La ricerca ha trovato 140 risultati

da gattor4
mar mar 26, 2024 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 3
Visite : 87

ALimentazione impianto emergenza

Impianto illuminazione di emergenza: chiedo se per voi potrebbe essere accettabile che all'interno di uno stabilimento industriale soggetto si possa non prevedere il suddetto impianto a fronte di un gruppo elettrogeno in grado di intervenire in mancanza di corrente che ri-alimenti l'illuminazione ge...
da gattor4
mer feb 14, 2024 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 819

Re: Tubi in acciaio nero saldati

per reti di raffrescamento o linee frigorifere è più adatto lo zincato per prevenire corrosioni da condensa sulle tubazioni.
da gattor4
sab feb 10, 2024 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Risposte: 21
Visite : 480

Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio

Senza modifiche con aggravio rispetto al progetto VVF approvato tutto ciò che è stato precedentemente valutato non perde valore. La valutazione rischio incendio è già quella di cui al CPI in essere.
da gattor4
ven feb 09, 2024 12:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica Ecobonus dopo 12 anni
Risposte: 4
Visite : 293

Re: Pratica Ecobonus dopo 12 anni

Grazie per le risposte. Nel frattempo ho contattato telefonicamente AdE, il funzionario conferma il fatto che si possa far partire una nuova detrazione, a patto che si tratti di un intervento con permesso/autorizzazione diversa e svincolata dalla precedente (ed inoltre è applicabile anche se non com...
da gattor4
mer feb 07, 2024 15:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica Ecobonus dopo 12 anni
Risposte: 4
Visite : 293

Pratica Ecobonus dopo 12 anni

Buongiorno Ho un quesito da proporre, magari una risposta è già stata data in qualche interpello Ade, che però non trovo....grazie (Enea mi ha risposto che la domanda non è pertinente essendo di 'natura fiscale'....) Presso un’azienda industriale nel 2012 è stata sostituita la vecchia caldaia del re...
da gattor4
lun feb 05, 2024 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge10 e cambio destinazione d'uso
Risposte: 19
Visite : 1018

Re: Legge10 e cambio destinazione d'uso

Gli Edifici da sottoporre alle verifiche di Legge 10 sono quelli che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 3 del DPR 412, vale a dire tutti quegli ambienti che per definizione ed in relazione alle attività al loro interno costituiscono sempre un volume climatizzato (c'è un impianto termic...
da gattor4
ven feb 02, 2024 22:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge10 e cambio destinazione d'uso
Risposte: 19
Visite : 1018

Re: Legge10 e cambio destinazione d'uso

Rientri nel caso di 'nuovo edificio' secondo i DM, quindi serve legge 10, perchè la legnaia non era un 'edificio' così come definito dal Dlgs 192 e dalle categorie del DPR 412. Idem per box, ripostigli, magazzini, ecc
da gattor4
ven feb 02, 2024 22:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Risposte: 11
Visite : 319

Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?

leggendo l'art. 3 punto 1 lettera b del citato decreto (DM 15.05.20) , io intendo che per tutte le autorimesse di cat. A (fino a 1000 mq) progettate secondo il dm vecchio (01/02/86) ma non soggette perchè fino a 9 autoveicoli puoi fare una SCIA secondo tale vecchio decreto, a patto ovviamente che vi...
da gattor4
mer gen 31, 2024 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 848

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Per me è bene sentire il Comando, perchè non essendo ancora presentata la Scia, vale il progetto approvato (con la vecchia normativa, ben nota e sacrosanta!). E tale progetto potrebbe essere del tutto compatibile con le modifiche che sono nel frattempo intervenute, anche con aggiunta di un deposito ...
da gattor4
lun gen 29, 2024 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 848

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Se non si incorre in aggravio delle precedenti condizioni(*), completi tutte le opere e presenti la Scia con aggiornamento delle tavole, della relazione accompagnata dalla Dich non Aggravio.
(*)Di solito per ottenere questa certezza, si passa al Comando per avere da loro una conferma o meno.
da gattor4
mar gen 09, 2024 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 201

