La ricerca ha trovato 27 risultati
- mer ago 02, 2023 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
- Risposte: 4
- Visite : 1063
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Buongiorno, nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad autorimessa a attività 75, se l'accesso alla centrale termica con P>35kW avviene da intercapedine antincendi, è possibile accedere all'intercapedine da locali interni attraverso porte REI? O...
- gio feb 28, 2019 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli
- Risposte: 5
- Visite : 2914
Re: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli
Vorrei riprendere la discussione, qualcuno ha risolto una situazione analoga? Come?
- mar gen 15, 2019 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE
- Risposte: 2
- Visite : 792
Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE
Buonasera,
ho già fatto la stessa assunzione per una scala di larghezza 90 o 100 cm che serve il primo piano con meno di 10 persone, unica via di esodo verticale.
Il ragionamento personalmente lo trovo corretto.
ho già fatto la stessa assunzione per una scala di larghezza 90 o 100 cm che serve il primo piano con meno di 10 persone, unica via di esodo verticale.
Il ragionamento personalmente lo trovo corretto.
- lun set 10, 2018 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: bacini di contenimento oli
- Risposte: 3
- Visite : 1149
Re: bacini di contenimento oli
Il DM 392 del 1996 parla di bacino delimitato da muro di contenimento in calcestruzzo, è possibile invece usare la classica vasca in acciaio tipica dei diesel tank, proposta anche da diversi produttori? C'è forse un chiarimento al DM che ammette questa tipologia? Sempre nello stesso DM non si fa rif...
- lun mag 21, 2018 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
- Risposte: 18
- Visite : 31470
Re: Nuovi moduli VVF 2018
Grazie!
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
- mer feb 21, 2018 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice e uffici in industria
- Risposte: 7
- Visite : 1961
Re: Codice e uffici in industria
Vorrei riesumare questa discussione. danilo2 dice: Ma le regole generali della RTO le applchi se poi puoi applicare la RTV uffici, la quale è applicabile solo oltre le 300 persone. Altrimenti applichi il DM 22/02/2006. Il DM che ha introdotto la RTV uffici dice al punto 2 del campo di applicazione: ...
- lun feb 12, 2018 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2073
Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Nel D.M. 03.08.2015 come criteri di attribuzione dei livelli di prestazione si fa spesso riferimento a: - non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; - non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. Nel caso di stabilimento ...
- gio set 07, 2017 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza antincendio strutture sanitarie
- Risposte: 1
- Visite : 664
Altezza antincendio strutture sanitarie
Il DM 03.08.2015 ha modificato alcune definizioni del DM 30.11.1983.
Per una struttura sanitaria ricadente nel DM 18.09.2002, l'altezza antincendio è rimasta quella del DM 30.11.1983 o è stata modificata secondo la definizione del nuovo Codice?
Grazie
Per una struttura sanitaria ricadente nel DM 18.09.2002, l'altezza antincendio è rimasta quella del DM 30.11.1983 o è stata modificata secondo la definizione del nuovo Codice?
Grazie
- mar set 05, 2017 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza filtro
- Risposte: 1
- Visite : 819
Re: Altezza filtro
Se è via di fuga l'altezza minima è 2 metri, come da D.M. 30.11.1983.
Più restrittive sono le norme igienico sanitarie.
Più restrittive sono le norme igienico sanitarie.
- gio apr 20, 2017 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
- Risposte: 5
- Visite : 2475
Re: comunicazione tra diverse attività soggette
Intendo due attività con diverso responsabile, il nuovo codice tratta solo di comunicazioni tra attività civili. Non capisco se tra attività produttive la comunicazione è permessa o no.
- mer apr 19, 2017 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
- Risposte: 5
- Visite : 2475
Re: comunicazione tra diverse attività soggette
Era troppo articolata la domanda? O forse troppo banale?
Se qualcuno sa ripondermi, anche in parte...
Se qualcuno sa ripondermi, anche in parte...
- ven apr 14, 2017 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione tra diverse attività soggette
- Risposte: 5
- Visite : 2475
comunicazione tra diverse attività soggette
Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi. Attualmente all'interno di uno stesso capannone ci sono due attività, entrambe non soggette, divise da parete REI con porta REI di comunicazione. L'attività A vuole ampliarsi, diventando soggetta. La comunicazione interna può rimanere? Secondo il DM 03.08.201...
- lun apr 10, 2017 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTARSI DIETRO NEGLI ANNI DOCUMENTI GIA' AGLI ATTI
- Risposte: 5
- Visite : 1633
Re: PORTARSI DIETRO NEGLI ANNI DOCUMENTI GIA' AGLI ATTI
Altra situazione: se devo integrare ad una "SCIA" di 15 anni fa presentata da altro professionista, per la quale all'epoca era già stato prodotto correttamente il CERT.REI, a distanza di 15 anni meglio se ripresento il CERT.REI facendo riferimento alla vecchia certificazione o non serve? E...
