La ricerca ha trovato 58 risultati

da Trevize
gio gen 09, 2020 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 23
Visite : 6283

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

Perchè affrettarsi, abbiamo un altro anno almeno. Al mio comando dissentono su questo. Mi dicono che, se uno sta presentando ora una scia, deve gia' farla considerando questo decreto (una nuova attivita, o spacciata per tale, non avrebbe l'anno per adeguarsi)... e fin qui ci puo' stare... ma, presu...
da Trevize
gio ott 03, 2019 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 1742

Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

Ehilà, dopo l'incontro con Daneel che fine hai fatto ? :mrgreen: Eh, sono stato impegnato con la stesura di alcune voci dell'Enciclopedia galattica :lol: Sul modello ufficiale di rinnovo non ci sono i campi della firma che citi. Sull' Attestazione no... Sull'Asseverazione (PIN 3.1.2014) si. Comunqu...
da Trevize
gio ott 03, 2019 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 1742

Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

Ciao a tutti. Mi trovo a dover rinnovare un CPI di cui un altro professionista ha gia' fatto un primo rinnovo. Alla voce: "in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA ( e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all’art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151)&quo...
da Trevize
mar lug 02, 2019 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 11
Visite : 3400

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

ma soprattutto... sono tornati al centesimo di ventilazione per i BOX chiusi.
(forse si sono chiesti come mai, in 3 anni, non la applicava quasi nessuno.. hihihi)
da Trevize
mar feb 26, 2019 11:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cumulabilita' Commi 344 e 346
Risposte: 2
Visite : 1107

Re: Cumulabilita' Commi 344 e 346

Ghrondone, grazie per il suggerimento Certo.. per parlare con l'ENEA bisogna fare il percorso ad ostacoli... comunque, ho posto il seguente quesito: Contesto: Unita' abitativa (costruzione isolata adibita a residenza. singola unità immobiliare) per cui posso sicuramente fare detrazione fiscale comma...
da Trevize
ven feb 15, 2019 17:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cumulabilita' Commi 344 e 346
Risposte: 2
Visite : 1107

Cumulabilita' Commi 344 e 346

Ciao a tutti. Sono Luca, Ingenere Piemontese. Sono nuovo in questa sezione, ma non sull'ottimo forum Edilcilma (sono soprattutto attivo sul forum antincendio). Mi trovo a compilare una pratica enea 65% abbastanza corposa (nel senso degli gli importi dei lavori) Leggo su un vecchio forum che "Il...
da Trevize
lun gen 07, 2019 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 9583

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

ciao e' assolutamente doveroso scorporare la % della superficie occupata dalla griglia (specialmente se consideri che le griglie carrabili raramente hanno piu' del 50% di superficie libera... ne ho viste anche con il 30%) l'altra cosa da controllare bene e' la superficie di ribaltamento (ho visto no...
da Trevize
lun gen 07, 2019 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autosaloni normativa da applicare
Risposte: 15
Visite : 16472

Re: autosaloni normativa da applicare

Ciao a tutti. l'emanazione del Decreto 23 novembre 2018 (entrato in vigore da pochi giorni) ricomprende, esplicitamente, le attivita individuate con il numero 69. Vari chiarimenti avevano fatto riconfluire nel D.M. 27 luglio 2010 gli autosaloni, indicando espressamente l'applicazione dei "norma...
da Trevize
mar nov 20, 2018 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV attività commerciali
Risposte: 4
Visite : 1520

Re: RTV attività commerciali

Ancora nulla su questo fronte???
e' piu' di un anno che se ne parla! possibile che sia tutto fermo???
Qualcuno ha indiscrezioni?
da Trevize
mer giu 13, 2018 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 7
Visite : 1739

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Ci sta. Certo... se ci fosse stato scritto "...e all'eventuale dispositivo..." sarebbe stato un po' piu' chiaro.
Vi ringrazio molto.
da Trevize
mar giu 12, 2018 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 7
Visite : 1739

