dom set 25, 2016 11:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoregolatori, in questo caso posso evitare?
Risposte: 9
Visite : 2401

Re: Termoregolatori, in questo caso posso evitare?

Dopo che ho scritto il post, mi sono dato da fare anche in altri luoghi perché il mio amministratore mi ha messo una certa fretta. Ho trovato due luminari che si occupano di questo settore ed entrambi mi hanno confermato quanto ho scritto. Certo la parola dei luminari davanti alla sanzione sucurame...
da Francesco Cova
dom set 25, 2016 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco centralizzato: regione piemonte
Risposte: 2
Visite : 1056

Re: Distacco centralizzato: regione piemonte

In ogni caso, una relazione che evidenzi la convenienza del distaccarsi dall' impianto centralizzato credo proprio debba essere fatta.
Una giustificazione alla "causa di forza maggiore" la si deve pur dare, non credi?
da Francesco Cova
mer set 14, 2016 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 7129 - Caldaia e cucina in seminterrato con garage.
Risposte: 5
Visite : 3501

Re: 7129 - Caldaia e cucina in seminterrato con garage.

Se ti attieni semplicemente ad applicare la norma nel tuo caso non c'è alcun tipo di problematica,
concordo con grifo e ragionando per estensione dei principi contenuti nel dm 12/04/96 installa una porta metallica e sei a posto con la tua coscienza di tecnico
da Francesco Cova
dom set 11, 2016 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaiette murali somma potenza
Risposte: 11
Visite : 3545

Re: Caldaiette murali somma potenza

All'INAIL non importa nulla che i generatori siano in uno stesso locale, se i circuiti idraulici sono indipendenti (stando attenti all'evacuazione fumi). Per l'aspetto di prevenzione incendi (ma c'è la sezione dedicata........) il DM 12/04/96 è sufficientemente chiaro: le potenze vanno sommate. Dov...
da Francesco Cova
dom set 11, 2016 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaiette murali somma potenza
Risposte: 11
Visite : 3545

Re: Caldaiette murali somma potenza

Assolutamente sommare le potenze!!! certo che la fantasia di certi idraulici non ha confini
da Francesco Cova
gio set 08, 2016 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19138

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

A meno che le altre caldaie che scaricano in canna ramificata non siano a camera aperta prive di diaframma di sicurezza...
da Francesco Cova
mer set 07, 2016 23:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare
Risposte: 8
Visite : 3000

Re: Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare

A questo punto è evidente che il problema è dovuto al danneggiamento della coibentazione in fase di posa... il che non mi sorprende vista la tendenza di certi operatori del settore edile a posare qualsiasi cosa gli capiti a tiro sopra tubazioni coibentate...
da Francesco Cova
mer set 07, 2016 19:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su vasi di espansione solare termico
Risposte: 13
Visite : 5476

Re: Dubbio su vasi di espansione solare termico

Semplicemente quelle forme prevedono che si utilizzi la pressione assoluta, quindi ai valori di pressione che utilizzi normalmente che sono relativi (al netto della pressione atmosferica) devi aggiungere il valore della pressione atmosferica; Ad esempio, se la pressione di taratura della valvola di ...
da Francesco Cova
mar set 06, 2016 21:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su vasi di espansione solare termico
Risposte: 13
Visite : 5476

Re: Dubbio su vasi di espansione solare termico

Perfetto, allora partiamo dal circuito primario: Generalmente per il primario il costruttore ti fornisce delle indicazioni in merito abbastanza valide, ma se vuoi comunque calcolartelo tu, puoi comunque utilizzare la formula che hai scritto stando attento ad utilizzare i dati corretti: Vsp => è il v...
da Francesco Cova
lun set 05, 2016 20:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su vasi di espansione solare termico
Risposte: 13
Visite : 5476

Re: Dubbio su vasi di espansione solare termico

Vediamo se ho capito, stando allo schemino che trovi nel link sotttostante
https://drive.google.com/open?id=0B_Z0b ... GtmMmdCeDQ
Ti serve dimensionare il vaso di espansione per il circuito primario e secondario, giusto?
da Francesco Cova
dom set 04, 2016 15:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15548

Re: Unità staccate

Cambia che chi tiene chiusi i caloriferi "preleva calore dalle unità immobiliari limitrofe" chi invece si distacca dall' impianto ed utilizza il suo termoautonomo no Se tieni chiusi i caliriferi condominiali o con la caldaietta murale non ti riscaldi è la stessa cosa, se con i caloriferi ...
da Francesco Cova
dom set 04, 2016 15:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15548

