La ricerca ha trovato 738 risultati
- sab set 28, 2019 10:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
- Risposte: 31
- Visite : 11929
Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
... con il metano a metà prezzo e senza le detrazioni quanti dei tuoi clienti ti chiamerebbero ugualmente? meglio pensarci su la prossima volta che ti sale dalla pancia l'animal spirit del turbocapitalismo. certe sparate ultraliberiste poteva scriverle friedman negli anni '60 (e solo perchè non ci ...
- ven set 27, 2019 21:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
- Risposte: 31
- Visite : 11929
Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
... tra 50/100 anni è evidente che ricorrere alle fonti fossili sarà impossibile, dovrà per forza essere tutto rinnovabile e senza emissioni di gas. Non intendo "a impatto zero", ovvero acquisto di TEE o altri stratagemmi politico-commerciali. ... prima che le percentuali si riequilibrino...
- mar set 24, 2019 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione locale GE
- Risposte: 3
- Visite : 1146
Re: Attestazione locale GE
Proviamo a vederla così: Nell'attuale DM in vigore quel paragrafo (del titolo per potenze oltre i 50 kW) è così scritto per esteso: " a) Attestazione a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata sc...
- lun set 23, 2019 21:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: incentivi installazione caldaia
- Risposte: 36
- Visite : 9383
Re: incentivi installazione caldaia
Gio, te lo spiego io; la discussione è nata pulita ma è diventata quasi uno scontro a coppie contrapposte. Ci si può anche disinteressare dei clienti di Bretty e di Hugo, ma il rompiazzi che sono si prende un altro momento (dopodiche: ognun per se). Ti sei accorto che si sta parlando della comunicaz...
- lun set 23, 2019 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: incentivi installazione caldaia
- Risposte: 36
- Visite : 9383
Re: incentivi installazione caldaia
... Il problema nasce quando il cliente mi chiede: cosa succederebbe se non avessi la tua dichiarazione? ( Premessa: non dovrebbe essere la "Tua" ma la "Sua" dichiarazione ). In caso di accertamento fiscale, succederebbe quello che ( quello che tu hai chiamato in questo post ) &...
- dom set 22, 2019 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra fitness quale norma
- Risposte: 18
- Visite : 4949
Re: Palestra fitness quale norma
... Per palestra con iscritti, 690 mq , < 100 persone ... https://dariozanut.wordpress.com/2015/10/08/palestre-e-prevenzione-incendi/ ... Un saluto a Columbu che ci ha lasciati. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbloximages.chicago2.vip.townnews.com%2Fmadison.com%2Fcontent%2Ftncms%2...
- mer set 18, 2019 21:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10/91 tensostrutture
- Risposte: 12
- Visite : 6107
Re: Legge 10/91 tensostrutture
Io ritengo che la struttura portata in discussione individua una volumetria che modifica permanentemente l'occupazione di suolo; agli uffici tecnici interessa soprattutto la permanenza della copertura (interessa meno se laterlmente si aprono i teloni) che porta alla pratica edilizia del permesso di ...
- mar set 17, 2019 23:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
- Risposte: 31
- Visite : 11929
Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
... la 9182 se non sbaglio prevedeva un dT di 2°C sulla rete di ricircolo ... ... io mi baso sul principio che la rete debba mantenersi alla T di progetto con un ragionevole margine di tolleranza, che può essere 2 °C (prescrizione comunque non più presente sulla 9182) ... Le varie versioni della 91...
- gio set 12, 2019 18:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: coibentazione copertura a comune
- Risposte: 2
- Visite : 1432
Re: coibentazione copertura a comune
Il titolo "copertura a comune" dovrebbe significare che nei rogiti la copertura (tetto) non sia di proprietà dell'U.I. superiore. Quindi resta bene comune, art. 1117 CC, perchè per me una copertura è il tetto, non il sottotetto (il tetto copre strutturalmente e funzionalmente sia il piano ...
