Ciao a tutti,
secondo voi ci sono divieti normativi che impediscano il passaggio della tubazione di scarico della cappa cucina a gas all'interno di un controsoffitto?
a scanso di equivoci penserei di controtubare in un tubo guaina in acciaio
grazie
La ricerca ha trovato 352 risultati
- mer mag 16, 2018 13:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione cappa in controsoffitto
- Risposte: 6
- Visite : 3252
- sab feb 03, 2018 16:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: testo 7129-2015
- Risposte: 7
- Visite : 3520
Re: testo 7129-2015
Che voi sappiate se si compra una norma in pdf, che sia in convenzione a 15€ o a millemila€ non in convenzione, il pdf poi è stampabile o ultraprotetto come in fase di consultazione?
In questo secondo caso tanto varrebbe comprarla cartacea
In questo secondo caso tanto varrebbe comprarla cartacea
- sab dic 23, 2017 19:43
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
- Risposte: 17
- Visite : 7670
Re: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
Io la vedo in modo drasticamente diverso. La possibilità di deroga è stata avanzata dal legislatore per rimediare all’obbligo di applicazione di una norma ancora immatura o comunque non tarate sul panorama edilizio italiano, pertanto proseguendo su quest logica avrebbe senso agevolare il verificarsi...
- dom nov 05, 2017 10:04
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione spese supercondominio
- Risposte: 13
- Visite : 5913
Re: Ripartizione spese supercondominio
Su su non siate pigri...leggete e datemi una mano
- sab nov 04, 2017 08:19
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione spese supercondominio
- Risposte: 13
- Visite : 5913
Re: Ripartizione spese supercondominio
Sempre in tema di supercondominio mi è recentemente venuto un dubbio atroce. Trattandosi appunto di supercondominio quindi diciamo più edifici ma unico impianto qual'è il modo più corretto di agire dal punto di vista normativo circa la determinazione e la ripartizione dei consumi involontari? Cerco ...
- mer ott 25, 2017 21:32
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartitori in uso da anni
- Risposte: 10
- Visite : 5290
Re: Ripartitori in uso da anni
Buongiorno, nel caso di un condominio con i ripartitori installati da almeno 10 anni, il tecnico incaricato di effettuare il calcole dei millesimi per il riscaldamento, può utilizzare le potenze dei radiatori determinate a suo tempo da chi ha installato i ripartitori? Il mio dubbio è che non so com...
- mer ott 04, 2017 22:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamenti acqua caldaie a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 1214
Re: Trattamenti acqua caldaie a condensazione
In effetti mi interessano di più le leggi/norme un tantino più datate. Ho un problema con una caldaia a condensazione installata poco più di 10 anni fa già da buttare e sospetto che le cause siano in buona parte da ricondurre a trattamenti acqua inesistenti, per cui mi interesserebbe di più sapere c...
- lun ott 02, 2017 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamenti acqua caldaie a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 1214
Trattamenti acqua caldaie a condensazione
Ciao a tutti. Chiedo a chi ne sa, se esistono dei trattamenti chimici prescritti per legge/norma specificatamente per le caldaie a condensazione? Oppure le norme non discernono tra condensazione e non e le maggiori attenzione verso le prime è solo buona tecnica? Nel caso specifico trattasi di caldai...
- sab set 30, 2017 06:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
- Risposte: 59
- Visite : 28541
Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Pensa che io ho il problema che io ho il problema contrario...cioè alcuni amministratori con cui ho l'incarico sottoscritto ante 141 che prendono la relazione di deroga talmente sotto gamba da ritenere che gliela debba fare gratis. Uno addirittura prima che facessi il lavoro mi ha sollecitato la rel...
- mer set 27, 2017 07:08
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione impianti monotubo
- Risposte: 4
- Visite : 3255
Re: Contabilizzazione impianti monotubo
Grazie per la risposta. Anch'io non sono un fan delle non convenienze. In effetti al momento è stata solo una chiacchiera con l'amministratore in attesa di fare un sopralluogo quindi non so neanch se ci sono radiatori o termoconvettori. Quando dici "avendo già valvole monotubo" cosa intend...
- lun set 25, 2017 22:24
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione impianti monotubo
- Risposte: 4
- Visite : 3255
Contabilizzazione impianti monotubo
A qualcuno è capitato di dover contabilizzare un impianto monotubo? Nel caso siete andati in fondo prevedendo le valvole specifiche ed i lavori di adeguamento del caso oppure siete ricorsi alla relazione di non fattibilità economica? Non conosco i prezzi delle valvole per questa tipologia d'impianto...
