La ricerca ha trovato 376 risultati
- ven ott 25, 2019 23:09
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Deroga per condominio già adeguato
- Risposte: 9
- Visite : 12869
Re: Deroga per condominio già adeguato
Non credo sia più possibile derogare alla contabilizzazione, anche perchè la non convenienza economica è stabilità su utilizzo standard e non "folle". Anche se risulta al quanto strano che i consumi dell'intero edificio siano superiori a quelli precedenti l'installazione delle termovalvole...
- lun ott 07, 2019 15:13
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
- Risposte: 9
- Visite : 12837
Re: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Vi ringrazio del contributo. Quello che trovo strano è che una norma piuttosto dettagliata sia carente nel caso di unico generatore asservito a più servizi, situazione che si verifica piuttosto spesso. La norma recita questo al punto 8.2: in assenza di contatori la valutazione del metodo deve essere...
- ven ott 04, 2019 15:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
- Risposte: 9
- Visite : 12837
Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Mi chiedo come operate nel caso di unico generatore asservito a più servizi. Nello specifico riscaldamento a ACS. Nella determinazione del consumo involontario di riscaldamento e ACS la 10200:2015 identificava Kcli e Kacs, ora non sono più presenti sulla 10200:2018. La norma consiglia di inserire un...
- mar set 03, 2019 15:23
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: il fattore di piena occupazione
- Risposte: 1
- Visite : 6776
Re: il fattore di piena occupazione
Il fattore d’uso viene calcolato come rapporto tra il consumo totale effettivo e il fabbisogno in ingresso alla distribuzione. In sostanza è il rapporto tra un dato reale e un dato teorico. Se questo valore è inferiore a 0,8 (ma superiore a 0,3) la norma UNI 10200:2018 prevede una correzione del con...
- ven giu 28, 2019 00:49
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 2018 e verande riscaldate
- Risposte: 21
- Visite : 11941
Re: UNI 10200 2018 e verande riscaldate
Guardate, qui in Lombardia ci sono dei Comuni dove i vigili denunciano alla procura della repubblica condominii dove sono state appese le targhe degli uffici sui citofoni e non risultano pagate le imposte comunali sulle affissioni pubblicitarie. Io non sono un termotecnico, ma ho denunciato il vici...
- gio dic 06, 2018 21:29
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: richiesta deroga e differenze piani terra
- Risposte: 22
- Visite : 10191
Re: richiesta deroga e differenze piani terra
Ma che ne sappiamo noi che le situazioni sono veramente identiche? Esposizione, lavori su parti comuni, interventi privati (che fino a prima della versione 2018 della uni era legittimo considerare). Ogni giorno ho a che fare con persone che dicono "il mio appartamento è uguale a quello del mio...
- mer giu 27, 2018 01:11
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: contabilizzazione indiretta
- Risposte: 13
- Visite : 6579
Re: contabilizzazione indiretta
a- 22% di 166000 = quota INV 36520 b- 22% di 134204 = quota INV 29525 la differenza non è da poco e può giustificare contestazioni tra le u.i. più favorite (millesimi bassi) e quelle meno favorite (millesimi alti). È così, o sbaglio qualcosa? Non sbagli ma tieni presente che i 6995kWh di differenza...
- lun giu 25, 2018 23:40
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: contabilizzazione indiretta
- Risposte: 13
- Visite : 6579
Re: contabilizzazione indiretta
Ne abbiamo parlato ormani un anno e mezzo fa. La 10200 con la formula (61) stabilisce Qinv,cli= Kcli x Qh,id,cli. Il consumo involontario è quindi ottenuto, con metodo semplificato, moltiplicando il Kcli (da tabella) per il Qh,id,cli (fabbisogno ideale di energia termica utile come stabilito al punt...
- mer mag 16, 2018 16:20
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Revisione 10200 2018
- Risposte: 76
- Visite : 29687
Re: Revisione 10200 2018
Ho come l'impressione che il famigerato Vito De Palma sia Morandini stesso.