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Cito il testo del parere conclusivo di deroga, per intero: nel locale CT sia installato un impianto di rilevazione e allarme fughe gas, collegato a un sistema ottico-sonoro di allarme e ad elettrovalvola posta sulla tubazione di adduzione del gas, progettato in conformità alle norme tecniche di sett...
da Trevize
mar giu 12, 2018 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 7
Visite : 1739

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Guarda, terminus... non so davvero cosa dirti... Mi trovo un "parere tecnico conclusivo del procedimento di deroga" che cita espressamente questo tipo di impianto. In pratica viene richiesto l'impianto di cui al punto 4.2.6.b del D.M. 12 aprile 1996 che normalmente e' obbligatorio solo per...
da Trevize
mar giu 12, 2018 02:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 7
Visite : 1739

dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Ciao. Presento istanza di Deroga per sopperire alla mancanza di 15 cm di altezza del locale Centrale termica. Offro +38% di aerazione e Impianto rivelazione fughe di gas con valvola automantica, normalmente chiusa. Deroga approvata, ma con la prescrizione aggiuntiva che devo prevedere anche un fanto...
da Trevize
lun mag 07, 2018 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Risposte: 13
Visite : 3347

Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?

Applicato (faticosamente, ma con successo) ad un autorimessa privata.
Tanto lavoro "cartaceo" in piu' rispetto al D.M. '86... ma tanti lavori di adeguamento in meno.
da Trevize
lun mag 07, 2018 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Ciao a tutti. Segnalo che ho presentato un istanza valutazione progetto con il "codice" appellandomi al GF1 della CEI 31-35/A per "riportarmi" al centesimo di ventilazione dei box. Ho appena ricevuto approvazione del progetto, senza prescrizioni ulteriori. Ribadisco... non non st...
da Trevize
ven apr 06, 2018 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Grazie, Terminus. Sempre impeccabile. 1) se approccio con la RTO/RTV ritorno alla prescrizione della ventilazione sui singoli box, che devo rispettare.... è un serpente che si morde la coda Su questo sono d'accordissimo. E' evidente che l'autore dell'articolo tenta di creare un varco tra le due norm...
da Trevize
gio apr 05, 2018 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Le condizioni di cui al V6.6 sono praticamente obbligatorie, a meno di non sobbarcarsi una classificazione ATEX... Ciao a tutti. Per quanto riguarda il 30% di aerazione sui basculanti... ho trovato il seguente articolo che delinea la possibilità' di fare una valutazione ATEX "qualitativa"...
da Trevize
gio mar 29, 2018 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

si. le RTO si applicano integralmente
Per forza devi assegnare il livello di prestazione
Si, avete ragione... ammetto che dopo 200 pagine di gabole mi sono fatto prendere dallo sconforto :D
da Trevize
mer mar 28, 2018 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Ciao a tutti. Ho una (ulteriore) domanda sul fantomatico codice + RTV Autorimesse. Quando un punto "V" della RTV non fa esplicito riferimento al capitolo S, devo applicarlo o meno? Provo a spiegarmi con un esempio, per rendere meno vaga la domanda. V.6.5.5. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCE...
da Trevize
gio mar 22, 2018 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Ovviamente ho posto nuovamente il quesito ad altri funzionari. Secondo alcuni bisogna restringere la rampa (ammesso di starci con le misure), riservando almeno 1,20 mt alla porzione "scala di esodo" che deve avere gradini ed una balaustra di separazione dalla corsia. Nel caso (scontato) ch...
da Trevize
mar mar 06, 2018 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse
Risposte: 2
Visite : 852

Re: Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Grazie. Altra cosa che mi lascia perplesso e' la frase V6.5.2 Resistenza al fuoco: Con esclusione delle autorimesse Isolate, la classe di resistenza al fuoco.... Quindi per un autorimessa isolata (strutturalmente separata da edifici adiacenti) posso pensare una struttura con Livelli di prestazione S...
da Trevize
lun mar 05, 2018 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse
Risposte: 2
Visite : 852

Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Ciao a tutti. Noto che nel DM 21/02/2017 (codice RTV Autorimesse) non si parla del fantomatico requisito REI30 per i setti di separazione tra i box. Si parla, invece, al V.6.7 di "scenari" volti (se non ho capito male) a calcolare, solo nel caso di applicazione di soluzioni non conformi, l...
da Trevize
mar nov 28, 2017 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
Risposte: 16
Visite : 6797

Re: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature

Io ho usato l'eurocodice 6 per le murature (forma tabellare) mai avuto problemi con in VVF. Ma questo non significa niente... Se porto ai VVF una valutazione tabellare dichiarando che un muro da 8 cm e' REI 180, quelli lo accettano senza battere ciglio. Si archiviano la mia firma, bella, in origina...
da Trevize
mar nov 14, 2017 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Secondo me invece e' corretto. Le dimensioni minime delle corsie di manovra o comunque le caratteristiche non strettamente pertinenti la prevenzione e la sicurezza antincendio non devono essere normate dai VVF, bensi da altri organi (credo che di fatto ora si debbano guardare i regolamenti comunali....
da Trevize
mar nov 07, 2017 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8369

Re: nuova regola tecnica autorimesse

guarda, Terminus... forte del fatto che ce ne avevi gia' accennato, ho provato ad proporre l'idea di gradinare il centro di una rampa esistente (quindi >>8%) al funzionario VVF che ci ha tenuto il corso sulla RTV... La ha piu' o meno apostrofata come follia invereconda!!! Che poi voglio proprio vede...
da Trevize
sab ott 28, 2017 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 1986

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi: - Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq - Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato ...
da Trevize
gio lug 13, 2017 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
Risposte: 11
Visite : 3361

Re: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?

Fassa Bortolo... non conoscevo. Secondo voi e' tanto brutto fare una lista di produttori che forniscono prodotti specifici per compartimentazioni antincendio? lancio il sasso... alla peggio mi redarguite e cancello... Io conosco Knauf Promat Global Building e tra queste tre non vedo certificati o es...
da Trevize
mer lug 12, 2017 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7363

Re: cogeneratore in centrale termica

no, purtroppo e' il contrario. Se dovessi considerare separatamente i due impianti (dopotutto sono 2 attivita, 49 e 74) ricadrei nel caso att.49 < 400KW, il quale richiede un aerazione di 1/30 della superficie in pianta, quindi. paradossalmente, un aerazione molto maggiore (nel caso specifico, il do...
da Trevize
mer lug 12, 2017 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7363

Re: cogeneratore in centrale termica

Ciao a tutti. potenza nominale complessiva dell'impianto di cogenerazione o potenza nominale complessiva dell'impianto complessivo (cogenerazione + termico)? Questa mattina ho parlato con un funzionario del mio comando VVF e ho ottenuto il parere che si tratti della potenza dell'impianto complessivo...
da Trevize
mer giu 28, 2017 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7363

Re: cogeneratore in centrale termica

Ciao a tutti. Ripesco questo antico thread... (che ricostruisce in maniera ineccepibile l'iter storico della questione :) Il decreto DM 13 luglio 2011 dice espressamente che per gli impianti di potenza nominale complessiva superiore a 400 kW, la superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm2 per...
da Trevize
mer giu 07, 2017 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.
Risposte: 5
Visite : 1322

Re: Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.

Tanto per cambiare, hai ragione... “ asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa assev...
da Trevize
mer giu 07, 2017 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.
Risposte: 5
Visite : 1322

Re: Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.

ciao.
dovrei produrre la cert Imp per fare solo rinnovo.

Ma se dovessimo seguire la strada di Progetto e Dichiarazione di conformità... Dovrei produrre comunque la Cert Imp per il Rinnovo? O salterebbero le condizioni del "nulla e' mutato" alla base del concetto di rinnovo?

Grazie
da Trevize
mar giu 06, 2017 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.
Risposte: 5
Visite : 1322

Cert Imp Rivelazione fumi su impianto da modificare.

