Mi auto-rispondo, nel caso potesse aiutare qualcuno con i miei stessi dubbi:
Ho chiesto a un funzionario tecnico VVF che mi ha detto che vanno bene entrambe le soluzioni, perché si considera il caso di incendio di un piano/compartimento alla volta nelle autorimesse multipiano.
La ricerca ha trovato 31 risultati
- ven dic 01, 2023 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - ventilazione
- Risposte: 1
- Visite : 213
- ven dic 01, 2023 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - ventilazione
- Risposte: 1
- Visite : 213
Autorimesse - ventilazione
Salve,
i due sistemi shunt allegati, sono giusti entrambi? Qualcuno mi può dare supporto?
i due sistemi shunt allegati, sono giusti entrambi? Qualcuno mi può dare supporto?
- ven dic 01, 2023 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canalizzazioni tipo shunt per autorimessa
- Risposte: 0
- Visite : 287
Canalizzazioni tipo shunt per autorimessa
Salve,
qualcuno può indicarmi come progettare un sistema di canalizzazioni di tipo shunt per soddisfare il venticinquesimo di aerazione di un'autorimessa a 4 piani interrati?
Non l'ho mai fatto e non so da dove cominciare. Ci sono riferimenti normativi o manuali a cui riferirsi?
qualcuno può indicarmi come progettare un sistema di canalizzazioni di tipo shunt per soddisfare il venticinquesimo di aerazione di un'autorimessa a 4 piani interrati?
Non l'ho mai fatto e non so da dove cominciare. Ci sono riferimenti normativi o manuali a cui riferirsi?
- lun giu 07, 2021 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio - Attività 73 edificio Uffici
- Risposte: 1
- Visite : 354
Carico incendio - Attività 73 edificio Uffici
Salve, nel caso di attività 73, studiata col DM 22/02/2006 in quanto adibito ad uffici, ho dei locali al piano interrato in cui il committente vorrebbe tenere dei depositi. Dal calcolo del carico d'incendio e da un'ipotetica distribuzione dei materiali, risultano dei locali che superano il limite di...
- mar giu 04, 2019 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
- Risposte: 8
- Visite : 2104
Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Grazie per il supporto. Mi chiedevo se può centrare la definizione di impianto termico, è corretto dire che si possono fare abitazioni nuove con scaldacqua ad esempio elettrici senza dover soddisfare le FER del decreto 28, visto che lo scaldacqua non è un impianto? Il tutto basato in qualche modo a ...
- mar giu 04, 2019 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
- Risposte: 8
- Visite : 2104
Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Esattamente...in una destinazione d'uso E.4(1), usato occasionalmente.
Opinioni?
Opinioni?
- mar giu 04, 2019 15:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
- Risposte: 8
- Visite : 2104
Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Salve, devo redigere una relazione di legge 10 (in Lombardia) di un piccolo auditorio, di nuova realizzazione, ovviamente servito da dei bagni con scaldacqua elettrico tradizionale da 30 litri. Con questo sistema, non vengono verificate la copertura da FER per il servizio di ACS e nemmeno l'efficie...
- mer mag 29, 2019 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie aerante griglia bocca da lupo
- Risposte: 2
- Visite : 2251
Calcolo superficie aerante griglia bocca da lupo
Salve, come riportato nel titolo, avrei bisogno di qualche riferimento per riuscire a calcolare la superficie aerante di una bocca da lupo considerando l'ostruzione della griglia di chiusura superiore. In caso di normale griglia con fori quadrati e nel caso della griglia antitacco. Voi come fate, al...
- lun mar 25, 2019 12:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEROGA ALTEZZA - RADIANTE
- Risposte: 1
- Visite : 816
DEROGA ALTEZZA - RADIANTE
Buongiorno, ho un caso di un condominio esistente, centralizzato che accorperà due piani di un edificio adiacente, con estensione dell'impianto centralizzato. La legge 10 per questo intervento è stata inquadrata come "Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto". Il problem...
- lun gen 14, 2019 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione gruppo frigo - Lombardia
- Risposte: 1
- Visite : 854
Sostituzione gruppo frigo - Lombardia
Buonasera a tutti,
dovrei fare una legge 10 per la sostituzione di un gruppo frigo in Lombardia, qualcuno mi sa dire se ci sono disposizioni regionali in merito oltre a quelle nazionali?
dovrei fare una legge 10 per la sostituzione di un gruppo frigo in Lombardia, qualcuno mi sa dire se ci sono disposizioni regionali in merito oltre a quelle nazionali?