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

Infatti anche per me vale in generale la contemporanietà al cambio del turno, dato che salvo casi particolari, al cambio turno c'è sovrapposizione. La differenziazione si ha nel caso dei 3 turni, perchè nel caso di 6 saldatori in totale: se lavorassero in 2 su 3 turni ho 4p, se fossero in 3 su 2 tur...
da gattor4
mar dic 19, 2023 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione resistenza solaio predalles
Risposte: 9
Visite : 1462

Re: certificazione resistenza solaio predalles

Qualcuno può darmi un consiglio? grazie
da gattor4
lun dic 18, 2023 21:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione resistenza solaio predalles
Risposte: 9
Visite : 1462

Re: certificazione resistenza solaio predalles

Buonasera riprendo il post perchè ho un dubbio da chiedere in merito, premettendo che non sono uno strutturista. Nuova attività soggetta autorimessa 75.1.A in un edificio costruito attorno agli anni 2007/2008. Il cliente ha procurato tramite accesso agli atti i documenti di progetto delle strutture,...
da gattor4
lun dic 18, 2023 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Sì, in effetti mi trovo nel caso di nuovi uffici (in ampliamento a quelli già presenti), posizionati sopra la produzione (si tratta di un sopralzo). Non è maggiore di 1000 mq, ho discusso una volta con il con il funzionario in merito alla normativa da applicare per il progetto, si propende per il Co...
da gattor4
lun dic 18, 2023 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Buongiorno, tornando sull'argomento aggiungo che il DM 20 02 2006, in caso di uffici con meno di 500 pers, prevede l'appilcazione del Titolo III del DM stesso. ....tale Titolo fa esplicito riferimento al DM 10.03.98 ed ai suoi criteri di valutazione/compensazione del rischio, quindi ritorniamo alla ...
da gattor4
mer nov 15, 2023 06:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Massimali ecobonus ordinario comma 347
Risposte: 53
Visite : 2595

Re: Massimali ecobonus ordinario comma 347

Buongiorno, riprendo il post per fornire la risposta ricevuta da Enea al quesito che ho posto in merito ad un impianto ibrido pdc + caldaia a biomassa, e chiedervi un parere. Quesito Buongiorno, presso un'unità immobiliare sto sostituendo la vecchia caldaia a gasolio che faceva riscaldamento e ACS c...
da gattor4
sab nov 04, 2023 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1372

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Già, il dubbio viene perchè se per uffici da 80 persone applichi il DM 2006 hai come prescrizione strutture REI30 minimo se non REI60, con la RTO, livello prestazione III dell'S2 abbiamo che "Le strutture devono rispettare la classe minima normativa di resistenza al fuoco ricavata per il compar...
da gattor4
ven nov 03, 2023 22:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1372

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Scusate una domanda forse banale, ma quando si parla di applicare il Codice per gli uffici, è inteso che si debba seguire sempre la relativa RTV.4+ RTO oppure solo RTO per i casi sotto la soglia dei 300? Nel caso da voi trattato infatti gli uffici non raggiungono le 300 persone, quindi in teoria è e...
da gattor4
mer nov 01, 2023 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Porto una mia esperienza in merito. Ho sottomano il caso di un ampliamento uffici presso un'attività industriale soggetta. L'ampliamento viene realizzato trasformando l'attuale parcheggio a cielo libero posto sopra la copertura della produzione in zona uffici/mensa/spolgiatoi, di fatto è un sopralzo...
da gattor4
mar set 26, 2023 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sdoppiamento ragione sociale
Risposte: 14
Visite : 560

Re: Sdoppiamento ragione sociale

Porto la mia. Mi hanno chiesto di predisporre la suddivisione di un sito produttivo su due ragioni sociali diverse, fino ad ora intestato all'immobiliare con numero di pratica unico. Le due aziende svolgono già all'interno attività diverse e separate (il motivo della richiesta non so, presumo per qu...
da gattor4
mar set 12, 2023 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica funzionamento UTA
Risposte: 32
Visite : 2438

Re: Verifica funzionamento UTA

Bene, grazie per le informazioni facci sapere come ti sistemano la batteria
da gattor4
gio ago 31, 2023 19:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica funzionamento UTA
Risposte: 32
Visite : 2438

