La ricerca ha trovato 252 risultati

da Gius83
lun apr 15, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 352

Re: Depositi asili nido

Perfetto grazie mille. Se posso chiederti....in termini di aerazione hanno accettato sempre 1/40 come per i depositi aventi superficie inferiore aa 10 mq?
da Gius83
lun apr 15, 2024 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 352

Re: Depositi asili nido

Ti ringrazio Dorinag per il tuo contributo. Personalmente però continuo a intravedere una contraddizione con il punto 2.2. Se avessimo un deposito di poco superiore a 10 mq. (in pratica una stanza di dimensioni ridotte) non soggetta al DPR 151, dovremmo comunque prevedere un disimpegno per evitare l...
da Gius83
lun apr 15, 2024 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 352

Re: Depositi asili nido

Buongiorno mi permetto di riproporre il post confidando in un riscontro.
Grazie
da Gius83
ven apr 12, 2024 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 352

Depositi asili nido

Salve colleghi, chiedo la vostra cortese opinione in merito a quanto segue. Sto seguendo un progetto di adeguamento antincendio di un'attività adibita ad asilo nido con oltre 30 persone presenti con la RTV 16/07/2014. Giunto alla sezione riguardante i depositi mi è sorto un dubbio su come approcciar...
da Gius83
gio mar 28, 2024 08:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 1325

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Grazie Tom per il tuo contributo. Ma credo sia anche fuori dal campo di applicazione del DM 18 marzo 96 in quanto cogente per attività in cui si avvolgono manifestazioni CONI.
da Gius83
mer mar 27, 2024 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 1325

Attività 65 151/11 Palestra

Buonasera colleghi scrivo per avere più che altro conferma di una mia interpretazione normativa. Il caso specifico riguarda una palestra di proprietà comunale ma che è stata affidata in gestione ad un'associazione privata. Non vengono svolte manifestazioni CONI ma prevalentemente partite di pallavol...
da Gius83
lun mar 25, 2024 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento per step asili nido
Risposte: 4
Visite : 1182

Re: Adeguamento per step asili nido

Sì esatto rientro nella casistica delle strutture esistenti pertanto consentito l’adeguamento per step del dm 2014.
da Gius83
sab mar 23, 2024 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento per step asili nido
Risposte: 4
Visite : 1182

Re: Adeguamento per step asili nido

Gmeister grazie del tuo contributo. Personalmente concordo con la tua impostazione.Nei vari chiarimenti che si sono periodicamente succeduti sul COPI non ho trovato alcunché a riguardo.
da Gius83
ven mar 22, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento per step asili nido
Risposte: 4
Visite : 1182

Adeguamento per step asili nido

Buongiorno colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Attività di asilo nido con oltre 30 persone presenti da adeguare dal punto di vista antincendio. Sappiamo che abbiamo la possibilità ad oggi di applicare sia il DM 16 Luglio 2014 che il COPI con rispettiva RTV 9...
da Gius83
sab feb 24, 2024 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 428

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Grazie Terminus sono in linea con la tua opinione. La posa in opera del tavolato sarebbe sicuramente più agevole rispetto ad un getto in cls che non può avvenire direttamente sull’isolante. Ai fini della sicurezza antincendio sarebbe auspicabile questa seconda soluzione, a quel punto avremmo un tett...
da Gius83
ven feb 23, 2024 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 428

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Buonasera torno sull'argomento essendomi confrontato con il funzionario VVf. Aggiorno brevemente il precedente post in quanto era stata ridefinita la stratigrafia della copertura che prevedeva dall'intradosso: taravatura lignea-mezzane in cotto-getto in cls-EPS-tavolato in legno-tegole. Il funzionar...
da Gius83
lun feb 19, 2024 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Risposte: 9
Visite : 405

Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica

Riporto la definizione di impianto sportivo contenuta nell'art.2 del D.M. 18/03/1996: " Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive ". Nel...
da Gius83
sab feb 17, 2024 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Risposte: 9
Visite : 405

Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica

Buongiorno ringrazio entrambi per il vostro contributo che mi sento tra l'altro di condividere. Rientrando in attività 65, la discriminante della categoria (B/C) è data dalla capienza della struttura (maggiore o inferiore alle 200 persone). Da un punto di vista progettuale si potrebbe procedere o co...
da Gius83
ven feb 16, 2024 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Risposte: 9
Visite : 405

