof (T3) e riprendere ...
- gio mag 07, 2026 22:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
- Risposte: 4
- Visite : 984
Re: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
Per me è richiesto un filtro/disimpegno almeno EI 30
- gio mag 07, 2026 22:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 20
- Visite : 5720
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
la linea guida parla di esclusione di compartimenti "afferenti" ad attività soggette. per l'italiano che conosco io, afferente si traduce in "appartenente a", non "comunicante con".
vuol dire ad es. che tra il locale dove metti gli inverter e l'attività soggetta ci va un filtro, o comunque un ...
- gio mag 07, 2026 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 20
- Visite : 5720
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Non ne sono del tutto convinto: la linea guida non è chiara. In un primo momento sembra consentire la comunicazione dall’interno tramite porta tagliafuoco, ma successivamente esclude i compartimenti afferenti ad attività soggette. Tuttavia, la stessa linea guida è riferita proprio alle attività ...
- gio dic 04, 2025 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tettoia con posti auto con impianto fotovoltaico
- Risposte: 1
- Visite : 941
Tettoia con posti auto con impianto fotovoltaico
Ciao a tutti, espongo il caso: in un campeggio (66.3.B) si intende realizzare un impianto fotovoltaico tipo BIPV integrato nella struttura metallica, in modo da realizzare una tettoia per il parcheggio di veicoli. La struttura metallica misura 40 m x 10 m. L'area a parcheggio dove sarà realizzata la ...
- ven ago 01, 2025 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 5451
Re: Quota di piano
Invito la lettura della nota presente dopo il punto V.8.1.b "Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività (es. autorimesse, locali di pubblico spettacolo, …)."
Se è ...
Se è ...
- ven mar 14, 2025 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
- Risposte: 7
- Visite : 3342
Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Ciao a tutti, riprendo questo argomento per chiedervi se i criteri della tabella S.9-2 devono intendersi riferito all'opera da costruzione o compartimento/ambito, nel caso specifico in una scuola con:
- affollamento medio di 0,15 persone/mq ma con aule con affollamento 0,6 persone/mq
- carico di ...
- affollamento medio di 0,15 persone/mq ma con aule con affollamento 0,6 persone/mq
- carico di ...
- ven dic 20, 2024 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
- Risposte: 5
- Visite : 1923
Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Ciao, per il primo quesito l'art.20 indica lunghezza esodo negli impianti al chiuso 40 m o 50 se in presenza di idoneo impianto di smaltimento fumi, per il secondo quesito l'art.6-bis è stato introdotto per l'adeguamento degli impianti ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza >10.000 ...
- mar nov 05, 2024 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 2012 FV
- Risposte: 9
- Visite : 3313
Re: Circolare 2012 FV
Circolare 6334 del 04/05/2012:
"Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del ...
"Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del ...
- gio ago 08, 2024 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica autorimessa con posti auto aperti
- Risposte: 5
- Visite : 2256
Modifica autorimessa con posti auto aperti
Salve, in una autorimessa di superficie 700 mq con posti auto, privata, condominiale, un condomino vuole chiudere il suo posto auto realizzando un box auto.
Secondo voi, per tale variazione, che non modifica il numero di posti auto, aerazione, sistema delle vie di esodo, e non comporta aggravio del ...
Secondo voi, per tale variazione, che non modifica il numero di posti auto, aerazione, sistema delle vie di esodo, e non comporta aggravio del ...
- mer lug 24, 2024 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 9326
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Mi è capitato un caso analogo, nuova costruzione di cantina vinicola 1200 mq e zona degustazione/vendita ed uffici 800 mq. La cantina è separata dalla porzione degustazione tramite spazio scoperto. Ho chiesto e ottenuto parere per attività 69.2.b con codice.
Il caso studio richiamato individua l ...
Il caso studio richiamato individua l ...
- mer mag 22, 2024 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità naspi e dimensione riserva idrica
- Risposte: 1
- Visite : 588
Contemporaneità naspi e dimensione riserva idrica
Salve ho un dubbio: impianto antincendio a naspi livello 2 UNI 10779 a servizio di attività suddivisa in 3 compartimenti con 2-2-3 naspi, come contemporaneità devo considerare n.4 naspi (volume riserva idrica nominale n.4 x 60 l/min x 60 min =14,4 mc) o il numero massimo di naspi presente nel ...