Re: Verifica funzionamento UTA

sinceramente non ho mi è mai capitato di vedere una batteria che presenti un tale difetto costruttivo, ma se in effetti non ci sono altre spiegazioni.... in pratica a quanto pare non hanno collegato correttamente le curve.... per avere la conferma dovresti smontarla e farla controllare al tuo idraul...
da gattor4
mer ago 30, 2023 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica funzionamento UTA
Risposte: 32
Visite : 2438

Re: Verifica funzionamento UTA

Dalla foto non si vedono gli attacchi (che sono dall'altro lato della batteria), ma supponendo controcorrente quindi che siano in questo modo: acqua in ingresso in basso a dx, ad una temperatura di 7° e acqua in uscita in alto a dx con temperatura a 12° allora dovresti verificare con un termometro a...
da gattor4
lun lug 31, 2023 22:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione Condizionatore
Risposte: 89
Visite : 5613

Re: Sostituzione Condizionatore

Cerancdo anch'io di rispondere, e volendo mettere ulteriore 'carne al fuoco' sull'argomento, vi inoltro un quesito che ho posto ad Enea tre anni fa, periodo pre SuperBonus (febbr. 2020), con relativa 'sentenziale' risposta: Buongiorno, con la presente chiedo se sia possibile usufruire della >detrazi...
da gattor4
mar giu 27, 2023 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
Risposte: 12
Visite : 1408

Re: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone

Dalla descrizione che hai dato, tale impianto rientra nella definizione di 'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO' (=impianto sportivo con spazio di attività scoperto), pertanto è a tutti gli effetti un impianto sportivo che presenta una superficie lorda coperta >200mq (data dagli solo spazi di supporto in q...
da gattor4
mer giu 14, 2023 15:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: congruità dei costi ecobonus ordinario
Risposte: 15
Visite : 2198

Re: congruità dei costi ecobonus ordinario

intendevo dire era che qualora si prende la strada della congruità spese eseguita tramite computo con i prezziari allora non è più 'ecobonus semplificato', c'è un tecnico che assevera e pertanto sotto la sua responsabilità stabilisce e dichiara quanto vale l'opera e di conseguenza la spesa o le spes...
da gattor4
mer giu 14, 2023 07:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: congruità dei costi ecobonus ordinario
Risposte: 15
Visite : 2198

Re: congruità dei costi ecobonus ordinario

concordo con quanto indicato in merito all'involucro. Aggiungo le mie considerazioni per quanto riguarda l'impianto: è vero che hai la possibilità di procedere senza asseverazione, ma occorre comunque procurare (a volte con difficoltà) la dichiarazione del fornitore in merito ai requisiti tecnici ed...
da gattor4
ven mag 19, 2023 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 15% parete esterna per Centrale Termica 250kW
Risposte: 11
Visite : 2323

Re: 15% parete esterna per Centrale Termica 250kW

il punto in questione a mio avviso è carente, necessiterebbe di chiarimenti.... questo perchè in caso di applicazione del DM 12.04.96 si poteva richiamare la suddetta circolare, ed in effetti la condizione della Centrale termica da te descritta con una parete in parte vs intercapedine ed in parte vs...
da gattor4
sab mag 13, 2023 19:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Risposte: 56
Visite : 5898

Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???

Per asseverazione mi rifaccio all'articolo 8 del dm 06 08 2020 (è sempre questo decreto che detta le regole, che sono cambiate a partire dal 06 10 2020, data spartiacque per tutte le pratiche Ecobonus.), che la definisce in primis come il documento che attesta la rispondenza 'ai pertinenti requisiti...
da gattor4
ven mag 12, 2023 19:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Risposte: 56
Visite : 5898

Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???

Io ho sempre inteso che la faq 6 consente la sola verifica dell'Allegato A nei casi in cui non serve asserverazione... Cerco di adottare questa regola: 1 - pratiche enea con necessità di asseverazione, detrazione diretta: comunicazione Enea + Asseverazione + computo congruita e verif Allegato A + ca...
da gattor4
mer mag 10, 2023 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra bodybuilding - COPI o DM?
Risposte: 14
Visite : 579

Re: Palestra bodybuilding - COPI o DM?