Ciao a tutti. Mi trovo in una di quelle classiche situazioni al limite. Aggravata dal fatto che devo preventivare su informazioni approssimative... cmq. Mi hanno chiesto di fare la Cert Imp di un impianto di RIVELAZIONE di fumo per una attivita' civile 66.4.C. (quindi gia' grossa... 4000mq, 4 piani)...
da Trevize
lun giu 05, 2017 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa netta o lorda?
Risposte: 12
Visite : 2893

Re: autorimessa netta o lorda?

Io anche.... ho sempre misurato il riquadro interno al perimetro REI90/120... quindi escludendo anche eventuali comunicazioni o filtri, ovviamente opportunamente compartimentati. In aggiunta credo sia accettabile escludere l'area immediatamente antistante al portone di ingresso... quella investita d...
da Trevize
gio apr 20, 2017 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ancora RTV autorimesse...
Risposte: 7
Visite : 2162

Re: ancora RTV autorimesse...

Va bene, va bene.. hai vinto. :mrgreen: Hai letto l'altro mio post in merito? No, non avevo letto... Cavolo, hai fatto un lavorone. Nel mio specifico caso si e' deciso di far modificare il portone carrabile... e la grata di ventilazione della CT che vi sta sotto... cosi poi la porta da 120 non apre ...
da Trevize
gio apr 20, 2017 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ancora RTV autorimesse...
Risposte: 7
Visite : 2162

Re: ancora RTV autorimesse...

Sopralluogo nell'autorimessa che avevo in mente: La larghezza delle scale condominiali e' di ben 106 cm... ciao ciao nuova RTV Per farvi ridere vi racconto che questa autorimessa ha infinite stranezze... e' attraversata verticalmente da una scala a chiocciola ricavata in un vano ottagonale di 120 cm...
da Trevize
gio apr 13, 2017 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ancora RTV autorimesse...
Risposte: 7
Visite : 2162

Re: ancora RTV autorimesse...

Bhe... la vecchia normativa considerava sicuro l'esodo verso Spazio scoperto... quindi se la rampa e' a cielo libero e le pareti distano almeno 3,5 mt... allora il discorso del funzionario sta in piedi. Ricordo un lungo thread in questo forum in merito. Secondo me sta molto meno in piedi il discorso...
da Trevize
gio apr 13, 2017 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ancora RTV autorimesse...
Risposte: 7
Visite : 2162

Re: ancora RTV autorimesse...

Ciao Tigers. Il nuovo D.M. offre una miriade di nuove possibilita... ma alla fine credo che nel caso specifico di tuo (e mio) interesse, non ci sia via di esodo. Ragionando per ora su autorimesse condominiali interrate piccole (SA, AA, HA), a quanto leggo dal DM 03/10/2015: - S4.8.3 la larghezza min...
da Trevize
lun mar 13, 2017 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 29
Visite : 7156

Re: RTV Autorimesse

Grazie Terminus per la (consueta) solerzia con cui aggiorni il forum. Ad una prima occhiata non vedo alcuna specifica sulla pendenza delle rampe... quindi, per regola generale, deduco che le rampe debbano avere pendenza inferiore all'8% per essere considerate "Vie di Esodo". (RTV (D.M. 03/...
da Trevize
ven feb 17, 2017 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: codici pin?
Risposte: 9
Visite : 2106

Re: codici pin?

ti sei collegato con la coscienza planetaria, ed hai ottenuto tutte le informazioni volute.......... :lol: :lol: :lol:
Esagerato... non ho i lobi trasduttori...
ho fatto molto prima... ho chiesto a Bliss.
da Trevize
ven feb 17, 2017 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: codici pin?
Risposte: 9
Visite : 2106

Re: codici pin?

