La ricerca ha trovato 61 risultati

da geom741
lun apr 20, 2020 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO - EFC - S.8
Risposte: 11
Visite : 2195

Re: DEPOSITO - EFC - S.8

se ho il fotovoltaico in copertura seguo la DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012 e DCPREV
6334 del 4 maggio 2012 ? lo integro come scheda nella relazione nel punto S.10 ok?
da geom741
lun apr 20, 2020 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO - EFC - S.8
Risposte: 11
Visite : 2195

Re: DEPOSITO - EFC - S.8

ricapitolando i miei 22.80 devono essere di areazione tramite portoni, finestre ecc

2.30mq di efc opportunamente distribuiti....

grazie mille
da geom741
ven apr 17, 2020 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO - EFC - S.8
Risposte: 11
Visite : 2195

DEPOSITO - EFC - S.8

.....seguendo il nuovo codice quando arrivo a S.8 avendo un magazzino di 570mq con carico d'incendio 1730mj/mq classifico cosi l'attività Il livello di prestazione individuato per il compartimento è II (Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell’incendio da piani e locali del compartimento du...
da geom741
gio apr 16, 2020 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 - nuovo codice
Risposte: 6
Visite : 1139

Re: Attività 70 - nuovo codice

avete pienamente ragione...A2....di conseguenza il problema è risolto in quanto non richiede livelli di prestazione quinid liv I

grazie mille, scusate ma farò altre domande apparentemente per voi "stupide" ma per me, essendo all'inizio, le vostre risposte sono utilissime
da geom741
gio apr 16, 2020 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 - nuovo codice
Risposte: 6
Visite : 1139

Attività 70 - nuovo codice

Buongiorno, sto per la prima volta affrontando la redazione della relazione per un attività 70 col nuovo codice nel mio caso specifico ho un magazzino rettangolare di 750mq con accesso su area comune dove internamente sarà utilizzato come mero deposito di materiale commestibile stoccato in scatole d...
da geom741
mer mar 18, 2020 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione rinnovo periodico
Risposte: 3
Visite : 806

Re: Compilazione rinnovo periodico

grazie mille delle precisazioni, sono sempre un'illuminazione in questa cupa materia :)
da geom741
mer mar 18, 2020 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione rinnovo periodico
Risposte: 3
Visite : 806

Compilazione rinnovo periodico

Buongiorno avrei una domanda che per molti sembrerà banale ma per chi come me non mastica la materia in modo fluido risulta essere un dubbio non da poco.... mi è stato dato incarico di rinnovare una scia del 2015 relativa a un'autorimessa cat. A con centrale termica cat.A al suo interno l'immobile è...
da geom741
lun set 02, 2019 07:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 1263

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

Grazie Temirnus sempre il numero uno!

parlando con un collega che ha fatto la pratica per i magazzini vicini mi dice che gli hanno chiesto il dich prod anche dei maniglioni....contenti loro glielo farò...
da geom741
lun set 02, 2019 07:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre
Risposte: 1
Visite : 612

Re: Palestre

....io non sono espertissimo ma per quella che ho fatto io (categoria B tra 100-200 persone) ho calcolato il carico d'incendio e mi veniva peraltro roba tipo rei30...il comando ha accettato senza problemi. nel tuo caso dato che la cile abitazione non ha aprticolari requisii penso tu possa fare lo st...
da geom741
gio ago 29, 2019 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 1263

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

quindi ricapitolando : - dich prod per porte e evacuatori - le certificazioni dei solai e strutture in genere sono secondo DM quindi ok altra domanda, delle porte che ho installato recentemente ho anche la dichiarazione di corretta posa, delle altre già esistenti non penso di riuscire a reperirla, è...
da geom741
mar ago 27, 2019 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 1263

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

si per l'altro magazzino non è mai stato presentato niente ma essendo solito blocco e pertanto costruito tutto insieme pensavo di poter dire che la certifiazione del primo CPI è la medesima anche per quello, sia per le porte che per le strutture. Vorrà dire che ripresenterò certificazioni delle stru...
da geom741
gio ago 22, 2019 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 1263

Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

Buondi signori ho alcune domande da porvi in quanto la mia esperienza è limitata in materia... ho due magazzini denominati A-B collegati tra loro con porta rei 120 installata due anni fa (sono in possesso delle certificazioni)...ad oggi nei magazzino sono presenti impianti rilevazioni fumo e calore ...
da geom741
lun feb 11, 2019 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 23
Visite : 6346

