da ingrina
ven gen 15, 2016 11:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Se si alimenta l'UTA con chiller a p.d.c., è possibile una configurazione a singola batteria e postriscaldo elettrico?
da ingrina
ven gen 15, 2016 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Ma cosa dici? Non c'è deltaT sulla temperatura ambiente Qui si attenta ai fondamentali (cit. :mrgreen: ) La potenza della batteria è sempre calcolata a cavallo del trattamento. Su questo non c'è dubbio, te l'ho scritto anch'io, ma che c'entra col discorso? Non hai compreso che i 100 kW di carico so...
da ingrina
gio gen 14, 2016 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Mi sembrano troppi i volumi/ora per il comfort degli occupanti, per le dimensioni dei canali, e per gli sprechi energetici...è usuale dover arrivare a quell'ordine di ricambi? è usuale per utenza con alti livelli di "igiene" dell'aria richiesti (es. sale operatorie =15 v/h minimi - in Fra...
da ingrina
gio gen 14, 2016 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Se desidera una UTA da 11000m3/h con 100kW di potenza, perchè non la ordina così? Perché per fornire 100 kW all'ambiente dovrebbe immettere aria ad una temperatura di 27 °C in più o in meno (secondo se risc o raffr) rispetto alla Tamb; troppissimi :mrgreen: Ero orientato ad un sistema a tutt'aria s...
da ingrina
gio gen 14, 2016 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Non capisco il legame tra portata e potenza, essendo due variabili indipendenti. Se desidera una UTA da 11000m3/h con 100kW di potenza, perchè non la ordina così? 11000 m3/h è la portata minima per avere i ricambi...ma la portata per smaltire i 100 kW a tutt'aria senza ricircoli dovrebbe essere 250...
da ingrina
gio gen 14, 2016 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14861

impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

buongiorno, ringrazio anticipatamente chi voglia aiutarmi. dovrei dimensionare un'impianto di condizionamento per un volume di circa 1800 mc. Necessito di almeno 6 Volumi/h di ricambi orari imposti, per cui minimo 10600 mc/h. Ho stimato un carico termico di 100 kW. Ero orientato ad un sistema a tutt...