La ricerca ha trovato 42 risultati

da chemolli
ven lug 12, 2019 00:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 4266

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Buonasera, preciso che in ogni caso in norma di prova lo spazio inferiore passante non può superare i 25 mm. Non è detto che sia necessaria una guarnizione in quanto dipende da come è riuscito a testare il produttore. Sarebbe bello che i produttori specificassero nelle istruzioni i giochi previsti c...
da chemolli
sab mar 16, 2019 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ebook gratuito: Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo
Risposte: 1
Visite : 196

Ebook gratuito: Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo

Vi segnalo che a questo indirizzo è possibile scaricare gratuitamente l’ebook “ Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo “

Presentato a Made Expo 2019

Https://infotagliafuoco.it/guidace
da chemolli
ven mar 08, 2019 00:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Made Expo 2019
Risposte: 0
Visite : 167

Made Expo 2019

Buongiorno a tutti, per chi volesse visitare il Made Expo 2019 a Fieramilano Rho la settimana prossima, sono in programma parecchie iniziative interessanti. Premesso che se volete biglietti basta chiederceli, Vi segnalo alcuni eventi interessanti su porte ma anche su pannelli sandwich: https://www.m...
da chemolli
mar feb 05, 2019 04:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3794

Re: Porta E 30-Sa

Attualmente l'omologazione copre esclusivamente il requisito del fuoco. La tenuta ai fumi è una performance aggiuntiva. Se la porta è marcata CE, quindi è tipo e ad uso "portone industriale" oppure "porta per esterni" (le norme sono queste: UNI EN 14351-1:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, ...
da chemolli
mar dic 18, 2018 06:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 11
Visite : 2948

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

Che Giordano faccia i corsi è semplicemente un'iniziativa, dal punto di vista normativo non è cambiato nulla. E' stata pubblicata la EN14351-2 che però non è passata in OJEU, peraltro la parte riguardante le istruzioni di installazione e manutenzione è informativa e quindi non sarà obbligatoria nemm...
da chemolli
lun set 10, 2018 01:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
Risposte: 2
Visite : 633

Re: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo

Il corso, gratuito, darà diritto a 3 CFP.

Vi aspettiamo numerosi!
da chemolli
mar lug 10, 2018 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo
Risposte: 2
Visite : 633

Safety Expo, Bergamo, corso su porte tagliafuoco e tagliafumo

Buongiorno a tutti, premesso che il 19 e 20 settembre ci sarà Safety Expo alla fiera di Bergamo: http://www.safetyexpo.it/agenda In collaborazione con CSI, UCCT e Chemolli Fire si terrà il seguente corso gratuito, con CFP: PREVENZIONE INCENDI SEMINARIO AGG. ex 818/84 CFP MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 10:00...
da chemolli
dom giu 10, 2018 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 430

Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco

Teoricamente una barriera ai fumi si fa con una chiusura ai fumi (Sa/Sm) che non necessariamente è tagliafuoco e
viceversa...
da chemolli
ven giu 01, 2018 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Omologazione | Punto della situazione
Risposte: 4
Visite : 302

Re: Omologazione | Punto della situazione

Le porte per esterni ed i portoni sono in periodo di coesistenza quindi possono avere omologazione o CE sino a novembre 2019. Dopo solo CE.

Le porte interne non hanno ancora una norma applicabile (prEN14351-2) pertanto solo omologazione.
da chemolli
lun apr 23, 2018 04:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione porte rei
Risposte: 3
Visite : 397

Re: Installazione porte rei

1) si! devono anche seguire le istruzioni del produttore in merito al montaggio. Quindi verifica che siano disponibili. 2) premesso che dipende dalla dimensione del problema se usare un mastice intumescente, una schiuma, o un ripristino della parete, dovrebbe essere il produttore della porta a dirlo...
da chemolli
lun ago 07, 2017 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI e moquette
Risposte: 2
Visite : 654

