- ven feb 16, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 673
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Sicuramente tutti i punti di vista possono essere giusti. In questo caso però io mi trovo d'accordo con cmorante. Ad esempio anche il nuovo D.M. sulle centrali termiche o la nuova RTV delle autorimesse costituisce quindi un'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, ma credo che...
- ven set 15, 2023 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
- Risposte: 9
- Visite : 401
Re: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
Solo una precisazione: dici che la tua autorimessa è classificata HC ma tieni presente che "la quota di tutti i piani h" è riferita ai soli piani costituenti l'autorimessa. Non credo quindi che la classificazione HC sia corretta...
- dom ago 06, 2023 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1664
Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione
No ma io dicevo di compartimentare fra l'area di vendita ed il deposito, altrimenti le superfici si dovrebbero sommare e si potrebbe andare sopra ai 400 mq, quindi attività 69.
- sab ago 05, 2023 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1664
Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Att. 75 sicuramente, inoltre secondo me è da valutare anche l'attività 69, se l'area di vendita non è compartimentata dal resto...
- sab mar 18, 2023 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
- Risposte: 2
- Visite : 314
Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
Rvita A2? Forse B2 sarebbe meglio se è centro commerciale...
- ven gen 20, 2023 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE
- Risposte: 4
- Visite : 381
Re: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE
Si sono da cambiare
- gio gen 05, 2023 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
- Risposte: 3
- Visite : 416
NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
Buongiorno a tutti e buon anno! Nuovo asilo nido realizzato ed avente numero di persone presenti inferiore a 30. Non è attività soggetta e quindi fuori campo applicazione della V.9. Posso applicare il D.M. 16/07/2014 che ha un apposito capitolo per gli asili nido inferiori alle 30 presenze che dice ...
- lun dic 12, 2022 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
- Risposte: 14
- Visite : 5371
Re: DM12/04/1996: accesso da porticato
Accesso con porta REI e parete REI verso porticato e per me sei a posto
- ven dic 02, 2022 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
- Risposte: 22
- Visite : 2085
Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Il tutto però solo per edifici civili. Per i capannoni industriali i pannelli in classe 1 sono condizione sufficiente
- mer ott 19, 2022 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPPOTTO
- Risposte: 3
- Visite : 649
Re: CAPPOTTO
Grazie Terminus. Io ho indicato solo la RTV 13 perchè l'edificio di civile abitazione non subirà alcuna modifica se non il cappotto, quindi pensavo di non applicare la RTV 14 ed il COPI in quanto l'attività non è mutata rispetto al CPI rilasciato in conformità al DM 246. Per l'aggravio od il non agg...
- mar ott 18, 2022 16:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPPOTTO
- Risposte: 3
- Visite : 649
CAPPOTTO
Buongiorno a tutti, condominio (Att. 77/a) in possesso di CPI, ora vogliono fare il cappotto termico. Secondo voi: 1) E' corretto applicare la regola verticale del codice V.13 (quindi materiali in facciata in kit classificati B-S1,d0 ed in copertura Broof)? 2) Al termine dei lavori dovrò presentare ...
- gio ott 13, 2022 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione box autorimessa
- Risposte: 18
- Visite : 3771
Re: Comunicazione box autorimessa
La nota 5 della tabella dice che se l'autorimessa è AA, è sufficiente una porta E30, quindi senza filtro.
- dom set 11, 2022 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
- Risposte: 10
- Visite : 1103
Re: NORMATIVA APPLICABILE
Perfetto e grazie ancora dei pareri
- dom set 11, 2022 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PERCENTUALE DI FORATURA
- Risposte: 3
- Visite : 700
Re: PERCENTUALE DI FORATURA
Ok perfetto, temevo che non si potesse usare.
Grazie mille ad entrambi!
Grazie mille ad entrambi!
- sab set 10, 2022 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PERCENTUALE DI FORATURA
- Risposte: 3
- Visite : 700
PERCENTUALE DI FORATURA
Ciao a tutti,
dubbio sul capitolo S.3 del codice ed in particolare S.3.11.1 punto 8.
