La ricerca ha trovato 74 risultati

da abbo
lun apr 17, 2023 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Risposte: 11
Visite : 1944

Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?

dal cellulare non si apre, ma dal pc si, ti scarica direttamente il pdf, in studio su due pc funziona. in ogni caso posto i riferimenti: JRC exploratory research: Safer Li-ion batteries by preventing thermal propagation Workshop report:summary & outcomes (JRC Petten, Netherlands, 8-9 March 2018)...
da abbo
dom apr 16, 2023 23:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Risposte: 11
Visite : 1944

Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?

Ciao
nel documento VVF/ENEA citato nei post precedenti, a pag.113, mi sembra si faccia riferimento a 6,3 MJ/Kg di batteria.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/r ... 384enn.pdf
in questo studio, a pag.13, un valore tra i 4-10 MJ/Kg.
da abbo
ven mar 03, 2023 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 907

Re: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

In un caso simile, per difficoltà a realizzare i filtri interni alle taverne, ho presentato deroga sostituendo il filtro con unica porta EI 120 Sa, approvata; ad una prima valutazione progetto, presentata come soluzione alternativa ma senza FSE, era stato emesso diniego. Formalmente corretta la bocc...
da abbo
ven mar 03, 2023 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV civile abitazione <12m con autorimessa
Risposte: 6
Visite : 381

Re: FV civile abitazione <12m con autorimessa

si concordo, infatti mi lascia perplesso. Hanno usato il termine edificio, e il codice generalmente pone molta attenzione all'uso dei termini rispetto alle vecchie RV, potevano usare compartimento, o volendo estendere opera da costruzione, termini definiti dalle RTO; invece introducono edificio che ...
da abbo
gio mar 02, 2023 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto FV Classe 1 pannelli e il resto?
Risposte: 17
Visite : 879

Re: Impianto FV Classe 1 pannelli e il resto?

weare... pazzesco :shock: ... ma se non c'è un punto di normativa che impone quei DPI non si può contestare? per me è abuso di potere. cmq sul tema del post RTV13 per le coperture non prevede proprio requisiti di reazione al fuoco per le coperture, almeno io la leggo così, cioè intendo coperture in ...
da abbo
gio mar 02, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV civile abitazione <12m con autorimessa
Risposte: 6
Visite : 381

Re: FV civile abitazione <12m con autorimessa

Ciao e grazie. ho saltato dei passaggi dandoli per scontato scusa. Ovviamente progetto secondo RTO+RTV6 per l'attività; però sei nel mondo codice, quindi applichi anche le eventuali altre RTV pertinenti (es. se hai ascensori RTV3, aree a rischio specifico non regolate da RTV6 usi RTV1). cioè il codi...
da abbo
gio mar 02, 2023 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 907

Re: TAVERNE USO ABITATATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

concordo Quella comunicazione è verso compartimenti di altra attività, quindi secondo tab. V.6-2 terza colonna. Se compartimento AA solo porta E30, se no filtro non areato con porte EI 60 non Sa. Sul tema mi sono interfacciato più volte con Comandi e Direzione regionale ed è sempre stata interpretat...
da abbo
gio mar 02, 2023 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV civile abitazione <12m con autorimessa
Risposte: 6
Visite : 381

FV civile abitazione <12m con autorimessa

Ciao, ho ed. esistente, civile abitazione con h<12m, con autorimessa interrata 75.2.B da progettare con codice. Requisiti per fotovoltaico posto in copertura ed. civile abitazione. 1. Civile abitazione con h<12m non applico DM1987, nè codice, posso applicare le linee guida FV 2012; 2. l'autorimessa ...
da abbo
ven dic 16, 2022 00:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 733