- ven mar 02, 2018 16:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
- Risposte: 20
- Visite : 8428
Re: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
Mi pare che nell'articolo si confonda la non applicabilità con la possibilità di derogare. E' vero che per il 90% dei condomini esistono le condizioni (differenze di fabbisogno superiori al 50% tra unità immobiliari) citate dal decreto per derogare ed utilizzare i millesimi di proprietà, i metri qua...
- ven mar 02, 2018 14:46
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
- Risposte: 20
- Visite : 8428
Re: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
uelli costruiti prima del 1991 (legge 10/91). Il decreto legge suggerisce, ma non obbliga, in questo caso alcuni criteri : 1. MILLESIMI DI RISCALDAMENTO : possono essere tenuti validi quelli già esistenti, oppure si può decidere di utilizzare millesimi basati su criteri classici come, metri cubi o ...
- mer gen 24, 2018 15:16
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 17754
- mar gen 23, 2018 23:50
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 17754
Re: Gabola per non applicare la UNI10200
immagino sappiate che adesso é di nuovo tutto sotto nuovo esame perché la UNI 10200 é profondamente iniqua e fa pagare ai primi ed ultimi piani le dispersione termiche dell'edificio che sono a carico di tutti i conduttori. Questo è un altro discorso e su questo siamo tutti d'accordo ma sul fatto ch...
- mar gen 23, 2018 15:13
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 17754
Re: Gabola per non applicare la UNI10200
Esattamente quello che dicevo io. Se all'entrata in vigore del decreto hai già installato valvole e contabilizzatori, l'unica avvertenza che devi avere é quella del 70/30. Non é necessario applicare la UNI 10200 Grazie A :D Adeguarsi alla normativa prima dell'entrata in vigore del 141/2016 signific...
- mer gen 17, 2018 16:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 17754
Re: NON E' UNA GABOLA E' LO SPIRITO DELLA LEGGE
Estratto dalla relazione allegata al decreto (punto 4.4): ciao per favore mi invii link dell'estratto perché non lo trovo Grazie Il link è questo anche se attualmente non riesco ad accedere http://drpmuletto.palazzochigi.it/sites/governoRENZI.it/files/RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_31.pdf La relazione però...
- mer gen 17, 2018 14:45
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 17754
Re: NON E' UNA GABOLA E' LO SPIRITO DELLA LEGGE
Mi è giunta voce che alcuni si appellanno al DL 141/16 ed in particolare al seguente punto (parte in grassetto) d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o Le disposizioni di cui alla presente l...
- ven gen 12, 2018 00:08
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Informazioni su funzionamento di teste e valvole termostatiche
- Risposte: 13
- Visite : 5408
Re: Informazioni su funzionamento di teste e valvole termostatiche
La posizione 1 corrisponde mediamente a 14-16°. Se il calorifero è acceso e ci sono 22 gradi evidentemente la valvola non funziona. Prova a sostituirla, anche con altra marca. In merito al fatto che tu non senta mai il calorifero tiepido è normale nel senso che l'acqua arriva sempre alla stessa temp...
- lun gen 08, 2018 01:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 178066
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Questo scusa ma non è vero. L'obbligo sussiste solo nel caso che l'installazione sia economicamente conveniente NO! L'obbligo sussiste sempre. E' la diretta che è derogabile. Ma che dici sciocchino. Lo sai benissimo che anche l'indiretta è derogabile se non efficiente in termini di costi (stralcio ...
- gio gen 04, 2018 16:59
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: conferma diff 50% da faq mise
- Risposte: 10
- Visite : 4106
Re: conferma diff 50% da faq mise
Utilizzando la formula "suggerita" dal MISE si arriva nel caso tipo (edifico anni '70 con sottotetto non coibentato e piano primo confinante con autorimesse) si arriva vicino al 50% (zona climatica E), a volte leggermente sopra, a volte leggermente sotto. Sommando il fabbisogno di ACS la p...
