La ricerca ha trovato 87 risultati

da Giuseppe_R
gio nov 15, 2018 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna
Risposte: 5
Visite : 1502

Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Devo definire il passaggio di una canna fumaria per una caldaia a legna di 75kW. Le uniche indicazioni che trovo relativamente alle zone di rispetto sono nel D Lgs 152 che mi dice che lo sbocco deve essere 1m oltre il colmo. Ma per le distanze da finestre, balconi, altezze da terra, ecc. non trovo n...
da Giuseppe_R
mar ago 28, 2018 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria per caldaia a legna funzionamento a umido
Risposte: 0
Visite : 807

Canna fumaria per caldaia a legna funzionamento a umido

Buongionro. Ho un quesito tecnico che spero possiate aiutarmi a risolvere (anche se temo di conoscere già la risposta). Esiste da norma la possibilità di utilizzare una canna fumaria per caldaia a legna in caso di verifica a umido ma non a secco? In pratica mi trovo a dimensionare una canna fumaria ...
da Giuseppe_R
gio lug 12, 2018 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre
Risposte: 5
Visite : 3718

Re: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre

Ad occhio sono incongruenti le portate media e di picco. Se la qm è 1000 l/h su 2 ore di periodo di picco e la qmax 1,1 l/s (sono 7-10 utenze aperte contemporaneamente: che edificio è?) Per la potenza della caldaia nella peggiore delle ipotesi: 15 minuti di utilizzo e 45 di ricarica per essere pron...
da Giuseppe_R
lun lug 09, 2018 09:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre
Risposte: 5
Visite : 3718

Re: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre

Mi sfugge il calcolo della potenza netta. Se il tuo serpentino ACS ha una potenza di 25kW, il prelievo dall'accumulo caldo è 25kW. Ciao... il mio ragionamento è che nel periodo in cui ho richiesta della portata di progetto lo scambiatore lavora garantendo i 140kW all'utenza. Contemporaneamente la c...
da Giuseppe_R
ven lug 06, 2018 16:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre
Risposte: 5
Visite : 3718

Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre

Mi scuso se ripropongo ancora una volta la questione del dimensionamento ACS con accumulo. Ho letto i post già aperti in merito ma non riesco ad interpretare i risultati di un caso che sto trattando in questi giorni. In pratica il sistema prevede una caldaia a legna con accumulo tecnico e scambiator...
da Giuseppe_R
mar giu 26, 2018 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Passaggio canna fumaria
Risposte: 6
Visite : 1889

Re: Passaggio canna fumaria

Ringrazio per i contributi avuti fin qui, utili come sempre. Mi pare allora di poter dire che nel caso specifico, in base a quanto scritto nel manuale caldaia, la prevalenza residua sia nulla (il fabbisogno di tiraggio uguale a zero di cui si parla nella scheda tecnica - anche se continua a sfuggirm...
da Giuseppe_R
lun giu 25, 2018 00:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Passaggio canna fumaria
Risposte: 6
Visite : 1889

Re: Passaggio canna fumaria

in via teorica o pratica? Nei dati tecnici della caldaia dovresti trovare se è necessario un tiraggio minimo della canna fumaria (quindi in depressione) o una prevalenza residua del ventilatore, in tal caso da calcolo dovresti vedere se è minima e alla fine del canale da fumo è zero la canna dovrai...
da Giuseppe_R
ven giu 22, 2018 23:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Passaggio canna fumaria
Risposte: 6
Visite : 1889

Passaggio canna fumaria

Buonasera a tutti. Deve definire il passaggio della canna fumaria di una centrale termica con caldaia a legna avente ventilatore a valle della camera di combustione. Il fornitore mi dice che il tiraggio è naturale, il ventilatore serve solo a mettere in depressione la camera di combustione (e permet...
da Giuseppe_R
lun set 11, 2017 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
Risposte: 9
Visite : 4807

Re: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?