Re: Scuola antecedente 1992

secondo me nel 2000 la scuola è esistente e sottoposta ad ampliamento: l'ampliamento risponde ai requisiti di modifiche sostanziali del punto 1.1 del 1992? 1. il piano primo esisteva, quindi escludiamo aumento di altezza; 2. andrebbe verificato che non abbiano rifatto oltre il 50% dei solai (se vogl...
da abbo
gio dic 15, 2022 23:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione fuoco Codice S.2 e DM2005
Risposte: 1
Visite : 327

Reazione fuoco Codice S.2 e DM2005

Ciao, scusate mi sono perso... Attività progettata con Codice, per la reazione al fuoco di materiali incombustibili si può ancora usare l'allegato C del DM2005? mi sembra che art.5 del DM 2015 lo escluda ma poi S.1.7 e S.1.8 lo ritirano dentro. Se fosse così non esistono più modi per classificare se...
da abbo
mar ago 02, 2022 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Risposte: 7
Visite : 1071

Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale

Seguirei anch'io il consiglio di weare... Non è che il cappotto, è un cappotto giusto?, Appartiene a un kit di qualche marca o sistema etica? Se così fosse forse puoi ragionare utilizzando anche il materiale di rivestimento esterno, dovresti però avere la cert. Del sistema dal produttore. Se nn è co...
da abbo
mar ago 02, 2022 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Risposte: 7
Visite : 1071

Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale

bel casino, ci provo ipotesi 1: agire sul carico d'incendio verificando se può essere ridotto sotto i 200, magari facendolo analitico di dettaglio, in tal modo risparmieresti la resistenza al fuoco facciata (punto V.13.4.2), rimane però il problema della reazione al fuoco; ipotesi 2 considerare un u...
da abbo
mar ago 02, 2022 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
Risposte: 8
Visite : 888

Re: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto

figurati.
non solo all'evento eccezionale incendio; può essere anche che l'elemento è sovradimensionato per altre questioni, es. architettoniche o razionalizzazione costruttiva
da abbo
mar ago 02, 2022 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
Risposte: 8
Visite : 888

Re: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto

semplificando molto. nella progettazione strutturale a freddo consideri determinate combinazioni di carichi e alcuni fattori di sicurezza. nella verifica a caldo ci sono delle riduzioni sui carichi e sui fattori di sicurezza (definiti da Eurocodice e NTC), es. non conti sisma, neve. Quindi il suo fa...
da abbo
mar ago 02, 2022 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
Risposte: 8
Visite : 888

Re: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto

secondo me nella verifica della resistenza al fuoco ti è richiesta solo quella, ovvero, utilizzando uno dei tre metodi, tabellare analitico e sperimentale, produci la certificazione. L'analisi tabellare si disinteressa della verifica strutturale e di portanza, dando per scontato che sia ovviamente g...
da abbo
mar ago 02, 2022 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con codice: spazio calmo
Risposte: 6
Visite : 1005

Re: Autorimessa con codice: spazio calmo

il punto S.4.5.3. ti permette di usarle, anche per disabili ma fino all'8%. Oltre si possono usare ma in via eccezionale. Prima del COPI per le autorimesse non era scritto in modo così chiaro (nel DM 1986 nulla), c'era il DM 2004 se non ricordo male, ma la prassi è che venivano usate quasi sempre e ...
da abbo
mar ago 02, 2022 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Risposte: 6
Visite : 950

Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO

ne discutemmo tempo fa in altro post. se hai possibilità di utilizzare la MISA 91/61 e la circolare alberghi, es. progetto approvato tra il 2001 e il 2007, puoi considerare la parete forato 8 cm intonacato ambo i lati come EI 30, in quanto la circolare modifica la tabella del 91/61, che è generale e...
da abbo
lun ago 01, 2022 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo deposito metano+propano
Risposte: 2
Visite : 535

Re: Piccolo deposito metano+propano

grazie weare!
da abbo
lun ago 01, 2022 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo deposito metano+propano
Risposte: 2
Visite : 535

