La ricerca ha trovato 25 risultati

da spinte
gio lug 27, 2017 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza termica richiesta da immobile
Risposte: 7
Visite : 3014

Re: potenza termica richiesta da immobile

ti mancano le basi, gentilmente ti suggerisco di cambiare mestiere: non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance. perdona la risposta brusca ma qualche volta viene naturale non amo le polemiche .... a maggior ragione con i saccenti e gli spocchiosi..... ma a quanto vedo non sono l''...
da spinte
mar lug 25, 2017 15:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
Risposte: 3
Visite : 2264

Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

in pratica devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato. la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento ...
da spinte
mar lug 25, 2017 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza termica richiesta da immobile
Risposte: 7
Visite : 3014

potenza termica richiesta da immobile

devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato. la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impian...
da spinte
mar lug 25, 2017 15:46
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: calcolo potenza richiesta
Risposte: 5
Visite : 3341

Re: calcolo potenza richiesta

devo confrontare la potenza richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato. la potenza richiesta può essere calcolato dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (prev...
da spinte
ven lug 21, 2017 19:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
Risposte: 3
Visite : 2264

calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

devo determinare il rendimento di generazione secondo il metodo precalcolato della UNI 11300 (punto 6.6.2). il fattore correttivo F1 dipende dal rapporto tra potenza del generatore installato e potenza richiesta. per calcolare la potenza richiesta è corretto dividere il fabbisogno (energia espresso ...
da spinte
ven lug 21, 2017 19:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: calcolo potenza richiesta
Risposte: 5
Visite : 3341

calcolo potenza richiesta

devo determinare il rendimento di generazione secondo il metodo precalcolato della UNI 11300 (punto 6.6.2). il fattore correttivo F1 dipende dal rapporto tra potenza del generatore installato e potenza richiesta. per calcolare la potenza richiesta è corretto dividere il fabbisogno (energia espresso ...
da spinte
ven giu 16, 2017 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa anticondensa su primario?
Risposte: 7
Visite : 5264

Re: pompa anticondensa su primario?

si ma in questo caso la dimensione del circuito (primario) è molto ridotta. Se non erro la pompa anticondensa serve quando dalla caldaia esce acqua calda ma sul ritorno entra acqua ancora fredda (presente nelle tubazioni dell'impianto). con la presenza del primario questo non succede più.... Sbaglio...
da spinte
gio giu 15, 2017 22:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa anticondensa su primario?
Risposte: 7
Visite : 5264

pompa anticondensa su primario?

un impianto datato con caldaia tradizionale 450 kW dotato di pompa anticondensa devo trasformare l'impianto da vaso aperto a vaso chiuso con scambiatore tra circuito primario e secondario.
Va comunque prevista la pompa anticondensa?
da spinte
gio giu 15, 2017 22:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DENUNCIA ISPESL VASO APERTO
Risposte: 2
Visite : 1172

Re: DENUNCIA ISPESL VASO APERTO

sinceramente non capisco....
avrei potuto aumentare il volume del vaso aperto con una spesa minima.
invece così scambiatore, pompa primario, vaso espansione, VIC
da spinte
sab giu 10, 2017 16:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DENUNCIA ISPESL VASO APERTO
Risposte: 2
Visite : 1172

DENUNCIA ISPESL VASO APERTO

CALDAIA ESISTENTE DAL 1994 DA 450 KW PER RISCALDAMENTO. IMPIANTO A VASO APERTO CON TUBO DI SICUREZZA E TUBO DI CARICO ESISTENTI MA L'IMPIANTO NON E' MAI STATO DENUNCIATO. faccio le verifiche e trovo che : il vaso di espansione ha un volume inferiore a quello di calcolo il tubo di sicurezza ha il dia...
da spinte
mer mag 24, 2017 00:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia senza marcatura CE
Risposte: 3
Visite : 1370

