La ricerca ha trovato 536 risultati
- gio apr 04, 2024 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3309
Re: pannelli precoibentati come vi orientate
dato che come minimo dovrà essere considerato il carico della neve. nel dm 2007 si diceva "Non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell’incendio con altre azioni accidentali." quindi niente neve. e credo valga così anche con il codice (nella combinazione di carico e...
- gio apr 04, 2024 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3309
Re: pannelli precoibentati come vi orientate
Non ho capito la domanda. Se ti serve una resistenza al fuoco devi avere i rapporti di prova/classificazione del produttore oppure al limite puoi classificarli tu con il metodo analitico (ovviamente sapendo quello che si fa, serve uno strutturista). Condividete che debbano essere considerati "...
- mer apr 03, 2024 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3309
pannelli precoibentati come vi orientate
In presenza di pannelli precoibentati, spesso utilizzati anche per le coperture, come vi orientate per la relativa resistenza/reazione al fuoco? se non avete i certificati? secondo il codice, sarebbe da ritenere a tutti gli effetti "elementi strutturali" tali da avere una propria resistenz...
- mar mar 26, 2024 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DL vs installatore
- Risposte: 22
- Visite : 6811
Re: DL vs installatore
il progetto è obbligatorio a firma di progettista abilitato per poterlo caricare sul sito e-distribuzione per l'allaccio dell'impianto in immissione. Il DLL certifica che l'impianto è conforme al progetto e nell'allegato B (mi pare, oppure è l'allegato E?) certifica che l'as-built è quello deposita...
- mar mar 26, 2024 10:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
- Risposte: 9
- Visite : 5128
- lun mar 25, 2024 20:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
- Risposte: 9
- Visite : 5128
- lun mar 25, 2024 16:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
- Risposte: 9
- Visite : 5128
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
nessuno mi può dare una dritta?
- lun mar 25, 2024 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 5954
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
si si, arrivata.travereticolare ha scritto: ↑sab mar 16, 2024 10:58Ciao,
Ti ho inviato MP per ringraziarti. Non se arrivano però, mi da messaggio in uscita...
- lun mar 25, 2024 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DL vs installatore
- Risposte: 22
- Visite : 6811
Re: DL vs installatore
facciamo un esempio se vi va inun impianto < 6 kW l'elettricista ha utilizzato cavi non idonei al rispetto delle norme CEI chi è responsabile secondo voi? DL o installatore? Fai contestazione scritta e circostanziata, a mezzo pec alla ditta, e per conoscenza alla committenza, chiedendo di rimediare...
- lun mar 25, 2024 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
- Risposte: 9
- Visite : 5128
Limite 10% incremento potenza impianto
Sto facendo un cambio di un impianto, che aveva 4 genertori di climatizzazione differenti. Li centralizzo su un unico impianto. Il limite del 10% lo sto verificando con riguardo alla somma delle potenze delle macchine interne. È corretto? (L'unica macchina esterna supera il predetto limite). Il calc...
- ven mar 15, 2024 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 5954
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega. É percorribile secondo voi? Usa la nota 5. Le trovi le canaline che soddisfano la Direttiv...
- gio mar 14, 2024 20:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 5954
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Va sfruttata la nota 5. Si trovano
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
- ven mar 08, 2024 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
stando al COPI, se il corridoio cieco finisce all'uscita finale, di fatto lo posso aumentare di 15 m. Anche senza protezione , che termini direttamente all’uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella S.4-23). Ho parlato dell'annosa questione con un funzionario dei VV.F. Lui è dello stesso p...
- ven mar 08, 2024 20:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
stando al COPI, se il corridoio cieco finisce all'uscita finale, di fatto lo posso aumentare di 15 m. Anche senza protezione , che termini direttamente all’uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella S.4-23). Ho parlato dell'annosa questione con un funzionario dei VV.F. Lui è dello stesso p...
