La ricerca ha trovato 115 risultati
- mer dic 01, 2021 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020
- Risposte: 1
- Visite : 468
Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020
Vorrei un chiarimento definitivo in merito alla modifica alla tabella V.6-2 della RTV6 emanata con la Circ. 17496/2020. La nota [5] con la quale si dice che le autorimesse AA possono comunicare con porta E30 con compartimenti di altre attività non aperte al pubblico - è da leggere "con porte E3...
- mer dic 01, 2021 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7609
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Chiarimento: se vale per SA, AA, HB (per comunicazione con edificio di civile abitazione < 24 metri) vale anche per SA, AA, HA ?
- mer dic 01, 2021 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione autorimessa - cantine con RTO V6
- Risposte: 2
- Visite : 695
Re: Comunicazione autorimessa - cantine con RTO V6
Secondo la RTV6 un'autorimessa AB (2000 mq) deve essere compartimentata da locali TM1 (cantine <25 mq) con pareti e porte EI60. Dalla nota [1] (Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distino) si evince però che tale compartimentazione deve esserci solo se le cantine costituiscono un blocco a...
- gio lug 29, 2021 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 792
Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Salve, prova a dire la mia... Da come è configurata l'autorimessa potrebbe essere configurata come due autorimesse sotto soglia. Penso e presumo che entrambe le autorimesse facciano a capo ad un' unico propietario /amministratore. Presumo che esista una situazione impiantistica e/o strutturale comu...
- gio lug 29, 2021 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 792
Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Secondo me se opportunamente compartimentate le 2 autorimesse sono distinte e quindi le superfici non si sommano e quindi niente attività soggetta. E qualora entrambi le autorimesse avessero come un'unica uscita di emergenza il vano scala? Possono essere considerate comunque due autorimesse distint...
- gio lug 29, 2021 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 792
Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
grazie, si sono compartimentate lungo la linea rossa EI60 e porte E60.
Il mio dubbio nasceva dal fatto del vano scale in comune anche utilizzabile come via di esodo solo dal blocco 2
Il mio dubbio nasceva dal fatto del vano scale in comune anche utilizzabile come via di esodo solo dal blocco 2
- gio lug 29, 2021 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 792
Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Buongiorno, allego schema di un'autorimessa divisa in due blocchi adiacenti : - blocco 1 da 150 mq - blocco 2 da 250 mq con le aree TA non comunicanti aventi ognuno rampa di ingresso e corsia di manovra autonomi, ma aventi vano scale compartimentato EI60 (costituente filtro secondo quanto indicato a...
- gio lug 15, 2021 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misure antincendio DM 15/05/2020
- Risposte: 1
- Visite : 365
Re: Misure antincendio DM 15/05/2020
ho appena letto il cap. S.3.7 del codice. Tra le varie cose da rispettare c'è scritto: "In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60&q...
- gio lug 15, 2021 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misure antincendio DM 15/05/2020
- Risposte: 1
- Visite : 365
Misure antincendio DM 15/05/2020
Buonasera, non ho mai utilizzato la nuova RTV 6. Due autorimesse condominiali interrate, una di 800 mq, l'altra di 350 mq, adiacenti ma non comunicanti, aventi rampe di ingresso autonomi, vie di esodo autonome, struttura portante in comune, sottostanti un unico edificio condominiale <24mt, facenti c...
- gio lug 15, 2021 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità autorimesse DM 15/05/2020
- Risposte: 2
- Visite : 377
Re: Assoggettabilità autorimesse DM 15/05/2020
Grazie mille
- gio lug 15, 2021 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità autorimesse DM 15/05/2020
- Risposte: 2
- Visite : 377
Assoggettabilità autorimesse DM 15/05/2020
Buongiorno, ho un'autorimessa dove ogni box ha delle bocche di lupo. Queste non sono sporgenti rispetto al volume del box, ma sono contenute all'interno di esse. Sotto le bocche di lupo ho quindi un'altezza di 1,70 mt. Ai fini dell'assoggettabilità, la superficie del box in cui l'altezza è di 1,70 m...
- ven lug 09, 2021 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
- Risposte: 3
- Visite : 618
Re: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
Torno su questo post. Il caso è sempre quello descritto.
Le strutture e le pareti di separazione tra le 2 autorimesse 75.1.A, dev'essere sempre R-EI 60?
Contrariamente al DM 01/02/86 non è specificato.
Le strutture e le pareti di separazione tra le 2 autorimesse 75.1.A, dev'essere sempre R-EI 60?
Contrariamente al DM 01/02/86 non è specificato.
- mar mag 18, 2021 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Postazioni ricarica elettrica veicoli
- Risposte: 2
- Visite : 748
Re: Postazioni ricarica elettrica veicoli
In merito alla Circ. 2/2018, ricadono nel campo di applicazione "le infrastrutture per la ricarica....". Secondo le definizioni al p.to 2.13, per "punto di ricarica" si intende quanto definito all'art. 2 del D.Lgs 16/12/2016 n. 257. In quest'ultimo alla lettera d) dai punti di ri...
- gio mag 13, 2021 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti antincendio facciate
- Risposte: 7
- Visite : 690
Re: Requisiti antincendio facciate
Boba,
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
- mer mag 12, 2021 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
- Risposte: 3
- Visite : 618
Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
Buonasera, non ho mai utilizzato la nuova RTV 6. Due autorimesse condominiali interrate, una di 800 mq, l'altra di 350 mq superficie, adiacenti ma non comunicanti, aventi ingressi autonomi, vie di esodo autonome, struttura portante in comune, sottostanti un unico edificio condominiale, facenti capo ...
- mer mag 05, 2021 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE Superbonus - Edificio di riferimento
- Risposte: 0
- Visite : 600
APE Superbonus - Edificio di riferimento
Buongiorno, dopo i lavori di miglioramento energetico nel rispetto del Superbonus 110%, nell'APE di ogni singolo appartamento, è obbligatorio che l' indice di prestazione globale dell' edificio oggetto della certificazione (EPgl,nren) sia uguale/inferiore a quello relativo al cosiddetto "edific...
- ven dic 11, 2020 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Buon giorno Sandeman. L'autorimessa sarebbe stata da adeguare a quanto previsto dal DM 1.2.1986 per posti <9. Ora i lavori di ristrutturazione al condominio, riguardanti anche altro non antincendio, sono iniziati ad ottobre. Mi confermate che l'autorimessa dovrà essere conforme a quanto vigente per ...
- gio dic 10, 2020 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Scrivevo ciò in quanto al p.to 3.5.2. della Circolare c'è scritto che "Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R60-ef può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007". La circolare facciate si preoccupa della compartimentazione, non della resistenza al ...
- gio dic 10, 2020 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Si si è chiaro Ma utilizzando il COPI essendo attività non soggetta, si fa una relazione e asseverazione/certificazioni da consegnare al committente? Ai VVF non va consegnato nulla, giusto? Quoto quanto detto da Terminus. Volevo ricordare che la quota dei 300mq rappresenta il limite inferiore per es...
- gio dic 10, 2020 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Si, è da valutare. In ogni caso oltre al solaio sulla fascia di 1 mt bisogna verificare la resistenza al fuoco anche dei pilastri che vi ricadono e delle tamponature? Queste sono scelte del progettista e del committente. Dipende poi anche dal regolamento regionale che devi rispettare, in merito al t...
- gio dic 10, 2020 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Ok. Però essendoci al piano terra una vetrina, poi un solaio e poi la finestra alta a filo intradosso del solaio del locale autorimessa (non soggetta), non ho almeno 1 mt di fascia di facciata per il quale rispettare la resistenza al fuoco. Quindi volendo rispettare comunque il requisito dovrei chiu...
- gio dic 10, 2020 07:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici civili e autorimesse non soggette
- Risposte: 11
- Visite : 2012
Edifici civili e autorimesse non soggette
Buongiorno La verifica del requisito della resistenza al fuoco per le facciate di un edificio civile va fatta nella fascia di separazione tra compartimenti, ad es. tra la parte abitata ed un'autorimessa condominiale. Quando un edificio invece ha al piano interrato un'autorimessa non soggetta, consid...
- mer dic 02, 2020 11:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: direzioni flusso termico
- Risposte: 2
- Visite : 1392
Re: direzioni flusso termico
OK, grazie simcat Nel caso il solaio interpiano, divida per es. un'unità non riscaldata al piano terra un appartamento al 1° piano, ai fini della determinazione del flusso termico, l'autorimessa bisogna considerarla come ambiente interno (Rsi) o esterno (Rse) ? Io lo considero comunque ambiente inte...
- mer dic 02, 2020 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: direzioni flusso termico
- Risposte: 2
- Visite : 1392
direzioni flusso termico
Buongiorno vorrei un chiarimento in merito alle direzioni flusso termico da considerare per i solai. Quando compongo sul software di calcolo la struttura di un solaio interpiano, che divide per es. un appartamento al 1° piano dall'appartamento al 2° piano, considero che per l'appartamento al 1° pian...
- gio nov 26, 2020 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2289
Re: NON AGGRAVIO O PARERE
È la cosa più razionale. Grazie. Buona serata.
- gio nov 26, 2020 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2289
Re: NON AGGRAVIO O PARERE
Ok. Grazie.
L' intenzione sarebbe quella di ratificare la situazione attuale prima della scadenza del rinnovo e utilizzare il COPI (per eventuali adeguamenti).
