La ricerca ha trovato 76 risultati

da Mariab
mar dic 19, 2023 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Facciate: tagli nel Cappotto termico
Risposte: 0
Visite : 201

Facciate: tagli nel Cappotto termico

Buongiorno a tutti, siccome non si finisce mai d’imparare ed e’ sempre meglio approfondire alcuni temi, vi chiedo gentilmente di illuminarmi sui “tagli da prevedere sul cappotto termico” di una facciata esistente di una scuola di 3 piani. Mi e’ stata fatta questa domanda su un cappotto già eseguito ...
da Mariab
gio nov 30, 2023 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Quindi tu avevi una categoria A e hai fatto Scia. Ma io che ho una B ? Posso fare una Scia senza consegnare un VP? Proverò a sentire il Comando ma volevo sentire l’esperienza già vissuta.
da Mariab
gio nov 30, 2023 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Anch’io ho trovato il chiarimento del 2004.
Il dubbio rimane però. Se l’impianto e’ temporaneo di un mese, il vvf non farebbe in tempo a vedere la pratica VP.
da Mariab
gio nov 30, 2023 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Caldaia muletto provvisoria a gas

Buonasera, Chiedo gentilmente conferma su come procedere per la mia casistica: se con una SCIA per la posa a noleggio di caldaia a gas provvisoria (2 mesi) in container esterno. L’attuale caldaia in locale con CPI regolare ora non è in funzione in quanto stanno finendo lavori di riqualificazione ct ...
da Mariab
lun mar 20, 2023 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Laboratori cnd (controlli non distruttivi)
Risposte: 2
Visite : 237

Re: Laboratori cnd (controlli non distruttivi)

Avevo pensato alle officine per manutenzione in quanto nel mio caso si fanno prove materiali e attrezzature, come se facessi manutenzione. Inoltre mi preoccupavo degli idranti per “gli strumenti e macchinari di valore” da proteggere, non i documenti. In ogni caso direi che non essendo proprio un’off...
da Mariab
lun mar 20, 2023 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Laboratori cnd (controlli non distruttivi)
Risposte: 2
Visite : 237

Laboratori cnd (controlli non distruttivi)

Buongiorno, vorrei condividere un quesito. Il mio caso è un edificio in progetto di 3 piani di cui uno interrato, 400 mq cad1. Destinazione laboratori CND x prove (sala misure, Rx, ultrasuoni, magnetoscopi, sala olii e carburanti), ho bombole di azoto. Affollamento inferiore a 25 addetti. Normativa ...
da Mariab
mer mar 01, 2023 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale server in uffici sotto 300 pp
Risposte: 4
Visite : 354

Re: Locale server in uffici sotto 300 pp

Non ho ancora calcolato Il carico d’incendio, non ho trovato voci nel Claraf … potete suggerirmi indicazioni su dove trovare i valori per qe e soprattutto x un rack tipo?
Grazie
da Mariab
sab feb 25, 2023 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale server in uffici sotto 300 pp
Risposte: 4
Visite : 354

Locale server in uffici sotto 300 pp

Buongiorno, vorrei chiedere un parere per la vs esperienza: Edificio 3 piani uffici privati circa 250 pp max, ad ogni piano un locale server di circa 15 mq ( 3 rack e qe) . E un locale solo quadri elettrici? Necessariamente devo prevedere un compartimento a se’ stante per il locale? O posso consider...
da Mariab
dom gen 29, 2023 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano corsa ascensore in cartongesso
Risposte: 5
Visite : 505

Re: Vano corsa ascensore in cartongesso

grazie a tutti.
da Mariab
gio gen 26, 2023 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 609

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Infatti anche a me non sembra regolare. Pensavo fosse stato fatto il cambio destinazione. Vorrei fare un passaggio con funzionario vvf. Per la compartimentazione e altri requisiti sono ok. Confino solo con la scala condominiale a cui non accedo. È proprio la destinazione che non mi quadra e non vorr...
da Mariab
gio gen 26, 2023 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 609

Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Buonasera, Sottopongo un quesito sulla destinazione d’uso urbanistica e quella in Scia antincendio (da redigere). Condominio residenza 5 piani inferiore 24 mt. Negozio abbigliamento piano terra e primo con scala interna; Piano primo destinazione abitazione si vuole adibire a deposito del negozio, co...
da Mariab
gio gen 26, 2023 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano corsa ascensore in cartongesso
Risposte: 5
Visite : 505