Assoggettabilità VVF piscina pubblica

Buonasera colleghi vi riporto di seguito un dubbio relativo all'eventuale assoggettabilità ai controlli dei VVF (attività 65 del DPR 151/11) per una piscina pubblica in cui non vengono svolte manifestazioni o eventi sportivi. L'accesso come detto è pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingres...
da Gius83
mer gen 31, 2024 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 428

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Ti ringrazio Terminus per il tuo contributo. Per l’eventuale trattamento delle travi n legno cosa ne pensi? Ripeto ai solo fini della reazione al fuoco.
da Gius83
mer gen 31, 2024 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 428

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

All’intradosso tavella in laterizio. Di sicuro nella stratigrafia preferirei della lana minerale 😉
da Gius83
mer gen 31, 2024 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 428

Reazione al fuoco isolanti/strutture

Buonasera colleghi scrivo in merito ad una duplice casistica avente per oggetto la reazione al fuoco. Nel caso specifico trattasi di un piccolo edificio storico soggetto a vincolo che acciglierà’ al proprio interno un museo. Il progetto di prevenzione incendi e’stato redatto in base al dm 569/92 ed ...
da Gius83
mar nov 28, 2023 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 69
Risposte: 6
Visite : 361

Re: Dubbio attività 69

Vi ringrazio per il prezioso contributo vedo che grosso modo siamo tutti in sintonia nel considerare l’attività 69. Per quanto riguarda il magazzino dispone di un proprio ingresso carrabile ma dalla parte opposta del fabbricato. La chiusura della comunicazione con la parte vendita risulterebbe tropp...
da Gius83
lun nov 27, 2023 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 69
Risposte: 6
Visite : 361

Dubbio attività 69

Buonasera colleghi ho un dubbio su un’eventuale attività 69 presso un’azienda che commercializza prodotti alimentari. Ho letto diversi messaggi nei post pregressi ma non ho ancora chiarito il mio dubbio. La configurazione dell’azienda è piuttosto semplice: al piano terra e’presente un punto vendita ...
da Gius83
mer nov 08, 2023 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti per rinnovo
Risposte: 15
Visite : 797

Re: Prova idranti per rinnovo

Buongiorno concordo con i colleghi nella necessità di eseguire un accesso agli atti, spesso mi è capitato di trovare documentazione pregressa che non era nella diponibilità del committente. Colgo l'occasione del post per sottoporvi un' ulteriore questione legata sostanzialmente a quanti idranti andr...
da Gius83
lun ott 30, 2023 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione D.M. 19 agosto 1996
Risposte: 4
Visite : 437

Re: Applicazione D.M. 19 agosto 1996

Ti ringrazio weareblind per la risposta. Non ho molto chiaro cosa intendi al punto 3 della tua risposta per "temporaneo permanente". Gli spazi messi a disposizione non "nascono" e normalmente non sono adibiti a locali per lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli. Solo in spor...
da Gius83
lun ott 30, 2023 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione D.M. 19 agosto 1996
Risposte: 4
Visite : 437

Re: Applicazione D.M. 19 agosto 1996

Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il post non avendo ricevuto alcun commento a riguardo confidando nei vostri pareri e contributi.
Grazie
da Gius83
dom ott 15, 2023 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione D.M. 19 agosto 1996
Risposte: 4
Visite : 437

Applicazione D.M. 19 agosto 1996

Buongiorno colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione, cercando di riassumerla in breve. Un ente pubblico mette a disposizione di alcuni enti ed associazioni private (ad esempio associazioni studentesche, ecc.) alcuni spazi di pertinenza dei propri immobili per lo s...
da Gius83
mar set 05, 2023 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa SCIA non rinnovata
Risposte: 23
Visite : 920

Re: Autorimessa SCIA non rinnovata

Vi ringrazio per i preziosi contributi sempre utili e puntuali.
da Gius83
lun set 04, 2023 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa SCIA non rinnovata
Risposte: 23
Visite : 920

Autorimessa SCIA non rinnovata

Buongiorno colleghi scrivo in merito alla seguente questione. Ho provato a cercare messaggi con contenuto similare ma senza esito, mi scuso pertanto nel caso in cui non li abbia correttamente individuati. Nel caso di autorimessa soggetta ai controlli di prevenzione incendi (Cat.A) con progetto redat...
da Gius83
ven set 01, 2023 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco materiali laboratorio produzione
Risposte: 3
Visite : 229