Nel calcolo della percentuale di foratura viene specificato che essa non può essere < 0,2....
Se mi risulta inferiore? Come ci si comporta?
dubbio sul capitolo S.3 del codice ed in particolare S.3.11.1 punto 8.
Nel calcolo della percentuale di foratura viene specificato che essa non può essere < 0,2....
Se mi risulta inferiore? Come ci si comporta?
- sab set 10, 2022 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
- Risposte: 10
- Visite : 1103
Re: NORMATIVA APPLICABILE
Grazie ad entrambi per i pareri.
@terminus il fabbricato è esistente...per questo devo capire bene se chiedergli di verificare ed eventualmente adeguare le strutture...
@terminus il fabbricato è esistente...per questo devo capire bene se chiedergli di verificare ed eventualmente adeguare le strutture...
- sab set 10, 2022 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
- Risposte: 10
- Visite : 1103
Re: NORMATIVA APPLICABILE
Ma io non ho mai detto che il rischio incendio è inesistente.. sto semplicemente cercando di capire, anche con il vostro aiuto, cosa poter consigliare al cliente. Perchè poi si sa la domanda è sempre la stessa: "ma è obbligatorio???" Quindi facendo il punto classe 120 perchè tanti material...
- sab set 10, 2022 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
- Risposte: 10
- Visite : 1103
Re: NORMATIVA APPLICABILE
Ok grazie come supponevo, quindi nessun obbligo nemmeno per le strutture? Io sto consigliando di fare cose minime come US adeguate per dimensione e numero, estintori e segnaletica. Poi visto il carico incendio elevato (classe 120) suggerisco anche rivelazione ed idranti. Sono però un po' indeciso ri...
- sab set 10, 2022 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE
- Risposte: 10
- Visite : 1103
NORMATIVA APPLICABILE
Buongiorno colleghi chiedo il vostro parere in riferimento alla progettazione di un capannone industriale suddiviso in singoli box per l'affitto di ciascuno di essi a clienti esterni (self storage). Ecco i dati essenziali: - I clienti accederanno in autonomia al capannone. - Il fabbricato uilizzato ...
- gio giu 23, 2022 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP per autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 853
Re: NOP per autorimesse
Io invece ritengo che, dal momento che l'autoimessa è chiaramente preesistente e possiedi documenti ufficiali del Comando VVF che lo testimoniano, potresti seguire il DM dell'86. Poi la solita chiacchierata col comando potrebbe aiutarti a capire qual'è il loro orientamento...
- mar mag 10, 2022 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2542
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Non mi risulta che:
"Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)"
Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa???
"Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)"
Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa???
- gio lug 29, 2021 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 789
Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Secondo me se opportunamente compartimentate le 2 autorimesse sono distinte e quindi le superfici non si sommano e quindi niente attività soggetta.
- sab lug 24, 2021 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 767
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
Secondo me non è così, o meglio sarebbe così se la vecchia pratica autorizzata comprendesse già l'attività 75. Ma dal momento che l'autorimessa è nuova secondo me non puoi farla col DM dell'86 ormai abrogato
- ven lug 23, 2021 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 767
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
Copi solo per ampliamento
- gio mag 13, 2021 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga altezza porta centrale termica
- Risposte: 12
- Visite : 1537
Re: deroga altezza porta centrale termica
Con la tolleranza del DM 1983 ci stai, quindi applichi il DM 8/11/19 e niente deroga
- sab apr 10, 2021 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova 10779
- Risposte: 47
- Visite : 5718
Re: Nuova 10779
Secondo me, leggendo la norma, (.....o, in subordine, derivato dalla stessa rete idranti, prevedendo il contemporaneo funzionamento con la protezione interna) la contemporaneità viene richiesta esclusivamente se la protezione esterna viene derivata dalla rete idranti interna. Se è collegata direttam...
- mer mar 31, 2021 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
- Risposte: 7
- Visite : 1958
Re: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
Ciao Trave,
scusa ma perchè dici che devi applicare il Codice? L'attività 65 è esclusa dal campo di applicazione del Codice...