Piccolo deposito metano+propano

Ciao, ho questa situazione. Box deposito bombole, pareti in blocchetti cls 20 cm EI 120, isoalto, copertura in pannelli sandwich, basculante in ingresso. Contenuto bombole metano tot. 0,2 mc, cap. accumulo 25 mc. Posso usare il DM 2016 come riferimento anche se non sono nel campo di applicazione. In...
da abbo
lun ago 01, 2022 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA
Risposte: 3
Visite : 644

Re: VERSO DI APERTURA SECONDO RTO - AUTORIMESSA

infatti, perchè l'autorimessa la analizzi con RTO+RTV, se hai aree TZ eventualmente le puoi considerare rischio specifico. io ho sempre fatto così mai contestato per ora. è vero che il punto V.6.5.2. è un pò fuorviante. Ma il rischio specifico generale dell'autorimessa è già stato affrontato dal nor...
da abbo
ven lug 29, 2022 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 818

Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

intendo Edilclima che ospita il forum e "tecnicamente" lo gestisce, e gli utenti che lo animano :)
da abbo
ven lug 29, 2022 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 818

Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

Figurati, questo forum è una risorsa inestimabile. Anzi approfitto per ringraziare chi lo tiene in piedi tecnicamente e chi lo anima con continuità e professionalità.
da abbo
ven lug 29, 2022 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Risposte: 17
Visite : 1967

Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?

mi riferivo a questa nota di weare, intendevo eventualmente nelle grane ci andrà il titolare... Non è possibile eseguire rinnovo un giorno dopo la scadenza. La legge non lo prevede, quindi non si può. Se un ente pubblico lo accetta, sbaglia anche lui. Fate poi accadere un incendio e vediamo cosa suc...
da abbo
ven lug 29, 2022 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Risposte: 17
Visite : 1967

Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?

in linea di massima concordo con voi, ma mi sorge una domanda... il rinnovo tardivo senza asseverazione ovviamente lo firma il titolare come nulla mutato, il professionista che fa da tramite e magari ha anche allertato il titolare sui rischi che corre, cosa rischia? legalmente dico il mio Comando è ...
da abbo
ven lug 29, 2022 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MAGAZZINO INTENSIVO
Risposte: 2
Visite : 667

Re: MAGAZZINO INTENSIVO

da abbo
ven lug 29, 2022 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Risposte: 6
Visite : 818

Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE

secondo me non ti è richiesta la valutazione se usi la RTV8: gli uffici non compartimentati fanno parte dell'area TA, cioè sono inseriti nel compartimento TA? se si, allora ti è richiesta da RTV 8.5.1.2 la sola verifica di rivestimenti e completamenti, non arredi. diversamente invece, se la consider...
da abbo
mar lug 26, 2022 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 4765

Re: PULSANTE SGANCIO

ciao, se lo consideri fonte di innesco perchè ha vicino del materiale combustibile lo puoi anche proteggere ma se parli di sgancio l'incendio è già conclamato, devi togliere tensione non perchè il quadro sia potenziale veicolo d'incendio ma per proteggere i soccorritori che intervengono con acqua e ...
da abbo
ven lug 22, 2022 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 755

Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Direi dipende, d'accordo anch'io che basti un unico accesso con la condizione posta da weare. Sulla larghezza devi valutare. Per me è riferita ai mezzi non ai soccorritori, però specifica di poter avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio, . Es. Hai necessità di avvi...
da abbo
ven lug 22, 2022 23:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1214

Re: Esame progetto per palestra

Concordo con weare, le condizioni seguono la logica "or". Sei soggetto se hai più di 100 persone o più di 200 mq. Per la questione spogliatoi, in genere le superfici accessorie rientrano nelle sup. dell'attività. Mi sembra che l'unica attività che rimane ambigua su questo è la 70 perché ne...
da abbo
mar giu 14, 2022 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità accumulo gas infiammabili
Risposte: 0
Visite : 667