Vano corsa ascensore in cartongesso

Buonasera, chiedo lumi su questa situazione per me nuova. In cantiere negozio (attività soggetta) su 2 piani è stato montato un montacarichi. Doveva essere in vano protetto REI 60, quindi muri e porta REI 60 ma 2 murature sono in cartongesso. Mi chiedo se va bene il cartongesso… che sarebbe certific...
da Mariab
lun set 20, 2021 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro pressurizzato documenti per il Comando
Risposte: 4
Visite : 604

Re: filtro pressurizzato documenti per il Comando

Grazie Terminus e Hoopes per le risposte e... non sapevo della circolare. La ditta mi ha dato Dich. Imp. ma nessuna relazione di calcolo, se non una bozza di calcolo aeraulico ma senza firme, cioè una tabella con inserimento dei dati del mio filtro.
da Mariab
lun set 20, 2021 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro pressurizzato documenti per il Comando
Risposte: 4
Visite : 604

filtro pressurizzato documenti per il Comando

Sto per consegnare una SCIA B. All'interno di un'autorimessa nuova condominiale ho pressurizzato un filtro di separazione box privato e altro locale. Ho inserito il rivelatore fumo nel box. Ho quindi 2 installatori. Per il rivelatore fumo ho la Di.Co. I documenti della ditta installatrice Sistema di...
da Mariab
lun mar 08, 2021 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: spazio calmo uffici esodo per fasi
Risposte: 0
Visite : 616

spazio calmo uffici esodo per fasi

Buongiorno, vorrei gentilmente un consiglio su come orientarmi sul dimensionamento di uno spazio calmo da prevedere ad ogni piano nel filtro a prova di fumo delle scale, per 10 piani in edificio adibito a uffici e aule/laboratori. Devo studiare l'esodo per fasi. Sul Codice si parla dello spazio per ...
da Mariab
mer gen 27, 2021 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1581

Re: valutazione rischio incendio per fotovoltaico

etec83 ...Il fotovoltaico sul tetto è in progetto, non è stato realizzato. La scuola invece è esistente. Per il progetto esecutivo del FV ho dato al collega le indicazioni della Circolare. Io invece mi devo occupare della pratica antincendio.
da Mariab
mer gen 13, 2021 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1581

Re: valutazione rischio incendio per fotovoltaico

ok, non sapevo se bastasse una valutazione qualitativa dato che so dell'esistenza di un Modello matematico. Non ho mai fatto un DVR, ma solo valutazioni rischio all'interno delle relazioni tecniche antincendio.
da Mariab
lun gen 11, 2021 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1581

valutazione rischio incendio per fotovoltaico

Buonasera, vorrei chiedere un consiglio su software da usare per fare un DVR incendio di un attività scolastica per inserimento fotovoltaico su tetto. Poi dovrò capire se procedere con SCIA oppure valutazione progetto dato che sto parlando di una categoria B. grazie
da Mariab
mar dic 22, 2020 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FSE tempistiche
Risposte: 1
Visite : 544

FSE tempistiche

Buongiorno, le info che chiedo gentilmente a chi ha già esperienza nell’uso delle soluzioni alternative con FSE sono di carattere generale sulle tempistiche che bisogna preventivare per il progetto. Nel mio caso, il primo, si tratterà di una nuova attività e l’uso di FSE per l’esodo. Vorrei sapere s...
da Mariab
lun dic 07, 2020 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: materiali albergo reazione al fuoco
Risposte: 0
Visite : 885

materiali albergo reazione al fuoco

Buongiorno, ho bisogno di un confronto su questa situazione: albergo esistente degli anni 90 con CPI. Si vogliono cambiare solo mobili e finiture, quindi nuova moquette, nuova carta da parati anche dove non c'era, pannelli rivestimento in legno, ma controsoffitto si lascia esistente. uso vecchia nor...
da Mariab
sab set 05, 2020 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in container per esterno
Risposte: 7
Visite : 1456

Re: Centrale termica in container per esterno

Effettivamente i 60 cm sui 3 lati sono sul DM per i GE! Nella nuova norma 2019 Per le caldaie si parla di accessibilità senza specificare lo spazio. Se viene addossata alla parete ..EI30... in realtà se si tratta di pareti esterne e inoltre container isolati non ho i requisiti EI ..nemmeno per le po...
da Mariab
ven set 04, 2020 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in container per esterno
Risposte: 7
Visite : 1456

Centrale termica in container per esterno

Buongiorno a tutti, vorrei confrontarmi sul tema progetto di una CT a gas metano in container per esterni a piano terra, separato da altri edifici. Container già forniti di tutto, impianti, areazioni ecc. Dalle offerte tecniche ricevute e mettendo giù gli ingombri non risulta lo spazio di 60 cm (da ...
da Mariab
dom giu 07, 2020 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole x laboratorio di chimica
Risposte: 6
Visite : 1625