- mer set 12, 2018 18:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Detrazione 65% Tetto Condominio
- Risposte: 6
- Visite : 2430
Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
Ciao,
la detrazione al 65 % deve riguardare ambienti riscaldati ed essendo C2, quindi una pertinenza non credo si possa...hai provato a mandare un quesito all'ENEA?
la detrazione al 65 % deve riguardare ambienti riscaldati ed essendo C2, quindi una pertinenza non credo si possa...hai provato a mandare un quesito all'ENEA?
- mer set 12, 2018 17:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: I.R.E. Liguria - Sopralluogo per APE
- Risposte: 1
- Visite : 1292
I.R.E. Liguria - Sopralluogo per APE
Salve,
Uno degli APE che ho registrato è stato dichiarato non conforme quanto basta per essere oggetto di sopralluogo da parte di un "tecnico verificatore", qualcuno sa dirmi cosa avviene durante il sopralluogo dell'I.R.E.? Cosa valuta o controlla il tecnico?
Esperienze?
Uno degli APE che ho registrato è stato dichiarato non conforme quanto basta per essere oggetto di sopralluogo da parte di un "tecnico verificatore", qualcuno sa dirmi cosa avviene durante il sopralluogo dell'I.R.E.? Cosa valuta o controlla il tecnico?
Esperienze?
- mar apr 10, 2018 13:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoregolazione di zona o ambiente?
- Risposte: 1
- Visite : 842
Termoregolazione di zona o ambiente?
Salve, in riferimento al DM requisiti minimi, allegato 1, punto 3.2 comma 7: ..."Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra r...
- gio gen 11, 2018 12:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituire una vecchia caldaia a biomassa con una a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 1033
Sostituire una vecchia caldaia a biomassa con una a condensazione
Salve,
un hotel vorrebbe sostituire il vecchio generatore a pellet (di cui non conosco il rendimento) con una nuova caldaia a condensazione.
Qualcuno sa se sì può detrarre al 65%? In termini di rendimento avrei sicuramente un miglioramento. Suggerimenti?
un hotel vorrebbe sostituire il vecchio generatore a pellet (di cui non conosco il rendimento) con una nuova caldaia a condensazione.
Qualcuno sa se sì può detrarre al 65%? In termini di rendimento avrei sicuramente un miglioramento. Suggerimenti?
- gio gen 11, 2018 11:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?
- Risposte: 11
- Visite : 3471
Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?
Salve, qualcuno può chiarirmi che detrazioni si possono fare se un condominio decide di isolare tutte le facciate? Non capisco la differenza in termini di intervento tra la situazione a) e la situazione b) individuate dall'ENEA: a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edif...
- ven ott 20, 2017 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VVF Torino
- Risposte: 0
- Visite : 799
VVF Torino
Buongiorno,
dovrei confrontarmi con un funzionario della prevenzione incendi dei VV.F. di Torino, ma essendo di un'altra regione non saprei con chi discutere il mio progetto, che è abbastanza articolato. Qualcuno può consigliarmi qualche tecnico?
Vi sarei molto grata.
dovrei confrontarmi con un funzionario della prevenzione incendi dei VV.F. di Torino, ma essendo di un'altra regione non saprei con chi discutere il mio progetto, che è abbastanza articolato. Qualcuno può consigliarmi qualche tecnico?
Vi sarei molto grata.
- gio set 28, 2017 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EpC = O
- Risposte: 0
- Visite : 767
EpC = O
Buongiorno,
vi sembra plausibile che per un ampliamento di un capannone l'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio risulti pari a zero, sia per il mio ampliamento che per l'edificio di riferimento?
vi sembra plausibile che per un ampliamento di un capannone l'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio risulti pari a zero, sia per il mio ampliamento che per l'edificio di riferimento?
- lun set 11, 2017 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISO 52016
- Risposte: 39
- Visite : 10836
ISO 52016
Buongiorno,
qualcuno sa in che tempi e modi la norma ISO 52016 sostituirà la norma UNI EN 13790, e di conseguenza le norme 11300 e tutti i software basati su di esse?
qualcuno sa in che tempi e modi la norma ISO 52016 sostituirà la norma UNI EN 13790, e di conseguenza le norme 11300 e tutti i software basati su di esse?
- gio set 07, 2017 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
- Risposte: 3
- Visite : 1884
Re: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
Perché applico comunque il Decreto 28/11 per il fotovoltaico? A che riferimento normativo devo riferirmi?
- gio set 07, 2017 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
- Risposte: 3
- Visite : 1884
Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
Buongiorno, qualcuno sa indicarmi se un edificio di nuova costruzione, in Lombardia, è soggetto alle verifiche di legge 10, quando è accatastato come opificio e destinato alla funzione di magazzino di frutta secca, adiacente ad edifici esistenti destinati alla produzione di frutta secca, quindi appa...
