La ricerca ha trovato 54 risultati
- lun set 07, 2020 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificato di Prova Porta EI
- Risposte: 3
- Visite : 798
Re: Certificato di Prova Porta EI
Il produttore è tenuto a fornire per una porta tagliafuoco omologata: - la dichiarazione di conformità; - copia dell'atto di omologazione; - il libretto d'uso e manutenzione; - l'allegato grafico; - sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità deve riportare anche la data dell'omologazi...
- gio apr 30, 2020 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco infissi
- Risposte: 2
- Visite : 1216
Re: Reazione al fuoco infissi
Nello standard EN14351-1, "Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets" alla tabella ZA-1, si specifica che la reazione al fuoco di finestre e porte non è prevista dal Mandato M/101, mentre è prevista per le finestre ...
- gio apr 30, 2020 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
- Risposte: 40
- Visite : 6927
Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Se servissero, i data sheets sono reperibili qui
https://www.fmglobal.com/research-and-r ... ata-sheets
https://www.fmglobal.com/research-and-r ... ata-sheets
- gio apr 30, 2020 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
- Risposte: 40
- Visite : 6927
Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Fm Global è come dici tu un'assicurazione, Factory Mutual Insurance Company [inizialmente avevo scritto Federal Mutual, scusate]. Si occupa di assicurare edifici e tutela la proprietà, non gli occupanti. FM Global ha una branca che è FM Approvals, che è il laboratorio che certifica prodotti e serviz...
- gio ott 24, 2019 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
- Risposte: 9
- Visite : 5000
Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
L'obbligo di marcatura CE sarà per porte esterne e portoni tagliafuoco.
Non sarà obbligatorio che le porte EI siano anche Sa, starà al progettista richiederle ed all'asseveratore verificare che siano state installate, anche se marcate CE.
Non sarà obbligatorio che le porte EI siano anche Sa, starà al progettista richiederle ed all'asseveratore verificare che siano state installate, anche se marcate CE.
- gio ott 24, 2019 00:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
- Risposte: 9
- Visite : 5000
Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
Mi spiace ma non è (assolutamente) così. Ci sono diverse possibilità, porte nuove: 1: la porta è marcata CE e nel marchio CE e nella DOP viene riportata la caratteristica Sa; 2: la porta è omologata e il produttore fornisce in aggiunta all'omologazione ed a tutti gli altri documenti ed adempimenti o...
- mar ott 15, 2019 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
- Risposte: 9
- Visite : 5000
Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
Dato che la risposta sarebbe tipo lunga due metri, ti consiglierei di scaricarti gli atti del convegno: “Modellazione di incendio con riflessioni sull’esodo, sulle porte e sulle guarnizioni di tenuta di fumi caldi e freddi” https://infotagliafuoco.it/tenuta-ai-fumi/ Qui dovresti trovare tutte le ris...
- mer ott 09, 2019 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
- Risposte: 2
- Visite : 893
Re: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
L’importante è che la porta tagliafuoco non venga intralciata in alcun modo dal serramento esistente e che non si facciano accrocchi strani nella posa della porta tagliafuoco (es. montata sopra al serramento) Sappi che ci sono prodotti che coniugano entrambe le esigenze come porte tagliafuoco con ma...
- mer set 25, 2019 21:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 11042
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Riprendo questo post. I portoni tagliafuoco rientrano nella UNI EN 16034. Quindi marcatura CE obbligatoria da 1 novembre? Certo, a meno che in OJEU non esca qualcosa di diverso, cosa che personalmente vedo improbabile anche se era stata ipotizzata in un verbale di riunione del CEN/TC33 del 3 e 4 ap...
- mer set 25, 2019 21:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Atti del seminario “Modellazione di incendio con riflessioni sull’esodo, sulle porte e sulle guarnizioni di tenuta...."
- Risposte: 0
- Visite : 1301
Atti del seminario “Modellazione di incendio con riflessioni sull’esodo, sulle porte e sulle guarnizioni di tenuta...."
Il 18 settembre 2019 in occasione del Safety Expo 2019 presso la Fiera di Bergamo si è tenuto il seminario “Modellazione di incendio con riflessioni sull’esodo, sulle porte e sulle guarnizioni di tenuta di fumi caldi e freddi”. Gli atti del seminario sono disponibili qui: https://infotagliafuoco.it/...
- mer set 25, 2019 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forum Tagliafuoco Italia 2019
- Risposte: 0
- Visite : 1261
Forum Tagliafuoco Italia 2019
Salve a tutti, per chi fosse interessato ai temi legati alle porte tagliafuoco ed a tenuta di fumo, segnalo questo evento: Forum Tagliafuoco Italia 2019 IFT Rosenheim e Chemolli Fire presentano la 1° edizione italiana dell’evento annuale di Norimberga. Riceverai informazioni autorevoli riguardo la m...