- sab mar 02, 2024 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Quindi qualsiasi percorso cieco in realtà ha lunghezza XX m (in base al rischio vita) + 15 m. Prendiamo in esame un rischio vita A1 Corridoio Cieco lunghezza = 45 m + incrementi del caso, facciamo il massimo 36% + 15 m = 81,60 m... Non tutti, solo quelli che terminano all'uscita finale. Gli esempi ...
- sab mar 02, 2024 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Per me l'atrio invece è l'ingresso ad un edificio. Magari con 50 MJ/mq ho esagerato, ma intendevo dire carico di incendio limitato, < 200 MJ/mq. Se si applica il paragrafo del codice citato solamente alla larghezza d'esodo l'esempio è più che valido. Fondi tutte le tesi su ipotesi che non sono indi...
- sab mar 02, 2024 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Premesso che "atrio condominiale" dalle mie parti è uno spazio scoperto tra i fabbricati...e se fosse cose, in tabella lo avrebbero dovuto scrivere. A mio modo di vedere l'atrio deve essere un luogo privo di carico di incendio o comunque < 50 MJ/m2 assimilabile ad un filtro Ma non ti sembr...
- sab mar 02, 2024 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 604
Re: COPI - Esodo e corridoio cieco
Grazie a tutti per il contributo. Nell'immagine ho semplificato una situazione tipo che però si ripresenta, sotto svariate forme, in diversi progetti. La nota, che riporti, nelle definizioni effettivamente sembra dire questo. Ma al contempo, "non essendo possibile stabilire quale sia il compar...
- ven mar 01, 2024 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Ma a questo punto si allungasse di +15 qualsiasi percorso cieco in qualsiasi caso. Tanto vale. Questo non è vero. Perchè se il corridoio cieco "di norma" termina, per fare un esempio, a 30 metri dall'uscita finale, non è la stessa cosa. La disposizione ha senso. perché se il corridoio cie...
- ven mar 01, 2024 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 17
- Visite : 979
Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Ho letto un po' nel forum. Ma stando al COPI, se il corridoio cieco finisce all'uscita finale, di fatto lo possa aumentare di 15 m. Il fatto che l'esempio riporti un atrio, non credo possa cambiare quello che è scritto: Anche senza protezione , che termini direttamente all’uscita finale o in luogo s...
- ven feb 09, 2024 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
- Risposte: 12
- Visite : 579
- ven feb 09, 2024 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
Re: le volte. come certificarle?
mi sembra che ci sia una vernice Promat e forse anche un intonaco sempre Promat ovviamente da vedere rapporto di prova ho visto il rapporto di prova. ma dal mio punto di vista, senza fascicolo tecnico, o estensioni indicate dal rapporto, quella certificazione vale solo nella configurazione della pr...
- ven feb 09, 2024 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
Re: le volte. come certificarle?
Eurocodice EN 1996-1-2 (annesso C) integrato dall’applicazione della circolare DCPREV 4638.... viste le indicazioni fornite dall’Annesso Nazionale in merito agli Allegati B e C dell’Eurocodice EN 1996 1-2 ed in attesa di nuove determinazioni sperimentali, si ritiene possibile l’applicazione del meto...
- gio feb 08, 2024 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
- gio feb 08, 2024 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
le volte. come certificarle?
Ho già cercato nel forum. letto documenti vari, ma...esiste una soluzione per certificare al fuoco le volte in muratura?
esistono protezioni che consentano di certificarle? (eslcuso il controsoffitto, visto che le volte non vanno nascoste)
la soluzione resta solo la deroga???
esistono protezioni che consentano di certificarle? (eslcuso il controsoffitto, visto che le volte non vanno nascoste)
la soluzione resta solo la deroga???
- lun feb 05, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazi calmi-ascensore
- Risposte: 5
- Visite : 366
Re: Spazi calmi-ascensore
Si ma lo spazio calmo, per sua definizione, va pensato e stabilito laddove un disabile riesca autonomamente a raggiungerlo. Nel caso specifico di quell'autorimessa non esistono le condizioni affinché un disabile su sedia a ruote riesca a farlo, o quantomeno riesca a farlo con la facilità del caso c...
- lun feb 05, 2024 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1035
- dom feb 04, 2024 20:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1035
Re: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
"legge 10 dati delle macchine interne?" => COSA vuol dire? i dati COP ed EER sono sempre della macchina esterna non delle interne Mi sono espresso male. Intendevo "in funzione delle macchine interne" Ripeto, ci sono i software delle case produttrici che ti danno cop ed eer con l...
- sab feb 03, 2024 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1035
Re: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
No, come ti ho già scritto ieri Ecobonus metto valori macchina esterna, per la legge 10 estrapolo dati per tabelle 11300 legge 10 dati delle macchine interne? il mio dubbio è che la stessa macchina esterna serve diverse zone, con macchine interne differenti. quindi anche al livello di sw non so ben...
- sab feb 03, 2024 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1035
Re: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
A cosa ti serve il dato? Legge 10, Ape di solito le principali ditte hanno configuratore che ti da cop alle varie temperature. Per Ecobonus usa invece dati unità esterna dichiarati dal produttore. N.b. a mio parere anche per legge 10 e ape dati da catalogo vanno benone, cambia veramente poco. serve...
- sab feb 03, 2024 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazi calmi-ascensore
- Risposte: 5
- Visite : 366
Re: Spazi calmi-ascensore
Sto lavorando su un caso in esame attualmente molto simile al tuo. Attenzione anche alle dimensioni del filtro di passaggio. All'interno della relazione sto escludendo la possibilità di presenza di occupanti su sedia a ruote proprio perchè, anche nelle normali condizioni di esercizio, essi non poss...
- sab feb 03, 2024 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 559
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
" siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa ", " comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti " le due cose vanno lette insieme. se il titolo edilizio dice "visto il rispetto del dm 1986" o qualcosa di simile...
- sab feb 03, 2024 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 559
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
A leggere bene l'inciso, occorrerebbe che non ci fosse solo un generico richiamo al DM 1986 come norma da applicare nel titolo edilizio, ma una chiara documentazione progettuale conforme a tale DM ed una altrettanto chiara accettazione del Comune di tali elaborati. A me sembra più che sufficiente c...
- ven feb 02, 2024 20:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 559
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Non seguendo civile non mi capita mai, ma io tengo la linea di richiedere un atto dei VV.F., e non di un qualunque ente. in generale è come dici. ma il dm 15/5/2020 ha l'inciso indicato. che credo sia voluto, per "aiutare" le vecchie autorimesse fino a 9 box, che non necessitavano di CPI.
- ven feb 02, 2024 20:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1035
COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
In un sistema con macchina interna canalizzata che serve una zona, e due macchine interne a parete che servono un'altra zona, con stessa unità esterna, che dati di COP ed EER,devo inserire? Leggo su un catalogo EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo s...
- gio feb 01, 2024 11:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cumulabilità diversi interventi ecobonus
- Risposte: 5
- Visite : 443
- gio feb 01, 2024 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 559
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Che sappia io, per ciò che mi hanno raccontato al corso, se l'autorimessa non aveva una SCIA VVF o un progetto approvato precedente all'abrogazione del DM 86 va riprogettata con il nuovo codice. Ma in effetti il passo che citi mi mette dei dubbi, perchè parla di autorità competenti, non necessariam...
- gio feb 01, 2024 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 559
Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Ho una autorimessa, priva di SCIA, che ricade nella seguente condizione del dm 15/5/2020: Art. 3 - Norme finali 1.... il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: b) siano state progettate sulla b...
- gio feb 01, 2024 09:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trasmittanza media strutture opache
- Risposte: 68
- Visite : 16694
Re: Trasmittanza media strutture opache
I SW generalmente ragionano proprio in questo modo. Verifica pareti verticali: calcola una trasmittanza media pesata sulla superficie mettendoci dentro tutte le pareti verticali esterne e verso ambienti non riscaldati, (solo quelle oggetto di intervento), comprensive dei ponti termici, il valore ri...