- mar gen 02, 2018 00:06
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: corso CTI contabilizzazione calore... dubbio amletico!
- Risposte: 6
- Visite : 4044
Re: corso CTI contabilizzazione calore... dubbio amletico!
Direi che ormai tutti diano per assodato che moltiplicare il Kinv per un fabbisogno ideale netto sia un refuso della norma. In tutti i corsi è stato detto e ridetto che il Kinv deve essere invece moltiplicato per la quantità di energia in uscita dal generatore di calore. Se teorico (fabbisogno) o re...
- gio dic 21, 2017 02:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Differenza assurda tra quote di consumo involontario
- Risposte: 12
- Visite : 5665
Re: Differenza assurda tra quote di consumo involontario
Beh però non è scontato che qualcuno dei piani intermedi, magari con i serramenti nuovi, voti a favore della 10200. Per esempio, con la nuova possibilità data dal D.Lgs 141/2016, questi potrebbe votare in assemblea quote variabili dell'85-90% (livelli che, applicando la 10200 non raggiungerebbero m...
- lun dic 04, 2017 14:38
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
- Risposte: 17
- Visite : 7747
Re: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
Fermo restando che il 141 è scritto con i piedi il modus operandi è quello di sommare i due fabbisogni (riscaldamento + ACS) e solo dopo paragonare l'unità meno disperdente con quella più disperdente. SI potrà quindi derogare sia sul lato riscaldamento che su quello ACS oppure non si potrà derogare ...
- ven ott 20, 2017 17:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: APE e millesimi di fabbisogno
- Risposte: 1
- Visite : 2448
Re: APE e millesimi di fabbisogno
I millesimi di fabbisogno sono propedeutici alla redazione dell'APE quindi per fare un APE servono i millesimi di fabbisogno ma non vale l'affermazione inversa. Per redigere i millesimi di un condominio non ti serve l'APE della singola unità immobiliare anche perchè occorre costruire un modello trid...
- mer ott 11, 2017 00:49
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: millesimi di fabbisongo
- Risposte: 13
- Visite : 7096
Re: millesimi di fabbisongo
Qualche illuminato sa dirmi per quale motivo i millesimi calcolati usando i Qh,nd e quelli calcolati usando i Qh,cli non sono identici? Ossia esiste un motivo per cui i Qh,nd non crescono proporzionalmente se trasformati in Qh,cli? Non dovrebbe essere così. Tutto ció a paritá di rendimenti di emiss...
- gio ott 05, 2017 16:24
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: millesimi di fabbisongo
- Risposte: 13
- Visite : 7096
Re: millesimi di fabbisongo
Qualche illuminato sa dirmi per quale motivo i millesimi calcolati usando i Qh,nd e quelli calcolati usando i Qh,cli non sono identici? Ossia esiste un motivo per cui i Qh,nd non crescono proporzionalmente se trasformati in Qh,cli? Non dovrebbe essere così. Tutto ció a paritá di rendimenti di emissi...
- lun ott 02, 2017 02:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
- Risposte: 59
- Visite : 29463
Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Non capisco dove siano i dubbi. Il 141 parla di "relazione tecnica asseverata" esattamente come sono asseverate le CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). Qualcuno ha mai giurato una CILA? :mrgreen: Per asseverazione si intende che il tecnico "assevera" con autorevole c...
- ven lug 28, 2017 15:06
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Buongiorno, forse l'argomento è stato già affrontato in altre discussioni, nel caso Vi chiedo gentilmente di indirizzarmi. Nel caso di differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, si applica la ormai nota deroga (al...
- mer lug 19, 2017 23:59
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 e ausiliari elettrici
- Risposte: 1
- Visite : 2624
10200 e ausiliari elettrici
Un amministratore mi chiede come devono essere ripartiti i consumi degli ausiliari elettrici (pompe, bruciatori) di un generatore di calore secondo la 10200 attuale. Leggendola pare di dover sommare tali consumi a quelli del vettore energetico principale e trovare un costo unitario complessivo di tu...