In effetti il Codice non è applicabile stando al disposto normativo DM 12.04.2019
La procedura che ho seguito io mi era stata comunque imposta dal Comando locale.
Ad oggi un'attività siffatta richiederebbe un aggiornamento normativo perchè di fatto si trova un po' nel 'limbo'...
da gattor4
mer mag 10, 2023 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra bodybuilding - COPI o DM?
Risposte: 14
Visite : 579

Re: Palestra bodybuilding - COPI o DM?

l'anno scorso ho svolto una pratica per una palestra privata da 300 mq per la quale ho utilizzato art. 20 DM 18/03/96 + 10/03/98 per la VDR.
Ad oggi confermo anch'io che non potendo più applicare il 10/03/98 devi necessariamente procedere con il COPI.
da gattor4
gio mag 04, 2023 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Passaggio da Attività B a C
Risposte: 18
Visite : 826

Re: Passaggio da Attività B a C

Concordo nella ripresentazione progetto, proprio per il passaggio di categoria.
In ogni caso è bene chiedere conferma al Comando provinciale competente.
da gattor4
ven mar 24, 2023 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività nuova non soggetta VVF
Risposte: 9
Visite : 501

Re: Attività nuova non soggetta VVF

L'impresa ha fatto una verifica sul posto, conferma la presenza di un cordolo in cls di irrigidimento a 3 m di altezza, anche se non sono presenti pilastrini verticali che lo sorreggano. A questo punto la tabella S.2-44 sarebbe applicabile?
grazie
da gattor4
ven mar 24, 2023 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 820

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Confermo, riallacciandomi a quanto ho scritto prima, in caso di modifiche rilevanti occorre applicare il Codice...
La risposta ingenerosa che mi hanno dato alcuni funzionari è stata che "...l'applicazione del Codice 'ci sta' dato che il DM risale a 25 anni fa..."
da gattor4
ven mar 24, 2023 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 820

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Se le modifiche intervenute sono tali per cui ritieni di procedere con Scia + non aggravio (quindi sono modifiche sostanziali ma non rilevanti) allora ciò equivale a dire che la valutazione fatta a suo tempo è ancora valida, pertanto non devi rifarla. Nella relazione di non aggravio occorrerà fornir...
da gattor4
sab mar 18, 2023 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività nuova non soggetta VVF
Risposte: 9
Visite : 501

Re: Attività nuova non soggetta VVF

La parete è lunga 50 m e vi sono i pilastri portanti 50x50 h6 m ogni 9 m che interrompono il tamponamento in prisme. Può essere che vi siano getti con armature verticali dentro i blocchi ma dovrei verificare, idem per i getti orizzontali...
da gattor4
sab mar 18, 2023 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività nuova non soggetta VVF
Risposte: 9
Visite : 501

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Il problema è come certificare tale parete, nel senso che data l'altezza (6m) e lo spessore delle prisme (20cm), tra l'altro senza rompitratta, appare chiaro ed inevitabile il ricorso ad intumescenti o altri rivestimenti che hanno un costo elevato. O sbaglio?
grazie
da gattor4
ven mar 17, 2023 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività nuova non soggetta VVF
Risposte: 9
Visite : 501

Attività nuova non soggetta VVF

Buonasera, ho un caso di attività produttiva che non rientra in nessuna delle attività VVF soggette. Per il fatto però che ha una metratura >1000mq sono 'obbligato' ad applicare il Codice ai sensi dell'art. 3 c.3 l DM 3/9/21. Dato il carico esiguo che determina una classe 0 di resistenza al fuoco (q...
da gattor4
ven mar 17, 2023 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Data rinnovo CPI
Risposte: 17
Visite : 840

Re: Data rinnovo CPI

Io ho acquisito come prassi che se il rinnovo avviene 'in ritardo' rispetto alla scadenza temporale della Scia/Cpi, la data del successivo rinnovo non cambia e resta il riferimento Scia. Se si presenta il rinnovo in anticipo allora la data del successivo rinnovo si calcola 5 anni a partire da questa...
da gattor4
ven mar 03, 2023 15:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione+cessione Allegato I Vs computo dei
Risposte: 6
Visite : 318

