La ricerca ha trovato 27 risultati

da Porter
mer ago 02, 2023 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Risposte: 4
Visite : 1047

Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019

Buongiorno, nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad autorimessa a attività 75, se l'accesso alla centrale termica con P>35kW avviene da intercapedine antincendi, è possibile accedere all'intercapedine da locali interni attraverso porte REI? O...
da Porter
gio feb 28, 2019 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli
Risposte: 5
Visite : 2900

Re: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli

Vorrei riprendere la discussione, qualcuno ha risolto una situazione analoga? Come?
da Porter
mar gen 15, 2019 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE
Risposte: 2
Visite : 780

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE

Buonasera,
ho già fatto la stessa assunzione per una scala di larghezza 90 o 100 cm che serve il primo piano con meno di 10 persone, unica via di esodo verticale.
Il ragionamento personalmente lo trovo corretto.
da Porter
lun set 10, 2018 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bacini di contenimento oli
Risposte: 3
Visite : 1145

Re: bacini di contenimento oli

Il DM 392 del 1996 parla di bacino delimitato da muro di contenimento in calcestruzzo, è possibile invece usare la classica vasca in acciaio tipica dei diesel tank, proposta anche da diversi produttori? C'è forse un chiarimento al DM che ammette questa tipologia? Sempre nello stesso DM non si fa rif...
da Porter
lun mag 21, 2018 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
Risposte: 18
Visite : 31408

Re: Nuovi moduli VVF 2018

Grazie!
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
da Porter
mer feb 21, 2018 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e uffici in industria
Risposte: 7
Visite : 1949

Re: Codice e uffici in industria

Vorrei riesumare questa discussione. danilo2 dice: Ma le regole generali della RTO le applchi se poi puoi applicare la RTV uffici, la quale è applicabile solo oltre le 300 persone. Altrimenti applichi il DM 22/02/2006. Il DM che ha introdotto la RTV uffici dice al punto 2 del campo di applicazione: ...
da Porter
lun feb 12, 2018 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 2058

Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Nel D.M. 03.08.2015 come criteri di attribuzione dei livelli di prestazione si fa spesso riferimento a: - non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; - non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. Nel caso di stabilimento ...
da Porter
gio set 07, 2017 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza antincendio strutture sanitarie
Risposte: 1
Visite : 661

Altezza antincendio strutture sanitarie

Il DM 03.08.2015 ha modificato alcune definizioni del DM 30.11.1983.
Per una struttura sanitaria ricadente nel DM 18.09.2002, l'altezza antincendio è rimasta quella del DM 30.11.1983 o è stata modificata secondo la definizione del nuovo Codice?
Grazie
da Porter
mar set 05, 2017 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza filtro
Risposte: 1
Visite : 814

Re: Altezza filtro

Se è via di fuga l'altezza minima è 2 metri, come da D.M. 30.11.1983.
Più restrittive sono le norme igienico sanitarie.
da Porter
gio apr 20, 2017 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
Risposte: 5
Visite : 2466

Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Intendo due attività con diverso responsabile, il nuovo codice tratta solo di comunicazioni tra attività civili. Non capisco se tra attività produttive la comunicazione è permessa o no.
da Porter
mer apr 19, 2017 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
Risposte: 5
Visite : 2466

Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Era troppo articolata la domanda? O forse troppo banale?
Se qualcuno sa ripondermi, anche in parte...
da Porter
ven apr 14, 2017 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
Risposte: 5
Visite : 2466

comunicazione tra diverse attività soggette

Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi. Attualmente all'interno di uno stesso capannone ci sono due attività, entrambe non soggette, divise da parete REI con porta REI di comunicazione. L'attività A vuole ampliarsi, diventando soggetta. La comunicazione interna può rimanere? Secondo il DM 03.08.201...
da Porter
lun apr 10, 2017 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTARSI DIETRO NEGLI ANNI DOCUMENTI GIA' AGLI ATTI
Risposte: 5
Visite : 1630

Re: PORTARSI DIETRO NEGLI ANNI DOCUMENTI GIA' AGLI ATTI

Altra situazione: se devo integrare ad una "SCIA" di 15 anni fa presentata da altro professionista, per la quale all'epoca era già stato prodotto correttamente il CERT.REI, a distanza di 15 anni meglio se ripresento il CERT.REI facendo riferimento alla vecchia certificazione o non serve? E...
da Porter
mar mar 28, 2017 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Risposte: 8
Visite : 1971

Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno

Hai ragione, non è richiesta la classe 0 di reazione al fuoco.
da Porter
mar mar 28, 2017 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Risposte: 8
Visite : 1971

Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno

Buongiorno, il problema secondo me non è tanto la resistenza al fuoco, quanto la richiesta di incombustibilità delle strutture, sia portanti che separanti.
da Porter
gio mar 23, 2017 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimesse
Risposte: 13
Visite : 3855

Re: RTV autorimesse

Se si trattasse di una nuova autorimessa seguirei perfettamente la norma, quindi farei 1/25 di aerazione. Se l'autorimessa è esistente e per arrivare ad 1/25 sono da fare lavori di demolizione non li farei fare e considero il caso AB e HB. Potresti anche chiedere ad un funzionario che se ha la pazie...
da Porter
lun mar 20, 2017 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Bene perchè vorrei chiarire due questioni in particolare: 1) se devo avere rivestimento in classe A1 dove ho una parete in cartongesso, la classica parete con struttura metallica e doppia lastra tipo F in classe A2,s1-d0 su entrambi i lati, basta sostituire la lastra esterna o bisogna sostituirle en...
da Porter
lun mar 20, 2017 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Risposte: 3
Visite : 1050

Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Al punto S.1.6 del D.M. 03.08.2015 si dice che non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco per i materiali protetti almeno K30 o EI30. Prima del D.M. 03.08.2015 c'era già qualche definizione in merito? Se ho una parete non incombustibile e devo renderla incombustibile per cambio d...
da Porter
lun mar 20, 2017 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 4272

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

Credo che la definizione da considerare sua quella di spazio scoperto del D.M. 30.11.1983, in particolare il rapporto di 1/2 tra la sporgenza (dimensione copertura) e la relativa altezza. Quindi lo spazio sotto una tettoia di larghezza 3 m posta ad una altezza di almeno 6 m è considerato spazio scop...
da Porter
mar feb 21, 2017 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione x SCIA
Risposte: 14
Visite : 2818

Re: Documentazione x SCIA

Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti secondo D.M. 16.02.07 e D.M. 09.03.07
da Porter
lun feb 13, 2017 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione magazzino deposito interrato mq 99
Risposte: 2
Visite : 1983

Re: areazione magazzino deposito interrato mq 99

Buongiorno, con l'attuale norma verticale credo che il deposito non possa comunicare con l'autorimessa, pertanto l'unica via è la deroga. La nuova RTV che dovrebbe uscire a breve permette i depositi: TM2: aree destinate anche a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele...
da Porter
gio ott 20, 2016 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11101

Re: Porta E 30-Sa

Altra domanda: è possibile rendere una porta (EI 120) (E 120-Sa)?
da Porter
ven ott 14, 2016 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11101

Porta E 30-Sa

Come mai non si trovano ancora a catalogo le porte E 30-Sa, E 60-Sa, come prevede il DM 03.08.2015 per i filtri? Sapete dirmi qualche ditta che le produce?
da Porter
gio ott 06, 2016 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
Risposte: 4
Visite : 1380

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Con la nuova bozza di RTV potresti avere aree destinate a deposito fino a 1200 MJ/mq, ma devono costituire compartimento autonomo e devi rispettare anche tutte le altre prescrizioni, non so se ti conviene.
da Porter
lun ott 03, 2016 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4545

Re: Tegolo TT

La tabella D.6.1 del DM 16.02.2007 non vale anche per tegoli TT per il requisito R? Calcestruzzo armato precompresso, b è la larghezza della naervatura alla quota media dell'armatura tesa, a la distanza dall'asse delle armature alla superficie esposta. Per i requisiti EI si può usare la tabella D.5....
da Porter
ven set 30, 2016 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV per autorimesse
Risposte: 10
Visite : 3407

Re: RTV per autorimesse

Sulla rivista Antincendio di settembre 2016 c'è scritto: "I documenti approvati dal ricostituito Comitato nel corso delle suddette adunanze sono stati: (...) • La regola tecnica verticale di cui al Decreto ministeriale 3 agosto 2015 relativa alle autorimesse, (approvata dal C.C.T.S. nel corso d...
da Porter
lun set 05, 2016 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV per autorimesse
Risposte: 10
Visite : 3407

Re: RTV per autorimesse

Nell'attesa che esca questa RTV, mi confermate che è possibile ricorrere all'istanza di deroga adempiendo a tutte le misure previste dalla bozza di RTV, reperibile online?
Nessuno sa niente riguardo all'iter di approvazione della RTV autorimesse?