Effettivamente l'ipotesi che il valore fornito da claraf possa tener conto del riempimento è assolutamente valida.
Conto comunque di approfondire l'argomento con il Comando.
Vi ringrazio
La ricerca ha trovato 16 risultati
- lun lug 31, 2017 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
- Risposte: 17
- Visite : 5159
- ven lug 28, 2017 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
- Risposte: 17
- Visite : 5159
Re: Deposito di olio derivante dalla spremitura delle olive
Buongiorno. Riprendo questo post vecchio. Il potere calorifico dell'olio di oliva è di 42 MJ/kg. Questo dato, moltiplicato per la densità dell'olio (pari a circa 916 kg/mc), dà un potere calorifico espresso in MJ/mc di 38472. Quindi più del doppio di quanto indicato in precedenza. Il valore di 18900...
- mar ago 30, 2016 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2111
Re: Rinnovo tardivo autorimessa
Salve a tutti. Riprendo questo post, perché, ahimè, i problemi non sono finiti. Riesco a recuperare la documentazione di suddetta autorimessa; nel progetto erano segnati gli idranti. Nessun problema, faccio le prove e li assevero. Guardando la documentazione, però, noto un'enorme difformità. E' stat...
- ven lug 22, 2016 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2111
Rinnovo tardivo autorimessa
Buongiorno a tutti. Devo effettuare un rinnovo tardivo per un'autorimessa in cat. A. Sul vecchio CPI, scaduto nel 2008, sono indicati come mezzi di estinzione incendi i soli estintori. All'atto del sopralluogo ho verificato la presenza di 4 idranti UNI45, che non comparivano nel CPI. Cosa sarebbe me...
- lun giu 20, 2016 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO
- Risposte: 4
- Visite : 2914
Re: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO
Ciao. Fai attenzione che la strategia esposta nel capitolo S4 si applica per compartimento. Se l'attività è ricompresa in un unico compartimento, come nel tuo caso, non hai necessità di realizzare una scala protetta. Puoi infatti avere una scala aperta, a patto di osservare i requisiti aggiuntivi di...
- ven mag 20, 2016 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARROZZERIA - ALCUNI QUESITI UN PIZZICO SPINOSI...
- Risposte: 4
- Visite : 1977
Re: CARROZZERIA - ALCUNI QUESITI UN PIZZICO SPINOSI...
Si, certo. Recentemente per un'autofficina (sempre attività 53.1.B).
Sinceramente credo che applicando quel decreto tu possa chiarire alcuni dei dubbi che hai esposto.
Sinceramente credo che applicando quel decreto tu possa chiarire alcuni dei dubbi che hai esposto.
- ven mag 20, 2016 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARROZZERIA - ALCUNI QUESITI UN PIZZICO SPINOSI...
- Risposte: 4
- Visite : 1977
Re: CARROZZERIA - ALCUNI QUESITI UN PIZZICO SPINOSI...
Perché, per la carrozzeria, non prendi di riferimento il DM 03/08/2015?
- mar mar 15, 2016 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 0
- Visite : 1250
Luogo sicuro temporaneo
Buonasera. A seguito dell'introduzione del concetto di luogo sicuro temporaneo all'interno del Codice di Prevenzione Incendi, non mi è ancora ben chiara l'applicabilità. Mi spiego meglio: all'interno di una struttura sono presenti due corridoi paralleli, che costituiscono le uniche due vie di fuga, ...
- gio feb 11, 2016 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione travi e pilastri
- Risposte: 4
- Visite : 1304
Re: Certificazione travi e pilastri
Ringrazio molto tutti per le risposte.
Ho fatto fare i sondaggi demolitivi, ora mi concentro sul metodo analitico..
Purtroppo la mia autorimessa non è mai stata messa a norma, mi sarebbero tornate utili le tabelle della circ.91/61..
Grazie ancora a tutti!
Ho fatto fare i sondaggi demolitivi, ora mi concentro sul metodo analitico..
Purtroppo la mia autorimessa non è mai stata messa a norma, mi sarebbero tornate utili le tabelle della circ.91/61..
Grazie ancora a tutti!
- lun feb 08, 2016 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione travi e pilastri
- Risposte: 4
- Visite : 1304
Certificazione travi e pilastri
Buonasera. In un'autorimessa esistente non riesco a dimostrare la R di travi emergenti e pilastri. Con il metodo tabellare niente; non posso utilizzare il metodo analitico perché non ho lo strutturale (presso il genio civile non è mai stata depositata alcuna pratica sui c.a.). Rimane il metodo speri...
- ven nov 27, 2015 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa, molti dubbi
- Risposte: 1
- Visite : 628
Autorimessa, molti dubbi
Buonasera a tutti. Sono alle prese con la mia pratica di prevenzione incendi, riguardante, come da oggetto, un'autorimessa con 13 posti auto, e ho necessità di un vostro aiuto, perché quando credo di aver fatto un passo avanti, mi assalgono mille dubbi, e ne faccio due indietro. Dubbio 1: L'autorime...
- gio ago 06, 2015 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non assoggettabilità
- Risposte: 11
- Visite : 6416
Re: Dichiarazione di non assoggettabilità
Io richiedo sempre una dichiarazione del titolare dell'attività sui quantitativi di materiali presenti, non desumibili in sede di sopralluogo. Sulla base dei dati che mi vengono forniti, valuto l'assoggettabilità dell'attività. In caso non fosse soggetta, in qualità di professionista antincendio non...
- mar ago 04, 2015 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non assoggettabilità
- Risposte: 11
- Visite : 6416
Re: Dichiarazione di non assoggettabilità
Ah, ok, grazie.
Io pensavo fosse un "onere" dei comandi informare i titolari di attività non più soggette secondo 151/11, motivo per cui non capivo l'utilità di questa Dichiarazione di non assoggettabilità.
Grazie ancora!
Io pensavo fosse un "onere" dei comandi informare i titolari di attività non più soggette secondo 151/11, motivo per cui non capivo l'utilità di questa Dichiarazione di non assoggettabilità.
Grazie ancora!
- lun ago 03, 2015 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non assoggettabilità
- Risposte: 11
- Visite : 6416
Dichiarazione di non assoggettabilità
Buonasera a tutti. Mi è capitato un paio di volte di imbattermi in richieste, da parte di province o organi ispettivi, di "Dichiarazione di non assoggettabilità". Qualcuno sa indicarmi di cosa si tratta? Ho sempre creduto che un'attività non soggetta secondo DPR 151/11 non necessitasse di ...
- mar lug 21, 2015 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciale senza reparto vendita
- Risposte: 1
- Visite : 571
Re: Attività commerciale senza reparto vendita
Buongiorno.
Risolto! E' accatastato come deposito, quindi non rientra nella prevenzione incendi.
Ringrazio comunque
Risolto! E' accatastato come deposito, quindi non rientra nella prevenzione incendi.
Ringrazio comunque
- lun lug 20, 2015 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciale senza reparto vendita
- Risposte: 1
- Visite : 571
Attività commerciale senza reparto vendita
Buonasera a tutti. Sono nuova del forum, e ringrazio fin da ora chi può aiutarmi a risolvere uno dei moltissimi dubbi. Un cliente ha un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso ed ha licenza di ambulante per commercio al dettaglio. Il suo magazzino ha una superficie di 640 mq, su due livelli....