- lun lug 10, 2017 01:06
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Verande, come considerarle?
- Risposte: 14
- Visite : 8988
Re: Verande, come considerarle?
Quindi con appigli giuridici tutto sommato sostenibili si arriva a concludere che le verande vanno considerate tutte scaldate. Solo in assenza di infisso (elemento di tenuta) le considererei riscaldate anche se non lo sono. In presenza di infisso e assenza di termosifoni no, in quanto esiste un ele...
- ven lug 07, 2017 17:15
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Verande, come considerarle?
- Risposte: 14
- Visite : 8988
Re: Verande, come considerarle?
E' chiaro che nel caso di ampliamenti volumetrici riscaldati questi vadano considerati. In effetti la tua situazione è un ginepraio e qualunque scelta uno attui è soggetta a contestazioni. Il tuo approccio iniziale mi sembra corretto con l'unica differenza che in assenza di infisso ma volume veranda...
- mar lug 04, 2017 15:26
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
ma la formula nella n.17? una cosa è (max-min)/max e una è (max-min)/min, i risultati sono ben diversi!!! vorrei capire perchè indicano la prima e non la seconda. E' una scelta non supportata da alcuna precisazione tecnica nè filosofica :D Ribadisco che è solo suggerita e non potrebbe essere divers...
- mar lug 04, 2017 14:09
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Io non so davvero come indirizzare i miei committenti, non sono un avvocato, si tratta di interpretare la legge e le FAQ, ma mi risulta alquanto difficile. Ringrazio chi avrà il tempo di rispondermi. Occorrerebbe innanzitutto capire che valore hanno queste FAQ. Secondo me meno di zero. Prendendole ...
- ven giu 30, 2017 00:55
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu
- Risposte: 4
- Visite : 3387
Re: inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu
Un amministratore chiede: in assenza di termoregolazione e contabilizzazione per impossibilità tecnica (soffitti radianti) ed in un condominio in cui molti hanno sostituito i serramenti ed alcuni no, posso, con qualche tipo di ripartizione, premiare la scelta virtuosa di questi? Attualmente pagano t...
- lun giu 19, 2017 12:34
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Sì, certo.
- lun giu 19, 2017 00:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
FAQ 6: in un condominio provvisto di ripartitori e termovalvole ma sprovvisto di contatori volumetrici per l'ACS, pare si possa derogare alla 10200, ma solo per quanto riguarda la ripartizione dell'ACS. No?
- ven giu 16, 2017 15:18
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Personalmente, visto che la deroga definisce la ripartizione millesimale riterrei di utilizzare il fabbisogno derivante dal file millesimi, ma ho sentito opinioni che invece propendono per la configurazione attuale. Concordo, mi pare assurdo utilizzare fabbisogni allo stato reale per derogare a mil...
- ven giu 16, 2017 15:17
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
scusa Fox, hai ragione, intendevo dire "una quota minima del 70% per il consumo volontario" :oops: mi sembra però di capire che tu ritenga che laddove si applichi la deroga questa vada applicata integralmente, ossia quota minima forfettaria del 70% per il volontario, seppure in presenza d...
- ven giu 16, 2017 01:36
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
perchè diavolo dovrei stabilire una quota minima del 70% per il consumo involontario? :?: Se intendi una quota minima del 70% di volontario perchè altrimenti sarebbe illegale. E' l'unico motivo. Concordo che sarebbe corretto calcolare gli involontari per differenza ma la legge dice un'altra cosa e ...
- mar giu 13, 2017 16:22
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 17013
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Anche la FAQ 2 è ambigua. Serve comunque una quorum minimo in assemblea per deliberare un qualsivoglia criterio di riparto delle spese di riscaldamento anche se la 10200 è cogente. Mi auguro sia riferita alla situazione in cui si possa derogare ed il condominio debba decidere. Che sia necessario un ...