Re: deposito bombole x laboratorio di chimica

Ok grazie. ho anche un locale reagenti nel prefabbricato... anche di questo considererei le stesse caratteristiche costruttive della circolare del 1956 per i locali bombole di III categoria , REI 120 e areazione 1/5. Mi chiedo.. se i locali sono REI posso prevedere lo stesso la copertura leggera? (A...
da Mariab
dom giu 07, 2020 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole x laboratorio di chimica
Risposte: 6
Visite : 1625

Re: deposito bombole x laboratorio di chimica

grazie a entrambi x i suggerimenti. quindi se io pongo che il deposito deve contenere meno dei 75 kg di acetilene non sono in attività soggetta e quindi non sono in deposito di III categoria come mi hai suggerito secondo la circolare del 56, ma considero tali caratteristiche costruttive per analogia...
da Mariab
sab giu 06, 2020 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole x laboratorio di chimica
Risposte: 6
Visite : 1625

deposito bombole x laboratorio di chimica

buongiorno, avrei bisogno gentilmente di riscontro per i miei dubbi. realizzazione di un prefabbricato / container per deposito bombole esterno al fabbricato scolastico esistente che ha un laboratorio di chimica gas speciali (circa 200 mq). - i gas in bombole sono inerti (azoto, argon, anidride carb...
da Mariab
ven mag 29, 2020 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alberghi RTV e doppio binario
Risposte: 1
Visite : 562

Alberghi RTV e doppio binario

Buongiorno, stavo riflettendo su questo e non ho una risposta...A seguito nuova RTV autorimesse che a fine novembre abolirà il vecchio tradizionale DM 1986... mi chiedo se anche per gli alberghi sarà così. Anche se c’è in ballo la recente proroga delle scadenze per gli adeguamenti slittati al 2021. ...
da Mariab
gio mag 28, 2020 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Grazie, hai ragione Terminus ..ho riscaricato l'ultimo aggiornamento maggio 2020!
Buona giornata
da Mariab
mer mag 27, 2020 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Perché il COPI parla di idrante comunale in assenza di rete Idranti esterna.
da Mariab
mer mag 27, 2020 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

ma questo vuol dire comunque andare in deroga? cioè nella norma non trovo questa soluzione...
da Mariab
mer mag 27, 2020 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

per la rete interna ho previsto i naspi e non gli idranti.
da Mariab
mer mag 27, 2020 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

grazie per il suggerimento.... ma quindi l'idrante a colonna
- deve essere all'interno della mia attività;
- deve avere sempre i 300 litri/min?
- 18 mc dell'alimentazione idrica... scusa l'ignoranza, sono dovuti a?...devo andare a leggere la norma!
da Mariab
mer mag 27, 2020 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4056

idrante esterno comunale entro i 500 mt

Buongiorno, vorrei chiedere info a chi ha piu' esperienza di me e si è trovato magari nella stessa situazione: Valutazione progetto di una scuola esistente anni 80 con CPI scaduto e opere di riqualificazione da eseguire. Progettazione con il Codice: per la categoria OA e HB non è richiesta la rete i...
da Mariab
mer mar 25, 2020 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni vvf autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1371

Re: Prescrizioni vvf autorimessa

Ok grazie Terminus e buona giornata
da Mariab
mer mar 25, 2020 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni vvf autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1371

Re: Prescrizioni vvf autorimessa

In questo periodo non posso chiedere un incontro col funzionario. Provo a scrivere una Pec al Comando con la dimostrazione delle areazioni ? E mando la conferma d’ordine dei portoni? Potrei anche proporre i ventilatori..
Non so ...se si tratta di prescrizioni posso chiedere chiarimenti?
Grazie
da Mariab
mar mar 24, 2020 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni vvf autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1371

Re: Prescrizioni vvf autorimessa

Ho usato il DM dell’86. Le areazioni sono 1/25 indipendente per ogni box >40mq sul fondo del box e un altro 1/25 per il resto dell’autorimessa, areazione posizionata nel corsello. Però ho letto la Nota del 21/12/1998 prot. n. P1540/4108 in cui si parla della “corretta ventilazione da ottenere con l’...
da Mariab
mar mar 24, 2020 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni vvf autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1371