Re: Reazione al fuoco materiali laboratorio produzione

Ti ringrazio per la tua risposta e condivido la prima parte. Il funzionario in realtà faceva riferimento al dm 96 in quanto cogente al momento della stesura del progetto nel quale appunto si dice (ma non viene citato alcun articolo del suddetto decreto) che in caso di installazione di controsoffitto...
da Gius83
ven set 01, 2023 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco materiali laboratorio produzione
Risposte: 3
Visite : 229

Reazione al fuoco materiali laboratorio produzione

Buongiorno a tutti scrivo in merito alla seguente questione confidando in un vostro contributo. Sono stato contattato da un’azienda che dispone di un laboratorio di produzione di prodotti dolciari per la presentazione della Scia antincendio. Nel progetto di prevenzione incendi in atti presso il Coma...
da Gius83
mer giu 21, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Uffici con archivio
Risposte: 2
Visite : 196

Re: COPI Uffici con archivio

Grazie Terminus per il tuo contributo. Colgo l'occasione per un ulteriore aspetto relativo alla classe di reazione al fuoco (Strategia S1). Limitatamente alla parte uffici (dai quali archivio e deposito saranno compartimentati), avrei individuato u profilo Rvita=A2. In questo caso, in base a quanto ...
da Gius83
mar giu 20, 2023 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Uffici con archivio
Risposte: 2
Visite : 196

COPI Uffici con archivio

Buonasera colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Sono alle prese con un'attività lavorativa adibita ad uffici che dispone sia di un archivio cartaceo (att.34 del DPR 151/11) che di un deposito in cui con ogni probabilità si configurerà l'attività n.44 per la pr...
da Gius83
gio giu 08, 2023 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo laboratorio produzione
Risposte: 7
Visite : 346

Re: Vie di esodo laboratorio produzione

Intendevo che la parte finale delle vie di esodo e’ in comune tra produzione e uffici al piano primo. Come valuteresti la lunghezza di quest’ultime per il reparto produzione?
da Gius83
mer giu 07, 2023 22:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo laboratorio produzione
Risposte: 7
Visite : 346

Re: Vie di esodo laboratorio produzione

Grazie a entrambi per il vostro contributo. Per quanto riguarda il reparto produzione ritengo che si ricada nel campo di applicazione del dm 08/11/2019 ed in particolare nella sezione 6 oltre ovviamente alle disposizioni di carattere generale. Per il piano primo avendo con ogni probabilità delle att...
da Gius83
mer giu 07, 2023 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo laboratorio produzione
Risposte: 7
Visite : 346

Vie di esodo laboratorio produzione

Buongiorno colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Sto seguendo in fase di progettazione l'adeguamento antincendio di uno stabilimento su due piani, adibito alla produzione di prodotti dolciari e da forno. In particolare al piano terra è collocata l'intera produ...
da Gius83
mar mag 16, 2023 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala Polivalente <100 posti
Risposte: 2
Visite : 207

Re: Sala Polivalente <100 posti

Grazie per il tuo contributo che condivido.
da Gius83
lun mag 15, 2023 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala Polivalente <100 posti
Risposte: 2
Visite : 207

Sala Polivalente <100 posti

Buonasera colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Abbiamo una sala polivalente che verrà impiegata per varie finalità con una capienza inferiore alle 100 presenze. Da un punto di vista normativo si ricade nel Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 che prevede tra le ...
da Gius83
ven mag 12, 2023 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Re: Posa cappotto termico esterno

Buongiorno colleghi scrivo solo per aggiornarvi sulla questione . Presentata la problematica alla committenza, e’stata individuata una soluzione che prevede l’impiego di un cappotto termico in lana minerale posato in aderenza, per il quale il produttore dispone di certificazione A2-s1-d0 come classe...
da Gius83
mer mag 10, 2023 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Re: Posa cappotto termico esterno

Certo Terminus concordo pienamente con quanto da te riportato nell'ultimo messaggio. Ho fatto già presente al Committente a alle altre figure tecniche coinvolte della delicatezza della questione e ovviamente optare per un materiale differente, anche tenendo conto della particole vulnerabilità che ca...
da Gius83
mer mag 10, 2023 07:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Re: Posa cappotto termico esterno

Grazie dei vostri contributi. Riepilogando mi pare di capire che rientro nel campo di applicazione della RTV 13 del Copi in una categoria SC alla luce di un Rvita D. Pertanto il cappotto in EPS non va bene essendo in Euroclasse E. Da un punto vista Prettamente amministrativo è necessario a vostro av...
da Gius83
mar mag 09, 2023 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Re: Posa cappotto termico esterno