Buongiorno. Riprendo questa discussione che avevo aperto qualche mese fa. Ho ripreso in mano il progetto e il dubbio che avevo rimane. In pratica, come scritto nel post di apertura, temo che con la 4 vie in apertura parziale, con circolatore in regolazione (portata inferiore alla nominale), la calda...
da Giuseppe_R
gio lug 06, 2017 12:59
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi
Risposte: 29
Visite : 11179

Re: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi

Sul fatto che i chiarimenti siano più validi di una UNI richiamati in un Dlgs e addirittura cogenti ci andrei più che cauto :lol: Beh, questo punto è fondamentale però. Il mio ragionamento è che i chiarimenti defiscono l'interpretazione corretta da dare ad una Legge. Se la legge è sovraordinata ris...
da Giuseppe_R
gio lug 06, 2017 11:10
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi
Risposte: 29
Visite : 11179

Re: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi

Era stato valutato da UNIGE (ante faq 50%) che circa il 50% degli edifici in Italia potevano dimostrare la non convenienza Mi pare una cifra spropositata. Ormai un secolo fa quando su questo forum ci approcciammo al tema, conlcudemmo in buon numero che la non convenienza economica era un miraggio p...
da Giuseppe_R
mar lug 04, 2017 10:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15519

Re: FAQ MiSE giugno 2017

Questa faq 14 mi sembra la più controversa a dir poco. Fino all'altro ieri i relatori "bene informati" dicevano ai convegni di considerare assolutamente la detrazione fiscale. Il concetto era quello di redigere una relazione inattaccabile, quindi con i giusti criteri di sicurezza. Anche i...
da Giuseppe_R
mar lug 04, 2017 00:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Linea gas sottotraccia ambiente comune: adeguamento?
Risposte: 0
Visite : 1518

Linea gas sottotraccia ambiente comune: adeguamento?

Le tubazioni del gas non possono essere posate sottotraccia nelle parti comuni di un edificio plurifamiliare, a partire dalla UNI 7129:2008. Ora mi trovo a valutare l’abitabilità di un immobile con un vecchio impianto, fatto quando tale norma ancora non c’era, con tubazioni gas che corrono sottotrac...
da Giuseppe_R
mer apr 26, 2017 10:43
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015
Risposte: 8
Visite : 4277

Re: Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015

Provo a chiarire il senso della domanda... Fino ad ora ho seguito interventi di adeguamento per termoregolazione e contabilizzazione in cui contestualmente veniva effettuato anche il cambio di generatore. In questo caso è automatico l'adeguamento anche del sistema di trattamento acqua secondo il DM ...
da Giuseppe_R
lun apr 24, 2017 11:24
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015
Risposte: 8
Visite : 4277

Trattamento acqua secondo DM 26/6/2015

Buongiorno. L'intervento di adeguamento termoregolazione e contabilizzazione del calore, impone il rispetto del DM 26 Giugno 2015 per quanto riguarda il trattamento acqua di impianto? In altre parole per acqua di durezza maggiore di 15°F è obbligatorio prevedere l'addolcitore insieme a tutti gli alt...
da Giuseppe_R
ven mar 10, 2017 09:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14
Risposte: 5
Visite : 3523

Re: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14

... quando mancano risposte ad un quesito sul forum o è perché non c'è nessuno che abbia una risposta (rarissimo da queste parti) o perché il quesito è davvero poco intelligente... Mi farebbe piacere avere un riscontro in entrambi i casi. Eventualmente sono preparato anche alla seconda evenienza :) ...
da Giuseppe_R
mar mar 07, 2017 09:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14
Risposte: 5
Visite : 3523

Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14

Buongiorno. E' risaputo che lo sporco nelle tubazioni è un elemento critico per gli interventi di adeguamento alle nuove disposizioni in termini di contabilizzazione e termoregolazione di vecchi impianti centralizzati. Il minimo da fare è prescrivere un lavaggio e installare un defangatore. Quello c...
da Giuseppe_R
mar gen 10, 2017 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

a muzzo intendo dire che fabbisogni e potenze hanno uno spread molto elevato, quindi difficile trarre correlazioni, meno che meno calcolare il comfort degli utenti, per di più senza conoscere i profili d'uso e le caratteristiche delle unità immobiliari. ed infatti la mia domanda nasceva da lì... un...
da Giuseppe_R
mar gen 10, 2017 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

E cosa vuoi cavare da una tabella così, con numeri a muzzo? Non so cosa volevi dire con numeri "a muzzo", immagino che ti riferisca al fatto che ci sono pochi dettagli. Provo a dettagliare un pò in più. Potenza installata (DT=50): non so come mai compare una UM errata (sono avviamente W -...
da Giuseppe_R
lun gen 09, 2017 15:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