- sab set 23, 2017 17:00
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Valutazione risparmio emissioni co2
- Risposte: 3
- Visite : 3114
Re: Valutazione risparmio emissioni co2
Ok grazie. Per ora mi posso accontentare di poter citare una fonte autorevole più che dati corretti.
- gio set 21, 2017 22:32
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Valutazione risparmio emissioni co2
- Risposte: 3
- Visite : 3114
Valutazione risparmio emissioni co2
Ciao a tutti, questa non è una sezione in cui sono solito partecipare ma ho la seguente esigenza. Che voi sappiate esiste un modo sufficientemente corretto per correlare direttamente il kWh prodotto con una pompa di calore, alla quantità di anidride carbonica non emessa in atmosfera rispetto ad una ...
- sab ago 12, 2017 13:23
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 e ausiliari elettrici
- Risposte: 1
- Visite : 2584
Re: 10200 e ausiliari elettrici
Ma io l'ho sempre considerato a monte di tutte le suddivisioni nel calderone della spesa energetica generale. Se poi ci aggiungi che ė minima rispetto a quella del gas e il più delle volte estrapolata a caso dalla bolletta elettrica di tutto il condominio visto che non tutti vogliono spendere per il...
- sab ago 12, 2017 13:16
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 16640
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Peraltro continuo ad sentire amministratori scoinvolti da quanto precipita il costo del m3 di ACS applicando la norma
- sab ago 12, 2017 13:14
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 16640
Re: FAQ MiSE giugno 2017
Io vorrei presumere che dato che lo spirito della legge dovrebbe essere quello di sensibilizzare l'utente a consumare con parsimonia e, dato che la ripartizione dei consumi ACS secondo 10200 attuale va da tutt'altra parte (consumi involontari >>consumi volontari) si dovrebbe derogare su tutta la lin...
- sab giu 10, 2017 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014
- Risposte: 5
- Visite : 2473
Re: Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014
Quindi col raffrescamento gli involontari come si ripartiscono?.... in base ai mm di proprietà?
- sab giu 10, 2017 10:59
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Obbligo Ripartizione
- Risposte: 17
- Visite : 6675
Re: Obbligo Ripartizione
Pare che il buon senso abbia prevalso...evviva!!!!
- dom mag 28, 2017 13:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo isolamento copertura
- Risposte: 2
- Visite : 1187
Re: Obbligo isolamento copertura
Dunque ho dato un occhiata e sinceramente ho gli stessi dubbi di prima. Mi pare di capire che l'unico caso in cui è chiaro che non si debba isolare è se rifaccio una guaina a vista. Meno chiaro è il caso in cui la guaina è sottostante un o più ulteriori strati di finitura. A suo tempo era più chiaro...
- mar mag 16, 2017 22:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo isolamento copertura
- Risposte: 2
- Visite : 1187
Obbligo isolamento copertura
Ciao a tutti....fino a dicembre scorso in Liguria se rifacevi l'impermeabiliazzazione dovevi anche coibentare. Con l'entrata in vigore della legge 90 e i relativi decreti attuativi sapete come siamo messi non solo in Liguria a sto punto?
Grazie
Grazie
- ven apr 28, 2017 23:23
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Da centralizzato ad autonomo
- Risposte: 1
- Visite : 4787
Da centralizzato ad autonomo
Chiedo ai colleghi lombardi se vi risulta che dalle vs. parti sia lecito passare da centralizzato ad autonomo in condomini sopra le 4 unità abitative?
- sab apr 15, 2017 16:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: K inv supercondominio
- Risposte: 5
- Visite : 3373
Re: K inv supercondominio
Cioè avevi determinato più Qinv da sottrarre alle misurazioni dei rispettivi contacalorie previa sottrazione della quota energetica attribuita alle distanze tra CT ed edificio?
Se si quest'ultimo consumo come lo hai valutato...sempre normativamente parlando?
Grazie
Se si quest'ultimo consumo come lo hai valutato...sempre normativamente parlando?
Grazie
- gio apr 13, 2017 08:38
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: K inv supercondominio
- Risposte: 5
- Visite : 3373
Re: K inv supercondominio
Installando un contacalorie di CT su ogni linea dedicata al singolo fabbricato,quanto sarebbe normativamente scorretto determinare un Kinv unico giustificabile dall'omogeneità degli edifici-impianto e ripartirlo poi tra i singoli fabbricati in proporzione ai consumi rilevati dai contacalorie di CT?