Si siamo ampiamente sotto i 300 occupanti. Guardando la RTV 13 e la casistica citata da Terminus siamo nella tipologia SA, tuttavia sono indeciso sul rispetto della condizione Rvita. Io sarei propenso per un Cii e non per una D1 o D2. In quest’ultimo caso dovremmo rispettare anche il requisito di re...
da Gius83
mar mag 09, 2023 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Re: Posa cappotto termico esterno

Edificio monopiano al piano terra con altezza di circa 5 metri.
da Gius83
mar mag 09, 2023 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posa cappotto termico esterno
Risposte: 14
Visite : 697

Posa cappotto termico esterno

Buon pomeriggio colleghi scrivo per avere la vostra opinione in merito alla seguente questione. Ho un'attività di asilo nido con progetto approvato dal Comando VVF con alcune prescrizioni ma niente di trascendentale. Preciso che per la progettazione non è stato impiegato il COPI con RTV corrisponden...
da Gius83
sab mag 06, 2023 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Risposte: 8
Visite : 705

Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto

ChriRN posso chiederti quali misure hai previsto per garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti? Personalmente avrei individuato corridoio con porte delle camere REI 30 e impianto di rivelazione incendi. Sulla non applicabilità della V5.5 nel caso specifico personalmente non concordo. Grazie del...
da Gius83
sab mag 06, 2023 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Risposte: 8
Visite : 705

Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto

Come mai dici che il codice non è applicabile? La V5 ha una specifica sezione dedicata alle strutture ricettive con numero di posti letto inferiore a 25. Il mio dubbio riguardava l’impiego del Minicidoce come ‘supporto’ alla valutazione del rischio nel caso specifico.
da Gius83
sab mag 06, 2023 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Risposte: 8
Visite : 705

Struttura ricettiva < 25 posti letto

Buongiorno colleghi mi viene richiesto di valutare gli adempimenti tecnici per una piccola struttura ricettiva che avrà 20 posti letto, pertanto non soggetta ai sensi del DPR 151/11. L'attività sarà collocata al piano primo di un piccolo edificio esistente, ed avrà come accesso/uscita una via d'esod...
da Gius83
gio apr 27, 2023 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Re: Edificio polifunzionale

NoNick grazie della segnalazione non conoscevo il decreto che hai citato.
da Gius83
mer apr 26, 2023 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Re: Edificio polifunzionale

La mia non è un'opera di "convincimento" ci mancherebbe :-)....facevo solo notare cosa riportano le definizioni contenute nelle attuali normative.
Concordo con te nell'attendere il parere/contributo di qualche collega che ha magari maturato esperienze pregresse in tal senso.
da Gius83
mer apr 26, 2023 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Re: Edificio polifunzionale

Ronin comprendo il tuo pensiero ma credo che in qualche misura bisogna anche attenersi a quello che ci viene comunicato formalmente dai committenti. Nel caso specifico non si tratta di ambulatori medici che erogano prestazioni specialistiche. In merito a quest’ultimo concetto sia il dm 19 marzo 2015...
da Gius83
mar apr 25, 2023 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Re: Edificio polifunzionale

Grazie Tom per la tua risposta. Se ho ben capito dai la stessa interpretazione di Ronin?
da Gius83
lun apr 24, 2023 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Re: Edificio polifunzionale

Ciao Ronin grazie del tuo contributo. In merito alla tua domanda non mi è stato detto dal comando ma è riportato nel Capo II del Titolo IV del dm 19 marzo 2015 in cui si parla espressamente di assistenza specialistica. Personalmente non concordo nel considerare l’intero fabbricato come att.68. Al pi...
da Gius83
lun apr 24, 2023 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio polifunzionale
Risposte: 11
Visite : 563

Edificio polifunzionale

Buon pomeriggio scrivo per avere il vostro parere in merito alla seguente situazione. Edificio polifunzionale che accoglierà al piano terra un centro diurno per anziani mentre al piano primo degli ambulatori di medicina generale (non specialistica). I due livelli sono collegati tramite n.2 scale int...
da Gius83
mar mar 07, 2023 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti formatore antincendio
Risposte: 2
Visite : 244

Re: Requisiti formatore antincendio

Grazie per il tuo contributo. In effetti anche io lo avevo inteso come requisito valido per un periodo ‘transitorio’ sino all’acquisizione dei requisiti sanciti dal DM 01/09/2021.