- ven mar 01, 2024 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 18
- Visite : 4870
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Ma a questo punto si allungasse di +15 qualsiasi percorso cieco in qualsiasi caso. Tanto vale.
Questo non è vero. Perchè se il corridoio cieco "di norma" termina, per fare un esempio, a 30 metri dall'uscita finale, non è la stessa cosa.
La disposizione ha senso. perché se il corridoio cieco ...
- ven gen 26, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
- Risposte: 5
- Visite : 1547
Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Ciao a tutti
In tabella S.9.1 per il livello IV, nella descrizione compare il requisito “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”.
Tra le soluzioni conformi indicate nel capitolo S.9.4.3 non viene fatto alcun cenno in merito.
Nella tabella S.9.4 viene prevista la possibilità di ...
In tabella S.9.1 per il livello IV, nella descrizione compare il requisito “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”.
Tra le soluzioni conformi indicate nel capitolo S.9.4.3 non viene fatto alcun cenno in merito.
Nella tabella S.9.4 viene prevista la possibilità di ...
- mer ott 25, 2023 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9 edificio scolastico
- Risposte: 5
- Visite : 2021
Re: Strategia S.9 edificio scolastico
Buongiorno, le aule hanno superficie 50 mq, intendi netta ? Anche io sto lavorando su un edificio scolastico, a prescindere dall'antincendio, per i posti in aula, in base al DM del 75, ho considerato 1.8 mq ad alunno (al netto di tutta la fascia dell'aula dove saranno posizionate cattedra e ...
- mar ott 24, 2023 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9 edificio scolastico
- Risposte: 5
- Visite : 2021
Re: Strategia S.9 edificio scolastico
Buonasera, scusami ma l'affollamento in un scuola non si calcola in base al numero di posti più gli addetti ? (tabella S.4-13. Tu hai utilizzato la tabella S.4-12?)
Ciao, le aule hanno superficie 50 mq con 30 persone, quindi 0,6 persone/mq, se faccio il calcolo relativo all'intera superficie ...
- mar ott 17, 2023 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9 edificio scolastico
- Risposte: 5
- Visite : 2021
Strategia S.9 edificio scolastico
Salve, vi riporto un caso che sto valutando: scuola secondaria di primo grado (scuola media) due piani fuori terra, compartimento inferiore a 4000 mq, carico di incendio specifico medio 290 MJ/mq, con biblioteca/sala lettura 888 MJ/mq.
La densità di affollamento media è <0,2 persone/mq, nelle aule ...
La densità di affollamento media è <0,2 persone/mq, nelle aule ...
- ven lug 21, 2023 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Definizione pannello FV incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 762
Re: Definizione pannello FV incorporato
Quando il campo fotovoltaico non è incorporato vuol dire che non viene inserito nella pratica di prevenzione incendi dell'attività servita.
Come si nota dal disegno, la tettoia installata nel prospetto più corto risulta, più vicina all'edificio è considerata non incorporata, mentre quella installata ...
Come si nota dal disegno, la tettoia installata nel prospetto più corto risulta, più vicina all'edificio è considerata non incorporata, mentre quella installata ...
- gio lug 20, 2023 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Definizione pannello FV incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 762
Definizione pannello FV incorporato
Salve, volevo un vostro riscontro sulla definizione di pannello FV incorporato, nel mio caso installato su una tettoia esterna all'edificio. L'immagine dell'allegato A al chiarimento 6334 del 04/05/2012 riporta le delimitazioni della generatrice cilindrica della superficie in pianta.
Riporto un ...
Riporto un ...
- mer lug 19, 2023 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 3354
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Ho sempre ragionato in questo modo:
attività senza numero di pratica + valutazione progetto/SCIA = nuova
attività con numero di pratica + valutazione progetto = esistente (in questo caso il progetto costituisce una modifica)
attività con numero di pratica + valutazione progetto per una nuova ...
attività senza numero di pratica + valutazione progetto/SCIA = nuova
attività con numero di pratica + valutazione progetto = esistente (in questo caso il progetto costituisce una modifica)
attività con numero di pratica + valutazione progetto per una nuova ...
