La ricerca ha trovato 180 risultati

da carlton-banks84
mer gen 31, 2024 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 357

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito :?: :?: ?
Grazie
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 889

Re: Deposito all aperto

Grazie tante delle conferme!!
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 889

Re: Deposito all aperto

Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
da carlton-banks84
gio mag 19, 2022 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 889

Deposito all aperto

Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
da carlton-banks84
mer mag 18, 2022 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1139

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1139

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1139

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Grazie della risposta.. Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc.. rifer...
da carlton-banks84
lun mag 16, 2022 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1139

PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
da carlton-banks84
mer apr 20, 2022 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 739

Re: staffaggio rete idranti

Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah... :roll: :roll:
da carlton-banks84
mar apr 19, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 739

staffaggio rete idranti

Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie
da carlton-banks84
lun feb 28, 2022 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attivita' 70.1.B
Risposte: 6
Visite : 795

Re: attivita' 70.1.B

Grazie, ho dimenticato di precisare che i quantitativi in deposito superano i 500 kg (pallet cartoni ecc)
da carlton-banks84
lun feb 28, 2022 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attivita' 70.1.B
Risposte: 6
Visite : 795

attivita' 70.1.B

Buongiorno, ho attività alimentare con deposito 920 mq separato da porte e strutture REi dalla zona produzione (a sx ) e dalla zona confezionamento (a dx). E' lecito considerare esclusa la 70/1/b o devo sommare le superfici totali?? grazie
da carlton-banks84
dom dic 19, 2021 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 654

Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Si certamente 👌. Ragionando potrei comunque Certificare tutte le strutture portanti pari al carico di inc. reale e ammettere di avere copponi solo R30 (il mio vero problema…) In questo modo dopo mezz’ora cadranno eventualmente questi ultimi ma il fabbricato resisterebbe fino all esaurimento del comb...
da carlton-banks84
ven dic 17, 2021 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 654

Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Intanto grazie per aver risposto. Si il mio limite è quello di avere una unica parete che, in caso di incendio, potrebbe crollare e invadere il confine del "vicino". Mi sto sempre più convincendo che non basterà certificare quella parete portante R90 (come il carico di incendio reale del c...
da carlton-banks84
ven dic 17, 2021 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 654

COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Buonasera, sto cercando di far ricadere la mia attività nel livello di prest. 2 per il capitolo S.2. Ho fabbricato con distanza dal confine maggiore dell'altezza del fabbricato su tre lati (Nord sud est), ad ovest invece mi mancano un paio di metri purtroppo. Ora, dal momento che non posso avere sol...
da carlton-banks84
lun mag 03, 2021 23:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Se vuoi inviare i dati di ingresso della piastra posso provare a calcolare d e vedere se i valori coincidono, sarebbe interessante avere la conferma che anche il mio Excel funziona :mrgreen:
da carlton-banks84
sab mag 01, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Si, giusta osservazione, a favore di sicurezza è possibile aumentare la P termica , stavo giusto facendo calcolo per collocare container con multimateriale variabile all’interno.
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore.. Annex G EN 1991-1-2? personalmente mai utilizzato. Si appendice G, in caso di spazi ristretti permette di salvare capre e cavo...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

A tale proposito faccio notare che negli esempi illustrati nella pubblicazione INAIL "Compartimentazione Antincendio anno 2020", in tutti i casi studio, il valore di pi non viene mai considerato con la regola del minimo 0,20... Non so se qualcuno ha utilizzato tali pubblicazioni, ma sarebb...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Grazie, avete perfettamente ragione, vale anche per il calcolo analitico!
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 13:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 1408

Distanza di separazione metodo tabellare

Buongiorno, domanda forse banale ma la pongo comunque per togliere ogni dubbio: nel calcolo con metodo tabellare, nel caso di percentuali di foratura inferiori a 0,2, devo comunque considerare tale valore (appunto 0,2) nel calcolo della distanza? ;mi spiego meglio, come indicato al Punto 8 del S.3.1...
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 950

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

, Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock: Fuori DM3...
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 950

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock:
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 950

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

weareblind ha scritto: lun apr 26, 2021 21:18 Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola).
Non 20? Va beh poco cambia ... per la questione distanza cosa ne pensi weareblind? Grazie
da carlton-banks84
lun apr 26, 2021 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 950

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Volevo evitare la VR perché non saprei come giustificare il mancato rispetto , se non intervenendo con rivestimenti.. quindi mi sembra di capire che la risposta citata (nota prot. 11913) non sia utilizzabile :?: :!:
da carlton-banks84
lun apr 26, 2021 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 950

IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Buonasera a tutti, devo redigere la dich di non aggravio per un FV >20 KW, installato a fine 2012 ed ignorato dal professionista che mi ha preceduto. Sulla copertura, di cui non ho problemi essendo in c.a., ho però classici translucidi non apribili, distanti dai pannelli FV circa 75 - 80 cm. Leggend...
da carlton-banks84
lun mar 15, 2021 13:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110
Risposte: 1
Visite : 349

Re: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110

ripropongo la questione, per chi vorrà dire la sua..
grazie
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione
Risposte: 2
Visite : 508

Re: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione

Grazie per la risposta. La penso anche io così per asseverazione e ape finale , invece per l’APE iniziale sono propenso ad attribuirla solo a quegli impianti e strutture che incidono sulla prestazione energetica di partenza (no fv colonnine pannelli ecc..)
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione
Risposte: 2
Visite : 508

Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 13:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ripartizione corrispettivi per redazione APE
Risposte: 1
Visite : 1902

Ripartizione corrispettivi per redazione APE

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 13:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110
Risposte: 1
Visite : 349

Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
mer lug 29, 2020 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Risposte: 10
Visite : 1734

RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020

Buongiorno a tutti, come noto dal prossimo novembre sarà abrogato definitivamente il DM 1/2/86. Le autorimesse che abbiano già un progetto approvato possono chiaramente attenersi alla vecchia regola tecnica (art 3 norme finali della nuova RTV). Nel mio caso vorrei procedere alla presentazione del pr...
da carlton-banks84
gio gen 30, 2020 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Risposte: 6
Visite : 1250

Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?

Buonasera, mi aggancio alla discussione per chiedere caso analogo di officina con progetto approvato 10/3/1998 senza SCIA, ora se volessi introdurre una nuova attività deposito olio pari 1mc, sarebbe possibile non usare il codice per tale attività ma bensì il vecchio D.M. 31/7/1934?
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 868

Re: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Grazie per la conferma. L'esigenza del portone scorrevole è di mantenere il serramento esistente a vetri che garantisce la costante visibilità tra i locali senza ricorrere a porte rei vetrate (assai onerose).
Grazie ancora, anche io non vedevo impedimenti in tal senso se non di interferenza tra i due.
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 868

PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Buongiorno a tutti, per compartimentare locale ufficio da produzione ho necessità di installare portone REI 60.Nella luce del foro è presente attualmente un'infisso con porta facilmente apribile da maniglione tale porta non è identificata come uscita di sicurezza . Ora, esistono controindicazioni pe...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Occorre cmq passare dal calcolo della progettazione prestazionale corretto?
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio.. Sicuramente nel capitolo S.3 non viene più richiesto perchè ti viene già prescritto nel capitolo S.2. Nel capitolo della compartimentazione non devi ver...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Tocca darti ragione :( :mrgreen:
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio..
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello di prestazione II. Devi garanti...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Intanto grazie della risposta. Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello d...
da carlton-banks84
gio giu 13, 2019 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2367

CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Buonasera, mi trovo a verificare il livello di prestazione per la resistenza al fuoco, per rientrare nel livello II occorre una distanza di separazione da altre opere da costruzione.. qui nasce il mio dubbio poichè lo stabilimento è stato collegato con una palazzina uffici (costruita successivamente...
da carlton-banks84
lun apr 08, 2019 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dlgs 81/08 e VVF
Risposte: 3
Visite : 1066

Re: dlgs 81/08 e VVF

Dlgs 81/08 Art 43 comma e-bis) il Ddl garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzio...
da carlton-banks84
lun mar 18, 2019 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74 bruciatore industriale
Risposte: 8
Visite : 1865

Re: attività 74 bruciatore industriale

Concordo con tutto ciò che hai espresso. sempre considerata attività 74 anche se molti tecnici erroneamente non la pensano così..
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4465

Re: Tegolo TT

grazie della risposta, cosa intendi totale massima superiore? il mio fondello è praticamente di larghezza costante quindi come pensavo b=bw?
grazie ancora
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4465

Re: Tegolo TT

Nessuna delucidazione?
da carlton-banks84
mar ott 16, 2018 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4465

Re: Tegolo TT

Buongiorno riprendo questo post per chiedere un'informazione veloce. Premetto che l'elemento TT in esame ha larghezza d'anima bw 100, sufficiente per R60, ma non riesco a chiarirmi sulla larghezza b.. posso considerare quella totale del tegolo o è coincidente con la bw? Grazie a chi darà il suo cont...