Re: Unità staccate

Come ho detto altrove i distaccati non fanno più parte del condominio quindi nulla quota fissa. Conservano diritto di proprietà e concorrono per le spese straordinarie. Altrimenti vi diventerà ingestibile Concordo con questa versione Buonasera a tutti. Anche io sono d'accordo con questa idea. Tutta...
da Francesco Cova
dom set 04, 2016 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio calcolo volume ampliamento - requisiti minimi
Risposte: 1
Visite : 1054

Re: Dubbio calcolo volume ampliamento - requisiti minimi

Il decreto però parla del 15% del volume climatizzato, ciò potrebbe essere interpretato in questo modo: Se amplio un edificio con più unità immobiliari le cui possiedono singolarmente impianti di climatizzazione separati, il volume totale dal quale calcolare il 15% è quello della singola unità immob...
da Francesco Cova
dom set 04, 2016 13:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare
Risposte: 8
Visite : 3000

Re: Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare

Le immagini sono veramente inquietanti considerate le tempistiche di installazione, comunque sembrerebbe più che altro che il tratto incriminato abbia subito un danneggiamento della coibentazione già in fase di posa
da Francesco Cova
mer ago 03, 2016 20:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartizione dei consumi [esempio pratico]
Risposte: 4
Visite : 1530

Re: Ripartizione dei consumi [esempio pratico]

Direi che ci siamo, l' ACS non viene prodotta dalla centrale di teleriscaldamento?
ovviamente poi la quota involontaria determinata col kinv dovrà essere ripartita proporzionalmente ai millesimi di fabbisogno termico delle singole unità immobiliari
da Francesco Cova
mer ago 03, 2016 20:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 86888

Re: modifica al decreto 102/2014

Allego risposta CURIT in merito all'applicazione del Dlg 104/2016 in Lombardia..... Buongiorno, attualmente in Lombardia vale quanto espresso nella dgr 3965 del 31/07/2015 e nel relativo decreto applicativo 11785 del 23/12/2015. Saluti Staff curit Da: Inviato: martedì 2 agosto 2016 09:46 A: Oggetto...
da Francesco Cova
mer ago 03, 2016 20:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore o caldaia ibrida per un nuovo impianto
Risposte: 9
Visite : 4157

Re: Pompa di calore o caldaia ibrida per un nuovo impianto

Mi sapreste dare qualche ditta?. PS: io per dirti, farei pdc ben dimensioanta, FV non necessariamente da 6kWp, non metterei il solare termico. Ecco, da me avresti già risparmiato i soldi per l'ibrida e per il solare, e con quelli ti avrei indirizzato sulla vmc e sull miglioramento del fabbricato. q...
da Francesco Cova
lun ago 01, 2016 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 86888

Re: modifica al decreto 102/2014

Invece attribuire un valore di dispersione termica lineare in kWh/m alle tubazioni che vanno dal generatore di calore all' unità immobiliare considerata e ripartire i consumi involontari proporzionalmente al valore ottenuto non sarebbe una soluzione migliore e nemmeno troppo complessa? E i diametri...
da Francesco Cova
dom lug 31, 2016 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 86888

Re: modifica al decreto 102/2014

L'ultima frase dell'articolo in questione per me è piuttosto sibillina. Redhead puoi non rispondere, so come la pensi, la 10200 deve essere cestinata. :mrgreen: L'ultima frase sarebbe questa: Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove...
da Francesco Cova
sab lug 23, 2016 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: nzeb prove
Risposte: 6
Visite : 2069

Re: nzeb prove

L'unica alternativa è toglire gli apporti gratuiti interni da normativa, se non faccio questo mi è impossibile far verificare sia l'esitivo che l'invernale. E' plausibile che in un edificio industriale vengano valutati puntualmente o dobbiamo lasciarli da normativa che poi non ho idea di cosa calco...
da Francesco Cova
sab lug 23, 2016 11:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vincoli Pompa di Calore
Risposte: 4
Visite : 1960