Capacità accumulo gas infiammabili

Ciao perdonate la domanda forse ingenua ma seguo solitamente altri settori. :? Per un piccolo deposito bombole di gas infiammabili, ai fini dell'individuazione dell'attività 3.2.B Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva da 0,75 a 10 mc e del ca...
da abbo
mar mag 31, 2022 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Risposte: 24
Visite : 3381

Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

non "deve" ma "dovrebbe" :) il 70% dei 77 che mi capita di analizzare sarebbe in crisi con questa RTV. Es. c'è progetto ma approvazione in regime NOP scaduto, c'è progetto ma indicati indranti con i soliti problemi di prestazione (anni '30 con 3 UNI45 attivi come da DM con static...
da abbo
mar mag 31, 2022 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Risposte: 24
Visite : 3381

Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

si si per ora si va di '87 e norme transitorie se possibile :wink:
ma quando verrà abrogata? possibile emettere una RTV che si sa già essere non applicabile al 99% del parco immobili esistenti? boh continuo a non comprendere il normatore :roll:
da abbo
mar mag 31, 2022 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omissione tratto percorso cieco
Risposte: 33
Visite : 4120

Re: Omissione tratto percorso cieco

concordo con tutti i dubbi che sollevi trave. secondo me questa parte sulle omissioni è stata inserita con l'intento di alleggerire un pò i percorsi d'esodo, ma forse non è stata approfondita bene (vedi l'altro grosso tema della parte omessa di via d'esodo che adduce direttamente su uscita finale, o...
da abbo
mar mag 31, 2022 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omissione tratto percorso cieco
Risposte: 33
Visite : 4120

Re: Omissione tratto percorso cieco

Secondo il mio pensiero per scala filtro si intende una scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro, così come definito al paragrafo S.3.5.4. secondo me sarebbe una scala "filtrata"; io scala filtro intendo che il filtro è la scala :) spie...
da abbo
mar mag 31, 2022 07:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Risposte: 24
Visite : 3381

Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

anche il punto 14.4.3. 1 e 2 sulla compartimentazione multipiano non lo capisco. Quindi se h>12m non si può? e come si fa nei condomini esistenti con vano scala aperto e porte di casa blindate non EI? :?:
da abbo
mar mag 31, 2022 00:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omissione tratto percorso cieco
Risposte: 33
Visite : 4120

Re: Omissione tratto percorso cieco

travereticolare ha scritto: lun mag 30, 2022 23:38
Daniele BC ha scritto: lun mag 30, 2022 23:16
Secondo il mio pensiero per scala filtro si intende una scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro, così come definito al paragrafo S.3.5.4.
secondo me sarebbe una scala "filtrata"; io scala filtro intendo che il filtro è la scala :)
da abbo
mar mag 31, 2022 00:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omissione tratto percorso cieco
Risposte: 33
Visite : 4120

Re: Omissione tratto percorso cieco

si l'avevo notato, però quei punti non parlano di scala filtro, perchè come giustamente osservato non esiste una definizione. Che casino. Comunque a logica direi che la nota esplicativa è molto chiara: ho un corridoio cieco, del quale mi è consentito omettere la parte continua e finale, del corridoi...
da abbo
lun mag 30, 2022 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omissione tratto percorso cieco
Risposte: 33
Visite : 4120

Re: Omissione tratto percorso cieco

Altra interpretazione. Tab. 4-20 ed esempio 4-21 scala filtro: scala con caratteristiche di filtro punto S.3.5.4, ovvero con porte Sa, R-EI 30 min. ecc. è la scala il filtro, ovvero protetta ma con aggiunta del qf limitato e porte Sa (che una scala protetta potrebbe non avere). Nell'esempio il volum...
da abbo
mer apr 20, 2022 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio in lamiera grecata - REI
Risposte: 7
Visite : 1555

Re: solaio in lamiera grecata - REI

Ciao,
non riesci ad utilizzare la tabella S.2-45 Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento in calcestruzzo del Codice?
o l'analoga del 2007
da abbo
mar feb 15, 2022 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1668