- ven mag 26, 2023 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condotte in vie di uscita scuole
- Risposte: 5
- Visite : 1870
Re: Condotte in vie di uscita scuole
Secondo me il punto 6.3.1 è riferito ad impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW o centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h. Ti consiglio di chiarire con il funzionario VVF.
- gio mag 25, 2023 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condotte in vie di uscita scuole
- Risposte: 5
- Visite : 1870
Re: Condotte in vie di uscita scuole
Presumo che il tuo impianto abbia potenza >75 KW per gruppi frigo o portata >50.000 mc/h. In questo caso il locale tecnico deve essere compartimentato con strutture aventi resistenza al fuoco 60 minuti. E' ammesso l'attraversamento di strutture resistenti al fuoco da parte di canali d'aria previo ...
- mar gen 24, 2023 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021
- Risposte: 9
- Visite : 3671
Re: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021
Buonasera
sto esaminando un ospedale di comunità di nuova costruzione con 22 posti letto e ambulatori per superficie >500 mq.
Mi viene richiesto l'utilizzo del Copi.
Ad una prima analisi classifico la struttura SC, ma poi mi scontro con la nota al paragrafo V.11.5.2 punto 7 "Le aree TA2 e TB2 ...
sto esaminando un ospedale di comunità di nuova costruzione con 22 posti letto e ambulatori per superficie >500 mq.
Mi viene richiesto l'utilizzo del Copi.
Ad una prima analisi classifico la struttura SC, ma poi mi scontro con la nota al paragrafo V.11.5.2 punto 7 "Le aree TA2 e TB2 ...
- gio dic 01, 2022 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione
- Risposte: 2
- Visite : 1104
Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione
Ciao, vi espongo un caso per un confronto.
Una piccola biblioteca di quartiere >5.000 kg carta, a due piani fuori terra e qf=900 MJ/mq presenta un lato sul confine di proprietà. Su tale prospetto sono presenti delle finestre che si aprono verso un giardino di altra proprietà (civile abitazione).
La ...
Una piccola biblioteca di quartiere >5.000 kg carta, a due piani fuori terra e qf=900 MJ/mq presenta un lato sul confine di proprietà. Su tale prospetto sono presenti delle finestre che si aprono verso un giardino di altra proprietà (civile abitazione).
La ...
- mer set 14, 2022 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 7199
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Ciao a tutti
ho bisogno di un confronto: sto utilizzando la RTV.14 per una nuova costruzione civile classificata HC (27 m, 9 piani fuori terra), resistenza al fuoco minima classe 60.
Mi sorge il problema della verifica del carico di incendio ed essendo l'immobile adibito ad appartamenti privati ...
ho bisogno di un confronto: sto utilizzando la RTV.14 per una nuova costruzione civile classificata HC (27 m, 9 piani fuori terra), resistenza al fuoco minima classe 60.
Mi sorge il problema della verifica del carico di incendio ed essendo l'immobile adibito ad appartamenti privati ...
- gio set 01, 2022 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco?
- Risposte: 9
- Visite : 2865
Re: Corridoio cieco?
BOZZA ESODO.pdf
Ciao a tutti, non riesco ad inquadrare con il codice questo sistema d'esodo di cui allego schema, a mio parere i compartimenti 2-3 possono considerarsi entrambi con due vie di esodo che immettono nella stessa scala protetta.
Grazie
Giusto per chiarezza nella forma ...
- mar ago 30, 2022 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco?
- Risposte: 9
- Visite : 2865
Corridoio cieco?
Ciao a tutti, non riesco ad inquadrare con il codice questo sistema d'esodo di cui allego schema, a mio parere i compartimenti 2-3 possono considerarsi entrambi con due vie di esodo che immettono nella stessa scala protetta.
Grazie
Grazie
- mar giu 28, 2022 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Forse non ho capito io.
Dalla scala puoi esodare direttamente all'esterno? Se sì non farei un ulteriore percorso verso la produzione (non lo faccio mai, anche se è altro compartimento nulla è come uscire direttamente all'esterno).
Al PT la scala ha due porte tagliafuoco che conducono verso la ...
