La ricerca ha trovato 705 risultati

da lbasa
mar giu 18, 2019 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cabine di verniciatura locale tinto-metro
Risposte: 3
Visite : 50

Re: cabine di verniciatura locale tinto-metro

Ma quindi se è intesa come macchina marchiata CE anche per direttiva atex posso difenderla in questo modo? No, Terminus non ti ha detto che ci si difende così. La macchina non vieta i rischi di esplosione, caso mai si autoprotegge per costruzione. Nel locale di miscelazione ci sono contenitori aper...
da lbasa
mar giu 04, 2019 21:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Risposte: 8
Visite : 162

Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio

... Mi chiedevo se sia corretto considerare il servizio di ACS nelle verifiche dei requisiti minimi, visto che da UNI TS 11300-2:2019, non è indicato un modo per calcolare il volume d'acqua richiesto giornalmente. ... La versione in vigore il modo per calcolare lo indica: nella voce "altro" il valo...
da lbasa
gio mag 30, 2019 08:58
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 110
Visite : 8289

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

ecco risposta gse a mia domanda ... Il calcolo del dimensionamento si effettua in questo modo: ... l’irraggiamento giornaliero/annuale minimo è stato desunto dall’Atlante della radiazione solare dell’ENEA; il dimensionamento proposto è stato valutato stabilendo una copertura del 40% del fabbisogno ...
da lbasa
dom mag 26, 2019 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica batterie
Risposte: 12
Visite : 1464

Re: Ricarica batterie

Se ritieni che, d'abitudine, in questo forum io o Weare ci si approcci con stili e atteggiamenti tali da "mandare in vacca le discussioni", mi scuso (per me ed anche per Lui) per l'eventuale fraintendimento. Ma la schiene resta dritta: se ulteriormente ritieni (e questo è più grave secondo me) di av...
da lbasa
ven mag 24, 2019 22:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica batterie
Risposte: 12
Visite : 1464

Re: Ricarica batterie

L'interpretazione non mi convince. ... Danilo2: - prendi la norma, anzi prendile tutte e due (perchè la vecchia esplicita quello che la nuova sintetizza); approfondisci la definizione di locale che possa avere una velocità naturale di ventilazione superiore ad un minimo utilizzato poi nelle formule...
da lbasa
gio mag 23, 2019 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica batterie
Risposte: 12
Visite : 1464

Re: Ricarica batterie

Calcoli la ventilazione naturale (per ingresso e per uscita, quindi la formula genera 2 superfici di stessa dimensione minima, non è da dividersi in due), verifichi la cubatura minima. Se ci sei, non metti la forzata. Spieghiamola meglio; per farlo bisogna tornare indietro alla CEI EN 50272-3 (che ...
da lbasa
mer mag 15, 2019 08:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
Risposte: 23
Visite : 462

Re: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia

Secondo me, si, anche se ci sono fior di guide che dicono di no. Vado a memoria, ma sono abba sicuro. Il Bonus Mobili è nato con la finanziaria, che è un DL; nella stesura iniziale, approvata dal solito Consiglio dei Ministri 'panettone in una mano, calice di prosecco nell'altra', il bonus era stre...
da lbasa
lun mag 13, 2019 18:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: bug portale ENEA per detrazione 80%-85% SISMABONUS
Risposte: 2
Visite : 157

Re: bug portale ENEA per detrazione 80%-85% SISMABONUS

… Provando a caricare i dati sul nuovo portale dell'ENEA pero' mi sono accorto che le voci riferiti agli interventi previsti per la detrazione Sismica vengono attività solamente se selezioni come parte oggetto dell'interventi quelle "Parti Comuni Condominiali". Ma io NON HO UN condominio ma un capa...
da lbasa
ven mag 10, 2019 23:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Risposte: 18
Visite : 439

Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI

Il problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento.... 1) Non vorrei perdermi la formazione degli addetti sull'uso della carriola e del badile :o ... andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi d...
da lbasa
gio mag 09, 2019 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 2839

Re: impianto pdc da falda

Per chi ha tempo da dedicare alle statistiche. Le statistiche del mercato In Europa: http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/ http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_res/ (la Germania fa rendere meglio le PdC rispetto all'Italia, anche se compra le nostre) http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/...
da lbasa
lun mag 06, 2019 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 2839

Re: impianto pdc da falda

Ho selezionato prima dati (energia prodotta) meno rappresentativi di quelli seguenti (energia consumata):
https://www.iea.org/statistics/?country ... e=BALANCES
da lbasa
lun mag 06, 2019 17:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 2839