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Ciao devi applicare tutto il Codice, RTO, e la RTV che contiene indicazioni complementari o sostitutive. Per l'aerazione applichi S.8 intero capitolo e la parte di RTV che da indicazioni aggiuntive (es. i 30 m di Roffset); in genere autorimessa ha qf inferiore a 600 quindi di solito si applica 1/40 ...
da abbo
mar feb 15, 2022 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1668

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Secondo me, Se hai qf < 600 devi usare SE1, quindi A/40.
Vedi punto S 8.5.2 punto 1 e tabella S.8-5.
Non puoi metterti in SE2, dovresti avere qf compreso tra 600 e 1200
da abbo
mar feb 15, 2022 02:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1668

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Ciao se il Comando di riferimento non accetta rinnovo "tardivo" devi prima valutare e decidere la strategia, secondo me, e poi passi ai dettagli. Semplificando vedo tre strade: 1. il progetto approvato e il realizzato coincidono: presenti solo SCIA "vuota", eventualmente colmando...
da abbo
lun feb 14, 2022 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4057

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Prospetto B.1 nota 5
Se non serve meglio :)
da abbo
lun feb 14, 2022 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4057

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Ma la 10779: 2021 non impone di verificare la contemporaneità della rete interna + UNI 70 esterno?
da abbo
dom feb 13, 2022 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa superf.>4000mq
Risposte: 16
Visite : 1132

Re: Autorimessa superf.>4000mq

Ciao,
Ma mi sono perso un pezzo.
Se sei in HB secondo la V.6 dovresti avere h antincendio Da -5 a 12 m.
La tabella S.3-6 x compartimentazione con h compresa tra -5 e -1 e A2 pone limite a 8000 mq.
Interpreto male?
Se fosse così saresti a posto. Io l'ho sempre considerata così la tabella.
da abbo
sab feb 12, 2022 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 e livello protezione interno
Risposte: 19
Visite : 2344

Re: UNI 10779 e livello protezione interno

Ciao, ma le note nelle norme UNI non sono solo informative? Mi sembrava di aver letto nel forum tempo fa che non sono prescrittive. Al livello 3 la 10779, vado a memoria nn l'ho sottomano ora, cita nell'articolo, quindi la parte prescrittiva, solo i magazzini intensivi della 12845, peraltro dizione ...
da abbo
sab feb 12, 2022 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa superf.>4000mq
Risposte: 16
Visite : 1132

Re: Autorimessa superf.>4000mq

Ciao, mi riferisco a rivelatori asserviti al solo portone, che sono in commercio, ma nn so quanto rispondano alla normativa, nn li ho mai usati. Es. Il primo che viene su Google https://www.italiaestintori.it/prodotto-it/Sistema-di-Rivelazione-e-autochiusura-porte-REI-AC310.html Quindi se questo sis...
da abbo
ven feb 11, 2022 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa superf.>4000mq
Risposte: 16
Visite : 1132

Re: Autorimessa superf.>4000mq

Ciao, io ho sempre considerato compartimento le aree compartimentate, ovvero protette con strutture di separazione EI determinata, che abbiano o meno porte in posizione aperta legate da IRAI, che in ogni caso interviene subito a ripristinare il compartimento. Nel tuo caso io considererei due compart...
da abbo
ven feb 11, 2022 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa superf.>4000mq
Risposte: 16
Visite : 1132

Re: Autorimessa superf.>4000mq

secondo me se hai compartimenti da 2250 mq sei livello I per rivelazione e per il portone scorrevole serve rivelazione automatica, se manuale non c'è garanzia e sicurezza che in caso di incendio il portone si chiuda, esempio se non sono presenti persone in autorimessa nelle prime fasi
da abbo
mer gen 26, 2022 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Risposte: 30
Visite : 3298

Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari

concordo anche io. Non sono materiale in deposito riferito all'attività.