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

Quindi per capirsi se in un condominio tinteggio le facciate facendo circa il 10/15% di toppe di intonaco non rientro nel decreto giusto?
da geom741
sab nov 24, 2018 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq
Risposte: 3
Visite : 999

Re: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq

ho effettuato il calcolo del carico d'incendio e mi viene una carico d'incendio ridicolo (218mj/mq) avendo poco materiale in tanta superficie....io pensavo a REI 60 in modo cautelativo però effettivamente già con il REI30 sarei apposto, devo dire che avendo blocchi forati perimetralmente anche il re...
da geom741
ven nov 23, 2018 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq
Risposte: 3
Visite : 999

Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq

Come da titolo devo presentare esame di progetto per autofficina sopra i 1000mq... l'edificio è 1200mq dei quali 935 il comparto principale dove è presente l'autofficina con 6 postazioni di lavoro (ponti)...la domanda è: avendo effettuato il calcolo mi viene fuori una classe di resistenza al fuoco m...
da geom741
ven dic 15, 2017 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina per autoveicoli
Risposte: 3
Visite : 1098

Re: Officina per autoveicoli

chiarissimi ed esaurienti, grazie
da geom741
mer dic 13, 2017 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina per autoveicoli
Risposte: 3
Visite : 1098

Officina per autoveicoli

Salve a tutti , una domanda , ho un'autofficina divisa in due locali, ovvero: si accede dalla pubblica via nel primo locale, il quale sopra di se ha un appartamento e lateralmente altri edifici (nel quale praticamente si transita solamente ).La suddivisione tra primo e secondo vano è realizzata con ...
da geom741
gio lug 13, 2017 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A
Risposte: 12
Visite : 4012

Re: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A

ok tutto apposto, praticamente mi ha chiesto di mandargli le foto dei box che erano chiusi....pensavo peggio dai :P
da geom741
mer lug 12, 2017 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A
Risposte: 12
Visite : 4012

Re: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A

...ma se nel frattempo è cambiata la normativa? possono chiedermi degli adeguamenti?
da geom741
mer lug 05, 2017 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A
Risposte: 12
Visite : 4012

Re: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A

io ero stato al comando a sentire per il rinnovo tardivo ma me lo hanno sconsigliato perchè tecnicamente ammetti di non aver rinnovato mentre bensi facendo la scia nuova potresti sempre dire che nel lasso di tempo in cui era scaduto non hanno usato l'autorimessa (ovviamente lo sanno tutti che nessun...
da geom741
mer lug 05, 2017 07:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A
Risposte: 12
Visite : 4012

Re: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A

no no per quello no, già sa che devono svuotare tutto e ha pure appeso dei fogli per comunicargli che avremo il sopralluogo dei vigili di modo da far lasciare quanti piu box aperti. il mio intento di controllare maggiormente la parte relativa ali'evitare "pericolo" ovvero le murature di co...
da geom741
mar lug 04, 2017 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A
Risposte: 12
Visite : 4012

Sopralluogo dei Vigili del fuoco dopo scia cat A

Salve a tutti, volevo porvi una domanda dato che è la prima volta che mi accade una cosa simile essendo non da troppo abilitato a fare la prevenzione incendi.... Avevo un'autorimessa con CPI scaduto due anni fa ed al comando mi dissero che se era tutto uguale potevo fare una scia asseverando la prat...
da geom741
ven mag 26, 2017 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tempi di presentazione SCIa dopo Esame di progetto
Risposte: 2
Visite : 946

Tempi di presentazione SCIa dopo Esame di progetto

Salve a tutti... ho un dubbio....ho presentato un esame di progetto 2 anni fa con parere favorevole rilasciato dal Comando ma la Proprietà sta temporeggiando nell'eseguire le opere.... vorrei capire se esiste un temine in misura di giorni,mesi,anni specifico dopo il quale l'esame di progetto rilasci...
da geom741
mer mar 22, 2017 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione Asseverazione - dubbio
Risposte: 1
Visite : 667