- mar giu 27, 2017 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
- Risposte: 5
- Visite : 1923
CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Salve a tutti, CPI di una scuola di categoria C con un impianto idranti collegato all’acquedotto. Dalle prove effettuate risulta che non sempre l’acquedotto garantisce la pressione richiesta. Cosa mi consigliate di fare? È corretto asseverare comunque un impianto che a volte non garantisce il serviz...
- lun mar 20, 2017 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni in attività NON soggette a PI
- Risposte: 1
- Visite : 826
Certificazioni in attività NON soggette a PI
Buongiorno, qualcuno mi può dare i riferimenti normativi o spiegare se, nel caso di un edificio adibito ad uffici, con circa 200 persone, la proprietà è obbligata ad avere la documentazione relativa ai materiali impiegati (dop per la classe di reazione al fuoco, dichiarazioni di corretta posa, CERT ...
- lun gen 09, 2017 17:07
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
- Risposte: 6
- Visite : 6492
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Credo che l'arcano sia nel modo in cui l'11300 calcola il fabbisogno, che si basa principalmente sulla superficie in pianta dell'u.i. e sulla sua destinazione d'uso.
- lun dic 19, 2016 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cool Roof
- Risposte: 19
- Visite : 7276
Re: Cool Roof
Ma non esiste un modo semplice per evitare lavoro inutile per questo punto della legge 10? Ad esempio non si potrebbe semplicemente scrivere che il manto di copertura, nel caso di copertura inclinata ventilata (caso più diffuso), sarà realizzato in tegole di colore chiaro, senza un maggiore costo ag...
- lun dic 19, 2016 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cool Roof
- Risposte: 19
- Visite : 7276
Re: Cool Roof
Ciao,
hai trovato risposte al tuo quesito?
Interessa anche a me...io ho trovato solamente una ricerca dell'ENEA
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ ... ds-146.pdf
hai trovato risposte al tuo quesito?
Interessa anche a me...io ho trovato solamente una ricerca dell'ENEA
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ ... ds-146.pdf
- mer nov 30, 2016 12:30
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
- Risposte: 5
- Visite : 2744
Re: Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
Ovviamente il progetto se non c'è e una bella verifica all'impianto di contabilizzazione perchè molte volte mancano indispensabili contabilizzatori di centrale. Però se non sbaglio la legge 102 parla di contabilizzare le singole unità immobiliari e non la centrale termica...quindi in teoria un cond...
- ven nov 18, 2016 10:25
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Suddivisione spese raffrescamento centralizzato
- Risposte: 0
- Visite : 4475
Suddivisione spese raffrescamento centralizzato
Ciao a tutti,
nel caso di un condominio con riscaldamento, raffrescamento ed ACS centralizzati, secondo il D.Lgs 102/2014 dovrei ripartile le spese anche del raffrescamento, ma la 10200/2015 parla solo di ACS e riscaldamento.
Come si procede? Mi sfugge qualcosa?
nel caso di un condominio con riscaldamento, raffrescamento ed ACS centralizzati, secondo il D.Lgs 102/2014 dovrei ripartile le spese anche del raffrescamento, ma la 10200/2015 parla solo di ACS e riscaldamento.
Come si procede? Mi sfugge qualcosa?
- ven lug 08, 2016 10:06
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori in uso da anni
- Risposte: 10
- Visite : 5283
Re: Ripartitori in uso da anni
Grazie del supporto.
Ho un altra domanda, per lo stesso caso, di ripartitori già installati.
Il prospetto previsionale ha senso farlo?
Ho un altra domanda, per lo stesso caso, di ripartitori già installati.
Il prospetto previsionale ha senso farlo?
- ven lug 08, 2016 09:26
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: DELIBERA X/1118 del 20/12/2013 - Lombardia
- Risposte: 0
- Visite : 1652
DELIBERA X/1118 del 20/12/2013 - Lombardia
Al paragrafo 10 "termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore, punto 11, che riporto: "Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia termica, il Tecnico abilitato deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli amb...
- ven lug 08, 2016 09:14
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori in uso da anni
- Risposte: 10
- Visite : 5283
Re: Ripartitori in uso da anni
Vorrei evitare di fare sopralluoghi infiniti e quindi non rilevare radiatori.
Non è specificato in nessuna norma se si può usare un progetto?
Qualcuno lo sa?
Non è specificato in nessuna norma se si può usare un progetto?
Qualcuno lo sa?
- gio lug 07, 2016 15:18
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori in uso da anni
- Risposte: 10
- Visite : 5283
Ripartitori in uso da anni
Buongiorno, nel caso di un condominio con i ripartitori installati da almeno 10 anni, il tecnico incaricato di effettuare il calcole dei millesimi per il riscaldamento, può utilizzare le potenze dei radiatori determinate a suo tempo da chi ha installato i ripartitori? Il mio dubbio è che non so come...