Perchè non usare il D.M. 10/03/1998 finchè sarà in vigore?
scusa ma perchè dici che devi applicare il Codice? L'attività 65 è esclusa dal campo di applicazione del Codice...
Perchè non usare il D.M. 10/03/1998 finchè sarà in vigore?
- mer feb 03, 2021 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressione residua idranti soprasuolo UNI10779:2014 vs EC740
- Risposte: 14
- Visite : 3264
Re: Pressione residua idranti soprasuolo UNI10779:2014 vs EC740
Devi rispettare entrambe le caratteristiche minime richieste utilizzando la lancia e quindi il relativo K che l'idrante ha in dotazione. Se usi una lancia con K=145 e misuri 251 l/min (pressione in ingresso 3 bar) NON vuol dire che se disponessi una lancia con K=173 avresti 300 l/min alla pressione ...
- mar gen 26, 2021 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività di deposito o autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 2152
Re: Attività di deposito o autorimessa
Concordo con Travereticolare, in caso contrario sarebbe un'autorimessa anche una concessionaria d'auto
- mar gen 26, 2021 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività di deposito o autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 2152
Re: Attività di deposito o autorimessa
Ma infatti proprio per il fatto che sono carrelli in vendita, io sarei per considerare magazzino. Prima della vendita mi sembra di capire che i carrelli non siano caricati e la carica avviene solo in un secondo momento. Si potrebbe valutare di scollegare la batteria...
- gio gen 21, 2021 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVELATORI GAS METANO E RINNOVO
- Risposte: 12
- Visite : 1612
Re: RIVELATORI GAS METANO E RINNOVO
Grazie ad entrambi ed il mio dubbio era proprio quello, cioè capire se è un impianto di protezione attiva e come tale va asseverato oppure no.
E' anche vero (e confesso che non ci avevo fatto caso prima) che la rivelazione gas è citata nel modello di asseverazione per il rinnovo...
E' anche vero (e confesso che non ci avevo fatto caso prima) che la rivelazione gas è citata nel modello di asseverazione per il rinnovo...
- gio gen 21, 2021 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVELATORI GAS METANO E RINNOVO
- Risposte: 12
- Visite : 1612
RIVELATORI GAS METANO E RINNOVO
Buongiorno a tutti,
domanda secca: i rivelatori di gas metano vanno asseverati in fase di rinnovo periodico?
Secondo voi è un impianto di protezione attiva antincendio?
Grazie
domanda secca: i rivelatori di gas metano vanno asseverati in fase di rinnovo periodico?
Secondo voi è un impianto di protezione attiva antincendio?
Grazie
- ven dic 18, 2020 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA
- Risposte: 17
- Visite : 2392
Re: MODIFICA
Ecco la parete comune potrebbe avere qualche problema ad essere certificata...però pensavo che in fondo perchè devo fare 2 compartimenti? Non potrei considerare come se fosse un unico ambiente? Io teoricamente potrei anche farli comunicare visto che è sempre un deposito di gomma... Applicare il COPI...
- ven dic 18, 2020 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA
- Risposte: 17
- Visite : 2392
Re: MODIFICA
Intanto grazie per le risposte. Per specificare meglio rispetto a quanto scritto da boba, il copri scopri è in adiacenza al fabbricato ma non ricomprende il portone di uscita del capannone che quindi rimane libero. Il copri scopri avrà una unica porta che darà direttamente all'esterno senza comunica...
- ven dic 18, 2020 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA
- Risposte: 17
- Visite : 2392
MODIFICA
Ciao a tutti, vi espongo un caso pratico che sto seguendo: attività di deposito di gomma (pneumatici) da 80.000 kg all'interno di capannone industriale. Presento SCIA per attività 43/C e chiudo la pratica. Ora il titolare vuole installare un copri-scopri all'esterno del fabbricato (in adiacenza util...
- gio dic 17, 2020 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco COPI - Livello II
- Risposte: 4
- Visite : 851
Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II
Ok perfetto e grazie, mi sembra un comma inutile dal momento che è ovvio che il calcolo del carico d'incendio è da fare comunque anche per valutare altri aspetti.