Re: porte REI e moquette

A livello di prova le porte vengono testate su una soglia incombustibile. Nella norma di prova c'è solo una nota sibillina in cui si dice che " se la porta è testata con un rivestimento non combustibile della soglia, in alcune circostanze, ciò non rappresenta l'installazione su un rivestimento combu...
da chemolli
ven mar 03, 2017 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 11
Visite : 2948

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

In realtà qui il problema è quello più volte alla luce di tutti: ci sono entità che lasciano intendere che siano obbligatorie norme che sono volontarie e creano confusione. Queste entità non lo fanno per migliorare la tecnica ma solo per il proprio lucro in quanto ne organizzano e vendono i corsi. I...
da chemolli
mar feb 28, 2017 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 11
Visite : 2948

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

Non è obbligatorio, è una professione non regolamentata, inoltre le norme UNI se non con specifico decreto sono volontarie. Quindi a livello teorico uno se legge le istruzioni di installazione uso e manutenzione previste dall'art. 7 del DM 21.06.2004, che sono l'unico documento che può dire come ins...
da chemolli
mer feb 22, 2017 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
Risposte: 1
Visite : 361

Re: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM

Buongiorno a tutti,

qui trovate invito e programma:

http://www.chemollifire.com/chemolli-fi ... efinitivo/
da chemolli
ven feb 10, 2017 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM
Risposte: 1
Visite : 361

Made Expo, biglietti e CHEMOLLI FIRE FORUM

Salve a tutti, volevo comunicare che inviando una mail di richiesta biglietti per la fiera MADE EXPO a info@chemollifire.com Vi inseriremo nel database degli indirizzi a cui inviare i biglietti omaggio. L'invio verrà effettuato verso il 25 febbraio. Vi aspettiamo a MADE EXPO, al padiglione 5, stand ...
da chemolli
dom feb 05, 2017 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
Risposte: 3
Visite : 769

Re: Porte REI su cartongesso o muratura

Mah secondo me è sufficiente se è su carta intestata. Sarà poi il rappresentante legale che risponde in caso di problemi. Fai conto che rispetto al quadro che ti ho descritto come applicare la porta lo leggi dalle istruzioni, che non sono certo firmate dal legale rappresentante. E' come se la letter...
da chemolli
dom feb 05, 2017 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
Risposte: 3
Visite : 769

Re: Porte REI su cartongesso o muratura

Buongiorno, il dubbio è lecito ma la risposta al solito è complessa. La norma di prova e le relative estensioni dicono, in funzione del supporto impiegato in prova, se il risultato è estendibile anche ad un supporto diverso. Per quanto riguarda le porte metalliche, e i portoni, vanno testati su entr...
da chemolli
lun gen 23, 2017 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte resistenti al fuoco ed al fumo, come si provano
Risposte: 0
Visite : 340

Porte resistenti al fuoco ed al fumo, come si provano

Salve a tutti, Vi lascio il link ad video del nostro canale youtube nel quale si vede come vengono provate le porte resistenti al fuoco ed al fumo.

Magari può interessare,

Un saluto.

https://youtu.be/2TjOazkFjkk
da chemolli
mar gen 03, 2017 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
Risposte: 11
Visite : 1763

Re: Porte scorrevoli su U.S.

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&f=11464

Questa è un'utile raccolta di pareri.
da chemolli
lun ott 31, 2016 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.
Risposte: 0
Visite : 4271

Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.

