- lun apr 08, 2019 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dlgs 81/08 e VVF
- Risposte: 3
- Visite : 1147
Re: dlgs 81/08 e VVF
grazie
- lun apr 08, 2019 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dlgs 81/08 e VVF
- Risposte: 3
- Visite : 1147
dlgs 81/08 e VVF
L'anno scorso abbiamo fatto il progetto di adeguamento dell'impianto anticendio di una scuola. Ora, ho un bando regionale di finanziamento che copre (cito) "Interventi ... relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008". Domanda: la realizzazione di una rise...
- mer mar 13, 2019 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione del Codice
- Risposte: 10
- Visite : 2626
Re: Applicazione del Codice
Tom Bishop ha scritto: ↑mer mar 13, 2019 05:52 Ma il testo del Decreto ufficiale qualcuno lo ha trovato?
http://www.legislazionetecnica.it/syste ... 022019.pdf
- lun mar 11, 2019 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere di conformità ottenuto e CPI mai ottenuto
- Risposte: 7
- Visite : 1444
Re: Parere di conformità ottenuto e CPI mai ottenuto
Scusate, mi interessa il problema in generale. Faccio un esempio, esame progetto di 20 anni fa, IRAI progettato e costruito successivamente, facciamo 19anni fa. Dopo 20anni, SCIA. Nel mezzo la norma impianti e le norme di prodotto sono cambiate. Ammettiamo che nei 20anni l'impianto sia stato manuten...
- lun gen 28, 2019 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
grazie a tutti delle risposte
- lun gen 28, 2019 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
- lun gen 28, 2019 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
la misura dei 5 come altezza per l'influenza delle finestre da dove viene? Sostituire i portoni che danno sull'esterno e metterli EI30 ... grazie, potrebbe essere una soluzione. La via d'esodo porta a uno spazio scoperto, lo spazio scoperto non è luogo sicuro, il quale si trova a circa ~100m di dis...
- lun gen 28, 2019 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
E quindi non hai neanche possibilità di garantire l'EI30 della parete del tuo capannone...... è un fabbricato ereditato, struttura in acciaio R15 ... Ora probabilmente si deve riqualificare la struttura e dovrò sentire uno stutturista che si occupi del problema (e dei certificati lasciati scadere),...
- lun gen 28, 2019 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Il funzionario, in un colloquio informale, mi chiede di dimostrare i 2.5kW/mq di S.4.5.3.3. perchè la via di esodo porta in uno spazio scoperto, che è la corsia di transito dei mezzi tra 2 capannoni (alti 12m, larga 12, lunga 200)... ragionevolmente quindi. S.4.5.3.3. offre in alternativa ai 2.5kW/m...
- lun gen 28, 2019 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
intanto grazie di avermi confermato che "a sensazione" i conti possono essere ragiovevoli. So che il codice si applica o tutto o niente... e quindi non mi resta che abbandonarlo e cercare una soluzione diversa. Poi, puoi sempre discuterne, e... se la và la g'ha i gamb. L'espressione "...
- sab gen 26, 2019 00:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4201
luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
un attività ha l'esodo in uno spazio scoperto in cui il tecnico mi chiede di verificare l'irraggiamento 2.5kW/mq Usando il metodo analitico del capitolo S3, calcolo la piastra radiante e il fattore di vista, ma con un fronte di un fabbricato di 75m e 8.4 di altezza, con la minima percentuale di fora...
- ven gen 25, 2019 23:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice ed esodo
- Risposte: 8
- Visite : 1969
Re: Codice ed esodo
grazie
- ven gen 25, 2019 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice ed esodo
- Risposte: 8
- Visite : 1969
Re: Codice ed esodo
Spero di essere stato chiaro... vediamo se ho capito... quindi, se ho un compartimento con più vie di esodo (nel mio caso perchè la lunghezza dell'esodo non può essere soddisfatta da una sola uscita - il minimo necessario) devo "obbligatoriamente" verificare la rindondanza. Ma la verifica...
- ven gen 25, 2019 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice ed esodo
- Risposte: 8
- Visite : 1969
Codice ed esodo
domanda per confermare se quanto ho capito è chiaro.
Caso di un compartimento, dove secondo il rischio vita
il numero di uscite indipendenti richiesto è 1, la verifica
di rindondanza non serve?
Caso di un compartimento, dove secondo il rischio vita
il numero di uscite indipendenti richiesto è 1, la verifica
di rindondanza non serve?
- mar gen 22, 2019 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: superfici vani tecnici e terrazzi
- Risposte: 1
- Visite : 613
superfici vani tecnici e terrazzi
domanda: piccolo edificio con compartimento multipiano,
su 3 piani, più terrazzo in copertura con vani tecnici.
La superfice lorda del compartimento, è solo la somma dei
tre piani o devo considerare anche i vani tecnici?
E il terrazzo?
su 3 piani, più terrazzo in copertura con vani tecnici.
La superfice lorda del compartimento, è solo la somma dei
tre piani o devo considerare anche i vani tecnici?
E il terrazzo?
- gio gen 10, 2019 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2604
Re: Attività 70 + 37 + 44
per il legno 500qli, cioè 50.000 kg, dovrebbe essere la 37.1.B ma se la lavorazione non è l'oggetto dell'azienda e modestissima posso considerarla att. 36? (e vedere se sono sopra o sotto i 50.000kg eventualmente escludendo la 36) mentre la plastica 150qli, 15.000kg sarebbe 44.1.B anche se il materi...
