La ricerca ha trovato 451 risultati

da Stefano LL
mar apr 09, 2024 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cedimento pannelli radianti in garage
Risposte: 9
Visite : 2668

Re: cedimento pannelli radianti in garage

una decina di anni fa ho fatto l'officina di un gommista con il radiante a pavimento. 3cm di XPS sotto il tubo e 15 cm di massetto sopra tubo, ma c'erano dei carichi molto maggiori rispetto ad un'automobile, anche in termini di kg/cm2. è ancora lì. questo per dirti che si può fare tutto, dipende qua...
da Stefano LL
gio apr 04, 2024 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 2084

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

la prevalenza della pompa è maggiore delle perdite di carico del circuito (quando chiudono le termostatiche), devi fare in modo che le perdite di carico siano maggiori della prevalenza della pompa e l'intervento più semplice è quello di creare una strozzatura accidentale, se ho capito bene è la stes...
da Stefano LL
mer apr 03, 2024 19:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

Per una condensazione che rende 120%
perchè 120%? il massimo teorico mi sembra sia 111% e comunque è impossibile non avere perdite al mantello e al camino
da Stefano LL
mer apr 03, 2024 19:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

Scusa Stefano ma che costi hai visto? i costi della sola quota energia (no IVA, trasporto, gestione, ecc.) dalla mia bolletta. In realtà è qualcosa di più, 0,153€/kWh. se aggiungo tutte le altre voci (quota fissa, quota potenza, quota trasporto, IVA, ecc) e poi divido per i kWh consumati arriverei ...
da Stefano LL
mer apr 03, 2024 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

mi arrendo ... non arrenderti. Anche se giungi a conclusioni "poco popolari" (mettiamola così :lol: ) credo che tu abbia una competenza sopra la media. perdonami ma concordo con NNN, ovviamente esistono impianti progettati male e costruiti peggio, ma non li puoi usare come base per sosten...
da Stefano LL
mer apr 03, 2024 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

Impossibile che una pdc abbia un rendimento inferiore al 120-130% (cop 1.2-1.3) Però ancora una volta mettiamoci d'accordo: parliamo di kWh consumati o Euro spesi? Perché in mezzo ci sono le tariffe... certo, ma per proporlo a un cliente deve avere un senso anche economico. Perchè va bene lo spirit...
da Stefano LL
mer apr 03, 2024 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

- nel 2022 -6,8°C - nel 2023 -6,7°C sarebbe interessante in stile nuvola di punti vedere l'andamento orario delle temperature nel corso della stagione. Io a Bologna anche quest'anno con l'inverno "caldissimo" ho trovato qualche mattina la macchina ghiacciata e in queste giornate/fasce ora...
da Stefano LL
mar apr 02, 2024 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

Stefano, però prendere l'immagine e poi ripostarla sul tuo profilo di linkedin, non mi sembra molto elegante. perdonami, non l'ho consiederata come una sorta di "proprietà intellettuale", non pensavo potesse essere un problema. Se vuoi ti aggiungo con un tag oppure la rimuovo, come prefer...
da Stefano LL
mar apr 02, 2024 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

Comunque io, come piu' volte ho detto, rimango cauto sull'uso delle pdc, anche solo per il fatto che gli installatori non sono pronti per installarle e direi nemmeno i progettisti per progettare l'impianto e l'edificio. Ho diversi impianti che seguo la contabilizzazione e dai dati che ho in mano su...
da Stefano LL
mar apr 02, 2024 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Risposte: 42
Visite : 3227

Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)

è lo stesso giornale di quell'altro genio incompreso di dragoni... meno di un mese fa alla trasmissione "petrolio" ha detto una serie di stupidaggini, smontate poi dal prof Armaroli.
da Stefano LL
ven mar 01, 2024 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 334

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Domando: ma se su 15 condomini 10 pagano per il rinnovo e 5 no che succede ? Bloccano la pratica ? Bella domanda, non ho chiesto. Ad ogni modo, ho inoltrato la lettera dell ditta all'amministratore, mi ha detto di non pagare perchè sarà una cosa a livello condominiale. Quindi confermo che era una m...
da Stefano LL
gio feb 29, 2024 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 334

serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

buondì, sono un termotecnico ma non mi occupo di antincendio. vivo in un condominio di 15 unità con riscaldamento centralizzato a GPL con serbatoio interrato esterno e ogni appartamento ha il proprio contatore per ACS e cottura. il serbatoio da cui pescano la ct e gli appartamenti è lo stesso in que...
da Stefano LL
sab feb 17, 2024 15:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Gtot > 0,35
Risposte: 1
Visite : 249

Gtot > 0,35

per la pratica ecobonus di un tendone mi hanno mandato questa scheda. La UNI EN 13561 in merito al gtot non dice niente, sostalmente rimanda alla EN14501 che è solo in inglese e sto facendo molta fatica. Ho provato a fare qualche simulazione, ma è impossibile arrivare a 0,35 di fattore solare tra ve...
da Stefano LL
mer gen 24, 2024 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione su acqua calda sanitaria
Risposte: 24
Visite : 2435

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Mi sfugge il motivo però dopo l'utilizzo di ACS riprisitini l'accumulo con acqua di acquedotto a 8-12°C e la caldaia va in priorità per riportarla a temperature di regime. Se in questo lasso di tempo non c'è richiesta di acqua immagina l'aumento di volume di un accumulo da X lt che deve riscaldarsi...
da Stefano LL
gio gen 11, 2024 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Secondo voi questa roba cos'è?
Risposte: 4
Visite : 431

Re: Secondo voi questa roba cos'è?

che circuito è? se fosse solare è probabilmente glicole "stracotto"
se fosse acqua tecnica... alghe^3?
da Stefano LL
gio nov 30, 2023 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

quella parete è d'angolo tra una parete cappottata e una non trattata in quanto in corrispondenza del giunto sismico (e secondo lo strutturista in quel preciso punto c'è il pilastro di ca)
da Stefano LL
gio nov 30, 2023 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

Ma siamo sicuri che la T superficiale sia di 14,3°C? con quanti strumenti diversi dovrei fare la lettura? e poi in caso di valori diversi faccio una media o decido io chi ha ragione? Hai una misura fatta con uno strumento diverso? no, ho fatto il rilievo con una termocamera molto valida Su che valo...
da Stefano LL
dom nov 26, 2023 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

Però a mio avviso è strano. Il piano sotto è freddo ma il pavimento non lo è, c'è freddo solo quello spigolo? Strano che il nodo parete-solaio non segni niente e lì tantissimo.
il rivestimento è parquet, me lo spiego così
da Stefano LL
dom nov 26, 2023 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

Loro non ne possono nulla.
certo, ma sono gli adulti che cambiano le abitudini in base ai bambini.
E, prima del cappotto, non c'era muffa.
da quello che mi avevano detto durante la prima indagine, la muffa c'era anche gli anni precedenti ma in maniera più contenuta.
da Stefano LL
sab nov 25, 2023 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

Aggiornamento sono stato in settimana con la termocamera, sul monitor della termocamera vedevo la trasposizione fedele delle macchie da muffa sul muro. Sono quasi certo non sia un’infiltrazione. Sono andato nell’appartamento di sopra, identico al mio caso analizzato, c’è qualche micro macchia in cor...
da Stefano LL
mer ott 25, 2023 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 17538

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica

ma posso pubblicare solo il mio
scusa se approfitto, ma sai come si possono recuperare anche gli altri? mi interessavano molto anche quello del prof. Armaroli e l'approfondimento sul fotovoltaico.. grazie
da Stefano LL
lun ott 23, 2023 19:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?
Risposte: 12
Visite : 1071

Re: Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?

non serve più a nulla o sbaglio? sbagli :wink: i moduli vanno compunque compilati, poi li carichi sul portale Volevo sapere se così fosse e soprattutto se è ancora valido l'invio di documenti tramite pec o solo tramite CIVA l'inail è un po' paese che vai e usanze che trovi (a volte cambia anche da ...
da Stefano LL
gio set 28, 2023 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schemi da 110 (senza lode)
Risposte: 16
Visite : 1292

Re: Schemi da 110 (senza lode)

Gira un video su linkedin
visto, dice che è in prov di bologna... io però giuro che non c'entro :mrgreen:
da Stefano LL
mar set 26, 2023 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumo combustibile EC700 VS realtà
Risposte: 6
Visite : 654

Re: consumo combustibile EC700 VS realtà

hai il consumo del generatore in Nm3
con il GPL sono Smc e comunque è troppo "alto" per la realtà. Ora provo a correggere il file variando ualche parametro
grazie
da Stefano LL
mar set 26, 2023 15:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumo combustibile EC700 VS realtà
Risposte: 6
Visite : 654

Re: consumo combustibile EC700 VS realtà

A parte l'involuicro che deve essere modellato correttamente: Devi usare metodi di calcolo che contendano i dati giusti e validare il modello di diagnosi. Temperature esterne Temperature interne Intermittenze Ventilazione Apporti interni Ricircoli Occupazione reale degli alloggi Periodi di aumenti ...
da Stefano LL
mar set 26, 2023 15:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumo combustibile EC700 VS realtà
Risposte: 6
Visite : 654