Prescrizioni vvf autorimessa

Buonagiorno, ho bisogno gentilmente di un confronto e di un consiglio da chi ha piu' esperienza di me con il Comando vvf. Ho ricevuto il parere favorevole condizionato all'attività 75.2.B autorimessa privata condominiale a box al piano -1. Ho dei box >40 mq in cui ho previsto areazione sul fondo del...
da Mariab
ven feb 21, 2020 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Risposte: 12
Visite : 2699

Re: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019

Perfetto, la considererò esterna. Grazie mille.
da Mariab
ven feb 21, 2020 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Risposte: 12
Visite : 2699

Re: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019

Ok, grazie... e poi ho un box con porta Rei che accede a una parte di taverna stesso piano -1, sempre tramite filtro. Anche questa la considero interna nonostante la taverna sia riscaldata?
da Mariab
ven feb 21, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Risposte: 12
Visite : 2699

Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consulto. Come saprete, a partire dal 01/11 /19 sulle porte tagliafuoco deve essere apportata la marcatura CE se sono considerate da esterno... (la definizione comprende anche la differenza di temperatura tra ambienti e non solo la posizione). Il dubbio nel mi...
da Mariab
gio ott 17, 2019 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione box portoni sezionali
Risposte: 3
Visite : 1531

Re: areazione box portoni sezionali

Ho capito. Grazie per le delucidazioni. Prevedero’ 1/100, nei box non ho intercapedine. Sto aspettando la scheda dei portoni che il cliente ha già ordinato. Semplicemente non ho ancora visto i portoni sezionali con areazioni in alto e in basso e il materiale di cui sono costituiti.
da Mariab
mer ott 16, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione box portoni sezionali
Risposte: 3
Visite : 1531

areazione box portoni sezionali

Buongiorno, ho già letto qualcosa inerente l’argomento sul forum ma chiederei chiarimenti maggiori per la mia casistica. Autorimessa piano -1, privata sotto abitazioni in nuova costruzione, suddivisa a box, 49 autoveicoli. Alcuni hanno areazione 1/25 diretta; altri devono prendere areazione dal cors...
da Mariab
mar ott 08, 2019 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa box quadrupli -areazione
Risposte: 3
Visite : 918

Re: Autorimessa box quadrupli -areazione

Grazie per il riscontro
da Mariab
mar ott 08, 2019 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa box quadrupli -areazione
Risposte: 3
Visite : 918

Autorimessa box quadrupli -areazione

Buongiorno, chiedo gentilmente lumi su quest’argomento: un’autorimessa privata al piano -1 di nuova in costruzione, quasi ultimata, categoria B, per 47 autoveicoli. Io dovrei fare l’esame progetto e vorrei applicare la norma del 1986. La particolarità è che sono stati previsti 9 box quadrupli di cir...
da Mariab
lun lug 01, 2019 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 2438

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Grazie per le dritte. Sei stato molto chiaro. Buona giornata
da Mariab
gio giu 27, 2019 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 2438

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Ho solo la Di.Co dell’impianto Rivelazione gas, non dello sprinkler (di cui ho il manuale! Che Proverò a sfogliare...). Anche a me sembra strano che la vecchia amministrazione non abbia consegnato tutto ma può essere.. Dovrei tentare di vedere al Comando Vvf con la visura ...ma passerà almeno un mes...
da Mariab
gio giu 27, 2019 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 2438

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Grazie per la precisazione. Il progetto è stato fatto nel 2005. Il CPI nel 2008 e il primo rinnovo nel 2014 da altro tecnico.
Prima c’era anche altro Amministratore. Probabilmente non ha consegnato tutta la documentazione.
da Mariab
gio giu 27, 2019 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 2438

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

No specifiche, solo che ‘impianto sarà su corsello e nei box.
da Mariab
mer giu 26, 2019 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 2438

Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Buonasera, chiedo gentilmente lumi a chi ne sa più di me... Devo effettuare per la prima volta la prova di efficienza e funzionalità impianto sprinkler in un’ autorimessa piano interrato. Mi avvalgo della ditta di manutenzione che mi darà assistenza. Io devo fare la pratica di Rinnovo con asseverazi...
da Mariab
lun giu 10, 2019 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassonetto REI fognatura in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 1091

Re: cassonetto REI fognatura in centrale termica

Grazie, buona giornata
da Mariab
dom giu 09, 2019 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassonetto REI fognatura in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 1091

Re: cassonetto REI fognatura in centrale termica

Grazie Terminus per il suggerimento, i collari in effetti stavolta non li ho ancora proposti. In ogni caso, non esiste la certificazione del rivestimento circolare sul tubo in ghisa nemmeno in archivio vvf, ecco perché volevo far sistemare la situazione. Eventualmente ti viene in mente la norma dove...