Siete riusciti ad ottenere la certificazione di “origine non preferenziale”, da qualche produttore?
in particolare produttori di pannelli coibenti (Materiali per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’involucro)?
La ricerca ha trovato 638 risultati
- lun giu 29, 2026 11:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Certificazione di “origine non preferenziale”
- Risposte: 0
- Visite : 223
- mer giu 24, 2026 10:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dopo la richiesta preliminare in CT 3.0 posso iniziare?
- Risposte: 3
- Visite : 375
Re: Dopo la richiesta preliminare in CT 3.0 posso iniziare?
perfettoponca ha scritto: mar giu 23, 2026 23:04 Dopo l'invio della richiesta preliminare puoi iniziare, non devi comunicare l'inizio dei lavori al gse, procedi direttamente alla richiests del ct a fine lavori, nei tempi stabiliti
grazie mille
- mer giu 24, 2026 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: assenza di barriera al vapore
- Risposte: 1
- Visite : 361
assenza di barriera al vapore
La stratigrafia di un tetto restituisce una verifica termoigrometrica soddisfatta senza condensa interstiziale, anche senza barriera al vapore
secondo voi posso evitare di inserirla? (le condizioni al contorno mi rendono complicato l'inserimento della barriera al vapore)
ho previsto pannelli ...
secondo voi posso evitare di inserirla? (le condizioni al contorno mi rendono complicato l'inserimento della barriera al vapore)
ho previsto pannelli ...
- mar giu 23, 2026 20:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dopo la richiesta preliminare in CT 3.0 posso iniziare?
- Risposte: 3
- Visite : 375
Dopo la richiesta preliminare in CT 3.0 posso iniziare?
Dopo la richiesta preliminare in CT 3.0, e quindi dopo la ricevuta, posso iniziare i lavori, o devo comunicare al GSE l'inizio del lavori?
fa fede la comunicazione inviata al comune, immagino, che deve essere successiva alla richiesta preliminare in CT 3.0
è corretto?
fa fede la comunicazione inviata al comune, immagino, che deve essere successiva alla richiesta preliminare in CT 3.0
è corretto?
- mar mag 26, 2026 16:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
Lo so. ma non mi convince per niente, visto che le regole applicative impongono l'eliminazioneponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:53 in realtà puoi inserire un nuovo edificio e inviare una nuova richiesta
esce fuori un alert ma non ti blocca..
tuttavia non è il massimo
- mar mag 26, 2026 12:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
chiedo a tutti
una volta invita la richiesta, il portale invia la RICEVUTA DI AVVENUTO INVIO DELLA RICHIESTA PRELIMINARE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI, dopo qualche giorno arriva un'altra comunicazione con la "Presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi"
quale delle ...
una volta invita la richiesta, il portale invia la RICEVUTA DI AVVENUTO INVIO DELLA RICHIESTA PRELIMINARE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI, dopo qualche giorno arriva un'altra comunicazione con la "Presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi"
quale delle ...
- mar mag 26, 2026 12:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
devi fare segnalazione attraverso l'apposito form sul portale
e qua sta la fregatura: se non cancelli non puoi fare nuova richiesta! e i tempi che hanno per rispondere non sono breviponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:28 e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
- mar mag 26, 2026 12:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
devi fare segnalazione e chiedere di cancellare la pratica.
inutile che lo fai al telefono. l'assistenza telefonica non sa nulla
- mar mag 26, 2026 12:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
ne ho inviata una e mi sono accorto di aver fatto un errore tuttavia non trovo il modo di eliminarla
occorre aspettare l'approvazione forse? a qualcuno è capitato?
eeeeeee.
non si può. è un ennesimo baco. non c'è ...
- gio mag 14, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra e coefficiente di protezione sismica
- Risposte: 3
- Visite : 709
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
Buonasera
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che ...
- mer mag 13, 2026 19:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
diversamente dichiareresti di aver ricevuto un finanziamento e la cosa potrebbe avere conseguenze sul calcolo dell'incentivo e sull'accettazione della pratica ...
- mer mag 13, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra e coefficiente di protezione sismica
- Risposte: 3
- Visite : 709
palestra e coefficiente di protezione sismica
il vigente dm sulle strutture sportive, anche per strutture senza pubblico (semplice palestra), rimanda all'art. 15 che ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con ...
- mer mag 13, 2026 18:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
volevo rispondere ad altro.
- ven apr 24, 2026 17:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
1. se nella richiesta preliminare viene inserito un intervento cui poi, in fase esecutiva si rinuncia, cosa accade? ad esempio, se in un intervento di sostituzione di impianto, intervento su involucro opaco e installazione colonnina di ricarica, dovesse venire meno la colonnina, cosa succede? si ...
- ven apr 24, 2026 17:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
1. se nella richiesta preliminare viene inserito un intervento cui poi, in fase esecutiva si rinuncia, cosa accade? ad esempio, se in un intervento di sostituzione di impianto, intervento su involucro opaco e installazione colonnina di ricarica, dovesse venire meno la colonnina, cosa succede? si ...
- gio apr 16, 2026 17:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
in realtà non va caricato nulla.ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 17:01 secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
e al momento ho "solo" il computo metrico estimativo e mi mancano alcune offerte (non è solo impianto su cui intervengo)
- gio apr 16, 2026 15:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Poi hai rendicontato a consuntivo pareggiando sempre le previsioni?Ronin ha scritto: gio apr 16, 2026 09:51 2 sì conviene utilizzare direttamente i massimali specifici per intervento
- gio apr 16, 2026 15:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
E con i costi come ti sei regolato? Hai indicato i massimali? O avevi costi già ben definiti?Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 13:50 La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
Non so negli altri casi.
- gio apr 16, 2026 11:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
2 sì conviene utilizzare direttamente i massimali specifici per intervento
ma questa è la prima volta che c'è la verifica preliminare, o sbaglio?
quindi dici mettiamo il massimale, se poi è meno, alla fine daranno meno (tanto erogano a consuntivo): io sono d'accordo. ma qualcuno dice che è ...
- gio apr 16, 2026 11:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
come operate sul portale per conto dei vostri clienti?
a) il cliente viene registrato come operatore poi richiede il PIN e ve lo comunica in modo da associare la sua posizione al vostro account GSE
b) vi registrate sul portale ed operate con le credenziali del cliente dopo avergli fatto firmare ...
- gio apr 16, 2026 10:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
eh si. certo.NoNickName ha scritto: gio apr 16, 2026 10:31Scusa se lo chiedo, non l'hai scritto: sei in un caso di obbligatorietà della richiesta preliminare?ildubbio ha scritto: mer apr 15, 2026 19:14 se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
- gio apr 16, 2026 10:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Ma no dai, spero e mi auguro che non sia così.
Per avere la cifra esatta devi passare per una progettazione esecutiva ...
- gio apr 16, 2026 07:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 136
- Visite : 118615
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
dopo diverse decine di pratiche dico che l'unica modalità che ha una ragionevole certezza di passare è che PRIMA di cominciare i lavori ti siedi con l'installatore regole tecniche alla mano e in base agli interventi da fare gli spieghi per filo e per segno cosa e quando raccogliere, produrre ...
- gio apr 16, 2026 07:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Ma davvero?
Hai esperienza diretta?
Essendo una valutazione preliminare, davvero devo dare una cifra al centesimo?
Ne di ...
- mer apr 15, 2026 19:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
- Risposte: 47
- Visite : 8386
Richiesta preliminare in CT 3.0
Chiedo alcuni suggerimenti.
1. se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
le regole applicative sono un po' sibilline (Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare
(ad es ...
1. se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
le regole applicative sono un po' sibilline (Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare
(ad es ...
- ven apr 03, 2026 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7465
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall ...
- ven apr 03, 2026 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7465
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
stabilita da chi?
non credo esista una norma. o sbaglio?
(fermo restando che se vuoi dimostrare che siano a posto, devi fare i rilievi)
- ven apr 03, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7465
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
riapro e mi accodo alla questione.
il riferimento per il controllo delle vernici è la uni 10898-1:2023
mi sembra indispensabile la disponibilità di uno spessimetro (e non solo), per le verifiche strumentali da effettuare.
in altre parole, non basta il solo controllo di integrità "visivo". è ...
il riferimento per il controllo delle vernici è la uni 10898-1:2023
mi sembra indispensabile la disponibilità di uno spessimetro (e non solo), per le verifiche strumentali da effettuare.
in altre parole, non basta il solo controllo di integrità "visivo". è ...
- gio apr 02, 2026 20:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
- Risposte: 22
- Visite : 12335
Re: Lettera G per impianto di rilevazione?
Quindi, se ho una impresa idraulica con lettera D e G, che affida l'impianto IRAI ad una con lettera A, la prima può certificare tutto? sia impianto idranti (ad esempio) e sia IRAI?
https://www.impiantinews.it/gt/quesiti/ ... lettera-g/
https://www.impiantinews.it/gt/quesiti/ ... lettera-g/
- ven mar 06, 2026 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13180
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
piuttosto, se l'impianto non è complesso, si potrebbe immaginare di incassare canalizzazioni e cavi in un controsoffitto di cartongesso.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
- mar mar 03, 2026 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13180
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
mi sembra una ipotesi solo "teorica". sfilare tutti i cavi e reinserirli in canalizzazioni metalliche, a livello di manodopera costa quanto rifare l'impianto o poco meno. a quel punto lo ...
- sab feb 28, 2026 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13180
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
la reazione al fuoco non c ...