Re: Vincoli Pompa di Calore

Ragionando da un punto di vista puramente tecnico, se entrambi gli elementi sono installati in spazio aperto è altamente improbabile che si possa creare un area con sufficiente concentrazione di metano da portare ad una qualsiasi tipo di combustione. Terrei a livello precauzionale una distanza minim...
da Francesco Cova
dom lug 17, 2016 10:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15548

Re: Unità staccate

Ripeto, è una tua interpretazione (che non condivido, ma non importa...) poichè non scritto nella normativa. Il problema è sempre lo stesso: se il condomino s'è staccato ieri, è presto detto...ma nei condomini dell'epoca di Carlo Cudega (espressione meneghina :mrgreen: ), chiaramente senza mezzo st...
da Francesco Cova
dom lug 17, 2016 10:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15548

Re: Unità staccate

jerryluis ha scritto:Come ho detto altrove i distaccati non fanno più parte del condominio quindi nulla quota fissa. Conservano diritto di proprietà e concorrono per le spese straordinarie. Altrimenti vi diventerà ingestibile
Concordo con questa versione
da Francesco Cova
dom lug 17, 2016 10:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 15548

Re: Unità staccate

La risposta è nell'art. 3 della Legge 11/12/2012: Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante ...
da Francesco Cova
sab lug 16, 2016 14:26
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: fonte rinnovabile solare termico acs chi ne beneficia
Risposte: 26
Visite : 7635

Re: fonte rinnovabile solare termico acs chi ne beneficia

Io eliminerei l' energia prodotta dall' impianto solare termico dal totale e ripartirei quella che avanza in proporzione ai consumi effettivi
da Francesco Cova
sab lug 16, 2016 13:00
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Elaborati Progetto di Contabilizzazione
Risposte: 13
Visite : 3777

Re: Elaborati Progetto di Contabilizzazione

Tu. Io non riesco ad essere sintetico, ma di sicuro non allego paginate di calcoli e stampe di sw, tanto per dare PESO alla carta. Mi hanno sempre insegnato, fin dalla scuola che i progetti non si pagano al kg
Di questo passo arriveremo ad avere anche noi la bilancia per pesare la carta.... :lol:
da Francesco Cova
sab lug 16, 2016 02:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 86888

Re: modifica al decreto 102/2014

In tutto questo discorso ci stiamo però dimenticando che anche la 10200 è in rettifica...
e perciò sarà da vedere se i consumi involontari restano ancora ripartiti sulla base del fabbisogno o meno
da Francesco Cova
mar giu 14, 2016 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10200 - 100 alloggi
Risposte: 6
Visite : 3355

Re: UNI 10200 - 100 alloggi

Guarda, io ho fatto recentemente una contabilizzazione di 90 appartamenti e sinceramente mi sono basato sulle piante dell' edificio nelle quali erano indicate bene le caratteristiche dei muri perimetrali e dei serramenti. Sinceramente non ho valutato gli eventuali interventi migliorativi effettuati ...
da Francesco Cova
lun giu 13, 2016 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo manometro su linea gas caldaia
Risposte: 4
Visite : 3132

Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia

Concordo anch' io con Tom,
probabilmente in qualche vecchia UNI tipo la 8042 si indicava la presenza del manometro o comunque di un punto un cui fosse possibile verificare la pressione.

Comunque anche io ti consiglio di prevederlo in ogni caso
da Francesco Cova
lun giu 13, 2016 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Preventivo relazione tecnica ex legge 10
Risposte: 3
Visite : 4027

Re: Preventivo relazione tecnica ex legge 10

In questi casi è molto importante considerare la serietà del progettista architettonico: se ha già inserito un buon isolamento ed ha già un idea di massima su come realizzare l' impianto, direi che sui 1000 euro è una cifra corretta, ma se devi farti tutto da capo e "litigare" con l'archit...
da Francesco Cova
lun giu 13, 2016 21:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Chiusura contatore e Modulo B12
Risposte: 1
Visite : 2684

Re: Chiusura contatore e Modulo B12

La documentazione può variare sensibilmente a seconda dell' ente distributore (o della diligenza del funzionario), ma nella maggioranza dei casi,
in accordo con le nuove linee guida CIG dovrebbe essere necessario:
- Modulo B/12 compilato
- RTC compilato
- Visura Camerale dell' installatore aggiornata
da Francesco Cova
lun giu 13, 2016 21:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori bassa temperatura
Risposte: 4
Visite : 4865

Re: Radiatori bassa temperatura

Ciao fra.sal, ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi ...