La ricerca ha trovato 146 risultati

da carlton-banks84
gio gen 30, 2020 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Risposte: 6
Visite : 431

Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?

Buonasera, mi aggancio alla discussione per chiedere caso analogo di officina con progetto approvato 10/3/1998 senza SCIA, ora se volessi introdurre una nuova attività deposito olio pari 1mc, sarebbe possibile non usare il codice per tale attività ma bensì il vecchio D.M. 31/7/1934?
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 292

Re: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Grazie per la conferma. L'esigenza del portone scorrevole è di mantenere il serramento esistente a vetri che garantisce la costante visibilità tra i locali senza ricorrere a porte rei vetrate (assai onerose).
Grazie ancora, anche io non vedevo impedimenti in tal senso se non di interferenza tra i due.
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 292

PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Buongiorno a tutti, per compartimentare locale ufficio da produzione ho necessità di installare portone REI 60.Nella luce del foro è presente attualmente un'infisso con porta facilmente apribile da maniglione tale porta non è identificata come uscita di sicurezza . Ora, esistono controindicazioni pe...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Occorre cmq passare dal calcolo della progettazione prestazionale corretto?
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio.. Sicuramente nel capitolo S.3 non viene più richiesto perchè ti viene già prescritto nel capitolo S.2. Nel capitolo della compartimentazione non devi ver...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Tocca darti ragione :( :mrgreen:
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio..
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello di prestazione II. Devi garanti...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Intanto grazie della risposta. Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello d...
da carlton-banks84
gio giu 13, 2019 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 749

CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Buonasera, mi trovo a verificare il livello di prestazione per la resistenza al fuoco, per rientrare nel livello II occorre una distanza di separazione da altre opere da costruzione.. qui nasce il mio dubbio poichè lo stabilimento è stato collegato con una palazzina uffici (costruita successivamente...
da carlton-banks84
lun apr 08, 2019 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dlgs 81/08 e VVF
Risposte: 3
Visite : 386

Re: dlgs 81/08 e VVF

Dlgs 81/08 Art 43 comma e-bis) il Ddl garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzio...
da carlton-banks84
lun mar 18, 2019 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74 bruciatore industriale
Risposte: 8
Visite : 612

Re: attività 74 bruciatore industriale

Concordo con tutto ciò che hai espresso. sempre considerata attività 74 anche se molti tecnici erroneamente non la pensano così..
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2627

Re: Tegolo TT

grazie della risposta, cosa intendi totale massima superiore? il mio fondello è praticamente di larghezza costante quindi come pensavo b=bw?
grazie ancora
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2627

Re: Tegolo TT

Nessuna delucidazione?
da carlton-banks84
mar ott 16, 2018 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2627

Re: Tegolo TT

Buongiorno riprendo questo post per chiedere un'informazione veloce. Premetto che l'elemento TT in esame ha larghezza d'anima bw 100, sufficiente per R60, ma non riesco a chiarirmi sulla larghezza b.. posso considerare quella totale del tegolo o è coincidente con la bw? Grazie a chi darà il suo cont...
da carlton-banks84
lun ott 01, 2018 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI
Risposte: 5
Visite : 641

Re: IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI

Non vedo quale sia il problema. Presenta il rinnovo solo per la centrale termica, allega il rinnovo di 5 anni fa e riallega anche la dichiarazione di eliminazione dell’altra attività e fine del film. Esattamente. Penso che questa soluzione sia già stata prevista dalla collega, la domanda è se qualc...
da carlton-banks84
lun ott 01, 2018 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COLLAUDO IMPIANTO SPRINKLER AD UMIDO
Risposte: 0
Visite : 682

COLLAUDO IMPIANTO SPRINKLER AD UMIDO

Buon lunedì a tutti, sono alle prese con il collaudo di n.3 impianti Sprinkler distribuiti da unica rete antincendio. Ciascuno dotato di inspector test per prova di pressione e portata. Ora, non essendo esperto di tali impianti sono andato a studiarmi la relazione tecnica e relativi calcoli effettua...
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1129

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Si in realtà anche io volevo sapere se avevo volato delle proroghe.... si non mi risulta che il termine del 7/10/2016 sia stato prorogato se non per alcune attività (scuole e alberghi mi pare) e quindi ad oggi una autorimessa > 300 mq che prima era < 9 posti auto è semplicemente da trattare come un...
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1129

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Tu devi "illuminare" la strada ai non tecnici spiegando a cosa vanno incontro poi le scelte spettano a loro..
Dal momento che la regola tecnica esiste allora è obbligatorio rispettarla e questo deve essere chiaro e limpido.. :!: :!: :!: :!: :!:
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1129