Compilazione Asseverazione - dubbio

Scusate la domanda basilare e scontata ma la paura di sbagliare su una disciplina cosi incasinata mi porta a fare mille domande. Facendo una nuova scia per un'autorimessa cat.A che ha CPI scaduto da tempo devo ,come avevamo detto in altri post ,fare il rinnovo presentando il modello della SCIA PIN2-...
da geom741
mer mar 15, 2017 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati per SCIA autorimessa cat A
Risposte: 6
Visite : 1549

Re: Allegati per SCIA autorimessa cat A

quindi dici di mandare via il modello scia con asseverazione e relativi diritti di segreteria senza altro....buono mi sembra una cosa valida per quanto riguarda gli impianti è tutto com'era nel 2008 , ho notato solo che in un sottoscala hanno rimosso una parete che era in cartongesso ma che non modi...
da geom741
mer mar 15, 2017 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati per SCIA autorimessa cat A
Risposte: 6
Visite : 1549

Allegati per SCIA autorimessa cat A

Salve a tutti , ho una domanda che per molti sarà ovvia ma per me no! Tempo fa mi è stato dato incarico di presentare una SCIA in autorimessa categoria A perchè il CPI era scaduto da troppo tempo per un rinnovo.... Una volta fatto accesso agli atti ho appurato che l'immobile è conforme a quanto avev...
da geom741
gio feb 16, 2017 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIlevazione Incendi
Risposte: 5
Visite : 1469

Re: RIlevazione Incendi

a me negli uffici fatti con le classiche stanzette all'interno del comparto me li hanno sempre richiesti
da geom741
mer feb 15, 2017 13:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene :D se ti dirà di presentare una nuova SCIA, gliela pres...
da geom741
lun feb 13, 2017 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene :D
da geom741
ven feb 10, 2017 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

leggendo i vostri commenti ho preferito fissare un appuntamento con il tencico dei VVf almeno sento cosa mi dice....ciò non toglie che se devo fare la scia nuova non ho idea di come fare a ricertificare tutto
da geom741
ven feb 03, 2017 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

ok quindi meglio un rinnovo tardivo che rimettersi a ripresentare tutto il "libro" di certificati ecc , bene agirò cosi grazie
da geom741
gio feb 02, 2017 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

dici che pure se la pratica è del 2008 (scaduta nel 2013) si può fare un rinnovo del CPI comunque senza particolari problemi?

io non sono esperto in materia pertanto capisco che sembrano domande stupide però d'altra parte son dubbi che vengono
da geom741
gio feb 02, 2017 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Autorimessa categoria A

La domanda è semplice e penso sia una cosa che accade spesso ho un'autorimessa (categoria A) che ha un cpi scaduto da circa 2,5anni.....io devo fare la nuova scia dato che il rinnovo ormai mi pare non sia il caso di proporlo considerati i tempi trascorsi. ho visionato la vecchia pratica al Comando e...
da geom741
gio dic 29, 2016 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 1342

Re: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA

va beh ma scusami , vuoi mettere qualcosa che sia meno di REI30? perchè praticamente REI 30 basta pochissimo e ci arrivi , nel senso che non mi sembra una compartimentazione onerosa da realizzare.
da geom741
mer dic 28, 2016 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno a Legna calcolo potenza
Risposte: 4
Visite : 4330

Re: Forno a Legna calcolo potenza

si facendo due conti mi viene il forno sui 35kw di potenza (che poi è come la maggior parte dei forni che si trovano in commercio) ed il barbecue circa 50kw....ergo, considerate le potenze dei fuochi ecc sono oltre i 116kw..............la cosa bella è che quando gliel'ho detto pareva quasi avessi iu...
da geom741
lun dic 12, 2016 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno a Legna calcolo potenza
Risposte: 4
Visite : 4330

Re: Forno a Legna calcolo potenza

nessuno mi aiuta? :oops:
da geom741
ven dic 09, 2016 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno a Legna calcolo potenza
Risposte: 4
Visite : 4330

Forno a Legna calcolo potenza

Signori buongiorno, devo capire quanto potenza ha un forno a legna relativamente piccolo (circa 1mx1m) e un barbecue sempre a legna all'interno di una cucina di un ristorante (il quale tra fuochi e altre cose arriva a circa 75kw attualmente). Come ovviamente avrete capito l'intento è rimanere sotto ...
da geom741
mar nov 15, 2016 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info Forno per panificazione
Risposte: 4
Visite : 1284