- mar mar 28, 2017 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
- Risposte: 8
- Visite : 1974
Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Hai ragione, non è richiesta la classe 0 di reazione al fuoco.
- mar mar 28, 2017 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
- Risposte: 8
- Visite : 1974
Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Buongiorno, il problema secondo me non è tanto la resistenza al fuoco, quanto la richiesta di incombustibilità delle strutture, sia portanti che separanti.
- gio mar 23, 2017 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV autorimesse
- Risposte: 13
- Visite : 3869
Re: RTV autorimesse
Se si trattasse di una nuova autorimessa seguirei perfettamente la norma, quindi farei 1/25 di aerazione. Se l'autorimessa è esistente e per arrivare ad 1/25 sono da fare lavori di demolizione non li farei fare e considero il caso AB e HB. Potresti anche chiedere ad un funzionario che se ha la pazie...
- lun mar 20, 2017 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 1055
Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Bene perchè vorrei chiarire due questioni in particolare: 1) se devo avere rivestimento in classe A1 dove ho una parete in cartongesso, la classica parete con struttura metallica e doppia lastra tipo F in classe A2,s1-d0 su entrambi i lati, basta sostituire la lastra esterna o bisogna sostituirle en...
- lun mar 20, 2017 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 1055
Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Al punto S.1.6 del D.M. 03.08.2015 si dice che non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco per i materiali protetti almeno K30 o EI30. Prima del D.M. 03.08.2015 c'era già qualche definizione in merito? Se ho una parete non incombustibile e devo renderla incombustibile per cambio d...
- lun mar 20, 2017 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
- Risposte: 17
- Visite : 4303
Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Credo che la definizione da considerare sua quella di spazio scoperto del D.M. 30.11.1983, in particolare il rapporto di 1/2 tra la sporgenza (dimensione copertura) e la relativa altezza. Quindi lo spazio sotto una tettoia di larghezza 3 m posta ad una altezza di almeno 6 m è considerato spazio scop...
- mar feb 21, 2017 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione x SCIA
- Risposte: 14
- Visite : 2821
Re: Documentazione x SCIA
Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti secondo D.M. 16.02.07 e D.M. 09.03.07
- lun feb 13, 2017 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: areazione magazzino deposito interrato mq 99
- Risposte: 2
- Visite : 1987
Re: areazione magazzino deposito interrato mq 99
Buongiorno, con l'attuale norma verticale credo che il deposito non possa comunicare con l'autorimessa, pertanto l'unica via è la deroga. La nuova RTV che dovrebbe uscire a breve permette i depositi: TM2: aree destinate anche a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele...
- gio ott 20, 2016 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11442
Re: Porta E 30-Sa
Altra domanda: è possibile rendere una porta (EI 120) (E 120-Sa)?
- ven ott 14, 2016 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11442
Porta E 30-Sa
Come mai non si trovano ancora a catalogo le porte E 30-Sa, E 60-Sa, come prevede il DM 03.08.2015 per i filtri? Sapete dirmi qualche ditta che le produce?
- gio ott 06, 2016 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
- Risposte: 4
- Visite : 1384
Re: autorimessa di n°7 autoveicoli
Con la nuova bozza di RTV potresti avere aree destinate a deposito fino a 1200 MJ/mq, ma devono costituire compartimento autonomo e devi rispettare anche tutte le altre prescrizioni, non so se ti conviene.
- lun ott 03, 2016 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tegolo TT
- Risposte: 11
- Visite : 4582
Re: Tegolo TT
La tabella D.6.1 del DM 16.02.2007 non vale anche per tegoli TT per il requisito R? Calcestruzzo armato precompresso, b è la larghezza della naervatura alla quota media dell'armatura tesa, a la distanza dall'asse delle armature alla superficie esposta. Per i requisiti EI si può usare la tabella D.5....
- ven set 30, 2016 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV per autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 3445
Re: RTV per autorimesse
Sulla rivista Antincendio di settembre 2016 c'è scritto: "I documenti approvati dal ricostituito Comitato nel corso delle suddette adunanze sono stati: (...) • La regola tecnica verticale di cui al Decreto ministeriale 3 agosto 2015 relativa alle autorimesse, (approvata dal C.C.T.S. nel corso d...
- lun set 05, 2016 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV per autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 3445
Re: RTV per autorimesse
Nell'attesa che esca questa RTV, mi confermate che è possibile ricorrere all'istanza di deroga adempiendo a tutte le misure previste dalla bozza di RTV, reperibile online?
Nessuno sa niente riguardo all'iter di approvazione della RTV autorimesse?
Nessuno sa niente riguardo all'iter di approvazione della RTV autorimesse?