Re: impianto pdc da falda

E'questa la stortura: che la legge impone impianti che in pratica non sono economicamente a beneficio dell'utente (vediamo oggi che fine hanno fatto i pannelli solari che non installa più nessuno) ma che garantiscono un risparmio teorico di kWh di energia primaria figlio delle strampalate UNI 11300...
da lbasa
mer mag 01, 2019 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 2839

Re: impianto pdc da falda

... Quello che invece è importante secondo me nella resa dell'impianto è la temperatura media di mandata dell'acqua nei pannelli radianti, spesso impostata a punto fisso a temperature un pò....spinte Prendo spunto da quest'ultima osservazione e la estendo per riflettere sull'approccio nell'utilizza...
da lbasa
lun apr 29, 2019 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
Risposte: 6
Visite : 230

Re: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?

Dubbi leciti, senz'altro. Il formalismo delle parole è però ancora un valore, in ambito legislativo; la circolare è chiara o non è chiara quando scrive: " … Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di ...
da lbasa
dom apr 28, 2019 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
Risposte: 6
Visite : 230

Re: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?

… Il Prospetto 1 della UNI 11528, autorizzata dalla Circolare DCPREV prot. n. 6181 del 08-05-2014, prevede spessori dell'acciaio che non sono della serie L, ma di quella L1 ... Cioè Tu compri oggi tubi acciaio che corrispondono allo spessore della tabella L? A me risulta che sul mercato i produttor...
da lbasa
mer apr 17, 2019 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 960

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

… intanto aspetto il primo che ha trovato la porta E30-Sa a norma....
viewtopic.php?f=4&t=22309
da lbasa
lun apr 15, 2019 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
Risposte: 10
Visite : 330

Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti

Si, dopo i tuoi chiarimenti si chiarisce la posizione dell'installatore; questo per i riferimenti alle norme tecniche della dich imp. Resta una teorica preoccupazione in merito all'ispettore Inail (perché lo chiamerete per il decennale delle sicurezze, vero?), il quale " potrebbe " avere l'opinione ...
da lbasa
ven apr 12, 2019 23:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
Risposte: 10
Visite : 330

Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti

Credo si stia riferendo ad un impianto di spegnimento. Ok, andiamo all'impianto (ma l'argomento resta la sorgente). ... non rispondenti alla UNI EN 12094-4:2004 (Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per compless...
da lbasa
ven apr 12, 2019 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
Risposte: 10
Visite : 330

Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti

Se ho capito bene: devi collaudare la/le bombola/e a CO2 (che devono essere collaudate ogni 10 anni)? Se è così devi utilizzare la Uni 9994-1? (Estintori incendio - Parte 1 Controllo iniziale e manutenzione). Se vado a vedere il capitolo sul collaudo (4.7), trovo: " Il collaudo degli estintori a bio...
da lbasa
mar apr 09, 2019 23:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 393

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Si e no.
Nel senso che gli infissi hanno doppio binario di scelta (merito del tuo "adorato" art. 16bis)
E pure le tende hanno doppio binario, se fossero installate nelle parti comuni condominiali. Ma quanto tirata è la corda della giustificazione del testo ... :shock:
da lbasa
mar apr 09, 2019 22:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "legge10" sostituz generatore
Risposte: 2
Visite : 249

Re: "legge10" sostituz generatore

Per come è scritto nel DM l'articolo sull'esclusione, se poni il quesito a qualsiasi tecnico comunale la rispsta sarà secondo lettura burocratica, cioè "no L10".
In ER ed in Lombardia la deroga della L10 è controbilanciata dall'obbligo di acquisizione in comune della Dico.
da lbasa
dom apr 07, 2019 21:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 393

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

:lol: :lol: :lol: Comunque: ... Restano infatti confermate quelle del 65% con un vantaggio fiscale massimo di 100mila euro ... = la detrazione massima per il comma 344 è di 100.000,00 € ... (che si ottiene su una spesa di 53.846 euro) ... = se arrivi a detrarre 100.00,00 € (il 65% di 100 in 10 anni)...
da lbasa
lun apr 01, 2019 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 398

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

da lbasa
lun apr 01, 2019 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 398

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico che non mi sembra avere molto senso.... Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata? Le sovrapressioni di accumulo sono...
da lbasa
sab mar 30, 2019 22:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elementi strutturali principali vs secondari
Risposte: 25
Visite : 843

Re: Elementi strutturali principali vs secondari

Prima riprendo l'origine: Per definizione del codice (G.1.12) 12. Elementi strutturali principali : elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell'incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità : ... Poi al paragrafo S.2.8.2 si legge: Elementi strutturali secondari 1. Ai fini della ...
da lbasa
ven mar 29, 2019 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 398

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

*Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio...
da lbasa
mer mar 27, 2019 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 463

Re: deposito DI.CO. al comune

Mi sembra di capire che siamo quindi d'accordo che nessuno ha abrogato il comma 1 dell'articolo 11 del DM. ... No: secondo me le intenzioni della L35/12 (ripeto: "disposizioni urgenti") entrano nel 37/08 (l'installatore non deposita più la Dico allo sportello unico tranne le deroghe rimaste). Il mi...
da lbasa
mar mar 26, 2019 20:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 463

Re: deposito DI.CO. al comune

Non sono d'accordo con te, salvo il tema della mancata emissione del DM con la nuova DiCo. Il MiSe non ha fatto altro che confermare la normativa vigente. Ok, parliamo della normativa "vigente" prima del fantomatico DL. Torniamo a prima del 4 aprile 2012, mi sta bene. ... Il DL non agisce in altro ...
da lbasa
lun mar 25, 2019 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 463

Re: deposito DI.CO. al comune

ad esempio sul sito del comune di firenze è riportata questa indicazione: Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di: richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione...
da lbasa
mar mar 19, 2019 16:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?
Risposte: 6
Visite : 377

Re: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?

Sì, certamente, l,intervento era relativo all'indovinare la "ratio" dell'attuale limite > 20 kWp di impianto nuovo incentivabile. L'incentivo sull'autoconsumo fa parte delle direttive europee che hanno portato ai nuovi decreti fer, infatti è presente un piccolo incentivo all'energia prodotta (oltre ...
da lbasa
mar mar 19, 2019 13:39
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?
Risposte: 6
Visite : 377

Re: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?

La ratio più importante è stata il non voler cumulare i futuri incentivi con le detrazioni 50 per i <20kW.
da lbasa
dom mar 17, 2019 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
Risposte: 32
Visite : 745

Re: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità

Visto che le aspettative di EBTorino ( "Mi rimetto alla vostra esperienza in merito ") sono state ampiamente soddisfatte, aggiungo veloce la mia. La documentazione in oggetto è richiesta dai VVFF; perchè? I VVFF sono responsabili, in quanto Istituzione, di mantenere l"Ordine Pubblico" secondo l'ambi...
da lbasa
lun mar 11, 2019 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto classico
Risposte: 12
Visite : 440

Re: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto class

... Sappi che i tuoi "colleghi" non sono tutti sul pezzo come credi ed è per questo motivo che prima uno si informa prima di dare soldi a chicchesia. Comunque non perdo nemmeno tempo con uno che si permette pure di offendere gratuitamente senza manco sapere di che parla. Stammi bene, "bello". A ben...
da lbasa
sab mar 09, 2019 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto classico
Risposte: 12
Visite : 440

Re: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto class

SuperP, evidente devi appartenere alle lobby dei "mancini", in quanto accusato di non avere riposto a: ... dammi una dritta... e nonostante l'intervento fosse chiarissimo ad un qualunque cittadino: Per legge, facendo dei lavori edili, dovresti fare una pratica edilizia a cui è allegato il progetto d...
da lbasa
ven mar 08, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distributore e distanza di sicurezza
Risposte: 4
Visite : 233

Re: Distributore e distanza di sicurezza

Le distanze aumentano se ci sono serbatoi fuori terra; che sono vietati nei distributori di benzina e gasolio ma sono possibili nei distributori a gpl e metano GNL.
da lbasa
gio mar 07, 2019 12:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 626

Re: EPacs

La termica netta è (anzi, doveva essere calcolata da quel testo di esercizio) 15665/2,49 = 6291 kWh
da lbasa
mer mar 06, 2019 17:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 626

Re: EPacs

Siete frettolosi entrambi. In altro forum a paoloangelo0611 è stato così risposto: EPacs veniva usato della certificazione ante 2015, quindi secondo DM nazionale 2009. EPacs è un indice, si riferisce all'energia primaria. Oltre al rendimento di distribuzione e di produzione, occorre considerare il r...
da lbasa
mar feb 26, 2019 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 960