Pubblicata il 28.10 in gazzetta ufficiale europea una rettifica all’entrata in vigore della Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, parte per portoni industriali e porte esterne dal primo novembre 2016 con coesistenza 3 anni. Non è applicabile per porte interne non avendo lo standard di prodott...
da chemolli
lun ott 24, 2016 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3794

Re: Porta E 30-Sa

Al seguente link potrete trovare la gazzetta ufficiale europea del 10.06.2016 nella quale a pagina 65 si specifica l'entrata in vigore della EN16034 a partire dal primo novembre. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:209:FULL&from=EN Prima di allora non è possibile marcare...
da chemolli
lun ott 24, 2016 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3794

Re: Porta E 30-Sa

Ciao, in realtà i requisiti Sa/Sm non sono necessariamente collegati alla EN16034. Si può proporre già ora una porta Sa/Sm. Peraltro la EN16034 a rettifica di quanto detto da Terminus (cose valide fino al passo indietro della commissione europea...) la norma entrerà in vigore solo per le porte ester...
da chemolli
ven lug 08, 2016 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI prima del 2004
Risposte: 3
Visite : 759

Re: Porte REI prima del 2004

Faccio presente che il marchio di conformità è obbligo dal 2004. Pertanto non è detto che sia presente sulle porte in questione. Solitamente si prende il progetto approvato e si desume da quello che le porte fossero resistenti al fuoco per quella classe. Che alla fine è ciò che dice giustamente Term...
da chemolli
sab apr 09, 2016 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
Risposte: 12
Visite : 1161

Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio

Consiglierei di esprimere i propri dubbi in merito alle discordanze in forma scritta ai produttori, i quali teoricamente stesso mezzo dovrebbero chiarirti che il prodotto commercializzato con il nome "Giuditta" in realtà è stato testato con il nome "X350" o fa parte della famiglia di prodotti "Y200"...
da chemolli
mer mar 30, 2016 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EN 12845
Risposte: 3
Visite : 694

Re: EN 12845

Personalmente sono contrario alla traduzione in italiano delle norme visto che nel caso vale la versione originale...
da chemolli
mar mar 29, 2016 05:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli prefabbricati termoisolanti
Risposte: 4
Visite : 600

Re: Pannelli prefabbricati termoisolanti

Lattonedil ha una gamma infinita.
da chemolli
ven mar 11, 2016 00:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Risposte: 7
Visite : 5895

Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI

Riesumo l'argomento in quanto mi era sfuggita la domanda. In merito alla EN16034 viene ricordato che la capacità di autochiusura si classifica secondo EN13501-2 con la lettera C, con eventuale grado da 0 a 5. I gradi sono 0=da 1 a 499 cicli 1=500 cicli 2=10.000 cicli 3=50.000 cicli 4=100.000 cicli 5...
da chemolli
mar feb 23, 2016 05:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
Risposte: 32
Visite : 6383

Re: Filtro a prova di fumo in sovrapressione

Per incasinarvi di più la vita, vi ricordo che le porte possono essere classificate: Sa: tagliafumo, fumi freddi; Sm: tagliafumo, fumi caldi (a 200°C). Il metodo di prova specifico è EN1634-3. La classificazione ovviamente secondo EN13501-2. Il test (effettuato in laboratorio) accerta che la porta i...
da chemolli
lun feb 22, 2016 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannellatura REI
Risposte: 4
Visite : 688

Re: Pannellatura REI

Tieni anche presente che "REI" ha capacità di carico, "EI" non ce l'ha. Credo tu debba fare la seconda.

Ciao.
da chemolli
gio nov 26, 2015 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo porte REI esistenti
Risposte: 2
Visite : 814

Re: riutilizzo porte REI esistenti

Perfetto ciò che è stato detto da Terminus, sarebbe elegante farsi mandare dal produttore (se non le hai) le istruzioni di installazione, uso e manutenzione in quanto l'installatore: "DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo...
da chemolli
gio nov 12, 2015 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Risposte: 7
Visite : 5895

Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI

Ah inoltre la norma di prova EN1634-1 prevede che il dispositivo di autochiusura possa essere non messo solo se è stato provato disattivato o era assente durante la prova al fuoco. Quindi teoricamente alcune porte si possono avere senza chiudiporta, altre no.
da chemolli
gio nov 12, 2015 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI
Risposte: 7
Visite : 5895