- lun set 23, 2019 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verniciare porta REI -> perde le sue caratteristiche?
- Risposte: 12
- Visite : 3959
Re: verniciare porta REI -> perde le sue caratteristiche?
Devi sentire il produttore in quanto la vernice potrebbe contribuire alla resistenza al fuoco.
Generalmente non è così ma meglio accertarsene.
Generalmente non è così ma meglio accertarsene.
- ven lug 12, 2019 00:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
- Risposte: 13
- Visite : 9376
Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Buonasera, preciso che in ogni caso in norma di prova lo spazio inferiore passante non può superare i 25 mm. Non è detto che sia necessaria una guarnizione in quanto dipende da come è riuscito a testare il produttore. Sarebbe bello che i produttori specificassero nelle istruzioni i giochi previsti c...
- sab mar 16, 2019 22:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ebook gratuito: Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo
- Risposte: 1
- Visite : 784
Ebook gratuito: Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo
Vi segnalo che a questo indirizzo è possibile scaricare gratuitamente l’ebook “ Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo “
Presentato a Made Expo 2019
Https://infotagliafuoco.it/guidace
Presentato a Made Expo 2019
Https://infotagliafuoco.it/guidace
- ven mar 08, 2019 00:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Made Expo 2019
- Risposte: 0
- Visite : 799
Made Expo 2019
Buongiorno a tutti, per chi volesse visitare il Made Expo 2019 a Fieramilano Rho la settimana prossima, sono in programma parecchie iniziative interessanti. Premesso che se volete biglietti basta chiederceli, Vi segnalo alcuni eventi interessanti su porte ma anche su pannelli sandwich: https://www.m...
- mar feb 05, 2019 04:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11333
Re: Porta E 30-Sa
Attualmente l'omologazione copre esclusivamente il requisito del fuoco. La tenuta ai fumi è una performance aggiuntiva. Se la porta è marcata CE, quindi è tipo e ad uso "portone industriale" oppure "porta per esterni" (le norme sono queste: UNI EN 14351-1:2016 “Finestre e porte -...
- mar dic 18, 2018 06:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
- Risposte: 14
- Visite : 7506
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Che Giordano faccia i corsi è semplicemente un'iniziativa, dal punto di vista normativo non è cambiato nulla. E' stata pubblicata la EN14351-2 che però non è passata in OJEU, peraltro la parte riguardante le istruzioni di installazione e manutenzione è informativa e quindi non sarà obbligatoria nemm...
- lun set 10, 2018 01:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
- Risposte: 2
- Visite : 1230
Re: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
Il corso, gratuito, darà diritto a 3 CFP.
Vi aspettiamo numerosi!
Vi aspettiamo numerosi!
- mar lug 10, 2018 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
- Risposte: 2
- Visite : 1230
Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
Buongiorno a tutti, premesso che il 19 e 20 settembre ci sarà Safety Expo alla fiera di Bergamo: http://www.safetyexpo.it/agenda In collaborazione con CSI, UCCT e Chemolli Fire si terrà il seguente corso gratuito, con CFP: PREVENZIONE INCENDI SEMINARIO AGG. ex 818/84 CFP MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 10:00...
- dom giu 10, 2018 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
- Risposte: 6
- Visite : 1518
Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Teoricamente una barriera ai fumi si fa con una chiusura ai fumi (Sa/Sm) che non necessariamente è tagliafuoco e
viceversa...
viceversa...
- ven giu 01, 2018 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omologazione | Punto della situazione
- Risposte: 6
- Visite : 1202
Re: Omologazione | Punto della situazione
Le porte per esterni ed i portoni sono in periodo di coesistenza quindi possono avere omologazione o CE sino a novembre 2019. Dopo solo CE.
Le porte interne non hanno ancora una norma applicabile (prEN14351-2) pertanto solo omologazione.
Le porte interne non hanno ancora una norma applicabile (prEN14351-2) pertanto solo omologazione.
- lun apr 23, 2018 04:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione porte rei
- Risposte: 3
- Visite : 1368
Re: Installazione porte rei
1) si! devono anche seguire le istruzioni del produttore in merito al montaggio. Quindi verifica che siano disponibili. 2) premesso che dipende dalla dimensione del problema se usare un mastice intumescente, una schiuma, o un ripristino della parete, dovrebbe essere il produttore della porta a dirlo...
- lun ago 07, 2017 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte REI e moquette
- Risposte: 3
- Visite : 2018
Re: porte REI e moquette
A livello di prova le porte vengono testate su una soglia incombustibile. Nella norma di prova c'è solo una nota sibillina in cui si dice che " se la porta è testata con un rivestimento non combustibile della soglia, in alcune circostanze, ciò non rappresenta l'installazione su un rivestimento ...
- ven mar 03, 2017 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
- Risposte: 14
- Visite : 7506
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
In realtà qui il problema è quello più volte alla luce di tutti: ci sono entità che lasciano intendere che siano obbligatorie norme che sono volontarie e creano confusione. Queste entità non lo fanno per migliorare la tecnica ma solo per il proprio lucro in quanto ne organizzano e vendono i corsi. I...
- mar feb 28, 2017 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
- Risposte: 14
- Visite : 7506
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Non è obbligatorio, è una professione non regolamentata, inoltre le norme UNI se non con specifico decreto sono volontarie. Quindi a livello teorico uno se legge le istruzioni di installazione uso e manutenzione previste dall'art. 7 del DM 21.06.2004, che sono l'unico documento che può dire come ins...
- mar feb 28, 2017 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
- Risposte: 14
- Visite : 7506
- mer feb 22, 2017 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
- Risposte: 1
- Visite : 823
Re: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
Buongiorno a tutti,
qui trovate invito e programma:
http://www.chemollifire.com/chemolli-fi ... efinitivo/
qui trovate invito e programma:
http://www.chemollifire.com/chemolli-fi ... efinitivo/
- ven feb 10, 2017 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
- Risposte: 1
- Visite : 823
Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
Salve a tutti, volevo comunicare che inviando una mail di richiesta biglietti per la fiera MADE EXPO a info@chemollifire.com Vi inseriremo nel database degli indirizzi a cui inviare i biglietti omaggio. L'invio verrà effettuato verso il 25 febbraio. Vi aspettiamo a MADE EXPO, al padiglione 5, stand ...
- dom feb 05, 2017 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
- Risposte: 3
- Visite : 3044
Re: Porte REI su cartongesso o muratura
Mah secondo me è sufficiente se è su carta intestata. Sarà poi il rappresentante legale che risponde in caso di problemi. Fai conto che rispetto al quadro che ti ho descritto come applicare la porta lo leggi dalle istruzioni, che non sono certo firmate dal legale rappresentante. E' come se la letter...
- dom feb 05, 2017 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
- Risposte: 3
- Visite : 3044
Re: Porte REI su cartongesso o muratura
Buongiorno, il dubbio è lecito ma la risposta al solito è complessa. La norma di prova e le relative estensioni dicono, in funzione del supporto impiegato in prova, se il risultato è estendibile anche ad un supporto diverso. Per quanto riguarda le porte metalliche, e i portoni, vanno testati su entr...
- lun gen 23, 2017 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte resistenti al fuoco ed al fumo, come si provano
- Risposte: 0
- Visite : 646
Porte resistenti al fuoco ed al fumo, come si provano
Salve a tutti, Vi lascio il link ad video del nostro canale youtube nel quale si vede come vengono provate le porte resistenti al fuoco ed al fumo.
Magari può interessare,
Un saluto.
https://youtu.be/2TjOazkFjkk
Magari può interessare,
Un saluto.
https://youtu.be/2TjOazkFjkk
- mar gen 03, 2017 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4722
- lun ott 31, 2016 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.
- Risposte: 0
- Visite : 4634
Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.
Pubblicata il 28.10 in gazzetta ufficiale europea una rettifica all’entrata in vigore della Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, parte per portoni industriali e porte esterne dal primo novembre 2016 con coesistenza 3 anni. Non è applicabile per porte interne non avendo lo standard di prodott...
- lun ott 24, 2016 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11333
Re: Porta E 30-Sa
Al seguente link potrete trovare la gazzetta ufficiale europea del 10.06.2016 nella quale a pagina 65 si specifica l'entrata in vigore della EN16034 a partire dal primo novembre. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:209:FULL&from=EN Prima di allora non è possibile mar...
- lun ott 24, 2016 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11333
Re: Porta E 30-Sa
Ciao, in realtà i requisiti Sa/Sm non sono necessariamente collegati alla EN16034. Si può proporre già ora una porta Sa/Sm. Peraltro la EN16034 a rettifica di quanto detto da Terminus (cose valide fino al passo indietro della commissione europea...) la norma entrerà in vigore solo per le porte ester...
- ven lug 08, 2016 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte REI prima del 2004
- Risposte: 3
- Visite : 1336
Re: Porte REI prima del 2004
Faccio presente che il marchio di conformità è obbligo dal 2004. Pertanto non è detto che sia presente sulle porte in questione. Solitamente si prende il progetto approvato e si desume da quello che le porte fossero resistenti al fuoco per quella classe. Che alla fine è ciò che dice giustamente Term...
- sab apr 09, 2016 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
Consiglierei di esprimere i propri dubbi in merito alle discordanze in forma scritta ai produttori, i quali teoricamente stesso mezzo dovrebbero chiarirti che il prodotto commercializzato con il nome "Giuditta" in realtà è stato testato con il nome "X350" o fa parte della famigli...
