La ricerca ha trovato 15 risultati

da Randal
mar nov 07, 2017 00:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ATO_2001-I40_2017
Risposte: 4
Visite : 2245

Re: ATO_2001-I40_2017

In fase di richiesta allaccio le DICO non vanno prodotte, l installatore redige solo I40+ATO se l impianto é nuovo e fino a 35 kW. Quando arriva il gas redige la DICO.
(non trovo la virgola alta con il cellulare)
da Randal
lun nov 06, 2017 23:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ATO_2001-I40_2017
Risposte: 4
Visite : 2245

Re: ATO_2001-I40_2017

L'ATO è sempre da allegare, lo dice la "Linee_guida_CIG_11"
da Randal
lun nov 06, 2017 22:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ATO_2001-I40_2017
Risposte: 4
Visite : 2245

ATO_2001-I40_2017

Buonasera, ai fini di un nuovo allaccio gas un installatore redige la richiesta allaccio utilizzando il modello I40 con data richiesta 2017 citando la norma UNI 7129:2001, allega il modello ATO datato 2017 però nella sez III quadro B cita la norma UNI 7129:2001. Egli giustifica l'adozione delle UNI ...
da Randal
mar mar 14, 2017 20:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo portata tubo
Risposte: 1
Visite : 1709

Re: Calcolo portata tubo

Viene fuori da pi greco diviso per quattro
da Randal
mer dic 21, 2016 18:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Libri gas
Risposte: 2
Visite : 1912

Libri gas

Salve, sono indeciso se acquistare: a) Manuale UNI 7129/2015 edito da Progetto Gas ( http://www.progettogas.com/index.php/prodotto/manuale-uni-71292015-videocorso/ ) b) Pacchetto dei 5 manualetti - edizione UNI (Manuali Pratici sulla UNI 7129:2015) Il primo costa (74+7) 83€, il secondo (85+8) 93€ Co...
da Randal
lun ott 31, 2016 18:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Convenzione UNI CNI dov'è?
Risposte: 20
Visite : 6266

Re: Convenzione UNI CNI dov'è?

Idem per la convenzione CEI Dal CEI mi hanno detto che se salti un anno perdi i diritti del basso costo Si ma con il CEI scarichi la norma, la archivi, la consulti quando ti aggrada, la stampi, tutto per 50 euri/anno. Con l UNI rimane la procedura precedente ed ogni norma se la vuoi stampare la pag...
da Randal
mar ott 25, 2016 21:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Motivazioni per ITIS ad indirizzo energetico
Risposte: 7
Visite : 2148

Re: Motivazioni per ITIS ad indirizzo energetico

Prova a vedere sul sito dell ITIS Marconi di Padova, c é una descrizione dell indirizzo, ho un nipote che frequenta la quinta energia.
da Randal
gio ott 20, 2016 21:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATEX vapori infiammabili zona verniciatura
Risposte: 1
Visite : 678

Re: ATEX vapori infiammabili zona verniciatura

Allora, negli ambienti atex ciò che è importante è definire il limite di esplodibilità superiore ed inferiore (UEL e LEL). Il LEL ed il UEL sono i limiti che riguardano le concentrazioni max e min di un gas o vapore infiammabile in aria. Per sapere il LEL o UEL di una miscela devi applicare la legge...
da Randal
mer mar 09, 2016 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI REI
Risposte: 8
Visite : 1984

Re: TUBAZIONI REI

Va be, si chiamano rapporti di prova
da Randal
mer mar 09, 2016 21:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI REI
Risposte: 8
Visite : 1984

Re: TUBAZIONI REI

Devi utilizzare prodotti omologati in funzione del diametro, specie, etc. Ad esempio io utilizzo hilti, vai sul loro sito e trovi le varie casistiche.
da Randal
lun feb 22, 2016 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2995

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

E’ stata recentemente emanata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia l’edizione 2016 delle “Indicazioni Procedurali e di Prevenzione Incendi per i Locali di Pubblico Spettacolo” Se scarichi il documento da questo link: http://www.nt24.it/portal/2016/02/prevenzione-incendi-nei-locali...
da Randal
lun feb 01, 2016 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento IVA agevolata dal 2017
Risposte: 10
Visite : 2751

Re: Aumento IVA agevolata dal 2017

Cosa é la
moda della "votazione della Rete" ?
Non lo ho mai sentito.
da Randal
lun feb 01, 2016 16:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento IVA agevolata dal 2017
Risposte: 10
Visite : 2751

Re: Aumento IVA agevolata dal 2017

..... Questa mattina, ad Agorà RAI (3) il ViceMinistro Zanetti ha escluso l'aumento dell'IVA: https://twitter.com/agorarai/status/694063107568766976 Tu ti fidi di lui ? Appena cambiano personaggio hanno l alibi per l aumento. Questi non si rendono conto che più aumentano l IVA più aumenta il sommer...
da Randal
gio gen 28, 2016 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas metano interrata da 100mbar
Risposte: 9
Visite : 2605

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Perché non potrebbe rimanere interrata ?
Hai qualche riferimento che lo impedisce ?
Vi è anche un CPI.