- gio giu 23, 2022 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Ciao, ho un caso particolare e chiedo un vostro parere:
attività artigianale Rvita A2 con zona produzione al piano terra e blocco uffici e servizi (ambito <100 persone) su due piani (PT e P1), i piani uffici sono collegati da scala con caratteristiche di filtro, al PT la scala comunica con gli ...
attività artigianale Rvita A2 con zona produzione al piano terra e blocco uffici e servizi (ambito <100 persone) su due piani (PT e P1), i piani uffici sono collegati da scala con caratteristiche di filtro, al PT la scala comunica con gli ...
- lun mag 30, 2022 23:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Sito di un professionista che come noi ha delle proprie idee ed interpretazioni della norma. Non certo un riferimento normativo...
Sarei curioso di capire dove si trova la definizione presente sotto l'illustrazione della "via d'esodo del tipo filtro". Tu stesso dici " munito di due o più ...
- lun mag 30, 2022 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Nel Codice non trovo una definizione di scala filtro, ritengo la tabella S.4-21 corretta, sarebbe un errore troppo grossolano e riportato in più aggiornamenti del Codice.
Hai ragione, la definizione di " scala filtr o" non c'è.
La tabella S.4-20 " Condizioni per l'omissione di porzione di ...
- lun mag 30, 2022 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Nel Codice non trovo una definizione di scala filtro, ritengo la tabella S.4-21 corretta, sarebbe un errore troppo grossolano e riportato in più aggiornamenti del Codice.
- lun mag 30, 2022 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omissione tratto percorso cieco
- Risposte: 34
- Visite : 10467
Re: Omissione tratto percorso cieco
Condivido un ragionamento:
Il filtro è un compartimento antincendio nel quale “la probabilità di innesco dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci e al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso”.
La scala protetta è un compartimento, la ...
Il filtro è un compartimento antincendio nel quale “la probabilità di innesco dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci e al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso”.
La scala protetta è un compartimento, la ...
- lun mag 09, 2022 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
- Risposte: 5
- Visite : 2249
UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
Ciao a tutti
è possibile realizzare un impianto idrico antincendio per la protezione interna, ad anello, posato completamente sotto pavimento?
Il punto 7.1.8 della UNI 10779 chiede che l'impianto sia raggiungibile in caso di guasto.
Chiedo un vostro parere a riguardo.
Grazie
è possibile realizzare un impianto idrico antincendio per la protezione interna, ad anello, posato completamente sotto pavimento?
Il punto 7.1.8 della UNI 10779 chiede che l'impianto sia raggiungibile in caso di guasto.
Chiedo un vostro parere a riguardo.
Grazie
- lun mar 07, 2022 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 11460
Re: Lunghezza corridoio cieco
Si esatto è il caso raffigurato nella S.4-23.
Secondo la mia interpretazione la condizione da tenere presente è che il percorso d'esodo termini "direttamente" all'uscita finale, altrimenti potrebbe essere accettato un percorso d'esodo di 30+15 m (Les=45 m) rappresentato in figura S.4-23 ma non ...
- mer set 15, 2021 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con Rvita A2 o B2?
- Risposte: 2
- Visite : 1064
Autorimessa con Rvita A2 o B2?
Salve a tutti vi voglio porre un quesito:
una palazzina adibita ad appartamenti per vacanza (contratti di affitto minimo 7 giorni) comunica con autorimessa interrata di 500 mq a cui possono accedere solo gli inquilini in affitto (autorimessa privata).
Ora, verrebbe logico attribuire un Rvita B2 in ...
una palazzina adibita ad appartamenti per vacanza (contratti di affitto minimo 7 giorni) comunica con autorimessa interrata di 500 mq a cui possono accedere solo gli inquilini in affitto (autorimessa privata).
Ora, verrebbe logico attribuire un Rvita B2 in ...
- mer mar 24, 2021 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
- Risposte: 5
- Visite : 7793
Re: Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
Grazie per le risposte, concordo con quanto riportato.
A mio parere è una rilevante mancanze del CoPI non prevedere un numero massimo di gradino, vista la dettagliata tabella S.4-30 per alzate e pedate, potevano fornire qualche indicazione in più.