- mer mar 30, 2016 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EN 12845
- Risposte: 3
- Visite : 1367
Re: EN 12845
Personalmente sono contrario alla traduzione in italiano delle norme visto che nel caso vale la versione originale...
- mar mar 29, 2016 05:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli prefabbricati termoisolanti
- Risposte: 4
- Visite : 1334
Re: Pannelli prefabbricati termoisolanti
Lattonedil ha una gamma infinita.
- ven mar 11, 2016 00:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
- Risposte: 7
- Visite : 11288
Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Riesumo l'argomento in quanto mi era sfuggita la domanda. In merito alla EN16034 viene ricordato che la capacità di autochiusura si classifica secondo EN13501-2 con la lettera C, con eventuale grado da 0 a 5. I gradi sono 0=da 1 a 499 cicli 1=500 cicli 2=10.000 cicli 3=50.000 cicli 4=100.000 cicli 5...
- mar feb 23, 2016 05:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
- Risposte: 32
- Visite : 10541
Re: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
Per incasinarvi di più la vita, vi ricordo che le porte possono essere classificate: Sa: tagliafumo, fumi freddi; Sm: tagliafumo, fumi caldi (a 200°C). Il metodo di prova specifico è EN1634-3. La classificazione ovviamente secondo EN13501-2. Il test (effettuato in laboratorio) accerta che la porta i...
- lun feb 22, 2016 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannellatura REI
- Risposte: 4
- Visite : 1478
Re: Pannellatura REI
Tieni anche presente che "REI" ha capacità di carico, "EI" non ce l'ha. Credo tu debba fare la seconda.
Ciao.
Ciao.
- gio nov 26, 2015 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riutilizzo porte REI esistenti
- Risposte: 2
- Visite : 1735
Re: riutilizzo porte REI esistenti
Perfetto ciò che è stato detto da Terminus, sarebbe elegante farsi mandare dal produttore (se non le hai) le istruzioni di installazione, uso e manutenzione in quanto l'installatore: "DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da q...
- gio nov 12, 2015 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
- Risposte: 7
- Visite : 11288
Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Ah inoltre la norma di prova EN1634-1 prevede che il dispositivo di autochiusura possa essere non messo solo se è stato provato disattivato o era assente durante la prova al fuoco. Quindi teoricamente alcune porte si possono avere senza chiudiporta, altre no.
- gio nov 12, 2015 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
- Risposte: 7
- Visite : 11288
Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Nel caso i chiudiporta devono avere forza di chiusura almeno EN3, ed essere marcati CE. La marcatura non si applica a cerniere a molla o chiudiporta a catena, in quanto non c'è uno standard di prodotto applicabile. Tendenzialmente i chiudiporta aerei (che si applicano sopra) si possono applicare, ma...
- lun set 21, 2015 06:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
- Risposte: 15
- Visite : 7165
Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
Noi abbiamo una porta d'ingresso, che apre verso l'interno del condominio. Per risolvere semplicemente abbiamo una serratura standard. La porta ha la maniglia solo all'interno. All'esterno c'è un pomolo fisso con cilindro. La porta ha incontro elettrico. Abbiamo disabilitato la mandata della serratu...
- mar set 08, 2015 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco cucina di un ristorante
- Risposte: 5
- Visite : 6324
Re: Porte tagliafuoco cucina di un ristorante
Non è per dire, ma una porta resistente al fuoco omologata, REI 30 e 60 c'è, senza battute.
http://www.chemollifire.com/prodotto/po ... molli-rei/
Un saluto.
http://www.chemollifire.com/prodotto/po ... molli-rei/
Un saluto.
- sab apr 11, 2015 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
- Risposte: 7
- Visite : 1286
Re: Adeguamento antincendio_Finestre
Sul mercato, che sappia io, di apribili a vasistas non ce ne sono. Nel caso devi mettere delle "piccole porte rei vetrate" ad una o due ante, puoi chiederle con telaio su 4 lati. Se le fai in legno, non ci sono problemi di riduzione della misura rispetto al campione provato. Se le fai in a...
- gio apr 02, 2015 07:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4722
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Di solito era possibile o montare una batteria tampone e programmare la scheda del motore di portare le porte in apertura in caso di assenza di corrente (e entrata in funzione della batteria).
Sono cose comunque da verificare nel tempo una volta impostate.
Sono cose comunque da verificare nel tempo una volta impostate.
- mer apr 01, 2015 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4722
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Se automatiche, esistono prodotti che consentono l'apertura a sfondamento. Come di questo produttore, ma anche di altri. http://www.dorma.com/it/it/prodotti/apertura_chiusura/porte_automatiche_scorrevoli_e_speciali/sst_r_en/index-48331-48349-49617.html Qualche produttore, le ha addirittura resistent...