- sab giu 10, 2017 14:13
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Brett, non rabbrividire per così poco.
- sab giu 10, 2017 00:33
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Per quanto riguarda l'eterna diatriba tra quali delle due formule applicare la faq 17 suggerisce (non obbliga) come denominatore Fmax No, suggerisce procedura (molto più logica di quella della fantomatica mail mise del novembre scorso), ma la formula è "da utilizzarsi". Per quanto mi rigu...
- sab giu 10, 2017 00:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Trovate http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2036671-termoregolazione-e-contabilizzazione-del-calore-domande-frequenti-faq Chiarisce anche che in un edificio con più unità immobiliari ma unico proprietario ci sia l'obbligo di adeguarsi al 102/2014 Questo dov...
- ven giu 09, 2017 16:32
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Trovate http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2036671-termoregolazione-e-contabilizzazione-del-calore-domande-frequenti-faq Per quanto riguarda l'eterna diatriba tra quali delle due formule applicare la faq 17 suggerisce (non obbliga) come denominatore Fmax Ch...
- ven giu 09, 2017 16:30
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Quindi reputi la formula del CNI errata? Perchè non vedo altro modo di calcolare la differenza % che comparando 2 unità significative del condominio Per me è da intendersi: "differenze di fabbisogno termico per mq tra ogni unità immobiliare". NNN, il MI.S.E. ti è nemico :mrgreen: la FAQ 1...
- mer giu 07, 2017 15:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
- Risposte: 337
- Visite : 93427
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Verifica 1 : |50-80|/50 = 60% Verifica 2 : |50-60|/50= 20% Verifica 3 : |80-50|/80 = 37,5% Verifica 4 : |80-60|/80 = 25% Verifica 5 : |60-50|/60 = 16,7% Verifica 6 : |60-80|/60 = 33 % Corretto ma superfluo. Per fare emergere la differenza percentuale maggiore è sufficiente (Fmax-Fmin)/Fmin. Ah, anc...
- mar giu 06, 2017 01:28
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: millesimi di fabbisongo
- Risposte: 13
- Visite : 7096
Re: millesimi di fabbisongo
Premetto che tutti i millesimi che ho calcolato finora sono stati elaborati partendo dal fabbisogni di energia utile netta. Rendo noto però che molti software in commercio, compreso il mio, attualmente calcolano il fabbisogno annuo di energia termica utile ed i relativi millesimi considerando anche ...
- dom giu 04, 2017 01:44
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ventilazione e tabelle
- Risposte: 4
- Visite : 4462
Re: Ventilazione e tabelle
Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
0,5x0,6= 0,3
- mer mag 31, 2017 00:11
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 nuova inchiesta
- Risposte: 99
- Visite : 25484
Re: 10200 nuova inchiesta
Se l'appendice H rimane informativa sa tanto di presa per i fondelli. Infatti l'unico contesto in cui avrebbe i numeri per passare in assemblea (a parte condomini particolarmente democratici ed altruisti) sarebbe proprio quello in cui se si può derogare si deroga alla 10200 in gran cavalleria ossia ...
- mer mag 31, 2017 00:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015
- Risposte: 8
- Visite : 4504
Re: Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015
Il livello di rischio del colesterolo ...è un paragone un pò paradossale. Purtroppo il sistema circolatorio umano è molto più complicato e, diciamocelo, progettato maluccio, non solo per il colesterolo che non può essere filtrato e scaricato in modo naturale senza interventi operatori, ma anche per...
- mar mag 30, 2017 15:50
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 nuova inchiesta
- Risposte: 99
- Visite : 25484
Re: 10200 nuova inchiesta
Vi posto questo interessante link.
https://www.youtube.com/watch?v=lNaf7EJAkPo
https://www.youtube.com/watch?v=lNaf7EJAkPo