- ven feb 27, 2026 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13180
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Con il COPI, il problema dei cavi e delle canaline è la reazione al fuoco. poco conta se hai o no la DIRIstfire ha scritto: ven feb 06, 2026 09:22 io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
- ven feb 27, 2026 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 29
- Visite : 15663
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Come no, io a manetta. Se l'impianto risponde alla norma all'anno in cui fu realizzato, sicuro.
Scusate, ma voi fate rifare l'impianto elettrico alle CEI dell'anno corrente, o date le dich conf dell'anno di realizzazione?
Salvo qualche implementazione, sì su tutta la linea.
e come fai con le ...
- mar feb 17, 2026 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2806
Re: maledette volte
Della Global Building
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-paint/protezione-di-volte-a-botte-in-muratura-intonacata
o la Amonn o anche Promat ci sono dei rapporti di prova con la vernice intumescente.
credo siano tutti per la volta a botte. per quelle a crociera (o di altro tipo) non sta ...
- gio feb 12, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2806
Re: maledette volte
per esempio? quali sono le vernici? qualche nome. grazie mille
- gio feb 12, 2026 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2806
Re: maledette volte
Le volte che ho visto in alcuni, rarissimi, casi sono arrivate a REI60, quando queste avevano dei costoloni di rinforzo che attraversano la volta e coprono locali piccoli, circa 50 mq.
Negli altri casi massimo REI30 o REI45 con il metodo analitico.
è quello che temo anche io.
Più in generale ...
- gio feb 12, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2806
Re: maledette volte
con analitico potrei arrivare a 90? con l'ulteriore tema che della volta si conosce poco o nulla.mmaarrccoo ha scritto: gio feb 12, 2026 12:07 Di sicuro non lo fai con il tabellare, per cui o fai analitico o fai sperimentale proteggendo.
quanto ai dettagli. l'edificio è vincolato. e sprinkler e simili sono di difficile realizzazione.
- gio feb 12, 2026 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2806
maledette volte
Qualcuno ha novità su come certificare al fuoco le volte?
addiruttura avrei bisgno di raggiungere REI90...
soluzione e idee alternative per ridurre a 0 la REI?
addiruttura avrei bisgno di raggiungere REI90...
soluzione e idee alternative per ridurre a 0 la REI?
- lun gen 19, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 1194
Re: estintori omologati classe F
Nessuno sa darmi indicazioni?
Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
Se ti può essere utile, proprio questa ...
- lun gen 19, 2026 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 1194
Re: estintori omologati classe F
Nessuno sa darmi indicazioni?
ildubbio ha scritto: ven gen 16, 2026 16:13 Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
- ven gen 16, 2026 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 1194
estintori omologati classe F
Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
- gio ott 23, 2025 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 29
- Visite : 19000
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
e quindi sei d'accordo con me?weareblind ha scritto: gio ott 23, 2025 12:46 E' giusto che tu faccia onore al tuo soprannome, ma io applico solo decreti di prevenzione incendi, facendo analisi di prevenzione incendi.
- gio ott 23, 2025 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 29
- Visite : 19000
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
L'argomento è delicato e, come altre situazioni, l'ultima parola si avrebbe in tribunale.
A fronte di una sanzione penale al DdL comminata dall'ispettore di turno, anche il professionista antincendio potrebbe essere chiamato in causa se il suo progetto è stato redatto in difformità a disposizioni ...
- gio ott 23, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
- Risposte: 4
- Visite : 1946
Re: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
ho letto...
- mar ott 21, 2025 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
- Risposte: 4
- Visite : 1946
minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
Quale delle due norme prevale?
Mi sono reso conto che il testo unico sulla sicurezza parla ancora di porte "apribili nel verso dell’esodo". Il codice e il minicodice prevedono invece che per bassi affollamenti, le porte possono anche non essere aperte nel verso dell'esodo.
quale norma prevale?
Mi sono reso conto che il testo unico sulla sicurezza parla ancora di porte "apribili nel verso dell’esodo". Il codice e il minicodice prevedono invece che per bassi affollamenti, le porte possono anche non essere aperte nel verso dell'esodo.
quale norma prevale?
- mer ott 01, 2025 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 10562
Re: ACS a gas per docce palestra
in ogni caso, tornando a noi.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
- mer ott 01, 2025 20:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 10562
Re: ACS a gas per docce palestra
La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all ...
- mer ott 01, 2025 18:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 10562
Re: ACS a gas per docce palestra
esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA
perchè? se metti due apparecchi a gas all'aperto, non dovresti ...
- mer ott 01, 2025 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 10562
Re: ACS a gas per docce palestra
2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
è l'impianto a cui pensavo.
nel caso di specie mi sembra quello più gestibile. tra l'altro con le caldaie all'aperto (evito ...