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Alla faccia del NUOVO... cmq io ero rimasto a questa situazione rispondendo alla prima domanda.... Alle attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi per la prima volta attraverso l'inserimento nell'elenco del DPR 151/2011, (art. 4 commi 2bis e 2ter)è concesso più tempo per provvedere...
da carlton-banks84
mar mar 13, 2018 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
Risposte: 3
Visite : 690

Re: Nuovo capannone senza rete idranti

E' la valutazione del rischio incendio che lo determina e nello specifica tu professionista che devi considerare la necessità di tale impianto..
da carlton-banks84
lun mar 12, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 1316

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

certamente, controlla cmq cosa risulta nel CPI del 2002...
da carlton-banks84
lun mar 12, 2018 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 1316

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

impianto sono previsti nel CPI o nella SCIA antincendio protocollata dal Comando VVF? Devi partire da li..., se il tecnico precedente poi, per qualche motivo, non ha asseverato tutti gli impianti è già andata di lusso fino ad oggi e devi provvedere tu se, viceversa, sono impianti in attività non sog...
da carlton-banks84
lun gen 22, 2018 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Risposte: 4
Visite : 440

Re: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato

devi sempre verificare se ti trovi in spazio scoperto..il porticato che aggetto ha? vedi rif normativo DM 30-11-83 definizioni prev. incendi
da carlton-banks84
lun gen 22, 2018 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Risposte: 4
Visite : 440

Re: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato

Se effettivamente ha proprietà di spazio scoperto, non è necessario il trattamento degli attraversamenti-
da carlton-banks84
ven gen 19, 2018 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Differenza di temperatura parete E.I.
Risposte: 7
Visite : 936

Re: Differenza di temperatura parete E.I.

L'unico che ho trovato è dalla vecchia circolare 91/61 : ART. 3 - ELEMENTI DETERMINANTI LA RESISTENZA AL FUOCO.."Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno, eseguite secondo le modalità indicate nell'Art. 2 dell'Appendice, sono i seguenti:......3.1.2.- il...
da carlton-banks84
ven gen 19, 2018 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Differenza di temperatura parete E.I.
Risposte: 7
Visite : 936

Re: Differenza di temperatura parete E.I.

Vado a memoria.. 150 gradi massimo sul lato non esposto per i rispettivi minuti di durata al fuoco-
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza finestre - aerazione box
Risposte: 5
Visite : 864

Re: Distanza finestre - aerazione box

Potrebbero essere indicazioni da piani regolatori ecc.. oppure buon senso date le caratteristiche della rimessa..perchè nella sostanza alla sig.ra Maria non ha piacere di sentire odore di gas di scarico in casa.
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 1936

Re: L'uovo è "combustibile"?

Ci potresti dire quale a potere calorifico è associato?
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza finestre - aerazione box
Risposte: 5
Visite : 864

Re: Distanza finestre - aerazione box

Non mi srisultano prescrizioni o limitazioni in tal senso.
da carlton-banks84
mer gen 17, 2018 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 1936

Re: L'uovo è "combustibile"?

Beh tuorlo e albume sono ottimi estinguenti, in quanto possono creare una superfrittata che funge da barriera al fuoco :D ..
Scherzi a parte, il guscio è composto per la maggior parte da carbonato di calcio e non mi risulta sia combustibile..
da carlton-banks84
mar gen 09, 2018 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e integrazione documentale
Risposte: 3
Visite : 549

Re: SCIA e integrazione documentale

Si è attaccato alla legge che più faceva comodo.. evitando possibilità di proroga.. :wink:
da carlton-banks84
mer dic 20, 2017 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione di corretta posa in opera e vecchi rapporti di prova
Risposte: 3
Visite : 567

Re: dichiarazione di corretta posa in opera e vecchi rapporti di prova

Non sono mai state consegnate perchè non è richiesto, devono essere conservati nell'attività e resi disponibili in caso di sopralluogo e richiesta dei VVF.
Se valuti che siano stati installati come previsto dai certificati puoi benissimo utilizzarli come allegati ai tuoi CERT REI- PROD del caso.
da carlton-banks84
lun nov 06, 2017 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni EI pareti
Risposte: 5
Visite : 825

Re: certificazioni EI pareti

guardando la colonna che ti riguarda, ovvero monocamera.. senza intonaco...e ottieni EI90
da carlton-banks84
ven ott 13, 2017 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Risposte: 5
Visite : 778

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

che si sbagliano in tanti :D
da carlton-banks84
ven ott 13, 2017 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 978