- lun apr 10, 2017 19:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Obbligo Ripartizione
- Risposte: 17
- Visite : 6675
Re: Obbligo Ripartizione
Non ho i supporti normativi di nnn e ilverga ma il buon senso mi porta più verso l'opinione di quest'ultimo...quindi salvo che l'utilizzatore finale del riscaldamento non sia una unica entità, la ratio legis dovrebbe prevedere l'applicazione della contabilizzazione
- lun apr 10, 2017 19:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: K inv supercondominio
- Risposte: 5
- Visite : 3373
Re: K inv supercondominio
Certo, dunque mi confermi che non ci sono obblighi (almeno x ora) di discriminare il più o il meno possibile
- dom apr 09, 2017 13:58
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: K inv supercondominio
- Risposte: 5
- Visite : 3373
K inv supercondominio
Ciao a tutti, sicuramente a qualcuno di voi è già capitato e non mi pare che la norma obblighi ad intraprendere una strada piuttosto che un'altra. La questione è la seguente: condominio composto da 3 edifici separati alimentati dalla stessa CT. Secondo voi dovrei costruire il modello con i 3 edifici...
- ven apr 07, 2017 07:29
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: fondi commerciali connessi solo parzialmente
- Risposte: 6
- Visite : 3653
Re: fondi commerciali connessi solo parzialmente
Diciamo che l'unico che può averne a dire è l'utente interessato e, non essendoci soluzioni normative non potrà che apprezzare lo sforzo border line del progettista
- ven apr 07, 2017 00:59
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: fondi commerciali connessi solo parzialmente
- Risposte: 6
- Visite : 3653
Re: fondi commerciali connessi solo parzialmente
Anch'Io devo fare una cosa simile e mi sono figurato di portare la temperatura interna dei locali con pochi radiatori a 18 anzichè 20...mi tanto conto che non è una bellezza ma al momento non mi è venuto in mente di meglio
- mer mar 29, 2017 00:44
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Detrazione progetto contabilizzazione
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: Detrazione progetto contabilizzazione
Io non ho mai capito come possa essere detraibile qualcosa che è obbligatorio fare per legge...
- mer mar 29, 2017 00:40
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: infissi e 10200
- Risposte: 28
- Visite : 11780
Re: infissi e 10200
Anche io ho sempre considerato buco misurato da fuori
- mar mar 07, 2017 23:21
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Diretta indiretta
- Risposte: 15
- Visite : 6161
Re: Diretta indiretta
Assolutamente...infatti il ragionamento parte dal fatto che non è esplicitamente vietata e per certi versi si effettua correntemente ma quando è prevalentemente indiretta (es. termoboiler). Fossi nel CTI vieterei la contabilizzazione mista prevalentemente diretta per i problemi cui ai messaggi prece...
- mar mar 07, 2017 00:22
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Diretta indiretta
- Risposte: 15
- Visite : 6161
Re: Diretta indiretta
Ok...ma convieni che normativamente parlando è la strada giusta con una contabilizzazione mista a prevalentemente diretta? Oppure si deve arrivare per forza all'aut aut diretta totale o indiretta totale per ragioni tecniche economiche?
- lun mar 06, 2017 14:08
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Diretta indiretta
- Risposte: 15
- Visite : 6161
Re: Diretta indiretta
Volendo osare un calcolo che risponda in qualche misura alle norme visto che la contabilizzazione mista parrebbe non essere esplicitamente vietata. Ipotizzando un condominio con dieci alloggi, tutti con contatori diretti sullo stacco dalle colonne dentro casa, ma con il primo radiatore che sfugge al...
- lun feb 20, 2017 23:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Bhè a questo punto ci si dovrebbe aspettare una qualche linea guida che dia delle indicazioni sui dn, isolamento e passaggi funzionalemente all'età dell'impianto. Tutto sommato anche le stratigrafie sono ipotizzate ed hanno un'influenza concreta sui risultati, lo stesso dicasi per le finestre e talu...
- gio feb 16, 2017 18:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 65334
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Tralasciando ENEA e la detrazione del 65%, passando a quella del 50%, cercando su internet mi è parso di capire che si può sempre fare, anche non necessariamente in ambito di ristrutturazione
- gio feb 16, 2017 16:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Ma come mai si è parlato così poco di quest'assurdità in sti anni. Moltissime persone la ignorano non so se volutamente o meno. Abbiamo scritto delle enciclopedie sulla contabilizzazione e su questo poco e nulla!!!