A mio parere è una rilevante mancanze del CoPI non prevedere un numero massimo di gradino, vista la dettagliata tabella S.4-30 per alzate e pedate, potevano fornire qualche indicazione in più.
- mar mar 23, 2021 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
- Risposte: 5
- Visite : 7793
Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
Salve a tutti
non so se l'argomento è stato già trattato, all'interno del CPI non trovo indicazione sul numero massimo e minimo di gradini che costituiscono una scala d'esodo.
Al paragrafo S.4.5.4 punto 3 b ho trovato un generico "devono essere interrotte da pianerottoli di sosta"
Grazie per le ...
non so se l'argomento è stato già trattato, all'interno del CPI non trovo indicazione sul numero massimo e minimo di gradini che costituiscono una scala d'esodo.
Al paragrafo S.4.5.4 punto 3 b ho trovato un generico "devono essere interrotte da pianerottoli di sosta"
Grazie per le ...
- sab gen 30, 2021 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività espositiva e compartimentazione
- Risposte: 1
- Visite : 1513
Re: Attività espositiva e compartimentazione
Ciao, ho avuto una analoga progettazione, attività vendita materiali edili/idraulici con showroom ed uffici, carico di incendio <600 MJ/mq, unico compartimento, con valutazione del rischio per aree TZ in termini di materiali depositati, affollamento e indipendenza percorsi d'esodo.
- ven gen 22, 2021 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bar + laboratorio pasticceria
- Risposte: 4
- Visite : 2853
Re: Bar + laboratorio pasticceria
Mai fatto e mai sentito di pratiche per pasticcerie, bar e ristoranti. Esperienza con Comandi di Venezia e Padova
- ven ott 09, 2020 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra
- Risposte: 3
- Visite : 1931
Re: Palestra
Materia complessa, spero di esserti di aiuto:
1) da quanto descritto non ci sono spettatori quindi direi art. 20 DM DM 18 marzo 1996, previa verifica se l'attività è tra quelle presenti nell'elenco allegato (attività regolate o riconosciute dal CONI). L'art. 20 non fornisce indicazioni sulla ...
1) da quanto descritto non ci sono spettatori quindi direi art. 20 DM DM 18 marzo 1996, previa verifica se l'attività è tra quelle presenti nell'elenco allegato (attività regolate o riconosciute dal CONI). L'art. 20 non fornisce indicazioni sulla ...
- mer set 02, 2020 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
- Risposte: 4
- Visite : 2434
Re: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli.
Non complichiamoci la vita.
Non complichiamoci la vita.
- mar giu 30, 2020 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
- Risposte: 21
- Visite : 6385
Re: Indicazioni deroga autorimessa
La soluzione conforme per la RTV attuale prevede in V.6.6 la foratura delle basculanti almeno del 30% al fine evitare la classificazione ATEX.
La pratica presentata oggi non può accedere a soluzioni conformi che ancora non sono in vigore.
I VVF potrebbero probabilmente anche accettare la cosa, ma ...
- lun giu 15, 2020 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 13594
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Dopo la definizione di superficie complessiva dell'autorimessa c'è una nota che specifica come calcolare la superficie lorda, escludendo le aree TZ.
Spero di essere stato di aiuto.
Spero di essere stato di aiuto.
- gio giu 04, 2020 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 13594
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Evidenzio che nella precedente versione della RTV.6 del DM 14/02/2020:
V.6.5.3 Compartimentazione
..................
5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi ...
V.6.5.3 Compartimentazione
..................
5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi ...
- gio mag 14, 2020 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 4031
Re: Attività 73 comprende i negozietti?
Ciao
ho seguito il progetto e realizzazione di un parco commerciale con medie unità di vendita ed una galleria commerciale con negozi <400 mq e bar, ristorante.
La valutazione progetto è stata presentata per un'unica pratica per attività 69.B medie unità di vendita e 73.C zone comuni ed impianti.
In ...
ho seguito il progetto e realizzazione di un parco commerciale con medie unità di vendita ed una galleria commerciale con negozi <400 mq e bar, ristorante.
La valutazione progetto è stata presentata per un'unica pratica per attività 69.B medie unità di vendita e 73.C zone comuni ed impianti.
In ...