Re: Info Forno per panificazione

ok bene, grazie mille sei sempre utilissimo!!! :D
da geom741
lun nov 14, 2016 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info Forno per panificazione
Risposte: 4
Visite : 1284

Re: Info Forno per panificazione

grazie terminus,

del gas ho la vecchia dichiarazione di conformità del 2007 quindi a qualcosa posso arrivare

per la atex quindi dati i quantitativi non faccio nulla?
da geom741
sab nov 12, 2016 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info Forno per panificazione
Risposte: 4
Visite : 1284

Info Forno per panificazione

Salve devo fare una SCIA cat.A per un forno per panificazione potenza 149kw ma ho dei dubbi non avendone mai fata una simile, ovvero: - del forno ho solo il manuale e vari libretti ma niente che mi dimostri la corretta installazione, (installato nel 2001) devo fare un dich imp? - il tubo che porta i...
da geom741
lun ott 31, 2016 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa Centrali termiche dubbio canalina del gas
Risposte: 2
Visite : 1413

Re: Normativa Centrali termiche dubbio canalina del gas

ops pardon ho sbagliato sezione..

ad ogni modo mi sono confuso nel leggere il 5.4.3.2

grazie
da geom741
mar ott 25, 2016 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa Centrali termiche dubbio canalina del gas
Risposte: 2
Visite : 1413

Normativa Centrali termiche dubbio canalina del gas

Salve ho un dubbio sulla normativa D.M 12/04/1996.....ho un forno con potenza 149kw e nella normativa viene descritto che le tubazione di adduzione gas poste all'interno del comparto soggetto al controllo VVF devono essere protette con carterature almeno REI ugual misura alla muratura di comparto (e...
da geom741
lun mar 07, 2016 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra privata , quesito
Risposte: 0
Visite : 1039

Palestra privata , quesito

Signori buongiorno, ho una palestra provata di 1500mq classificata caegoria B (100-200 persone). 65.1.b un paio di domande: apparte il carico d'incendio che è abbastanza contenuto mi sembra di capire che la cosa fondamentale sia la presenza di adeguate vie di esodo e opportuna segnalazione delle ste...
da geom741
ven feb 19, 2016 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc
Risposte: 7
Visite : 1620

Re: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc

ok ho risolto , le serrande hanno la catena per aprirle manualmente in caso manchi corrente quindi direi che può andare

grazie
da geom741
mer feb 17, 2016 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc
Risposte: 7
Visite : 1620

Re: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc

Si ok hai ragione, se ho portoni apribili manualmente come per esempio le porte con maniglione antipatico può andare?
da geom741
mer feb 17, 2016 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc
Risposte: 7
Visite : 1620

Re: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc

domanda....un tecnico a suo dire "esperto" mi chiede appunto in merito al discorso di afflusso di aria come si pensava di progettare questo famoso magazzino. Personalmente pensavo di indicare le saracinesche presenti apribili elettricamente con pulsante manuale come adduzzione aria, sbagli...
da geom741
lun feb 15, 2016 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11022

Re: Calcolo capacità vasca antincendio

si si , io intendo un dimensionamento di massima per evitare errori grossolani

è normale che se mi viene 72 dovrò mettere 75 o addirittura 80 in base ai calcoli che giustamente mi dici tu, era per avere una conferma perchè spesso questa materia mi fa perdere nei bicchieri d'acqua :D
da geom741
lun feb 15, 2016 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 11022

Calcolo capacità vasca antincendio

Eccomi qua con un altro dei miei dubbi amletici...... Allora, la situazione è la seguente, ho un magazzino dove ho un anello di idranti di cui fanno parte 6 uni45 posizionati rispettivamente nelle vicinanze degli accessi e 4 soprassuolo uni 70 posti sul perimetro esterno del fabbricato. Se considero...
da geom741
mer feb 03, 2016 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc
Risposte: 7
Visite : 1620

Re: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc

P.s. Terminus ormai sei il mio mentore :lol:
da geom741
mer feb 03, 2016 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc
Risposte: 7
Visite : 1620

Re: Chiarimento UNI EN 12101-2 per EFC ecc

Quindi avendo semplici portoni apribili o manualmente o elettricamente ,sempre rispettando i mq che vengono fuori dal calcolo, posso scrivere in relazione che hanno la funzione Senfc.... Lo chiedo perché mi sono imbattuto in un paio di scie di depositi merci ove venivano indicati come Senfc semplici...