No, non si vede niente Ciao... scusa il ritardo con cui rispondo ma ho provato con l'amministrazione del forum a risolvere il problema per cui non riesco ad allegare file. Non ci siamo riusciti... Ti giro questo link dove ho messo il file con i dati nel caso in oggetto: https://drive.google.com/fil...
da Giuseppe_R
ven dic 23, 2016 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

NoNickName ha scritto:
E fai uno screenshot, o zippalo e appoggialo su google drive o dropbox, dai... forza...
Ho provato ad allegarlo zippato... non mi ha dato errore, spero si legga. Ciao.
da Giuseppe_R
mer dic 21, 2016 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

La sensazione di caldo e freddo è molto soggettiva. Mia sorella con impianto a pavimento nuovissimo, edificio isolato ecc.. se non tiene in casa 22°C ha freddo, mio cugino impianto a pavimento, edificio privo di isolamenti solo finestre nuove tiene 19°C e dice di stare bene (muffe a parte!). Franca...
da Giuseppe_R
mer dic 21, 2016 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

NoNickName ha scritto: Cominciamo a confrontarli con le potenze installate e le potenze calcolate.
Metti giù un excel e confrontiamo i valori, se riusciamo a capire una correlazione.
Non riesco a caricare il file, ricevo un messaggio tipo "formato file non valido"....
da Giuseppe_R
mer dic 21, 2016 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

Ora mi chiedo, va bene gli apporti gratuiti, ma è possibile che in un appartamento si avverta tanto caldo pur avendo radiatori che coprono solo il 60% della potenza termica di calcolo? Il mio appartamento (condominio interpiano)è così: in alcuni locali, calcoli alla mano, manca potenza...risultato:...
da Giuseppe_R
mer dic 21, 2016 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

NoNickName ha scritto:E i fabbisogni li hai calcolati?
Si, li ho calcolati... come li useresti in questo caso?
da Giuseppe_R
mer dic 21, 2016 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Risposte: 17
Visite : 4430

Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti

Buongiorno. Condominio con riscaldamento centralizzato. Faccio i rilievi dei termosifoni e calcolo le potenze installate negli ambienti con il metodo dimensionale. Calcolo poi la potenza termica da modello Edilclima. Confronto quanto dichiarano i condomini con i valori installati e calcolati e mi tr...
da Giuseppe_R
ven dic 16, 2016 09:25
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Preventivo per sopralluogo installazione contabilizzatori
Risposte: 6
Visite : 3644

Re: Preventivo per sopralluogo installazione contabilizzatori

Casomai qualche analisi spettometrica anatomico patologica. Tutti noi sappiamo tutti quello che c'è da fare e non è gran che oltre che quello che si dovrebbe fare per un APE condominiale, se esistesse ancora. Sul fatto che non ci sia granchè da fare per l'analisi di fattibilità dissento. Bisogna fa...
da Giuseppe_R
ven dic 16, 2016 09:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ventilazione e 10200
Risposte: 27
Visite : 11466

Re: Ventilazione e 10200

Come vi comportate con la ventilazione per il calcolo dei millesimi secondo 10200? Suddividete gli appartamenti in zone termiche (soggiorno, cucina, bagni) con le relative ventilazioni oppure vale l'equazione 1 unità immobiliare = 1 zona termica con tassi di ricambio pari a 0,3vol/h? E' importante ...
da Giuseppe_R
gio dic 15, 2016 11:50
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Mi domando, oltre tutto, se sia legalmente possibile. Credo che sia un caso più unico che raro. :oops: Credo che per passare al termoatonomo abbiano bisogno di una relazione che ne dimostri l'efficienza da un punto di vista energetico e, visto l'impianto che hanno, dubito che qualcuno possa riuscir...
da Giuseppe_R
mer dic 14, 2016 15:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
Risposte: 9
Visite : 4807

Re: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?

Con regolazione proporzionale e prevalenza non inferiore al 50% della massima, non hai problemi. Ti ringrazio... Non ho capito bene però. Dici che nel caso di regolazione proporzionale del circolatore la portata e la temperatura in caldaia sono sufficienti ad evitare shock termici. Perché? Potresti...
da Giuseppe_R
mar dic 13, 2016 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
Risposte: 9
Visite : 4807

Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?