- gio gen 10, 2019 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 + 37 + 44
- Risposte: 10
- Visite : 2604
Attività 70 + 37 + 44
premetto che di pratiche prevenzione ne faccio poche, ho un magazzino di bobine di acciaio (att.70), dove il carico di incendio è costituito da bancali in legno e in plastica, con una piccola zona di lavorazione del legno per la rimessa a misura dei bancali di legno. Totale 500qli di legno e 150qli ...
- gio nov 22, 2018 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 19151
Re: Protezione elementi portanti
Sugli spessimetri. Conosco quelli da meccanica, ma forse intendete quelli elettronici da carroziere per lo spessore delle vernici?
Gli strumenti con i dentelli, lì ho visti, ma come si chiamano?
Gli strumenti con i dentelli, lì ho visti, ma come si chiamano?
- gio nov 22, 2018 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 19151
Re: Protezione elementi portanti
Il metodo è analitico e non sperimentale. Inoltre oltre al cert. rei per la trave protetta devi redigere il dich. prod per il protettivo posato. Grazie, quindi valutazione analitica dei risultati sperimentali. Altra questione, per controllare lo spessore durante la posa, si valuta il consumo o mi p...
- gio nov 22, 2018 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 19151
Re: Protezione elementi portanti
Mi aggrego al tema, con una domanda a livello didattico. Protezione di elementi in acciaio. Lo strutturista mi fornisce la temperatura critica, valuto il fattore di sezione, e in base a questi trovo sull'assestmente report del venditore lo spessore di protettivo da applicare. Compilo il Cert-Rei per...
- gio nov 15, 2018 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
- Risposte: 10
- Visite : 2101
- gio nov 15, 2018 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
- Risposte: 10
- Visite : 2101
Re: Comunicazione uffici C.P.I.
Per come ho capito, se applico il codice, lo devo applicare a tutta l'attività, quindi produzione ed uffici,
e non posso analizzare la metà produzione con il codice e l'altra metà uffici con il DM.
Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
e non posso analizzare la metà produzione con il codice e l'altra metà uffici con il DM.
Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
- gio nov 15, 2018 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
- Risposte: 10
- Visite : 2101
Re: Comunicazione uffici C.P.I.
mi accodo, avendo un caso simile, produzione e uffici,
se uso il codice per la produzione, necessariamente
devo usarlo anche per gli uffici, ma, essendo sotto i 300,
posso usare le indicazioni generiche del codice invece
che la RTV. Ragiono correttamente?
se uso il codice per la produzione, necessariamente
devo usarlo anche per gli uffici, ma, essendo sotto i 300,
posso usare le indicazioni generiche del codice invece
che la RTV. Ragiono correttamente?
- dom nov 04, 2018 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso agli atti
- Risposte: 6
- Visite : 1518
Re: Accesso agli atti
Grazie, dato che Y e Z hanno tecnici diversi, problemi e tempi diversi, non mi resta che chiedere a X. Oppure faccio chiedere a Y e per male che vada mi rifiuteranno l'accesso. Ma, nel caso di X fallito e irreperibile, tipico dell'acquisto di immobili all'asta, e l'acquirente non abbia pensato a far...
- dom nov 04, 2018 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso agli atti
- Risposte: 6
- Visite : 1518
Re: Accesso agli atti
Grazie Terminus, ma ho il dubbio che una voltura da 1 ditta verso 2 ditte diverse che han
modificato il fabbricato non sia praticabile... a meno di non presentare contemporaneamente
una SCIA a sanare le modifiche. Mi conforti nell'opinione?
modificato il fabbricato non sia praticabile... a meno di non presentare contemporaneamente
una SCIA a sanare le modifiche. Mi conforti nell'opinione?
- ven nov 02, 2018 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico
- Risposte: 5
- Visite : 1597
Re: Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico
Gli unici sensori EN14604 che abbia visto sono quelli individuali, alimentati a batteria con il buzzer, senza alcun tipo di supervisione centrale. La norma di prodotto dice che quel sistema in emergenza deve funzionare almeno 4 minuti e il controllo di funzionamento si fa guardando i led lampeggiare...
- ven nov 02, 2018 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso agli atti
- Risposte: 6
- Visite : 1518
Accesso agli atti
Ciao a tutti, è il mio primo post in questo forum. Fabbricato industriale con CPI rinnovato, valido e venduto, ora il fabbricato viene frazionato in 2 unità. Ho bisogno di ricostruire lo stato del fabbricato, dei certificati depositati, dei progetti, dei calcoli etc etc. La richiesta di accesso agli...
- mer mag 09, 2018 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: voltura
- Risposte: 6
- Visite : 1299
Re: voltura
grazie ad entrambi. Ho infatti verificato che il precedente CPI è scaduto, quindi propendo per voltura e vado a chiedere un opinione al comando. Riuscissi con la voltura e magari eventuali rinnovo, mi risolverebbe il problema di riutilizzare i vecchi impianti e le certificazioni che non possiedo in ...
- mar mag 08, 2018 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: voltura
- Risposte: 6
- Visite : 1299
Re: voltura
Certo, si? Grazie
- mar mag 08, 2018 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: voltura
- Risposte: 6
- Visite : 1299
voltura
l'azienda alfa acquista da un asta fallimentare il capannone della beta,
dotata di certificato prevenzione incendi (era attività 88- non so se scaduto).
Domanda, nell'ipotesi reale di nulla mutato, e di medesima attività, si può
fare voltura? Credo di no, ma se me lo confermate, grazie.
dotata di certificato prevenzione incendi (era attività 88- non so se scaduto).
Domanda, nell'ipotesi reale di nulla mutato, e di medesima attività, si può
fare voltura? Credo di no, ma se me lo confermate, grazie.