- lun set 09, 2019 16:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comma 344 e intero edificio
- Risposte: 11
- Visite : 4458
Re: Comma 344 e intero edificio
Nel suo piccolo, la CTR di Brescia ad aprile 2018 ha smontato la tesi dell'AdE riguardo il comma 344 e l'intero edificio (oltre ad una'altra contestazione su locazioni):
https://www.studiopalmarini.it/wp-conte ... 8_omis.pdf
https://www.studiopalmarini.it/wp-conte ... 8_omis.pdf
- ven set 06, 2019 08:51
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
- Risposte: 15
- Visite : 6141
Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Questa discussione mescola un quesito principale sull'osservanza delle FER eletttriche (risolto) ed un quesito laterale sulla producibilità (in itinere). Qualche informazione su questo secondo punto: ... il tecnico che redige il calcolo energetico dovrebbe inserirvi come potenza (dei pannelli o dell...
- gio set 05, 2019 21:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio destinazione d'uso
- Risposte: 18
- Visite : 6576
Re: Cambio destinazione d'uso
Nell'ultimo quesito di Terminus io d'istinto non assocerei la faq 3.13, ma tornerei alla faq 2.8. Cioè, la prima frase: ... Recupero di sottotetto con creazione di una nuova ui e quindi di un nuovo impianto autonomo, rispetto alle altre uuii esistenti nell'edificio. ... unita alla seconda frase: ......
- mar set 03, 2019 16:52
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
- Risposte: 15
- Visite : 6141
Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
... Il D.Lgs nel testo dice "impianti" quindi io interpreto che la potenza di calcolo è quella fornibile e non quella virtuale dei moduli installati, un collega la interpreta però diversamente e fa riferimento solo ai moduli fregandosene di quella di picco effettivamente erogabile dall'in...
- mer ago 28, 2019 22:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdita di carico GAS aumento consumi
- Risposte: 10
- Visite : 3844
Re: Perdita di carico GAS aumento consumi
Secondo me in questa discussione vi siette avventurati in valutazioni di comportamento termico che sono difficilmente quantificabili ed in alcuni casi piuttosto infondate. L'esempio dell'automobile sarà stato provato da tanti, ma con la maggiorparte che avrebbe concluso il contrario, o meglio avrebb...
- mar ago 20, 2019 23:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali
- Risposte: 8
- Visite : 5795
Re: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali
... EC700 in caso di PDC mi fornisce una efficienza media stagionale bassa, pari al 66%. Ciò è chiaramente dovuto alla quota ERES che finisce nell' EP totale e quindi a denominatore dell'efficienza stagionale. Ora né la FAQ MISE 2.71 né il DM Requisiti Minimi mi vengono in aiuto, ma ha senso inseri...
- dom ago 18, 2019 10:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
- Risposte: 40
- Visite : 15729
Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Come compito per casa, ho giocato al "piccolo commercialista" per simulare un business plan per quanto potrà rivelarsi per un'impresa, rispetto alle condizioni storiche, adeguare l'equilibrio finanziario societario al nuovo sconto in fattura eventualmente richiesto dal committente. Partend...
- gio ago 08, 2019 19:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
- Risposte: 40
- Visite : 15729
Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Cura i dettagli in spiaggia, tornerai vittorioso sul forum .Sto per andare in ferie ...
- gio ago 08, 2019 19:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a pannelli con EC711
- Risposte: 3
- Visite : 1792
Re: Impianto a pannelli con EC711
Input planimetrico del primo piano da disegnare - sottomenu "Disegna impianto" - voce "Stacco" --> comandi successivi. Poi nel piano superiore/inferiore, utilizzare della stessa voce "Stacco" il collegamento automatico. Sul manuale rev. 03/2017 del 711 vers. 7: pag. 38.
- mer ago 07, 2019 19:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
- Risposte: 40
- Visite : 15729
Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
... Il fatto poi che i piccoli siano tagliati fuori è solo perchè è vietato cedere lo sconto, diventato credito di imposta, al sistema finanziario. E lo sapete perchè è vietato? Perchè se fosse ammesso, diventerebbe un sistema per finanziare, tramite aiuti di Stato mascherati da crediti di imposta,...
- lun ago 05, 2019 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento VMC per studio dentistico
- Risposte: 2
- Visite : 2468
Re: Dimensionamento VMC per studio dentistico
... soluzione che sia adeguata agli standard di legge (quali? Inail? ALS?) ... E' un'attività sanitaria, soggetta alla legislazione "regionale" sull'autorizzazione / accreditamento sanitari. In assenza di indicazioni sulla regione di riferimento: tipicamente i requisiti impiantisitci disc...
- lun lug 29, 2019 17:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
- Risposte: 11
- Visite : 3631
Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
Rettifico allora la mia lettura, che ieri pensavo riferita solo all'oggetto contestato delle locazioni verso terzi ed invece ha effetto anche sugli immobili merce. La Corte pare stabilire la lettura "letterale" di entrambe le norme nazionali sulle detrazioni: - le detrazioni 65/50 da ecobo...
- dom lug 28, 2019 22:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
- Risposte: 11
- Visite : 3631
Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
Non proprio. La corte ha evidenziato le differenze che corrono tra il beneficio fiscale sul reddito e la natura dei beni che determinano il reddito stesso, non escludendo a priori che si possa applicare il primo sulla seconda. Si entra nel mondo dei commercialisti: al momento non vedo esempi di &qu...
- dom lug 28, 2019 20:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
- Risposte: 11
- Visite : 3631
Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
OOPS! Il titolo di questo post NON corrisponde alla sentenza 19815/2019. Gli immobili merce sono ancora considerati esclusi: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=WXdaL016RC9DY2wyRFcrMmZFbm9JSHg3UzBEZHQrMGR2Zk9EMlZmanFzQW1QWVpBbGdMQXY4MzBYeFZJb09jcW5mbnRqMURyQVNQT2dUSlNRaTVZYnE2eHZYRTRL...
- sab lug 13, 2019 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Considerazione applicazione CAM riqualificazione edifici pubblici
- Risposte: 3
- Visite : 1699
- ven lug 12, 2019 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente
- Risposte: 8
- Visite : 6728
Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente
viewtopic.php?f=4&t=24265&p=158361&hili ... +5#p158361...dopo un nottata di studio e ricerca devo richiedervi un parere in quanto non mi convince l'interpretazione
l'affermazione (F roof assenza di prestazioni ) ...
- ven lug 05, 2019 19:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
- Risposte: 50
- Visite : 18779
Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Arrivo tardi nel proseguimento di oggi; la faccio diretta perchè mi limiterò a rispondere alla particolare situazione, peraltro anche tipica in un social forum specialistico, dell'alzata di bandiera di quello che si potrebbe chiamare il "club dei senior influencer". Se fossi tra i destinat...
- gio lug 04, 2019 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
- Risposte: 50
- Visite : 18779
Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Vediamo se ora ho capito. Nelle tabelle da inserire in EC, non devo considerare le prestazioni dichiarate ai carichi PLR parziali, ma quelle a pieno carico, che devo andare ad estrapolare dalle tabelle di capacità per le medesime temperature. E' corretto ? In questa discussione trovo continue incon...
- mer lug 03, 2019 21:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
- Risposte: 50
- Visite : 18779
Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Si, c'era l'anomalia dei dati in quella discussione, ma l'ho ripresa per la definizione delle condizioni 14825 per dichiarare i PLR, che si basa su Tnominale particolare (16°C al netto degli apporti gratuiti).
- mer lug 03, 2019 21:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
- Risposte: 40
- Visite : 15729
Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
.. se al governo ci fossero esseri pensanti, si potrebbe anche credere che venga fatto come misura una-tantum per un solo anno (per far fare una "fiammata" anti-crisi all'edilizia, in modo da smuovere il PIL dal +0%), ma non leggo nessun commento politico in tal senso. ... La cattiva poli...