C'è facoltà di farlo o con modifiche oggettivamente non sostanziali non si può percorrere tale strada?
L' intenzione sarebbe quella di ratificare la situazione attuale prima della scadenza del rinnovo e utilizzare il COPI (per eventuali adeguamenti).
C'è facoltà di farlo o con modifiche oggettivamente non sostanziali non si può percorrere tale strada?
- gio nov 26, 2020 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2289
Re: NON AGGRAVIO O PARERE
Buonasera, mi riallaccio a questa discussione . Ho un'autorimessa cat. A, con parere rilasciato nel 1984 e rinnovo fino al 2022. Ci si è accorti che lo stato di fatto è diverso dalla planimetria sulla quale i VVF hanno rilasciato il parere favorevole. Le diversità riguardano: - diversa posizione del...
- sab nov 21, 2020 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1118
Re: Modifica autorimessa
Ok, grazie, ora il quadro è chiaro, anche se dall'art.5 comma a) non appare chiaro che l'asseveratore al rinnovo debba asseverare solo i prodotti che hanno riqualificato elementi portanti. In ogni caso appare logico pensare che un impianto nel tempo può guastarsi e quindi bisogna assicurarne di rinn...
- sab nov 21, 2020 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1118
Re: Modifica autorimessa
grazie weareblind l'ultimo rinnovo è del 2016 quindi valido fino al 2021. Grazie per il tuo parere, tutto sommato leggendo le modifiche sostanziali di cui all'allegato IV del DM 07/08/2012 è chiaro. Per quanto riguarda il p.to 4, non saprei se il solaio è ricompreso nel CPI in vigore, ma ho dei dubb...
- ven nov 20, 2020 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1118
Modifica autorimessa
Buongiorno, vorrei un vs parere in merito al seguente caso. In un'autorimessa interrata di sup.<1000 mq (75.1/A) della quale ho Parere favorevole del 1983 (antecedente al DM 01/02/1986) e Attestazione di rinnovo valido fino al 2021, si devono eseguire interventi di adeguamenti strutturali antisismic...
- ven ott 09, 2020 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Info rtv e dm1/2/1986
- Risposte: 5
- Visite : 1291
Re: Info rtv e dm1/2/1986
Terminus, cosa intendi per "tranne che per residui casi di adeguamenti/ampliamenti" ?
- dom ott 04, 2020 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV edifici civili in vigore
- Risposte: 4
- Visite : 839
Re: RTV edifici civili in vigore
Grazie mille Terminus.
Quindi la 10 attualmente è l'ultima delle RTV ?
Quindi la 10 attualmente è l'ultima delle RTV ?
- dom ott 04, 2020 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV edifici civili in vigore
- Risposte: 4
- Visite : 839
RTV edifici civili in vigore
Buonasera,
qualcuno sa dirmi se le RTV in bozza "V10 - Edifici civile abitazione" e "V12 - Chiusure d'ambito edifici civili" sono poi entrate in vigore?
Grazie mille
qualcuno sa dirmi se le RTV in bozza "V10 - Edifici civile abitazione" e "V12 - Chiusure d'ambito edifici civili" sono poi entrate in vigore?
Grazie mille
- dom set 27, 2020 12:12
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Certificazione per edificio a destinazione mista
- Risposte: 5
- Visite : 10908
Re: Certificazione per edificio a destinazione mista
Buongiorno, mi riallaccio a questo vecchio argomento in quanto attualmente ho lo stesso problema: Edificio con locale commerciale al piano terra di 360 mq con 4 piani soprastanti con pari superficie, destinati ad abitazioni. In fase di analisi (inserimento dati climatici, strutture etc.) partirei co...
- dom set 27, 2020 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L. 10 per edificio a classificazione mista
- Risposte: 0
- Visite : 738
L. 10 per edificio a classificazione mista
Scusate la domanda ma sono neofita della L.10.
Per la riqualificazione energetica di un edificio con sub a destinazione mista (p.t. locali commerciali, piani superiori abitazioni) la relazione L. 10 dev'essere unica o una per la destinazione commerciale ed una per la destinazione residenziale?
Per la riqualificazione energetica di un edificio con sub a destinazione mista (p.t. locali commerciali, piani superiori abitazioni) la relazione L. 10 dev'essere unica o una per la destinazione commerciale ed una per la destinazione residenziale?
- dom set 20, 2020 09:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione per APE globale (rich. per utilizzatori sftware Stima della Idronicaline)
- Risposte: 0
- Visite : 914
Unione per APE globale (rich. per utilizzatori sftware Stima della Idronicaline)
Buongiorno, questa è una richiesta per gli utilizzatori del software Stima della Idronicaline. Devo fare l'APE globale per un edificio con locali commerciali al piano terra (per cui ho un file di lavoro) e abitazioni ai piani superiori (per le quali ho un altro file di lavoro). Mi potete spiegare (p...