Re: consumo combustibile EC700 VS realtà

1mc gassoso pesa 1.87Kg.
ho arrotondato a 2 perchè ho trovato valori diversi in manuali diversi
PCI GPL liquido è 13.3kWh/Kg, non al m3.
PCI GPL gassoso è 23.7kWh/m3
nel calcolo ho considerato 12,8 kWh/kg e 26.78 kWh/Smc, l'errore non è qui
Immagino gas.
sì, sono gas.

grazie delle info
da Stefano LL
mar set 26, 2023 12:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumo combustibile EC700 VS realtà
Risposte: 6
Visite : 654

consumo combustibile EC700 VS realtà

ciao, in EC700 trovo spesso delle grosse differenze tra i consumi che mi restituisce il software e i dati reali da bolletta dell'amministratore (i reali sono inferiori dal 25 a oltre il 40%). Per il classico condominio anni '70, zona Bologna, adotto valori medi di trasmittanza di 1,4 W/mqK per le pa...
da Stefano LL
mer set 20, 2023 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stratificazione aria e soppalco da raffrescare
Risposte: 11
Visite : 1084

Re: Stratificazione aria e soppalco da raffrescare

rispondo più da "privato" che da tecnico ma ti riporto la mia esperienza diretta. In camera da letto ho la ventola a soffitto che uso in estate, spesso, al posto dello split. Accidentalmente un giorno l'ho azionato con il senso di rotazione invertito (neanche sapevo che fosse una funzione ...
da Stefano LL
mer set 06, 2023 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 320
Visite : 30263

Re: "ASRAE supercazzola"

nessuno ha avuto il coraggio di smentire l'affermazione 'il radiante a soffitto, in riscaldamento, rende il doppio rispetto ad un radiante a pavimento' mi sembra però che nessuno lo avesse mai nemmeno affermato (almeno in questo forum). Comunque è assolutamente falsa questa affermazione. Proviamo a...
da Stefano LL
mer set 06, 2023 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 320
Visite : 30263

Re: "ASRAE supercazzola"

A PARITÀ DI CONDIZIONI tutti gli impianti rendono uguale se, buonanotte Nello specifico la normativa mostra la capacità di scambio POTENZIALE MASSIMA non a parità di condizioni Dubito che tu abbia letto il link che ho postato. Facciamo così, ti copio il passo interessante: Riscaldamento Impianto a ...
da Stefano LL
mer set 06, 2023 00:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 320
Visite : 30263

Re: "ASRAE supercazzola"

Ma la dispensa caleffi l'hai mai vista? puoi postare la dispensa in cui c'è scritto questo? La formula è sempre la stessa mica cambia in base alla posizione il bello del forum è la discussione costruttiva, ma è utile dimostrare ciò che si dice con della documentazione ufficiale o quantomeno autorev...
da Stefano LL
mer set 06, 2023 00:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 320
Visite : 30263

Re: "ASRAE supercazzola"

Lo hai apprezzato, ma lo hai capito? Mi puoi fare un sunto e soprattutto spiegare come si crea energia dal nulla sul soffitto. Te ne sarei grato, davvero senza polemica Senza polemica: non si crea nulla, l'energia la SCAMBI in base alle caretteristiche dell'impianto di emissione. Impianti a pavimen...
da Stefano LL
mar set 05, 2023 14:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 320
Visite : 30263

Re: "ASRAE supercazzola"

So che ho perso probabilmente un'altra mezz'ora della mia vita e che questo messaggio sarà letto male o poco compreso, pazienza me ne faccio una ragione e lascio ad ognuno, compagni di merende, le proprie esperienze. la tua mezz'ora non è persa perchè, per quello che vale, io ho apprezzato molto qu...
da Stefano LL
mer ago 30, 2023 09:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Diametro per collegamento fancoil
Risposte: 27
Visite : 3026

Re: Diametro per collegamento fancoil

Io ho sempre adottato un multistrato 20x2.5

io 26x3

Poi l'ultimo lavoro che ho fatto questa primavera, l'idraulico ha messo tutti 20x2 perchè ha sempre fatto così e non ha mai avuto problemi... ma questa è un'altra storia
da Stefano LL
gio lug 27, 2023 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga alle 14 ore di riscaldamento
Risposte: 6
Visite : 996

Re: Deroga alle 14 ore di riscaldamento

quello vale solo per la passata stagione
sì, stavo modificando il messaggio perchè me ne sono accorto dopo
da Stefano LL
sab lug 15, 2023 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio - che impianto
Risposte: 22
Visite : 1815

Re: Nuovo edificio - che impianto

Pdc acs con resistenza integrativa, altra pdc con ventilcovettori canalizzati caldo freddo, se hai soldi aggiungi radiante a pavimento solo per riscaldamento. credo che dovrò rinunciare (per lo spazio davvero minimo) alla pdc per acs, però in effetti è la soluzione che mi piace di più come regolazi...
da Stefano LL
sab lug 15, 2023 08:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio - che impianto
Risposte: 22
Visite : 1815