Bhe, se vogliamo parlare di bestialita', io il 30/10/2015 ho presentato una SCIA cat "B" e, ad oggi, accedendo al servizio online col famigerato pin leggo: Stato della richiesta IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE Mi chiedo se non sia aggiornato il database o se davvero nessuno abbia ancora messo il...
da Trevize
mar gen 31, 2017 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento rete idranti
Risposte: 1
Visite : 732

Re: Dimensionamento rete idranti

Presumo che il dimensionamento complessivo debba tener conto della contemporaneità dei 2 idranti in autorimessa+ "X" idranti negli uffici ai piani superiori. Dipende dalla compartimentazione. La regola generale alla base della prevenzione incendi e' che l'incendio e' uno solo, e viene con...
da Trevize
mar gen 31, 2017 02:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15274

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

la lettera circolare 1968 e' sicuramente applicabile. Ma il tuo caso non rientra nel campo di applicazione della lettera. Credevo di averti gia' risposto. Riguardo al resto... non capisco... Stai cercando di classificare delle pareti a pannelli in cls come fossero elementi leggeri di copertura? L'EI...
da Trevize
mar gen 31, 2017 01:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12472

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Nella nuova RTV bozza delle autorimesse pare non siano contemplati neanche più la pendenza della rampa. Vero... pero' nella RTV (D.M. 03/08/2015) al paragrafo S.5.4.3 si riporta che, per regola generale, le rampe debbano avere pendenza inferiore all'8% per essere considerate "Vie di Esodo"...
da Trevize
lun gen 30, 2017 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
Risposte: 11
Visite : 2667

Re: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?

Ohi ohi ohi.. che polverone che ho alzato :roll: In effetti la razio del normatore e' quella della sanatoria pre 2008 e poi basta. Ha molto senso. Ringrazio ibasa per aver correttamente contestualizzato i miei dubbi nel campo di una discussione antincendio. l'idea infatti era capire come un tecnico ...
da Trevize
dom gen 29, 2017 23:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15274

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

Ciao. Capisco e condivido le tue perplessita. E' da tempo che cerco di chiarirmi le idee. Sono andato a prendermi il D.M. 31.7.2012 (Approvazione appendici nazionali agli Eurocodici) e effettivamente vedo che obbliga a "validare il modello con idonea sperimentazione" nello specifico caso d...
da Trevize
dom gen 29, 2017 02:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15274

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

Ciao. Ho recentemente sottoposto la questione dell'utilizzo della Circolare prot. 1968 del febbraio 2008 per struttute non REI ma solo EI a un funzionario di cui ho stima, durante un corso di agiornamento. Lui mi ha detto che non si puo' fare... non solo per cavilloseria normativa, bensi perche' il ...
da Trevize
sab gen 28, 2017 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
Risposte: 11
Visite : 2667

Re: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?

Ciao. Mi permetto di chiedere anche io lumi su questo tema. Le risposte che ho avuto dai funzionari sul tema DI.CO/DI.RI sono quantomai contradditorie. Mi sono convinto che i VVF sul tema non ne sanno nulla, vogliono solo sia indicato chiaramente un responsabile. In sede di istanza di SCIA, la DI.CO...
da Trevize
mar gen 24, 2017 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: possibile richiedere deroga?
Risposte: 3
Visite : 906

Re: possibile richiedere deroga?

Ciao. Io ho sempre capito che l'applicabilita' dell'istituto della deroga non ha nulla a che fare con il nuovo o l'esistente. Si fa una domanda al CTR dicendo: sulla mia attivita, nuova o esistente che sia, non posso rispettare la regola "taldeitali". Questo comporta un aumento di rischio ...
da Trevize
mer nov 30, 2016 02:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.REI... per REI 0?
Risposte: 5
Visite : 1663

Re: Cert.REI... per REI 0?

Ciao. Ovviamente la risposta dipende da 1000 fattori. Dimensioni dei compartimenti, livello di rischio, affollamento degli uffici. Immagino ci sia un Esame Progetto approvato... Se (come traspare dal tuo discorso) e' stato approvato cosi', allora la richiesta mi pare illegittima. Rigiardo ai riferim...