- gio feb 01, 2024 09:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cumulabilità diversi interventi ecobonus
- Risposte: 5
- Visite : 443
Re: cumulabilità diversi interventi ecobonus
grazie mille
- gio feb 01, 2024 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazi calmi-ascensore
- Risposte: 5
- Visite : 366
Spazi calmi-ascensore
Negli spazi calmi è prevista la necessità di avere un sistema di comunicazione bidirezionale. Se lo spazio calmo è posto a valle del filtro con le scale, dove si trova l'ascensore, sarebbe legittimo omettere il sistema di comunicazione e si potrebbe utilizzare l'ascensore? o vige il divieto di utliz...
- gio gen 11, 2024 19:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cumulabilità diversi interventi ecobonus
- Risposte: 5
- Visite : 443
cumulabilità diversi interventi ecobonus
Come noto esistono diversi massimali ecobonus, secondo il tipo di intervento. Quando i diversi massimali sono cumulabili? In altre parole. 1. cappotto e infissi, hanno massimale di detrazione in comune, pari a 60000 euro (comma 345). Quindi non 60+60. 2. Il cambio della pompa di calore, ha massimale...
- gio gen 04, 2024 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1230
Re: Classificazione autorimessa interrata
Buongiorno. Hai ragione, ma il problema è che la norma non è chiara, almeno per me. Potrebbe anche essere che la H caratterizza l'intera autorimessa mentre la Superficie caratyerizza il simgolo comparto. Su alcune testi, ad esempio, la classificazione voene fatta consederando come H quella derivant...
- gio gen 04, 2024 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1230
Re: Classificazione autorimessa interrata
mio modesto parere.. fare un impianto sprinkler un piano sì e due no, avrebbe eventualmente senso solo sulla carta le quote di piano contano fino ad un certo punto La rtv6 per l'HC obbliga allo sprinkler. Per l'HB bastano gli idranti. A livello di costi, fare altri 6000 mq di sprinkler, al posto di...
- mer gen 03, 2024 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1230
Re: Classificazione autorimessa interrata
Per l'assoggettabilità no di certo. Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti. Concordo e ho pochi dubbi. L'autorimessa costituisce nell'insieme una sola attività. Ma per la classificazione (e quindi per l'applicazione delle strategie integrative della RTV 6) posso fare riferim...
- mar dic 05, 2023 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
- Risposte: 4
- Visite : 751
Re: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
L'incremento di potenza è giustificabile.
Ma mi chiedo se sia d'obbligo la lex10. Perchè siamo sul filo tra la mera sostituzione, e il nuovo impianto (per via dell'aumento di potenza e dei terminali)
- ven dic 01, 2023 15:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
- Risposte: 4
- Visite : 751
Re: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
Ciao a tutti. Ho un impianto di partenza con due generatori (a pompa di calore) ciascuno <50 kw. Uno dei due è da sostituire, ma con l'occasione si vuole aumentare la potenza, pur rimanendo sotto i 50 Kw, peraltro integrando alcuni terminali di emissione. a. senza integrare i terminali è necessaria...
- mar nov 28, 2023 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
- Risposte: 4
- Visite : 751
Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
Ciao a tutti. Ho un impianto di partenza con due generatori (a pompa di calore) ciascuno <50 kw. Uno dei due è da sostituire, ma con l'occasione si vuole aumentare la potenza, pur rimanendo sotto i 50 Kw, peraltro integrando alcuni terminali di emissione. a. senza integrare i terminali è necessaria ...
- ven nov 24, 2023 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1230
Re: Classificazione autorimessa interrata
Per l'assoggettabilità no di certo. Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti. Concordo e ho pochi dubbi. L'autorimessa costituisce nell'insieme una sola attività. Ma per la classificazione (e quindi per l'applicazione delle strategie integrative della RTV 6) posso fare riferim...
- ven nov 24, 2023 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
- Risposte: 7
- Visite : 397
Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Rivolgiti al Comando e illustra la situazione. una soluzione che vada bene in genere si trova. in una situazione simile (avevo una attività già bella e fatta e ci ho redatto il progetto di p.i.), ho avuto modo di approfondire che la norma non consente di chiedere deroghe su aspetti che non siano pre...