Re: caldaia senza marcatura CE

ho sentito il comando in maniera informale
l'esame progetto sarebbe valido...ma chiedono la conformità delle apparecchiature....
da spinte
mar mag 23, 2017 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia senza marcatura CE
Risposte: 3
Visite : 1370

caldaia senza marcatura CE

buonasera una centrale termica con caldaia a gas da 400kW è dotata di esame progetto con parere favorevole datato 1994 . io dovrei chiudere la pratica con la SCIA . Il problema è il marchi CE della caldaia che non c'è (essendo stata messa in commercio prima dell'entrata in vigore della direttiva 200...
da spinte
ven feb 10, 2017 18:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: differenza EPHnd - EPHnren
Risposte: 0
Visite : 4401

differenza EPHnd - EPHnren

buonasera
qualcuno sa spiegarmi la differenza tra
INDICE DI PRESTAZIONE TERMICA UTILE RISCALDAMENTO EPH,nd [kWh/mq]
e
INDICE DI PRESTAZIONE NON RINNOVABILE PER CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPH,nren [kWh/mq]
da spinte
mar gen 24, 2017 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOP scaduto
Risposte: 3
Visite : 1119

NOP scaduto

Buongiorno vorrei sapere come comportarmi nel caso di una centrale termica (400 kW) dotata di un vecchio NOP datato 1995 mai convertito in CPI e mai rinnovato. L'unica strada da percorrere è fare un nuovo CPI? I costi per adeguare la centrale alla norma sarebbero troppo esorbitanti per il committent...
da spinte
gio dic 15, 2016 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prova idraulica vecchia caldaia 400 kW
Risposte: 0
Visite : 3671

prova idraulica vecchia caldaia 400 kW

come si può procedere in caso di rifiuto da parte del costruttore della caldaia (vecchia di alcuni decenni) di produrre la prova idraulica? è possibile obbligarlo o bisogna farla in opera? in tal caso quale deve essere l'esito positivo, cioè per quanto tempo bisogna sottoporre la caldaia a 1.5 volte...
da spinte
mar mar 15, 2016 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: gas: raccordi filettati e prese libere
Risposte: 2
Visite : 1200

Re: gas: raccordi filettati e prese libere

nessuno può darmi una dritta normativa?
da spinte
lun mar 14, 2016 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: gas: raccordi filettati e prese libere
Risposte: 2
Visite : 1200

gas: raccordi filettati e prese libere

buonasera, scusate se mi ripeto in questo post, vorrei chiede a chi è più esperto di me: in una cucina industriale >50kW e <116kW è possibile realizzare raccordi filettati tra tubazioni a vista? è necessario che la cucina sia aerata o solo aerabile? è possibile prevedere delle prese libere cioè dell...
da spinte
lun mar 14, 2016 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

scusate un'altra domanda:
le giunzioni meccaniche ( a vite ) tra tubazioni a vista (acciaio/acciaio, rame/acciaio) sono possibili vero?
mi pare solo in locali areati o areabili
da spinte
lun mar 14, 2016 19:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

cito la UNI 8723 punto 6.4.1: ......Le aperture di ventilazione possono essere realizzate nella muratura, sulle porte o sugli elementi finestrati di pareti del locale d’installazione o del locale per l’aria comburente rivolte verso l’esterno, possono essere ricavate maggiorando la fessura tra porte ...
da spinte
dom mar 13, 2016 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

riporto il DM 12_4_96 Art. 1 - Campo di applicazione 1 - Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assun...
da spinte
dom mar 13, 2016 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

...dimenticavo essendo la cucina funzionale ad una tavola calda attigua destinata solo all'asporto di vivande, ed essendo i due ambienti collegati da un vano con una porta tipo "saloon" posso considerare anche la volumetria dell'ambiente "distribuzione" per rendere "installa...
da spinte
dom mar 13, 2016 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

Prescindendo dal conoscere le motivazioni di Spinte devo dimensionare l'impianto di adduzione gas per cucina tavola calda di 96 kW (piano cottura+forni + cuocipasta) la 8723 prevede (nel caso di installazione di apparecchi di tipo A un volume della cucina pari a 1,5 volte la potenza in kW (praticam...
da spinte
sab mar 12, 2016 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

Re: UNI 8723

tipo
da spinte
sab mar 12, 2016 12:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 8723
Risposte: 15
Visite : 5720

UNI 8723

Buongiorno a tutti

ai sensi della norma UNI 8723/2010 le cucine "industriali" (per intenderci quelle a servizio di mense, ristoranti, ecc) sono apparecchi di classe A ???
grazie a tutti