- mer lug 03, 2019 21:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
- Risposte: 50
- Visite : 18779
Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale
La risposta di NNN non è sufficiente a spiegare lo standard 14825 per le dichiarazioni di prodotto:
viewtopic.php?f=2&t=22826&p=148504&hili ... io#p148504
viewtopic.php?f=2&t=22826&p=148504&hili ... io#p148504
- lun lug 01, 2019 23:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
- Risposte: 40
- Visite : 15729
Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Appunto, vedi che non è lo stesso. Costoro adesso avranno diritto ad uno sconto in fattura, in quanto la capienza irpef non è più rilevante. quindi si può cedere un credito cui non si ha diritto? :? prima di darti ragione aspetterei le regole dell'ade, non sarebbe la prima volta che si va incontro ...
- sab giu 29, 2019 19:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: invio tardivo comunicazione enea bonus casa
- Risposte: 5
- Visite : 2040
Re: invio tardivo comunicazione enea bonus casa
... c'è qualcosa di serio in tutto questo? (a volerla toccare piano) Si chiama "Amministrazione Disfunzionale". Off Topic personale (a volerla toccare forte) Questa mattina un giornalista radiofonico, nel presentare un libro all'interno di uno spazio di approfondimento che l'editore gli t...
- sab giu 29, 2019 11:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: invio tardivo comunicazione enea bonus casa
- Risposte: 5
- Visite : 2040
Re: invio tardivo comunicazione enea bonus casa
Secondo un'opinione pubblicata su un quotidiano economico: 1 - la recente circolare AdE citata (n. 46) asserisce che " In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmi...
- mar giu 18, 2019 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cabine di verniciatura locale tinto-metro
- Risposte: 3
- Visite : 1598
Re: cabine di verniciatura locale tinto-metro
Ma quindi se è intesa come macchina marchiata CE anche per direttiva atex posso difenderla in questo modo? No, Terminus non ti ha detto che ci si difende così. La macchina non vieta i rischi di esplosione, caso mai si autoprotegge per costruzione. Nel locale di miscelazione ci sono contenitori aper...
- mar giu 04, 2019 21:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
- Risposte: 8
- Visite : 2163
Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
... Mi chiedevo se sia corretto considerare il servizio di ACS nelle verifiche dei requisiti minimi, visto che da UNI TS 11300-2:2019, non è indicato un modo per calcolare il volume d'acqua richiesto giornalmente. ... La versione in vigore il modo per calcolare lo indica: nella voce "altro&quo...
- gio mag 30, 2019 08:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 63808
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
ecco risposta gse a mia domanda ... Il calcolo del dimensionamento si effettua in questo modo: ... l’irraggiamento giornaliero/annuale minimo è stato desunto dall’Atlante della radiazione solare dell’ENEA; il dimensionamento proposto è stato valutato stabilendo una copertura del 40% del fabbisogno ...
- dom mag 26, 2019 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica batterie
- Risposte: 14
- Visite : 7367
Re: Ricarica batterie
Se ritieni che, d'abitudine, in questo forum io o Weare ci si approcci con stili e atteggiamenti tali da "mandare in vacca le discussioni", mi scuso (per me ed anche per Lui) per l'eventuale fraintendimento. Ma la schiene resta dritta: se ulteriormente ritieni (e questo è più grave secondo...
- ven mag 24, 2019 22:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica batterie
- Risposte: 14
- Visite : 7367
Re: Ricarica batterie
L'interpretazione non mi convince. ... Danilo2: - prendi la norma, anzi prendile tutte e due (perchè la vecchia esplicita quello che la nuova sintetizza); approfondisci la definizione di locale che possa avere una velocità naturale di ventilazione superiore ad un minimo utilizzato poi nelle formule...