- gio feb 16, 2017 14:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Utenze distaccate e consumo involontario
- Risposte: 42
- Visite : 12073
Re: Utenze distaccate e consumo involontario
Devo parzialmente rivedere la mia posizione circa l'obbligo di continuare a sostenere le spese cosiddette involontarie per chi si distacca dall'impianto post 102/2014. Allo stato attuale, con la 10200 oggi in vigore, essendo la quota involontaria un fisso estrapolato dal fabbisogno del condominio co...
- gio feb 16, 2017 10:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 65334
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Visto...interessante...dunque forse la persona che suggeriva la necessità del progetto ha confuso lo stesso con una relazione asseverata attestante la dismissione dell'impianto tradizionale a vantaggio della PdC
- gio feb 16, 2017 10:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 65334
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Guardo grazie
- gio feb 16, 2017 10:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
All'atto pratico, dovendo fare un APE di un singolo alloggio in un condominio dotato di ACS centralizzata con tanto di ricircolo che quota parte di circuito dovrei inventare ed attribuire all'alloggio in studio?
- gio feb 16, 2017 09:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 65334
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Mi è stato chiesto se è vero che per accedere alla detrazione (n so se 65 o 50%) di una pompa di calore reversibile in sovrapposizione ad un impianto di riscaldamento tradizionale serve la redazione di un progetto. Ho dato un occhiata fin'ora solo sul sito ENEA ma n ho trovato nulla. Qualcuno ne sa ...
- mer feb 15, 2017 17:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Come mai continua a non fidarsi delle risposte di Girondone (prima) e Marcello60 (poi)? 11300 vers 2008+2010, punto 6.9.2: Perdita delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda sanitaria - In presenza di ricircolo, il calcolo delle perdite ... si effettua in maniera dettagliata come descritto n...
- mer feb 15, 2017 17:17
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Quindi tutti gli APE e le diagnosi energetiche fatte su edifici esistenti in cui il professionista non avesse applicato il metodo analitico per la determinazione delle dispersioni della rete di ricircolo sono, per così dire, errate!? Grazie a tutti e scusate se con i miei quesiti ho dato l'impressio...
- mar feb 14, 2017 23:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo analitico perdite distribuzione: problemi.
- Risposte: 13
- Visite : 4856
Re: Calcolo analitico perdite distribuzione: problemi.
Riesumo per parlare del calcolo analitico delle perdite di distribuzione per acs. In caso di presenza di rete di ricircolo, la 11300 parte 2 obbliga ad utilizzare tale metodo, anche per una rete esistente ! Mi chiedo: - come si può anche solo ipotizzare una rete acs complessa costruita venti o più ...
- mar feb 14, 2017 23:21
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Dove è presente il ricircolo dell'acs c'è sempre l'analitico anche sull'esistente (ed è un bel tirare a indovinare); purtroppo nella 11300 non esiste alcuna tabella per la determinazione forfettaria delle perdite di distribuzione dell'acs. Questa mi è totalmente nuova e onestamente mi sembra surrea...
- mar feb 14, 2017 23:19
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
11300 sempre loro A1 A2 A3 Ma pur avendo guardato la prefazione alle 11300 con le tabelle riportanti i 3 approcci, onestamente non mi si è palesata la necessità. Per come l'ho capita (prospetto 2 - 11300:1) uso L'analitico, intendendo x analitico A1, se sono in fase progettuale. In tutti gli altri ...
- lun feb 13, 2017 23:26
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Re: Obbligo metodo analitico
Grazie giro. Sapresti darmi i riferimenti normativi?
- lun feb 13, 2017 18:05
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo metodo analitico
- Risposte: 26
- Visite : 8814
Obbligo metodo analitico
Buonasera a tutti, ricorro al forum in quanto chi di dovere (ente controllore) non è stato in grado di darmi risposta...la domanda spero x qualcuno semplice è: quando è obbligatorio ricorrere al metodo analitico, dove per tale metodo intendo l'inserimento della lunghezza, passaggio, DN, isolamento d...
- mer feb 08, 2017 23:30
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Utenze distaccate e consumo involontario
- Risposte: 42
- Visite : 12073
Re: Utenze distaccate e consumo involontario
Quindi quando fate i sopralluoghi per i millesimi di fabbisogno, entrate anche negli alloggi distaccati? ... e vi fanno entrare??
- mar feb 07, 2017 23:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza tubi gas da confine
- Risposte: 11
- Visite : 6919
Re: Distanza tubi gas da confine
Scusate mi rendo conto di essere fuori tema ma approfitto che parlate di distanze di rispetto per chiedervi se è dove è indicata la distanza da tenere tra impianto gas ed impianto elettrico e già che ci siamo, tra impianto elettrico e idrico....grazie