- lun ago 03, 2020 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 246/87 Edifici civili
- Risposte: 2
- Visite : 847
Re: DM 246/87 Edifici civili
Scusa ma nel 2010 non doveva avere un progetto presentato ed approvato ? Verifica di non rientrare nell'art.2, comma 4 del DM 25/01/19 A livello urbanistico ha avuto il progetto approvato. Con tale provvedimento l'edificio è stato costruito ma non terminato (è allo stato grezzo, mancano rifiniture,...
- dom ago 02, 2020 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vendita all'ingrosso
- Risposte: 13
- Visite : 2447
Re: Vendita all'ingrosso
Io, con certezza, mi disinteresso di verificare la regolarità del soppalco. C'è, e basta. Ecco questo è un dubbio che mi accompagna spesso. Nell'affrontare una pratica antincendio, bisogna preoccuparsi della situazione urbanistica? Insomma il pericolo d'incendio sussiste in base alla situazione di ...
- dom ago 02, 2020 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 246/87 Edifici civili
- Risposte: 2
- Visite : 847
DM 246/87 Edifici civili
Buon pomeriggio Secondo voi un edificio realizzato nel 2010 fino allo stato grezzo (strutture+tamponature) ed accatastato F3 e che ora si vuole terminare, per le quali le opere per portarlo a termine non costituiscono "modifiche sostanziali", per il DM 246/87 è da intendersi esistente (app...
- dom lug 26, 2020 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti EI dei solai
- Risposte: 8
- Visite : 1824
Re: Requisiti EI dei solai
Si, con stessa stratigrafia del disegno sopra con isolamento EPS tra intonaco e pignatta.
- dom lug 26, 2020 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti EI dei solai
- Risposte: 8
- Visite : 1824
- gio lug 23, 2020 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti EI dei solai
- Risposte: 8
- Visite : 1824
- gio lug 23, 2020 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti EI dei solai
- Risposte: 8
- Visite : 1824
Requisiti EI dei solai
Buonasera vi allego questa pagina tratta da "Approfondimenti sul D.M. 16 febbraio 2007 - La valutazione della resistenza al fuoco e i modelli certificativi" di Mauro Caciolai. Guardando la sezione del solaio portato ad esempio, non riesco a capire come possa essere EI120. Secondo gli strat...
- gio lug 23, 2020 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3867
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Terminus, per arrivare ad una conclusione: - se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicur...
- ven lug 17, 2020 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
- Risposte: 7
- Visite : 1594
Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
1) puoi evitare di qualificare le fasce verticali se entrambi i compartimenti adiacenti hanno CI<200, per le fasce orizzontali io farei tale verifica sul compartimento sottostante. Tutta la fascia, comunque composta, deve essere qualificata EI60. 2) è come dici: o si ha una soletta di almeno 60cm o...
- gio lug 16, 2020 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
- Risposte: 7
- Visite : 1594
Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24 La mia interpretazione deriva d...
- gio lug 16, 2020 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
- Risposte: 7
- Visite : 1594
Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24 La mia interpretazione deriva d...
- mer lug 15, 2020 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
- Risposte: 7
- Visite : 1594
Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013
Buonasera, Il DM 25/01/2019 si applica agli edifici civili attività soggette, quindi h.ant. >24 mt. La guida tecnica di cui alla Circ.5043/2013 alla quale il DM fa riferimento per la verifica dei requisiti antincendio "si raccomanda" per gli edifici civili con h.ant. > 12 mt. Quindi con h....
- mer lug 08, 2020 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
- Risposte: 9
- Visite : 1553
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Grazie... Quindi in conclusione, ai fini dell'applicazione della Circolare 15/04/2013 n. 5043, il carico d'incendio specifico >200 MJ/mq deve sussistere in entrambi i compartimenti. Siccome l'autorimessa è sicuramente un compartimento bisogna vedere se supera tale valore di C. I. (molto facile...) v...
- mer lug 08, 2020 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
- Risposte: 9
- Visite : 1553
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Nuovo quesito.
Per un edificio civile h >24 mt costituente unico compartimento, con al piano seminterrato una autorimessa non soggetta (con n. autoveicoli > o < 9) va fatta la verifica resistenza al fuoco? L'autorimessa non soggetta può costituire comunque compartimento?
Per un edificio civile h >24 mt costituente unico compartimento, con al piano seminterrato una autorimessa non soggetta (con n. autoveicoli > o < 9) va fatta la verifica resistenza al fuoco? L'autorimessa non soggetta può costituire comunque compartimento?