- gio mag 23, 2019 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica batterie
- Risposte: 14
- Visite : 7367
Re: Ricarica batterie
Calcoli la ventilazione naturale (per ingresso e per uscita, quindi la formula genera 2 superfici di stessa dimensione minima, non è da dividersi in due), verifichi la cubatura minima. Se ci sei, non metti la forzata. Spieghiamola meglio; per farlo bisogna tornare indietro alla CEI EN 50272-3 (che ...
- mer mag 15, 2019 08:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
- Risposte: 23
- Visite : 8825
Re: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
Secondo me, si, anche se ci sono fior di guide che dicono di no. Vado a memoria, ma sono abba sicuro. Il Bonus Mobili è nato con la finanziaria, che è un DL; nella stesura iniziale, approvata dal solito Consiglio dei Ministri 'panettone in una mano, calice di prosecco nell'altra', il bonus era stre...
- lun mag 13, 2019 18:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bug portale ENEA per detrazione 80%-85% SISMABONUS
- Risposte: 2
- Visite : 1499
Re: bug portale ENEA per detrazione 80%-85% SISMABONUS
… Provando a caricare i dati sul nuovo portale dell'ENEA pero' mi sono accorto che le voci riferiti agli interventi previsti per la detrazione Sismica vengono attività solamente se selezioni come parte oggetto dell'interventi quelle "Parti Comuni Condominiali". Ma io NON HO UN condominio ...
- ven mag 10, 2019 23:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4643
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Il problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento.... 1) Non vorrei perdermi la formazione degli addetti sull'uso della carriola e del badile :o ... andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi d...
- gio mag 09, 2019 19:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 29293
Re: impianto pdc da falda
Per chi ha tempo da dedicare alle statistiche. Le statistiche del mercato In Europa: http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/ http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_res/ (la Germania fa rendere meglio le PdC rispetto all'Italia, anche se compra le nostre) http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/...
- lun mag 06, 2019 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 29293
Re: impianto pdc da falda
Ho selezionato prima dati (energia prodotta) meno rappresentativi di quelli seguenti (energia consumata):
https://www.iea.org/statistics/?country ... e=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country ... e=BALANCES
- lun mag 06, 2019 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 29293
Re: impianto pdc da falda
E'questa la stortura: che la legge impone impianti che in pratica non sono economicamente a beneficio dell'utente (vediamo oggi che fine hanno fatto i pannelli solari che non installa più nessuno) ma che garantiscono un risparmio teorico di kWh di energia primaria figlio delle strampalate UNI 11300...
- mer mag 01, 2019 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 29293
Re: impianto pdc da falda
... Quello che invece è importante secondo me nella resa dell'impianto è la temperatura media di mandata dell'acqua nei pannelli radianti, spesso impostata a punto fisso a temperature un pò....spinte Prendo spunto da quest'ultima osservazione e la estendo per riflettere sull'approccio nell'utilizza...
- lun apr 29, 2019 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
- Risposte: 6
- Visite : 1858
Re: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
Dubbi leciti, senz'altro. Il formalismo delle parole è però ancora un valore, in ambito legislativo; la circolare è chiara o non è chiara quando scrive: " … Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto ...
- dom apr 28, 2019 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
- Risposte: 6
- Visite : 1858
Re: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
… Il Prospetto 1 della UNI 11528, autorizzata dalla Circolare DCPREV prot. n. 6181 del 08-05-2014, prevede spessori dell'acciaio che non sono della serie L, ma di quella L1 ... Cioè Tu compri oggi tubi acciaio che corrispondono allo spessore della tabella L? A me risulta che sul mercato i produttor...
- mer apr 17, 2019 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 12129
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
viewtopic.php?f=4&t=22309… intanto aspetto il primo che ha trovato la porta E30-Sa a norma....
- lun apr 15, 2019 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
- Risposte: 10
- Visite : 2335
Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
Si, dopo i tuoi chiarimenti si chiarisce la posizione dell'installatore; questo per i riferimenti alle norme tecniche della dich imp. Resta una teorica preoccupazione in merito all'ispettore Inail (perché lo chiamerete per il decennale delle sicurezze, vero?), il quale " potrebbe " avere l...