- mer dic 16, 2020 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco COPI - Livello II
- Risposte: 4
- Visite : 851
Resistenza al fuoco COPI - Livello II
Ciao A tutti, ho un dubbio riguardo il paragrafo 2.4.2 del COPI... comma 3: la classe minima di resitenza al fuoco almeno pari a 30 o inferiore se consentita dal carico d'incendio Perchè però dice al comma 2 di verificare le prestazioni di resistenza al fuoco come previsto da paragrafo s.2.5.? Devo ...
- mer dic 16, 2020 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rambiente
- Risposte: 21
- Visite : 3914
Re: Rambiente
Buongiorno a tutti,
secondo voi un deposito di pneumatici di circa 10.000 kg senza spegnimento automatico, può generare un Rambiente significativo oppure no?
Sicuramente fumi e vapori sarebbero presenti ma non so se questo è sufficiente per rendere il rischio ambiente significativo... voi che dite?
secondo voi un deposito di pneumatici di circa 10.000 kg senza spegnimento automatico, può generare un Rambiente significativo oppure no?
Sicuramente fumi e vapori sarebbero presenti ma non so se questo è sufficiente per rendere il rischio ambiente significativo... voi che dite?
- ven dic 04, 2020 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità temporale SCIA
- Risposte: 20
- Visite : 2740
Re: Validità temporale SCIA
Grazie mille della info
- ven nov 13, 2020 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
In generale devi rispettare quanto indicato nei rapporti di classificazione del collare
- mer ott 28, 2020 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
- Risposte: 10
- Visite : 2345
Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Nessuno riesce a confortarmi sui vari punti?
- sab ott 24, 2020 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
- Risposte: 10
- Visite : 2345
Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Quindi in definitiva per riepilogare, per autorimesse SA-AA-HA: 1) le cantine sono considerate pertinenze e quindi TM1 (non considerate nella superficie dell'autorimessa se comparimentate) e comunicanti con porta EI60 2) i locali tecnici idem 3) il vano scala condominiale non è considerato area TZ e...
- sab ott 24, 2020 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA CON CODICE
- Risposte: 6
- Visite : 1002
Re: AUTORIMESSA CON CODICE
Grazie a tutti dei pareri
- ven ott 23, 2020 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA CON CODICE
- Risposte: 6
- Visite : 1002
AUTORIMESSA CON CODICE
Ciao a tutti, mi è sembrato di capire che con la nuova V.6 del codice (D.M. 15/05/2020), l'altezza per determinare la clasificazione HA-HB-HC-HD sia esclusivamente quella relativa al compartimento autorimessa, senza considerare l'altezza totale dell'edificio...me lo confermate? Se così è dove è spec...
- mer set 09, 2020 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE PRATICHE E CODICE
- Risposte: 2
- Visite : 650
Re: VECCHIE PRATICHE E CODICE
Grazie Terminus del parere
- mar set 08, 2020 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE PRATICHE E CODICE
- Risposte: 2
- Visite : 650
VECCHIE PRATICHE E CODICE
Buongiorno a tutti, pongo un quesito riguardo la situazione seguente: pratica presentata nel 2018 da altro tecnico per un deposito (att. 70/B) utilizzando il 10/03/98, ottiene parere negativo. Ora devo ripresentare la pratica....posso utilizzare il 10/3/98 visto che esiste già un parere precedente o...
- ven lug 24, 2020 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti EI dei solai
- Risposte: 8
- Visite : 1823
Re: Requisiti EI dei solai
Scusate....mi sfugge il motivo per il quale per "d" posso considerare l'intonaco...non si considera solo la parte in c.a.?
Grazie
Grazie
- gio lug 02, 2020 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8835
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Se tutti i "blocchi" hanno accessi indipendenti e sono compartimentati, secondo me no attività 75 e no applicazione del codice
- ven mag 29, 2020 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8835
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
- lun mag 18, 2020 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
- Risposte: 8
- Visite : 1731
Re: LPS 600 mq con 80 persone
Scusate...nessuno riesce a darmi un parere?