La ricerca ha trovato 46 risultati

da Chicco78
ven mag 29, 2020 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 9
Visite : 259

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
da Chicco78
lun mag 18, 2020 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 359

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Scusate...nessuno riesce a darmi un parere? :oops:
da Chicco78
gio mag 14, 2020 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 359

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Concordo anche io. A tal proposito avrei 2 dubbi: 1) se ho una sala convegni con capienza par a 25 persone devo applicare tutto il DM? Sembrerebbe di si ma non capisco per quale motivo posso applicare il Titolo XI alla lettera e) e non alla lettera d)....cosa cambia nella pratica??? 2) Titolo XI: qu...
da Chicco78
mar apr 21, 2020 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 594

Re: RINNOVI IN SCADENZA

Ok grazie a tutti, vediamo se nella nuova legge è specificato qualcosa
da Chicco78
mar apr 21, 2020 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 594

Re: RINNOVI IN SCADENZA

Grazie stfire questo mi era chiaro, era dal 15 aprile in poi che non sapevo come comportarmi....
da Chicco78
mar apr 21, 2020 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 594

Re: RINNOVI IN SCADENZA

Perfetto, grazie mille
da Chicco78
mar apr 21, 2020 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 594

Re: RINNOVI IN SCADENZA

Grazie terminus, quindi ufficialmente ad oggi un cpi è scaduto e bisogna procedere al rinnovo....
Weare sei sicuro di quanto dici? Ci sono fonti ufficiali che lo dicono?
da Chicco78
lun apr 20, 2020 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 594

RINNOVI IN SCADENZA

Ciao a tutti,
so che i CPI in scadenza tra il 31/1 ed il 15/04 portano la loro scadenza al 15/06...ma per quelli in scadenza adesso e fino al 15/06?
Avete notizie che io mi sono perso o ancora non si sa niente?
Grazie a tutti
da Chicco78
lun mar 23, 2020 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 3
Visite : 332

Re: BIBLIOTECA IN EDIFICIO TUTELATO

Perfetto, grazie.
da Chicco78
ven mar 20, 2020 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 3
Visite : 332

BIBLIOTECA IN EDIFICIO TUTELATO

Ciao a tutti, devo progettare l'adeguamento antincendio per una bibioteca posta all'interno di un edificio tutelato (Att. 72/1/C). L'attività 72 non rientra nel campo di applicazione del Codice, giusto? (ho visto la bozza del Cap.V.9 e suppongo che quando sarà pubblicata sarà modificato anche il cam...
da Chicco78
ven mar 13, 2020 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta ma con decreto verticale VS Codice
Risposte: 2
Visite : 298

Re: Attività non soggetta ma con decreto verticale VS Codice

Secondo me intendeva le attività non soggette e non normate, quindi quelle per le quali si sarebbe dovuto usare il 10/03/98...
da Chicco78
mer mar 04, 2020 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA E D.M. 03/08/2015
Risposte: 1
Visite : 240

AUTORIMESSA E D.M. 03/08/2015

Ciao a tutti, avrei alcuni dubbi riguardo a quanto in oggetto (autorimessa classificata SA-AA-HB): 1) la classificazione che ho indicato (HB) è corretta per un autorimessa a quota -3 m posta sotto a condominio avente altezza antincendio pari a 21 m? 2) la comunicazione con il vano scala del condomin...
da Chicco78
gio gen 09, 2020 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Risposte: 9
Visite : 7007

Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151

Buongiorno,
riguardo l'oggetto della discussione ho il seguente quesito: che documentazione occorre presentare in fase di SCIA per l'areazione in sommità di un vano scala costituita da velux apribile sia automaticamente che manualmente?
da Chicco78
ven mar 01, 2019 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali e pertinenze
Risposte: 5
Visite : 531

Re: Attività commerciali e pertinenze

Ciao, credo possa essere utile anche la Nota Prot. P286/4147 sott.4 del 11/04/2000 indicante ".....i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi." Tale nota farebbe decade...
da Chicco78
lun dic 03, 2018 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 1430

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Io ho espresso lo stesso questito al mio collegio (periti industriali) che mi ha risposto che occorre l'abilitazione di base, quindi nel mio caso solo un perito termotecnico può progettare impianti idrici antincendio.
da Chicco78
lun dic 03, 2018 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 1107

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Secondo me, visto che parliamo di spazio scoperto, è come se entrambi i 2 lati siano verso l'esterno, quindi potresti considerarli
da Chicco78
lun dic 18, 2017 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Risposte: 13
Visite : 2534

Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio

Per il centrali termiche il dubbio è eliminato dal Chiarimento prot.n.8820 del 20/06/2013 che riporta "ai fini dell'assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso". Per i gruppi elettrogeni penso si possa agire in ana...
da Chicco78
gio nov 16, 2017 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LIVELLI DI PRESTAZIONE DM 3/8/2015
Risposte: 1
Visite : 353

LIVELLI DI PRESTAZIONE DM 3/8/2015

Buonasera a tutti, sono alle prese con il mio primo progetto con il nuovo codice ed ho un dubbio...(non solo uno ma parto da qui :D ) Nella scelta dei Livelli di prestazione vengono indicati dei Criteri di attribuzione: ad esempio per il capitolo S.7 viene indicato che per rientrare nel Livello II d...
da Chicco78
lun lug 24, 2017 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spaccio aziendale
Risposte: 3
Visite : 516

Re: Spaccio aziendale

Questa cosa mi interessa molto...puoi dare dei riferimenti?
Io sapevo che con il nuovo DM sulle attività commerciali questa cosa fosse stata abolita e si dovesse considerare tutto come attività di vendita...
da Chicco78
lun giu 26, 2017 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: POLIAMBULATORI SANITARI
Risposte: 4
Visite : 707

Re: POLIAMBULATORI SANITARI

Perfetto, grazie ancora
da Chicco78
sab giu 24, 2017 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: POLIAMBULATORI SANITARI
Risposte: 4
Visite : 707

Re: POLIAMBULATORI SANITARI

Grazie Terminus, quindi se non è stato fatto entro i termini, adesso dovrei presentare SCIA (è categoria A) con il completo rispetto del DM 2002 (come modificato e per le parti applicabili) entro Ottobre 2017 giusto?
da Chicco78
ven giu 23, 2017 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: POLIAMBULATORI SANITARI
Risposte: 4
Visite : 707

POLIAMBULATORI SANITARI

Buongiorno a tutti, non mi occupo abitualmente di strutture sanitarie per cui non mi sono mai preoccupato di curare la normativa relativa. Chi ne ha più dimestichezza (Ronin :D ) mi potrebbe chiarire l'iter da seguire per un ambulatorio > 500 mq ed inferiore a 1.000 mq esistente? Le scadenze del 24/...
da Chicco78
mer giu 21, 2017 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità e protezioni
Risposte: 6
Visite : 1076

Re: Rinnovo di conformità e protezioni

Grazie tigers.
E coi solai come ti comporti?
da Chicco78
mer giu 21, 2017 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità e protezioni
Risposte: 6
Visite : 1076

Re: Rinnovo di conformità e protezioni

Scusate ma riguardo l'asseverazione delle strutture protette ai fini del rinnovo, voi considerate anche le protezioni (tipo lastre) poste su strutture non portanti (tipo pareti EI)? Non mi è mai stato chiaro visto che il modello riporta: "B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM ...
da Chicco78
lun mag 29, 2017 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici protetti dall'incendio.
Risposte: 7
Visite : 1806

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione per un quesito analogo anche se inerente un'attività di esposizione e vendita. D.M. 27/07/2010 p.6.2 "I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri el...
da Chicco78
gio dic 29, 2016 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 608