Buonasera a tutti. Ho un dubbio riguardante una centrale condominiale vecchia su cui è prevista la sostituzione del circolatore con uno a giri variabili, per l'installazione delle termostatiche negli ambienti. Attualmente vi è una valvola a 4 vie miscelatrice a monte della pompa, senza anticondensa....
da Giuseppe_R
mar dic 13, 2016 10:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Preventivo per sopralluogo installazione contabilizzatori
Risposte: 6
Visite : 3644

Re: Preventivo per sopralluogo installazione contabilizzatori

Buongiorno a tutti, Mi scuso se magari è un argomento gia trattato, ma cercando nei vari post non ho trovato nulla di simile. Nel condominio ( formato da 6 U.i ) in cui son proprietario di un appartamento il nuovo amministratore ha indetto un assemblea straordinaria per presentare, oltre altri argo...
da Giuseppe_R
mar dic 13, 2016 10:50
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aumento costi energia elettrica sui termobollitori in caso di contabilizzazione
Risposte: 0
Visite : 3706

Aumento costi energia elettrica sui termobollitori in caso di contabilizzazione

Sempre nello spirito di condividere situazioni concrete, sottolineo il caso seguente. Impianto centralizzato condominiale che fa servizio riscaldamento e acqua calda sanitaria in termobollitori misti (serviti da centrale in inverno ed elettrico in estate). I condomini che ancora fanno uso dei termob...
da Giuseppe_R
lun dic 12, 2016 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60
Risposte: 2
Visite : 1248

Re: Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60

Ho letto sulla bozza di rev. 2016 (prima che la oscurassero al termine del periodo di inchiesta pubblica) che hanno aggiunto il caso che ti interessa, ed il valore di C se non erro è 15500 (l'ho solo trascritto in un appunto). Da quando ne sono a conoscenza, io utilizzo questo ... sperando che veng...
da Giuseppe_R
lun dic 12, 2016 12:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60
Risposte: 2
Visite : 1248

Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60

Buongiorno. Relativamente al valore del coefficiente C, (Prospetto D.1 UNI 10200:2015), per il calcolo della potenza con metodo dimensionale, a qualcuno è mai capitato il caso di radiatori in ghisa a colonne (prima tipologia della tabella) con colonne piccole e mozzo da 60? Io ho trovato questa tipo...
da Giuseppe_R
ven dic 09, 2016 09:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Impatto del rendimento di regolazione sui risparmi della contabilizzazione
Risposte: 25
Visite : 6922

Re: Impatto del rendimento di regolazione sui risparmi della contabilizzazione

il miglioramento del rendimento di regolazione è ben definito nella quota del 16% nel passare da sola regolazione climatica a, regolazione climatica + ambiente con banda proporzionale 2°C ... e fin qui ci siamo alla grande ... invece abbia pazienza ma il fattore 0.9 di cui parli lo ignoro totalment...
da Giuseppe_R
mar dic 06, 2016 15:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

A proposito della valutazione di non convenienza economica...alla fine si è saputo se si deve fare considerando gli incentivi oppure no??? Direi che il fatto di inserirli o meno esclude dalla possibilità di rientrare nella "non convenienza economica" tutte le zone climatiche fino alla C s...
da Giuseppe_R
mar dic 06, 2016 09:48
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Impatto del rendimento di regolazione sui risparmi della contabilizzazione
Risposte: 25
Visite : 6922

Re: Impatto del rendimento di regolazione sui risparmi della contabilizzazione

Per carità mi rendo conto che quello che ho battezzato "contributo psicologico" è chiaramente di improbabile valutazione. La mia era prima di tutto una provocazione dovuta al diffondersi sempre più prepotente con l'avvicinarsi della scadenza di relazioni di non convenienza economica in co...
da Giuseppe_R
mar dic 06, 2016 09:41
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

il confronto lo fai con la situazione in cui non si interviene affatto, visto che il VAN è la somma di una serie di risparmi di gestione (risparmi rispetto a cosa? rispetto alla situazione in cui NON si fa nessun investimento, ma si continua a subire il costo dell'energia). Pienamente d'accordo, fo...
da Giuseppe_R
mar dic 06, 2016 09:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