Re: OBBLIGATORIETA' DISPOSITIVI CHIUSURA AUTOMATICA PORTE EI

Nel caso i chiudiporta devono avere forza di chiusura almeno EN3, ed essere marcati CE. La marcatura non si applica a cerniere a molla o chiudiporta a catena, in quanto non c'è uno standard di prodotto applicabile. Tendenzialmente i chiudiporta aerei (che si applicano sopra) si possono applicare, ma...
da chemolli
lun set 21, 2015 06:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
Risposte: 15
Visite : 3898

Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA

Noi abbiamo una porta d'ingresso, che apre verso l'interno del condominio. Per risolvere semplicemente abbiamo una serratura standard. La porta ha la maniglia solo all'interno. All'esterno c'è un pomolo fisso con cilindro. La porta ha incontro elettrico. Abbiamo disabilitato la mandata della serratu...
da chemolli
mar set 08, 2015 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco cucina di un ristorante
Risposte: 5
Visite : 3065

Re: Porte tagliafuoco cucina di un ristorante

Non è per dire, ma una porta resistente al fuoco omologata, REI 30 e 60 c'è, senza battute.

http://www.chemollifire.com/prodotto/po ... molli-rei/

Un saluto.
da chemolli
sab apr 11, 2015 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
Risposte: 7
Visite : 534

Re: Adeguamento antincendio_Finestre

Sul mercato, che sappia io, di apribili a vasistas non ce ne sono. Nel caso devi mettere delle "piccole porte rei vetrate" ad una o due ante, puoi chiederle con telaio su 4 lati. Se le fai in legno, non ci sono problemi di riduzione della misura rispetto al campione provato. Se le fai in acciaio, po...
da chemolli
gio apr 02, 2015 07:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
Risposte: 11
Visite : 1763

Re: Porte scorrevoli su U.S.

Di solito era possibile o montare una batteria tampone e programmare la scheda del motore di portare le porte in apertura in caso di assenza di corrente (e entrata in funzione della batteria).

Sono cose comunque da verificare nel tempo una volta impostate.
da chemolli
mer apr 01, 2015 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
Risposte: 11
Visite : 1763

Re: Porte scorrevoli su U.S.

Se automatiche, esistono prodotti che consentono l'apertura a sfondamento. Come di questo produttore, ma anche di altri. http://www.dorma.com/it/it/prodotti/apertura_chiusura/porte_automatiche_scorrevoli_e_speciali/sst_r_en/index-48331-48349-49617.html Qualche produttore, le ha addirittura resistent...
da chemolli
lun gen 12, 2015 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina per ristorante e DM 12/04/1996
Risposte: 5
Visite : 1262

Re: cucina per ristorante e DM 12/04/1996

Eventualmente esistono anche delle porte va e vieni rei 60.

http://www.chemollifire.com/prodotto/po ... molli-rei/

Saluti.
da chemolli
mer gen 07, 2015 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia in garag
Risposte: 16
Visite : 1744

Re: caldaia in garag

La porta è decisamente il caso di comprarla omologata e non improvvisarsi nel fai da te...

Un saluto.
da chemolli
mer dic 17, 2014 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco porte REI
Risposte: 1
Visite : 732

Re: Reazione al fuoco porte REI

Salve, prima di tutto c'è da dire che l'incendio ha una prima fase di sviluppo in cui entrano in gioco le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali, ad un certo punto dopo il cosiddetto flash-over tutto ciò che c'è nell'ambiente comincia a bruciare e quindi entrano in gioco le prestazioni di re...
da chemolli
mar dic 16, 2014 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni REI con porta REI incorporata?
Risposte: 1
Visite : 426

Re: Portoni REI con porta REI incorporata?

Salve,

bene o male tutti i produttori di portoni metallici hanno col tempo testato anche una variante con porta pedonale.