Re: Nuovo edificio - che impianto

Come verifichi il fabbisogno minimo da fonte rinnovabile? eh già, l'ho scritto nel primo messaggio. Bisognerebbe forzare per dichiarare che il sistema primario è PDC + split e il radiante elettrico è solo da integrazione, come una normale resistenza. Probabilmente non sarebbe così, però parliamo di...
da Stefano LL
sab lug 15, 2023 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio - che impianto
Risposte: 22
Visite : 1815

Re: Nuovo edificio - che impianto

Radiante a pavimento elettrico e split con unità esterna che produce anche ACS. Poi FV e sistema di "cattura" modulante di attivazione resistenze: prima ACS poi RISC a pavimento in sequenza. ricordavo che tu sei un estimatore di questi sistemi. Quello che non mi lascia tranquillo è che se...
da Stefano LL
ven lug 14, 2023 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo edificio - che impianto
Risposte: 22
Visite : 1815

Nuovo edificio - che impianto

Sicuramente ci sono già dei post, scusatemi ma non li ho trovati. Dovrò fare il progetto per una villetta nuova (demo/ricostruzione) quindi saranno con carichi veramente bassi e non mi capita da diverso tempo un lavoro così. Di sicuro vorrei fare tutto elettrico con PDC, spingere con il FV e non sol...
da Stefano LL
lun giu 26, 2023 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da centralizzato
Risposte: 34
Visite : 4011

Re: Distacco da centralizzato

una delibera condominiale a maggioranza
pericoloso. se hai l'unanimità ok, ma se anche uno si impuntasse che non vuola passare all'autonomo vale il discorso dell'aggravio di spesa che di fatto è impossibile si possa verificare
da Stefano LL
ven giu 23, 2023 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
Risposte: 11
Visite : 1156

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

se la somma delle potenze è maggiore di 35 kw, sì
da Stefano LL
lun giu 19, 2023 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consiglio per EC700
Risposte: 0
Visite : 426

consiglio per EC700

sto facendo un confronto lavori pre-post intervento dove aggiungo (anche) il solare termico, ma il programma non calcola il risparmio di energia primaria nren. ho già inviato i file all'assistenza, ma da un po' le risposte sono "noi rispettiamo le normative, cordiali saluti".. vabbè. Ho pr...
da Stefano LL
ven giu 16, 2023 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserimento PDC su impianto esistente con caldaie
Risposte: 35
Visite : 2804

Re: Inserimento PDC su impianto esistente con caldaie

Il circuito corretto sarebbe questo:
nello stesso schema, un compensatore idraulico e un puffer usato come compensatore idraulico?
sei davvero tu o ti hanno hackerato l'account? :mrgreen:
da Stefano LL
ven giu 16, 2023 12:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus e bonus casa - ravvedie
Risposte: 4
Visite : 321

Ecobonus e bonus casa - ravvedie

2 casi simili

1) lavoro finito e pagato nel 2022, pratica Enea mai fatta. La posso fare ora ma il Beneficiario avrà una sanzione per il ravvedimento
2) lavoro pagato nel 2022, finito 2023. Faccio la pratica Enea con tutte le spese vecchie e nessuna sanzione/ravvedimento

giusto?
da Stefano LL
gio giu 01, 2023 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: abbassamento potenza CT<116 kw
Risposte: 1
Visite : 252

abbassamento potenza CT<116 kw

buongiorno, sono un tecnico, 20 anni fa da dipendente mi sono occupato di molte pratiche per CPI di centrali termiche, ma è una vita che non ne faccio più e non sono abilitato VVF. la mia situazione è questa: centrale esistente con P>116 kw, c'è il CPI ma scaduto nel 2008. la caldaia è stata cambiat...
da Stefano LL
mer mag 24, 2023 08:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa post cappotto
Risposte: 67
Visite : 12469

Re: muffa post cappotto

Hai novità? ufficialmente no, i miei committenti veri sono l'amministratore e l'edile che puntano a "far sgonfiare il caso da solo". Io sarei curioso, ma non posso perdere due clienti così, quindi faccio come Garibaldi... però ufficiosamente ci ho ragionato negli ultimi giorni, di pioggia...
da Stefano LL
mer mag 24, 2023 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiante+vmc+deu
Risposte: 24
Visite : 3038

Re: radiante+vmc+deu

n.1 ventilconvettore per piano per la deumidificazione come ti trovi con questo sistema? io l'ho visto una volta e dava problemi. impianto non progettato da me (mi hanno solo chiesto un "consiglio"...) il problema era che appena veniva attivato il fan coil con logica di deumidificatore bu...