Re: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA

Ok allora riformulo :D
Secondo voi posso evitare di compartimentare gli uffici?
Visto che dal carico d'incendio della zona produttiva ottengo una classe 0...
da Chicco78
gio dic 29, 2016 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 608

Re: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA

Il fatto è che anche il resto dell'attività non è attività soggetta, quindi nessuna pratica da fare, ma solamente fornire indicazioni per come realizzare gli uffici. Volevo capire se posso evitare di compartimentare o eventualmente almeno ridurre la classe in funzione del calcolo del carico d'incend...
da Chicco78
mer dic 28, 2016 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Risposte: 4
Visite : 608

UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA

Buongiorno a tutti, ho il seguente dubbio relativo ad un'attività produttiva non soggetta (magazzino e zona montaggio), che comprende una porzione adibita ad uffici. All'interno degli uffici il numero di presenze è superiore a 25 ed inferiore a 100 quindi DM 22/2/2006, titolo III per uffici di tipo ...
da Chicco78
gio giu 23, 2016 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collegamento uffici - CED
Risposte: 3
Visite : 689

Re: Collegamento uffici - CED

A parer mio non può essere definita attività pertinente e quindi niente comunicazione
da Chicco78
lun giu 20, 2016 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO
Risposte: 4
Visite : 2246

Re: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO

Si, infatti avevo scritto che potrei farla aperta a patto di avere IRAI di livello III.
Volevo proprio capire se per avere una scala aperta da un soppalco totalmente aperto devo fare la rivelazione in tutto il capannone.
da Chicco78
mer giu 15, 2016 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO
Risposte: 4
Visite : 2246

Re: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO

Il soppalco costituisce deposito di materiale non usato frequentemente. Non c'è presenza continuativa di personale ma non è esclusa la presenza saltuaria di qualche addetto. Non saprei cosa indicare come soluzione alternativa se non dire che può essere accettabile anche la scala aperta, in funzione ...
da Chicco78
mar giu 14, 2016 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 3/8/2015 - DUBBIO
Risposte: 4
Visite : 2246

D.M. 3/8/2015 - DUBBIO

Ho il seguente dubbio riguardo l'applicazione del nuovo codice e chiedo lumi a chi ne ha già la padronanza. Ho un'attività industriale (att. 34-B e 44-B) monopiano tranne che per una piccola porzione nella quale è presente un soppalco totalmente aperto. Tutto è realizzato come unico compartimento. L...
da Chicco78
mer giu 01, 2016 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete di separazione box
Risposte: 28
Visite : 8028

Re: parete di separazione box

Grazie Terminus, ovviamente concordo sul fatto che non varrebbe la pena differenziarle. Il problema è che quella parete è diversa dai tramezzi fra i box e non è certificabile in nessun modo, se non facendo una controparete, e di conseguenza perdendo spazio. Tra l'altro dovrei ripetere la ventilazion...
da Chicco78
mer giu 01, 2016 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete di separazione box
Risposte: 28
Visite : 8028

Re: parete di separazione box

Buongiorno a tutti, riprendo questo vecchio post per chiedervi pareri sulle strutture di separazione fra i box all'interno di autorimessa con numero di posti auto superiore a 9. Mi sembra di capire che sia ormai assodato che le strutture di separazione fra i box debbano essere REI 30 anche per autor...
da Chicco78
mar giu 23, 2015 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA DISIMPEGNO CENTRALE TERMICA
Risposte: 1
Visite : 483

Re: DEROGA DISIMPEGNO CENTRALE TERMICA

Ciao, riguardo la questione burocratica ti confermo che non c'è nessun costo aggiuntivo per oneri VVf, infatti successivamente alla deroga non occorre richiedere l'esame progetto come si faceva una volta. Per la deroga secondo me, installazione di rivelatore metano collegato ad elettrovalvola in ent...
da Chicco78
ven mar 27, 2015 00:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 623

Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Ok Terminus ho capito che intendevi quelli, ma non ho capito perchè mi dici che aule, laboratori, ecc.. devono essere di classe 1. Io quei locali li vedevo compresi nella frase: "Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0" Secondo te invece sono compresi nel punto b) "........
da Chicco78
gio mar 26, 2015 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 623

Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Grazie Terminus...mi puoi spiegare perchè mi scrivi: "Per gli altri locali non rientranti nel novero di quelli del comma 1, quindi aule, laboratori, ecc.., classe 1....."? Li fai ricadere al punto b) ".....e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1" anche se non parliamo esclusivame...
da Chicco78
gio mar 26, 2015 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 623

SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Buongiorno a tutti, ho sempre avuto un dubbio riguardo il seguente punto del D.M. 26/08/1992: 3.1. Reazione al fuoco dei materiali a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massi...
da Chicco78
mar feb 17, 2015 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di rilevazione gas
Risposte: 10
Visite : 1210

Re: Impianto di rilevazione gas

Infatti anch'io non l'ho mai vista nei CPI e per adesso nessuno me la ha mai chiesta.....a questo punto continuo a non inserirla nelle asseverazioni finchè qualcuno si sveglierà un giorno e deciderà che sarà da asseverare :)
Grazie a tutti per i pareri!
da Chicco78
mar feb 17, 2015 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di rilevazione gas
Risposte: 10
Visite : 1210

Re: Impianto di rilevazione gas

Pienamente d'accordo sulla verifica del funzionamento, cosa che abitualmente faccio....il problema è che sulla maggior parte dei CPI non viene indicato anche se spesso è presente (ed indicato nel progetto per la richiesta parere) e non capisco se deve essere ricompreso nell'asseverazione per il rinn...
da Chicco78
mar feb 17, 2015 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di rilevazione gas
Risposte: 10
Visite : 1210

Re: Impianto di rilevazione gas

Mi intrometto per ampliare il discorso....come vi comportate con l'impianto di illuminazione d'emergenza? Lo considerate un impianto da asseverare in fase di rinnovo?
da Chicco78
sab feb 07, 2015 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE BOX AUTO
Risposte: 5
Visite : 612

Re: PARETE BOX AUTO

Si ok, ma come faccio ad intonacarla su entrambi i lati?
Credo sia infattibile, per quello ti chiedevo soluzioni alternative...
da Chicco78
ven feb 06, 2015 20:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE BOX AUTO
Risposte: 5
Visite : 612

Re: PARETE BOX AUTO

Grazie Terminus...avevo paura di questa risposta ma me la aspettavo...
Quindi la certificazione tabellare è infattibile, giusto?
Hai da propormi qualche soluzione? Per tua esperienza esiste qualche rivestimento protettivo utilizzabile per poterle certificare sperimentalmente?
da Chicco78
ven feb 06, 2015 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE BOX AUTO
Risposte: 5
Visite : 612

PARETE BOX AUTO

Ciao a tutti, sto presentando una SCIA per una autorimessa e tra le altre cose devo certificare le pareti di separazione fra i box interni (EI30). Queste pareti sono in laterizio forato non intonacato e poste "di taglio", quindi con uno spessore di circa 5/6 cm.... Secondo voi posso certificarle con...
da Chicco78
gio gen 29, 2015 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
Risposte: 4
Visite : 677

Re: MODIFICA ATTIVITA'

Ciao Terminus (e complimenti per la tua competenza più e più volte riscontrata), l'attività soggetta non viene modificata per le vie di esodo, per gli impianti o le compartimentazioni in quanto la parete fra deposito ed uffici (anche quelli che saranno creati) è già presente e certificata. Posso com...
da Chicco78
gio gen 29, 2015 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
Risposte: 4
Visite : 677

MODIFICA ATTIVITA'

Buongiorno a tutti, volevo avere un vostro parere riguardo la situazione seguente: attività di deposito (Att. 70/C) esistente con CPI in corso di validità a servizio del quale sono presenti degli uffici, comunicanti ma separati con strutture ed infissi aventi adeguata resistenza al fuoco. E' in prog...