Re: Detrazione+cessione Allegato I Vs computo dei

Prima del decreto 14/02/2022 in caso di un tecnico abilitato che firma (anche solo per sostituzione serramenti o caldaia) è sempre stato obbligatoria le verifica con computo tramite i prezziari, indipendentemente da modalità cessione/detrazione... Ma poi è possibile passare dalla detrazione alla ces...
da gattor4
mer mar 01, 2023 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riduzione potenza termica
Risposte: 3
Visite : 267

Re: riduzione potenza termica

Fv viene fatto ma esso viene ad interessare la Scia con N.A. dell'attività principale, che debbo presentare per avvenute modifiche di layout produttivo + il Fv, mentre per il riscaldamento oggi il Comando mi ha confermato che posso rinnovare passando alla categoria inferiore, con la premura di alleg...
da gattor4
mar feb 28, 2023 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riduzione potenza termica
Risposte: 3
Visite : 267

riduzione potenza termica

buongiorno, secondo voi il caso di eliminazione di 2 nastri radianti su un totale di 4 in uno stabilimento, con installazione di pompe di calore elettriche, passando da un a 74.3.C ad una 74.1.A, si può trattare in sede di rinnovo (allegando aggiornamenti e DiCo) oppure meglio fare SCIA + dich non a...
da gattor4
ven feb 17, 2023 17:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obblighi fotovoltaico sagoma
Risposte: 12
Visite : 2295

Re: Obblighi fotovoltaico sagoma

Grazie delle risposte, speravo che quell'"ovvero" potesse indurre a diverse interpretazioni. Di fatto mi trovo in un caso particolare dove la proiezione della copertura rispetto alla proiezione dell'edificio (muri perimetrali) è quasi il doppio....Inoltre la ristutturazione è relativa ad u...
da gattor4
ven feb 17, 2023 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obblighi fotovoltaico sagoma
Risposte: 12
Visite : 2295

Obblighi fotovoltaico sagoma

Nell'applicazione degli obblighi imposti dal Dls 199/2021 allegato III punto 2 si fa riferimento alla superficie S intesa come superficie in pianta dell'edificio ovvero la proiezione al suolo della 'sagoma' dell'edificio. Devo quindi considerare la proiezione al suolo dei muri perimetrali esterni? s...
da gattor4
mar feb 14, 2023 12:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA bonus-casa fotovoltaico
Risposte: 4
Visite : 522

Re: Pratica ENEA bonus-casa fotovoltaico

Anche a me hanno appena chiesto per una pratica Enea relativa ad un impianto Fv per un'abitazione, installato in edilizia libera.
E' corretto?
da gattor4
dom feb 12, 2023 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Risposte: 19
Visite : 659

Re: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012

Nel senso che si sta parlando di una centrale termica 74.1.A... Anche secondo me se ci sono tutti i documenti di legge agli atti e non sono intervenute modifiche si procede alla Scia riallegando tali documenti, che se non disponibili da parte dell'Amministratore potranno essere recuperati nell'acces...
da gattor4
ven feb 10, 2023 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Risposte: 19
Visite : 659

Re: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012

Anche secondo me per prima cosa occorre fare un accesso agli atti, verificando cosa è stato depositato. Occorre anche capire a che anno risale il rilascio del CPI. Se il progetto della CT è con DM 12.04.96, penso non sia necessario adeguamento al nuovo DM se non sono intervenute modifiche alla centr...
da gattor4
gio nov 17, 2022 08:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Data inizio lavori per decreto MITE
Risposte: 12
Visite : 660

Re: Data inizio lavori per decreto MITE

Per giustificare un inizio lavori ante 15 aprile in primis ti direi la legge 10 depositata, oppure un documento che attesti la demolizione del vecchio apparecchio ecc. Alcuni lavori senza tali attestazioni li ho giustificati tramite fatture emesse sempre prima di quella data... daltronde il decreto ...
da gattor4
mer nov 16, 2022 06:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Data inizio lavori per decreto MITE
Risposte: 12
Visite : 660

Re: Data inizio lavori per decreto MITE

Dovresti essere nel caso di ecobonus "ordinario" sotto il regime del decreto antifrodi 157/2021, per cui il caso della Centrale Termica viene trattato con i prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Ecobonus) o in mancanza analisi prezzi e/o valori indicati nell’Allegato ...