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

... quindi in definitiva è confermato che una porta qualunque (per qualunque intendo un qualunque pezzo di ferro non certificato o al limite certificato come normale porta multiuso) NON PUO' essere installato lungo le vie di esodo, corretto? Per le attività VVFF Sì. In tutte le altre situazioni di ...
da lbasa
lun feb 25, 2019 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 960

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Novoferm ha un sistema di verifica SAC1 da illo tempore, con l'Istituto Giordano. Il SAC1 è ora chiamato AVCP1. Novoferm va bene per tutto. Ed ha capito i regolamenti fra i primi in Italia. Casomai potrei obbiettare a Giotisi solo la perentorietà su: ... in sistema 1 (quello previsto per le vie di f...
da lbasa
sab feb 16, 2019 00:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia gasolio che va in blocco
Risposte: 21
Visite : 1063

Re: caldaia gasolio che va in blocco

Provoco. Secondo me il problema sta nel ventilazione dell'aria del bruciatore: - la serranda aria è stata regolata nella posizione scorretta; - la serranda aria si sposta durante il funzionamento (e le vibrazioni) del ventilatore, chiudendosi; - il ventilatore gira al contrario perchè si è bruciato ...
da lbasa
lun feb 11, 2019 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione asseverata Delibera X-3965
Risposte: 4
Visite : 426

Re: Relazione asseverata Delibera X-3965

... Un cliente mi chiede se tale asseverazione debba essere fatta preventivamente o solo in caso di controllo da parte degli enti preposti e, una volta fatta, se deve essere aggiornata annualmente. Non ho trovato risposta nella Delibera e nemmeno in rete. Nel caso in cui il calcolo abbia esito posi...
da lbasa
gio feb 07, 2019 21:20
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Verifiche periodiche DPR 462
Risposte: 3
Visite : 579

Re: Verifiche periodiche DPR 462

Premessa: i verificatori 462 devono conoscere la Guida CEI 0-14 (guida all'applicazione della 462), nella quale ci sono paragrafi che contribuiscono alle possibili ipotesi interpretative riguardo alle intenzioni dell'organismo abilitato. - Obblighi di omologazione e verifiche: per nuda legge l'obbli...
da lbasa
mar feb 05, 2019 18:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili
Risposte: 26
Visite : 1555

Re: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili

Stavo per scrivere una cosa, l'intervento contemporaneo di Ronin mi mette in difficoltà, non so se diciamo la stessa cosa. La mia opiione è questa comunque: Le risposte di Enea NON concordano con quanto l'AdE ha dichiarato di accettare; cosa l'AdE ha dichiarato di accettare? La manutenzione straordi...
da lbasa
mar feb 05, 2019 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3342

Re: Porta E 30-Sa

Queste costano decisamente meno (e dichiarano le guarnizioni Sa ed Sm):
https://www.novoferm.it/fileadmin/user_ ... co_ALL.pdf
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3342

Re: Porta E 30-Sa

Si sono cari (nel portafoglio clienti hanno l'Hotel Baglioni).
Però come si scrive "sei di coccio"? :lol:
https://www.sancoct.com/certificazioni- ... di-san-co/
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3342

Re: Porta E 30-Sa

Il periodo di transizione è per l'applicazione della 16034 nel DOP.
Non ti soddisfa il colore dei prodotti "certificati Sa/Sm" che ho messo nel link? Oppure il link non funziona?
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili
Risposte: 26
Visite : 1555

Re: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili

e se cambi la caldaia con una NON a condensazione ma ad alto rendimento e come fai? :? Quoto. Sono interessato, soprattutto a caldaie non a condensazione. Ad esempio per la sostituzione in presenza di canne collettive ramificate esistenti; le caldaie immesse sul mercato prima prima del 26 settembre...
da lbasa
mar feb 05, 2019 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3342

Re: Porta E 30-Sa

No, vedevo la discussione concentrata sulla tenuta ai fumi ed allora mi sono riferito alla marcatura 16034 che norma le prestazioni "non" fuoco e quindi la dispersione fumi, secondo le prove della famiglia 1634.
In GUE periodo transitorio di 36 mesi da 1.11.16 (quindi termine 1.11.19).
da lbasa
mar feb 05, 2019 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3342

Re: Porta E 30-Sa

Il punto è: esistono in commercio porte E 30-Sa, certificate? (secondo EN1634-3) Io non riesco a trovarne. E il codice di prevenzione incendi chiede porte E 30-Sa. Esistono soluzioni alternative ? Premessa: dopo la pubblicazione in GUE il periodo di transizione scade a novembre 2019. Se si vuole un...