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Se manca la DICO e l'impianto è stato realizzato prima del 2008 deve essere fatta dich di rispondenza da professionista abilitato che abbia esercitato per almeno 5 anni, nel campo oggetto della dichiarazione, oppure CERT IMP da professionista antincendio. DICH IMP la fa l'installatore, ma per impian...
da carlton-banks84
lun lug 10, 2017 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 2168

Re: Parere preventivo e SCIA A

IS IT POSSIBLE?!"?
da carlton-banks84
mar giu 27, 2017 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 1054

Re: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

giustissimo... non ho altro da aggiungere :)
da carlton-banks84
mar giu 27, 2017 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 1054

Re: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

Terminus hai pienamente ragione, ma come ho detto in precedenza, quando non vi è il tempo tecnico (tra cui le scelte della committenza che vuole capire cosa "mettere nel piatto" per la nuova richiesta di parere) alcuni comandi accettano il rinnovo di una sola attività (che, tappandosi naso e occhi, ...
da carlton-banks84
mar giu 27, 2017 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 1054

Re: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

Conviene parlarne con il comando spiegando le buone intenzioni in merito. Mi è capitato da poco di rinnovare una C.T. e nel frattempo inziare la progettazione delle altre attività. Sei sicuro che per nessuna delle altre sia possibile una dichiarazione di non aggravio, almeno temporaneamente in modo ...
da carlton-banks84
gio giu 15, 2017 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parere dell'esperto
Risposte: 8
Visite : 1270

Re: parere dell'esperto

Esperto o non esperto, se la dico fatta ai sensi della 46/90 non ha allegato il progetto, qualcuno dovrà fare la DIRI o no? con relative modifiche del caso all'impianto.
da carlton-banks84
lun giu 05, 2017 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa netta o lorda?
Risposte: 5
Visite : 891

Re: autorimessa netta o lorda?

Ciao, io ho sempre considerato la superficie interna alle pareti perimetrali, compresi tutti i vari tramezzi ovviamente.
da carlton-banks84
gio mag 25, 2017 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 3780

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

Ripropongo la domanda posta tempo fa da etec83, anche io non ho ben chiare le modalità per effettuare questa prova..(es: si inietta aria a sufficienza da comprimere l'acqua nell'impianto? solo aia ? solo H2O?)
da carlton-banks84
mer apr 19, 2017 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento impianto antincendio
Risposte: 12
Visite : 1783

Re: Ampliamento impianto antincendio

Buongiorno, mi attacco alla discussione chiedendo come vi comportate nel caso di impianto idrico alimentato da acquedotto a cui viene installato nuovo gruppo di spinta e relativa scorta idrica? A mio avviso è una modifica sostanziale, ma non so come giustificarla...trasformazione della tipologia del...
da carlton-banks84
gio apr 13, 2017 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole gpl
Risposte: 0
Visite : 420

deposito bombole gpl

Buongiorno, qualcuno conosce un chiarimento sulla tipologia di locale per deposito bombole di gpl. L'arcaica circolare 74 sembra richiedere box in muratura anche per piccoli depositi completamente all'esterno (fino a 75 kg e non soggetti all'iter di prev incend), mentre per tali necessità e ormai ac...
da carlton-banks84
mer gen 18, 2017 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL
Risposte: 4
Visite : 736

Re: CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL

In passato nessun vigile del fuoco a mai fatto notare la cosa..a mio avviso lo ritengo un buco normativo ormai accettato e diffuso nel mondo della prevenzione...Grazie cmq del conforto. :P
da carlton-banks84
mer gen 18, 2017 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL
Risposte: 4
Visite : 736

Re: CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL

Grazie della risposta. Partendo dal presupposto che le ferrovie dello stato hanno questa tipologia di distributore sparse per tutta Italia... ad ogni modo perchè dici che non si possono installare cdm?, io direi piuttosto che non è possibile applicare il dm..
Attendo tue considerazioni e grazie ancora
da carlton-banks84
mer gen 18, 2017 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL
Risposte: 4
Visite : 736

CONTENITORI DISTRIBUTORI PER TRENI A DIESEL

Buongiorno a tutti, ho un dubbio sull'applicazione del DM 12/09/2003, Regola Tec per C-D rimovibili per rifornimento automezzi destinati all'attività di autotrasporto. Già dal campo di applicazione potrei escludere le attività di trasporto ferroviario, ma ho sempre pensato che il Dm fosse cmq di rif...
da carlton-banks84
gio gen 12, 2017 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?
Risposte: 3
Visite : 701

Re: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?

Concordo con Terminus, verifica comunque che lo spazio scoperto sia effettivamente tale (così come definito da DM 30-11-83). In caso contrario non avresti più alcun dubbio..