ma non sono d'accordo nell'interpretazione che dai della norma. Scusate la presunzione, ma mi consola l'aver fatto l'uso delle valutazioni VAN / TIR / TR / HR (in quell'ambiente si chiamavano NPV, IRR, PBP e HR) per venti anni, su progettini milionari e prima miliardari. Ritengo di avere un'idea, n...
da Giuseppe_R
ven dic 02, 2016 16:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

se i ripartitori "devono" essere sostituiti, significa che non funzionano più, quindi il loro valore residuo è zero (o comunque quello che ti da il rigattiere quando li porti a smaltire, se contengono componenti recuperabili). l'esempio della norma è per un'apparecchiatura che viene sosti...
da Giuseppe_R
ven dic 02, 2016 13:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Toscana - codice identificativo
Risposte: 6
Visite : 2552

Re: APE Toscana - codice identificativo

picchio70 ha scritto:Ultimo dubbio. Oltre all'APE firmato digitalmente devo inviare anche l'atto notorio che EC predispone a parte? Io credo di no, perchè già nella pag.4 dell?APE c'è già una dichiarazione analoga.
Grazie
Non saprei dirti, io l'atto notorio non l'ho mai inviato.
Ciao.
da Giuseppe_R
ven dic 02, 2016 11:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

il valore residuo va considerato nel van, ma il valore residuo di un'apparecchiatura che ha lavorato per la sua vita utile (o che comunque non è rivendibile se non a peso del metallo) è zero o praticamente zero. Ok. Il punto è, riferendosi ad esempio ai ripartitori di un intero condominio, arrivati...
da Giuseppe_R
ven dic 02, 2016 10:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Ciao a_brettyou. Anch'io, nelle mie valutazioni VAN, non avevo mai considerato il valore finale dei componenti/impianti. Ma se si richiama la UNI 15459 credo bisogni seguirla in toto e nei punti che ho richiamato in un mio precedente intervento la norma esplicitamente richiede la sottrazione del val...
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 15:05
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Giuseppe, si se fai il bilancio patrimoniale. Ma stiamo calcolando il VAN. Per il VAN non è rilevante la vita residua, si annotano solo i flussi di cassa. Anzi a rigore a 10 anni dovresti considerare i nuovi costi dei ripartitori (cioè quelli del 2016 + inflazione) che i costi di riciclaggio del di...
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 14:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Toscana - codice identificativo
Risposte: 6
Visite : 2552

Re: APE Toscana - codice identificativo

Io con l'APACI mi sono trovato bene. Il modello di deposito e un modulino che (sempre per Firenze) si scarica in rete e che opportunamente compilato accompagna l'APE. Ma se tu sei di altro comune ti conviene vedere come funziona lì...
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 13:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Toscana - codice identificativo
Risposte: 6
Visite : 2552

Re: APE Toscana - codice identificativo

Ciao. Io indico il nome del file come codice identificativo. Per quanto riguarda la spedizione in Comune non saprei dirti, io a Firenze in passato ho usato la PEC (APE più modello di deposito), cartaceo non l'ho mai mandato. In Toscana poi per le spedizioni in Regione esiste il portale APACI (che va...
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 12:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Giuseppe, mi riferivo, ma non era chiaro, al 50% di fabbisogno tra le UI. Rileggendo... si capiva ti riferivi alle UI, e in generale sono d'accordo che lo spirito, forse, è quello che dici te, paliativo! - Sulle 15459 per i meter dicono 10 anni. I ripartitori durano giusto 10 anni. Facendo su 20, e...
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 11:29
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Guardate che, al di la che il documento tifa per un'analisi su 20 anni e per il 50% riferito al massimo(la prima ipotesi è semplicemente assurda, la seconda è illogica) è tutta aria fritta. sul considerare il 50% sarei d'accordo in linea di principio, anche perché la stessa UNI 15459 dice di farlo....
da Giuseppe_R
gio dic 01, 2016 10:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 174582

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

linee guida di come redigere relazione di non convenienza economica con modelli http://d.pr/f/MFOG Rispetto a questo documento (grazie per averlo postato), secondo voi, quando a pag.5 parla di un valore del rendimento dell'investimento compreso tra 1-1,5% e 4%, si riferisce al tasso di interesse re...